PDC Panasonic Aquarea


La quantità di acqua nel sistema Aquarea deve
essere almeno pari a 30 o 50 litri rispettivamente
Il volano termico deve
garantire tale quantità.
Questo è quello che ho trovato.
In pratica si deve assicurare la giusta quantita' di acqua necessaria all'impianto, qualora si usassero testine di zona per i radianti, o rubinetti per i termosifoni. Ma il tuo problema non e' certo quello dato che gli hai assicurato una piscina...
 
in che senso? Possono scaldare poco se la richiesta e' maggiore, ma a me pare che la macchina comunque moduli, oltre un certo limite va in std-by. Quale e' stato il motivo che ti ha spinto al collegamento con un pit? Il termotecnico che ha detto?​
?
 
Io con mandata a 32 e viste le temperature esterne piuttosto alte ora ho molti on-off ma i termosifoni si scaldano. Metti un volano e stacca la pdc dal PIT se ti basta una T di mandata sotto i 45° perchè altrimenti i COP saranno penallizati
 
Il termotecnico ha detto che passa in settimana. Il termotecnico a suo tempo aveva sentito tml se si riusciva a fate farte bassa pit x riscaldamento bassa temperatura e parte alta x acs .
 
Il termotecnico ha detto che passa in settimana. Il termotecnico a suo tempo aveva sentito tml se si riusciva a fate farte bassa pit x riscaldamento bassa temperatura e parte alta x acs .
Si, puoi usare un accumulo con separatore per fare volano. (a parte che se il tuo avesse un separatore avresti comunque 300 lt)
Ma il tuo e' un pit, quindi senza separatore. Hai un volano da 600 lt, compreso il fatto che per quanto accumulo stratifichi, ti troverai a fare acs nello stesso contenitore dove arriva il ritorno ben piu' basso della pdc.
 
Avevo pensto anche io di fare bypass ma penso di non avere acqua a sufficienza nell'impianto .devo procurarmi accumulo da 50 litri


Altra domanda , ho letto da qualche parte che non bisogna mettere valvole non ritorno su linea riscaldamento , per quale motivo?
 
Non so la portata. Il circolatore è a portata variabile ma riesce a servire tutti i termi . anche il termo che prima faticava con la idrostufa adesso riesce a scaldarsi in modo uniforme
 
quindi se i termosifoni si riscaldano in modo uniforme non mi sembra ci sia un problema di dissipazione anche perchè il problema non è il mancato riscaldamento ma il COP basso, giusto?
Se il problema è la dissipazione avresti molti on-off, cosa che ho anch'io ma nonostante ciò mi ritrovo comunque con COP superiore a 6 (in questa settimana)
 
E x quanto riguarda le valvole di non ritorno servono su linea riscaldamento o è meglio sostituirle con le calssiche valvole manuali
 
....impianto in diretta su termi e ritorno su puffer tml da 600 litri che mi fa da volano e la parte alta tramite 3 vie utilizzata x acs mediante serpentina interna in acciaio inox . ...

a mio avviso non dovresti usare come accumulo inerziale il puffer dove fai acs. perchè quando la pdc deve lavorare al minimo il puffer anche se preso sulla parte bassa preriscalda il ritorno alzandolo di qualche grado e levando calorie al acs che quindi durante la giornata farà più cicli di riscaldamento acs. quindi doppia fregatura.
ho visto i dati dei tuoi termo e se sono da 80 un elemento ha 0,49litri quindi se hai almeno 60 elementi in totale più 1/2 litri sulle tubazioni sei nei parametri per non mettere nessun accumulo questo per fare un test poi dovrai comunque aggiungere accumulo inerziale perchè basta che chiudi un termosifone per non essere più nei parametri.
prima di spostare i tubi controlla con un termometro se il ritorno termosifoni che entra nel puffer è più freddo del ritorno pdc.
se questo è vero come penso la modifica in queste condizioni ti migliorerà il COP.

PS tutta teoria io non ho ancora pdc stò solo leggendo molto.
 
COP solo riscaldamento ultima settimana della mia 9kw su radiante.
Oggi T media 15°c
F.
94b6b25b5a19020cc13b974ef4990c3c.jpg


Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
Si vabbè.....

Ma in queste fantastiche macchine possibile che non si possa sapere quanto accidenti è la portata?

PS: non ho mai pensato che ci fosse un problema di riscaldamento non uniforme....
 
sto guardando il catalogo Panasonic per Aquarea, precisamente la alta connettività monoblocco gen H e non leggo di nessun sistema di protezione dal gelo in caso di blackout.
esiste un sistema che interviene in questo caso?
 