PDC Panasonic Aquarea


Allora lasciala così è pian piano andrà su. Corretto quel che dici sulle resistenze, intervengo dopo 20 minuti se la macchina non riesce a fare salire il ritorno. In realtà avevo capito che fosse una prima accensione e che la casa fosse gelata. Da qui il consiglio di chiudere parte del circuito e scaldare a pezzi. Nella mia, ho dovuto fare così, accensione in pieno freddo e macchina che non riusciva a salire di temperatura. Risolto appunto come detto. Anche ieri, dopo una prima accensione con un amico si è proceduto così.
 
Si, ho capito dopo che è un comportamento "strano" della macchina.
Certo che aspettarsi che dopo 20 minuti salga di temperatura il ritorno.. auguri. O il parametro è legato alla taglia della pdc.. o su impianti grossi partendo a freddo può così aspettare, soprattutto se c'è un volano termico collegato.
Ma magari è un parametro che si può configurare. Mi sembra insensato che parta la resistenza anche se le temperature non sono rigide.
 
Se si può configurare alcuni aspetti, credo lo possa fare assistenza. Ma questi problemi puoi averli, come accaduto a me, solo in prima accensione con temperature abbondantemente sotto lo zero. Casa gelata. Quindi faceva fatica ad affrontare la mole di lavoro. Ma il tecnico Panasonic ha appunto impostato la macchina è il radiante(chiudendo in parte) in modo da non richiedere le resistenze e riscaldare a sezioni. Mi pare che abbia impostato anche un diverso delta tra mandata e ritorno. Dopo un paio di giorni che il tutto era in temperatura, è tornato ed ha sistemato il tutto. Quindi sicuramente c'è il modo di risolvere.
 
Ciao a tutti,
ieri ho praticamente chiuso con l'idraulico seguendo i vostri consigli ovvero PDC Panasonic Aquarea H 9Kw Trifase in diretta sul radiante sfruttando la climatica e ACS tramite Hybridcube da 500l. No Puffer in mandata e nessuna pompa di rilancio.
Le domande che mi ha posto il termotecnico alle quali purtroppo da neofita non ho saputo rispondere sono:
- La climatica, quando il termostato (unico) ambiente raggiunge la temperatura, chiude l'impianto ma non sai se in altre stanze per esposizione o altri fattori hanno raggiunto la temperatura a te desiderata, quindi come fai?
- La pdc riesce a mandare acqua senza necessità di pompa di rilancio?

Purtroppo io non ho a disposizione manuali, etc.. quindi dettagli tecnici non li conosco.
Inoltre, la climatica non funziona solamente con sensore esterno per gestire la mandata, senza alcun termostato interno casa?

Grazie in anticipo.
Buona giornata a tutti.
 
Comunque è proprio incomprensibile...la casa non è affatto ghiacciata (sarà sui 14), fuori ci sono 8 gradi; la mandata è oltre 23 (ma io ho impostato a 21 a punto fisso!) il ritorno ha il corretto delta5 e la resistenza rimane accesa mentre il compressore è in modulazione (35hz)!
Davvero non capisco...
 

Allegati

  • Schermata 2018-12-02 alle 11.58.36.png
    Schermata 2018-12-02 alle 11.58.36.png
    107.9 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao a tutti,
ieri ho praticamente chiuso con l'idraulico seguendo i vostri consigli ovvero PDC Panasonic Aquarea H 9Kw Trifase in diretta sul radiante sfruttando la climatica e ACS tramite Hybridcube da 500l. No Puffer in mandata e nessuna pompa di rilancio.
Le domande che mi ha posto il termotecnico alle quali purtroppo da neofita non ho saputo rispondere sono:
- La climatica, quando il termostato (unico) ambiente raggiunge la temperatura, chiude l'impianto ma non sai se in altre stanze per esposizione o altri fattori hanno raggiunto la temperatura a te desiderata, quindi come fai?
- La pdc riesce a mandare acqua senza necessità di pompa di rilancio?

Purtroppo io non ho a disposizione manuali, etc.. quindi dettagli tecnici non li conosco.
Inoltre, la climatica non funziona solamente con sensore esterno per gestire la mandata, senza alcun termostato interno casa?

Grazie in anticipo.
Buona giornata a tutti.

Se hai una casa con i termi e senza termostati per ogni stanza,dovresti gia sapere come è il funzionamento senza termostati.
Il termotecnico deve sapere se la pdc ce la fa a mandare l'acqua in tutta la casa, altrimenti che lo paghi a fare?
Comunque fa conto che la pompa riesca a far girare 24 litri al minuto(esempio),un impianto da 200litri fa il giro completo dell'acqua ogni 9 minuti circa.
 
Ciao a tutti,
ieri ho praticamente chiuso con l'idraulico seguendo i vostri consigli ovvero PDC Panasonic Aquarea H 9Kw Trifase in diretta sul radiante sfruttando la climatica e ACS tramite Hybridcube da 500l. No Puffer in mandata e nessuna pompa di rilancio.
Le domande che mi ha posto il termotecnico alle quali purtroppo da neofita non ho saputo rispondere sono:
- La climatica, quando il termostato (unico) ambiente raggiunge la temperatura, chiude l'impianto ma non sai se in altre stanze per esposizione o altri fattori hanno raggiunto la temperatura a te desiderata, quindi come fai?
- La pdc riesce a mandare acqua senza necessità di pompa di rilancio?

Purtroppo io non ho a disposizione manuali, etc.. quindi dettagli tecnici non li conosco.
Inoltre, la climatica non funziona solamente con sensore esterno per gestire la mandata, senza alcun termostato interno casa?

Grazie in anticipo.
Buona giornata a tutti.

La domanda è.. il tuo termotecnico che soluzione propone a queste domande ?
Perchè la storia del termostato unico è veramente vecchia.. affrontata in diversi modi.. o ti accontenti del termostato unico.. o un termostato per stanza che comanda testine elettriche.. entrambe hanno vantaggi e svantaggi soprattutto con impianto radiante a massetto classico (non il ribassato, non a secco).
 
Il termotecnico mi ha fatto queste domande, lui mi farebbe installare testine su ogni ambiente (10 zone in totale) e per questo motivo mettere un puffer con pompa di rilancio.
Purtroppo questi dubbi emergono perchè non conoscono il prodotto Aquarea e quindi sono punto a capo.
Allora chiedo qui al forum aiuti in merito...
I pannelli radianti dovrebbero contenere circa 150l di acqua...
Sinceramente io nn conosco tutti i dettagli se la pdc riesce a mandarli tutti in un tempo consono...

Ho letto molti post, ma non ho capito fino in fondo il comportamento del funzionamento in climatica, pensavo funzionava 24h senza sensore interno, ma solamente in funzione della t esterna e del delta t impostato.

La soluzione che preferirei come anche consigliato da molti in questo forum è far funzionare la pdc in climatica h24 con tutto aperto. Ma come si fa?

Ho ancora molto da imparare lo so...
 
Comunque è proprio incomprensibile...la casa non è affatto ghiacciata (sarà sui 14), fuori ci sono 8 gradi; la mandata è oltre 23 (ma io ho impostato a 21 a punto fisso!) il ritorno ha il corretto delta5 e la resistenza rimane accesa mentre il compressore è in modulazione (35hz)!
Davvero non capisco...

Perché non provi come ti ho spiegato. Alla peggio puoi dire che ho sbagliato.
 
Il termotecnico, mi farebbe installare testine su ogni ambiente (10 zone in totale) e per questo motivo mettere un puffer con pompa di rilancio.
Testine elettriche sul collettore comandate da termostato di zona o le testine che integrano il sensore di temperature in ogni zona ?
Le seconde a me non piacciono.

In ogni caso questo problema a me sembra indipendente dal generatore di calore. Che sia una caldaia, che sia una pdc.. la scelta rimane.
Una caldaia la monterebbe con volano termico ?

Con la pdc è più sentito perchè richiede una circolazione minima di acqua.. (ma non pensare che una caldaia a condensazione sia diversa).
Se tutte le testine chiudono che succede ? Non circola acqua.. alla pdc non piace ad una caldaia.. uguale.

Quanto è grande la casa ?
Di solito ci si accontenta e ci si semplifica la vita facendo una zona per piano.
 
Boh....io manco un termostato e manco una testina.... regoli sul collettore e stop. E ho 4 camere da letto,2 bagni, lavanderia sala e cucina open space
....
 
Ora, non so se e meglio continuare su qua o sul primo thread che avevo creato xè non voglio andare ot rispetto al titolo del thread.

Quello che vorrei capire è:
- La mia volontà è avere la pdc in diretta sul radiante senza alcun inerziale. Il modello 9kw trifase, è sufficiente x farmi circolare liquido a sufficienza in 150 mq di radianti evitando una pompa di rilancio aggijntiva?
- Come funziona la climatica? Necessita di un termostato interno? Io mi farei montare le testine e termostati in ogni ambiente solo xè già previsto nei vari capitolati e solo x evenienza nel caso mi accorgessi che quello che voglio non rispecchia nella realtà il benessere desiderato. Perchè ad ora come consigliato da molti do voi è quello di andare in climatica con tutte zone aperte e gestire t nelle stanze strozzando le mandate, senza peró chiuderne alcuna.
 
fedonis ma in generazione H c'è un impostazione per informare la PDC quanti litri di H2O ci sono nell'impianto?
per robypeach ma non c'è un impostazione apposita per l'avvio impianto tipo quelle che si usano per far assestare il massetto ?
perdonatemi ma io non ho ancora pdc e potrei dire castronerie
 
Testine elettriche sul collettore comandate da termostato di zona o le testine che integrano il sensore di temperature in ogni zona ?


Quanto è grande la casa ?
Di solito ci si accontenta e ci si semplifica la vita facendo una zona per piano.
Si vero, ma per legge le devi avere. O meglio, devi avere il controllo puntuale per ambiente.
Poi si puo' fare di tutto, ma anche se le hai, ci metti nulla a tenerle aperte.
 
fedonis ma in generazione H c'è un impostazione per informare la PDC quanti litri di H2O ci sono nell'impianto?
per robypeach ma non c'è un impostazione apposita per l'avvio impianto tipo quelle che si usano per far assestare il massetto ?
perdonatemi ma io non ho ancora pdc e potrei dire castronerie
Ecco, chiedi a lui che mi pare informatissimo, ma soprattutto, uno che sa quel che dice.
 
Ora, non so se e meglio continuare su qua o sul primo thread che avevo creato xè non voglio andare ot rispetto al titolo del thread.

Quello che vorrei capire è:

- Come funziona la climatica? Necessita di un termostato interno? Io mi farei montare le testine e termostati in ogni ambiente solo xè già previsto nei vari capitolati e solo x evenienza nel caso mi accorgessi che quello che voglio non rispecchia nella realtà il benessere desiderato. Perchè ad ora come consigliato da molti do voi è quello di andare in climatica con tutte zone aperte e gestire t nelle stanze strozzando le mandate, senza peró chiuderne alcuna.
Alle tue domande dovrebbe rispondere un termotecnico, credo quello che ti ha progettato impianto e che paghi, dovrebbe saperlo:
Ma in linea generale, a meno di cose particolari, il circolatore di aquarea e' piu' che sufficente;
Non necessita di termostato(intendo sensore temperatura e non altro) interno il funzionamento della pdc con curva climatica.
 
Ciao ragazzi,
chi ha l'hybridcube ha che altezza ha posizionato la sonda della temperatura? Quando volte fate il carico dell'ACS mediamente in una giornata? Una o più volte? A che frequenza arriva il compressore della vostra aquarea quando sta reintegra di l'ACS?
 