PDC Panasonic Aquarea


È una riduzione % sulla Potenza richiesta a carichi intermedi.
Se richiesta la frequenza massima la funzione non limita il compressore.
Al momento la mia settata su 3 ha avuto durante la fase iniziale dopo lo stop notturno e con 250m2 .... e taverna fredda... 1.2kw di assorbimento Max.
Senza attenuazione 1.8kw
F.

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
Ma davvero ad ogni defrost interviene la resistenza?? Io mi sono sempre fidato del display che mi dice tempo uso resistenza 0h...
 
Secondo voi è ok la distribuzione della brina?
 

Allegati

  • WhatsApp Image 2018-12-12 at 10.08.04.jpeg
    WhatsApp Image 2018-12-12 at 10.08.04.jpeg
    210.2 KB · Visualizzazioni: 0
Si va bene così. Perfetta. Deve essere uniforme. Quando invece si notano ampie strisce brinate intervallate da fasce non brinate,(parliamo di fasce di una decina di cm brinate e una decina liberi da brina) è sintomo di mancanza di gas. Così va bene. È come deve essere.
 
Mi è caduto l'occhio sulla Compact di un mio vicino ed ho notato che ha due tubi singoli (distanti tra loro) che, quando è tutta brinata, sono puliti.
Di contro, mi ? capitato di vedere solo quei due tubi brinati, e tutto il resto pulito...
Gli dico di chiamare l'assistenza o può succedere?

Ciao!
 
Facile che gli manchi gas. Per le Aquarea sono assolutamente sicuro che funzioni così. Credo anche Daikin, la batteria è abbastanza simile.
 
È che non ho una foto della mia brinata male. Quando sono venuti a sistemarla, peraltro in autonomia, mi hanno avvisato che dovevano vedere una cosa perché da hpm avevano notato dei valori strani(questo l'assistenza)
Quando sono venuti, mi hanno spiegato come si riconosce subito(complice l'umidità,) quando manca gas, almeno nelle Aquarea. Brina a striscioni, mentre quando a posto brina uniformemente.
 
Quindi, fedonis, hanno rabboccato un po' di gas?
Avevi una perdita?
È strano che solo due tubi ben individuati si comportino diversamente dagli altri... Potrebbero essere ostruiti in qualche modo?
 
Notte con 2-3 gradi e pioggia semigelata, direi condizioni abbastanza impegnative.
Direi che la modulazione non è male, peccato l'intervento delle resistenze nei defrost, qualche grado in meno per qualche minuto sul radiante non credo sarebbe un problema.
L'unica soluzione sarebbe solo staccare il sezionatore nell'unità interna quindi?
 

Allegati

  • Cattura.PNG
    Cattura.PNG
    137.5 KB · Visualizzazioni: 0
Roby.
Il compressore nei defrost delle 21, delle 4, delle 5.30 e delle 7 non va a 0.
È un problema di acquisizione o come la spieghi.
Dovresti avere anche 2 ripartenze visualizzate per ogni defrost.
Ti chiedo questo perché anch'io ho visto defrost sulla mia con compressore sempre attivo ..... segnalati dal controllo, batteria che sbrina ma compressore sempre attivo.
F.

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
Ok. Hai utilizzato la funzione riduzione del rumore per limitare i picchi?
F.

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
Si livello 3.
Perfetto! È molto più regolare.
Unico problema che potrebbe avere più problemi ad erogare alti livelli di energia e seguire la climatica correttamente.
Visto questa mattina con 0°c .... 31 teorici da curva. 29°c di mandata e assorbimento limitato ad 1kw.
F.

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 