PDC Panasonic Aquarea


Michele. Più di 1000 on-off in poco più di 1600 ore.....

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk

Premetto che è in funzione da maggio e che tanti sono dovuti al raffrescamento estivo , poi all'inizio usavo il comando come termostato ambiente e non la climatica e questo provocava tanti spegnimenti oltre al fatto che con i fancoil non sono riuscito ancora a trovare le regolazioni giuste.
In effetti anche io ero preoccupato , adesso sono ad una media di 4 in 20 ore . Quale dovrebbe essere una buona media per evitare problemi.
 
Ho una HT con termosifoni in ghisa.
Quale dovrebbe essere la differenza ottimale tra T di mandata e T di ritorno? Ho provato diverse configurazioni della PDC ma questa differenza rimane sempre intorno ai 5 gradi.
Il mio installatore sostiene che 10 gradi sarebbe ottimale.
 
Pmazzo, mi potresti cortesemente dire come ti trovi con la ht?
Che temperatura di mandata hai con 0 esterni?
Zona climatica?
Grazie :)
 
Pmazzo, mi potresti cortesemente dire come ti trovi con la ht?
Che temperatura di mandata hai con 0 esterni?
Zona climatica?
Grazie :)

Mi trovo bene. Rispetto il gas lo scorso anno ho speso circa il 30% in meno. E quest'anno prevedo di scendere ancora visti alcuni accorgimenti che ho preso anche a livello di isolamento della casa. In questi giorni con T tra -2 e +1 sto viaggiando con una mandata di 42 gradi H24 riuscendo a mantenere t in casa di 21 gradi. Zona climatica E.
 
Chiedo qui, se troppo off topic apro poi una discussione a parte.

Io da ignorante tra la tcap e la ht vedo poca differenza (inteso come potenza erogata e cop), sono 2 macchine sovrapponibili? (immagino di no, ma non vedo grosse differenze, magari il prezzo) ??
 
Ho una HT con termosifoni in ghisa.
Quale dovrebbe essere la differenza ottimale tra T di mandata e T di ritorno? Ho provato diverse configurazioni della PDC ma questa differenza rimane sempre intorno ai 5 gradi.
Il mio installatore sostiene che 10 gradi sarebbe ottimale.

Il tuo installatore non conosce i fondamentali delle PDC.
Tutte le macchine attuali lavorano con un delta t tra mandata e ritorno di circa 5 gradi alla potenza massima e nominale.
Questo è dovuto al ciclo frigorifero di compressione ed espansione del gas che con questo delta ottiene i migliori rendimenti.
Quando la macchina modula, il delta si riduce ulteriormente.
Al di la delle impostazioni possibili, il delta 5 viene mantenuto dal firmware della PDC ... in pratica decide lei questo dato e di conseguenza gestisce con inverter la frequenza del compressore per farlo lavorare al massimo di resa in funzione del carico termico richiesto.
 
PDC Panasonic Aquarea

@fabioe: spiegazione chiarissima. Grazie.
A questo punto mi vengono spontanee due domande: a cosa serve regolare la velocità del circolatore interno alla PDC se il firmware mantiene sempre delta 5?
E cosa si intende per "macchina che modula"?
Scusa ma chi ti scrive è un profano della materia e si sta costruendo una cultura in materia leggendo le istruzioni della PDC e i messaggi di questo gruppo.
 
La regolazione viene fatta per vincere la prevalenza dell' impianto idraulico di distribuzione, che ovviamente differisce in ogni impianto in base alle caratteristiche dei terminali radianti ed alla rete di distribuzione (tubi lunghezza/diametro/tipo, curve più o meno strette .... )
Dopo la serie F il circolatore interno è modulante e quindi non serve settaggio fine.
Nella serie F e precedenti si regola la velocità per garantire il flusso ottimale con il quale la PDC deve lavorare, ad esempio nella mia 7 kw è previsto un flusso sui 1200/1300 l/h.
Se il delta t tra mandata e ritorno tende ad essere superiore ai 5 gradi alla potenza massima della macchina, è indice di un flusso inferiore a quanto previsto dal costruttore, se tende ad essere inferiore (sempre a potenza massima, non mentre modula) è indice di flusso superiore al previsto.
Nelle tabelle con le caratteristiche è indicato il valore di flusso alla potenza nominale.

La PDC modula quando la richiesta di energia termica dell'abitazione è inferiore alla potenza nominale che può erogare la PDC ad una determinata temperatura di mandata.
La macchina si accorge di questo proprio mediante una riduzione del deta tra mandata e ritorno, dovuto ai terminali radianti che devono scambiare meno energia con l' ambiente.
 
Mi trovo bene. Rispetto il gas lo scorso anno ho speso circa il 30% in meno. E quest'anno prevedo di scendere ancora visti alcuni accorgimenti che ho preso anche a livello di isolamento della casa. In questi giorni con T tra -2 e +1 sto viaggiando con una mandata di 42 gradi H24 riuscendo a mantenere t in casa di 21 gradi. Zona climatica E.

Con questa mandata H24 che consumi hai?
 
Con questa mandata H24 che consumi hai?

Sui 50 kWh giorno.
Casa indipendente su 3 piani di 210mq circa.
Due anni fa per ottenere lo stesso comfort (dalle 6 alle 23) consumavo tra i 18-20 m3 di metano.
Considera però che ho fatto alcuni interventi di isolamento dell'immobile (sostituzione Delle guarnizioni Delle finestre) e ho messo termosifoni di ghisa a 4 colonne (i precedenti erano a 3 colonne).
 
Buongiorno
a parte staccare la resistenza come detto sopra, si può fare qualcosa per migliorare la situazione? E' normale una defrost ogni 45-50 nelle condizioni più critiche (da -1° a 1 con neve sciroccosa)?
Qui a Rimini 10 cm di neve a metà Dicembre è un fatto, come minimo, inusuale.
 

Allegati

  • Cattura.PNG
    Cattura.PNG
    205.1 KB · Visualizzazioni: 0
I defrost sono normali in quelle condizioni e non inficiano la generazione del calore da inviare nella abitazione. Confermi che non sei al freddo?
 
questo ti dice gia' che va tutto bene,i defrost li deve fare per scrollarsi di dosso la brina. Tutto normale. Non si deve fare passare l'idea che i defrost sono un problema della macchina, tutt'altro. Diventano un problema quando, come succedeva nelle vecchie compact, passavano il tempo a fare defrost crendo un po di fastidi. Non e' il caso di aquarea.
 
Anche con la mia 9kw defrost ogni ora.
Sta lavorando tra 50 e 70 hz con 1°c e 80% di UR.
F.

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
Defrost nelle ultime 24 h:
Il COP giornaliero è comunque buono, 3,45 nella giornata di ieri e dalle 00:00 di oggi 3,80.
Il calcolo viene effettuato considerando, cioè sottraendo l' energia termica trasferita all' unità esterna durante il defrost.

defrost.jpg
 