Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Manfre.. direi di si.. termici. Altrimenti con quei consumi ci sarebbe un bel problema all'impiantoValori di COP a gennaio. 4.5
Bergamo. Collina. 430metri slm.
Aquarea 9kw. Radiante. 45kwhm2anno.
Valori da pannello al netto dell'energia non contabilizzata.
F.
Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
Ciaoerry.Ahh ok, se sono termici mi tornano, mi è preso un colpo pensando fossero elettrici... Quindi sono sui 20kwh elettrici al giorno :clapping:
ma del primo screenshot non si capisce molto, tu hai il totale numerico?
Ciao a tutti, finalmente due dati per valutare l'ottimismo del sistema di monitoraggio AQUAREA.
Se sono capace di fare bene i conti, parliamo di un 30% secco.
Ps: la casa è disabitata quindi non ha altri assorbimenti se non la pdc.
Cavolo è davvero tanto. Sei sicuro non ci sia altro?
Dimentichi che il numero di defrost, così come le prestazioni e il relativo COP dipende dalla potenza termica erogata. E non è cosa da poco. Facendo conti a spanne la tua ha lavorato con un carico medio del 40% tutto il giorno.
Davvero tieni la casa a 21 gradi con 33kwh termici quando fuori ci sono per tutto il giorno 1-2 °C ?
anche io consumo così, dipende da dove abiti e da quanta superficie devi scaldare
anche io consumo così, dipende da dove abiti e da quanta superficie devi scaldare
130 mq su due piani zona climatica D.
Anche tu hai impianto radiante a pavimento