Fabry, sono alti quei consumi o sbaglio? Lo so che ci sono state diverse giornate con nebbia e freddo, anche tu dicevi che in queste condizioni i consumi sono 2 o 3 volte lo standard, ma mi aspettavo comunque di meno.
 
Valori di COP a gennaio. 4.5
Bergamo. Collina. 430metri slm.
Aquarea 9kw. Radiante. 45kwhm2anno.
Valori da pannello al netto dell'energia non contabilizzata.
F.

Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
Manfre.. direi di si.. termici. Altrimenti con quei consumi ci sarebbe un bel problema all'impianto ;)
 
Ahh ok, se sono termici mi tornano, mi è preso un colpo pensando fossero elettrici... Quindi sono sui 20kwh elettrici al giorno :clapping:
 
Ciao a tutti, finalmente due dati per valutare l'ottimismo del sistema di monitoraggio AQUAREA.
Se sono capace di fare bene i conti, parliamo di un 30% secco.
Ps: la casa è disabitata quindi non ha altri assorbimenti se non la pdc.
 

Allegati

  • Cattura.PNG
    Cattura.PNG
    57.2 KB · Visualizzazioni: 0
  • Cattura2.PNG
    Cattura2.PNG
    80.6 KB · Visualizzazioni: 0
Ahh ok, se sono termici mi tornano, mi è preso un colpo pensando fossero elettrici... Quindi sono sui 20kwh elettrici al giorno :clapping:
Ciaoerry.
Certo termici.... 18kwh elettrici-gg.
Non ho messo il consumo di proposito per evitare calcoli sui m2.

DEICE:
TOTALI 133 da ottobre.

Ultimi 30gg: 17




Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
 
Ma chi ha detto che la pdc consuma il doppio con tempo freddo ed umidita' per i defrost?
Se prendo il 25-26-27 dicembre con T medie esterne di 1.7, 1.4, 0.3 e umidita' min/max di 100 secondo la centralina arpa, praticamente le condizioni peggiori per gli sbrinamenti, io ho avuto rispettivamente 6/10/10 defrost per circa 150Wh l'uno, consumi della pdc di circa 8.5 kWh al giorno e COP di 3.9 (in linea con le specifiche), su circa 14 ore di funzionamento.
In pratica, la perdita per i defrost e' del 5% e la perdita nel valore di COP e' inferiore al 20% rispetto al valore a 7 gradi esterni.
 
Dimentichi che il numero di defrost, così come le prestazioni e il relativo COP dipende dalla potenza termica erogata. E non è cosa da poco. Facendo conti a spanne la tua ha lavorato con un carico medio del 40% tutto il giorno.
Davvero tieni la casa a 21 gradi con 33kwh termici quando fuori ci sono per tutto il giorno 1-2 °C ?

P.s. Guardando la tua firma mi sono un po' stupito. Una pdc da 4 Kw su casa in classe C. Disperde meno di 3 Kw a temperatura di progetto ?
 
Ciao a tutti, finalmente due dati per valutare l'ottimismo del sistema di monitoraggio AQUAREA.
Se sono capace di fare bene i conti, parliamo di un 30% secco.
Ps: la casa è disabitata quindi non ha altri assorbimenti se non la pdc.

Cavolo è davvero tanto. Sei sicuro non ci sia altro? Luci accese di notte o qualche altro consumo?
 
Se non ricordo male il cloud panasonic non conteggiava qualcosa? Da display qualcuno diceva che i consumi erano diversi? Non vorrei sbagliarmi però...
 
Dimentichi che il numero di defrost, così come le prestazioni e il relativo COP dipende dalla potenza termica erogata. E non è cosa da poco. Facendo conti a spanne la tua ha lavorato con un carico medio del 40% tutto il giorno.
Davvero tieni la casa a 21 gradi con 33kwh termici quando fuori ci sono per tutto il giorno 1-2 °C ?

La T media e' stata di 20.5 dalle 7 alle 23, 20 gradi sulla media giornaliera. Spengo di notte perche' e' assurdo tenere la pdc accesa 24 ore quando non serve.
La potenza media e' sui 2.3 kW, quindi piu' vicina al 60% del nominale che il 40%. Mandata media 33 gradi.
Le dispersioni a T di progetto sono poco piu' di 3kW, ma ovviamente la pdc deve fornire solo la parte rimanente quando si sia tenuto conto degli apporti gratuiti (solare, ma soprattutto interni). A dicembre, per esempio, su circa 44kWh giornalieri richiesti, la pdc ne ha forniti 30, il resto sono apporti "gratuiti", tra virgolette nel senso che 5.5 sono i consumi elettrici non-pdc, quindi COP 1. Il resto, in ordine di importanza, sono presenza di persone, apporto solare, dispersione del bollitore.
La pdc e' un po' sovradimensionata, ma alla fine 4kW per ACS servono, soprattutto con radiante a bassa inerzia.

Riguardo alla classe C, tieni conto che e' una casa relativamente piccola. In ogni caso, dai numeri che vedo in giro qui sul forum, e' probabile che molte case vendute come classe A siano in realta' di classe B, altrimenti i consumi non si spiegano.
 
Avrei una domanda per i più esperti:
Aquarea g generation ht monoblocco monofase solo caldo 9kw abbinata a un accumulo per acs e con separatore dove a parte avviene anche la miscelazione per impianto di riscaldamento.
Impianto di riscaldamento è del tipo radiante e la curva climatica della macchina è impostata h20 40 hi h20 35 Lo, -5 + 15. Temperatura interna abitazione 20' h24.
La casa non ha il cappotto ma una discreta coibentazione.
Secondo voi sono normali 50kw al giorno di consumi? Suddivisi in 44 per riscaldamento e 6 per Acs.
 