PDC Panasonic Aquarea


la L10 non comprende il garage. quindi diciamo che non lo scaldo. i ricambi d'aria sono calcolati in 0.5vol/h. il valore esatto di eph nd è di 42kwh/m2anno e tiene conto di qualche leggero ponte termico dovuto al davanzale in marmo sulle finestre da 8cm che è isolato con soli 2cm di xps dalla parte interna, + il davanzale sulla porta d'ingresso che non è staccato dal pavimento interno. i gradi giorno sono di 2650.

si comunque è vero che è caldo quest'anno. però se pensi che l'inverno vero dura solo 2-3 mesi scarsi, ( dicembre-gennaio-febbraio), una pompa di calore per il resto dei mesi di riscaldamento trova sempre temperature sopra lo zero nella mia zona.

la pdc la tengo comunque spenta di notte almeno dalle 23.00 fino alle 6.00, altrimenti i vicini di casa mi fucilano, un minimo di rumore di notte si sente immagino.

facendo 2 conti: 42kwh/mqanno*190*25/2650*17h=4.42kw nella situazione peggiore in assoluto che è quella di progetto.

se faccio lo stesso calcolo nel periodo medio ovvero quando le temperature sono sopra lo zero (+7gradi) risulta= 2,30kw che sono veramente pochissimi.

non so cosa pensare. il TT mi dice che se la prendo troppo piccola resto al freddo nei periodi più rigidi, se la prendo troppo grande la rovino con i continui on off, mandando alle stelle i rendimenti. sono confuso che faccio?
 
La pdc non la senti salvo che tu non dorma con le finestre aperte.
Fa molto più rumore un’auto che passa su una strada comunale a 100metri da casa per farti un’esempio.

La taglia non è un problema. La pdc modula...una 7kw al 30% fa appunto 2,3kw termici ma se non vado errato può modulare ancora. Ad ogni modo è un “non problema” perché sarà sufficiente diminuire le ore di funzionamento.
Sempre se non erro una 7kW al 30% consuma meno di una 5kW al 60%.
Lo scambiatore più grande della 7kw in aggiunta al fatto che sarà spesso al minimo riduce di molte le probabilità di defrost.
Inoltre dal tuo calcolo esce quasi 5kw a -5°....non credo che una pdc con 5kw nominali a +7 faccia 5kw anche a -5 (probabilmente ne farà forse 4).
 
Inutile ripetere quello che ha gia sintetizzato Lord. Il discorso e' quello. Posto che la scelta e' tua, io starei sulla 7.
Solo per il fatto che una volta in temperatura ti modulera' tutto il giorno, pochi sbrinamenti e poco assorbimento.
Con la 5, di contro hai il rischio di tenerla allegra per il periodo freddo, piu' sta alta e piu' comincerai a vedere gli sbrinamenti. Ci mettera' di piu' a caricare acs, avrai meno on off nelle mezze stagioni. Ma se spegni di notte, la mattina entrambe partiranno allegre, solo che la 7 ci mettera' meno ad entrare in temperatura e modulazione.
Se tieni acceso h24 gli on off saranno presenti in entrambe, con meno frequenza nella 5.
 
La pdc non la senti salvo che tu non dorma con le finestre aperte.
Fa molto più rumore un’auto che passa su una strada comunale a 100metri da casa per farti un’esempio.

La taglia non è un problema. La pdc modula...una 7kw al 30% fa appunto 2,3kw termici ma se non vado errato può modulare ancora. Ad ogni modo è un “non problema” perché sarà sufficiente diminuire le ore di funzionamento.
Sempre se non erro una 7kW al 30% consuma meno di una 5kW al 60%.
Lo scambiatore più grande della 7kw in aggiunta al fatto che sarà spesso al minimo riduce di molte le probabilità di defrost.
Inoltre dal tuo calcolo esce quasi 5kw a -5°....non credo che una pdc con 5kw nominali a +7 faccia 5kw anche a -5 (probabilmente ne farà forse 4).

si una pdc 5kw nominali arriva fino a 4.2kw a -5gradi.

come dici te penso di staccarla di notte, anche per sfruttare più possibile l'autoconsumo del fotovoltaico.

comunque ho un grosso dubbio sul valore di ephnd... dato che questa è la variabile più importante come faccio a capire la bontà del numero? secondo voi è in linea per una casa di nuova costruzione ben isolata con infissi nuovi triplovetro, pochi e leggeri ponti termici come quelli indicati il post precedente?
 
Hanno un programma che usano i termotecnici e qualche cosa si trova online per fare un raffronto, quanto meno per vedere se corrisopondono i valori della struttura. (tetto pareti etc.
Per me , da quel che hai detto, e che peraltro ti han gia fatto notare, dovresti essere piu' basso. Ma la certezza te la puo dare solo un termotecnico, che non deve essere quello che e' interventuto per la progettazione. (almeno ricordo cosi)
 
si una pdc 5kw nominali arriva fino a 4.2kw a -5gradi.

come dici te penso di staccarla di notte, anche per sfruttare più possibile l'autoconsumo del fotovoltaico.

comunque ho un grosso dubbio sul valore di ephnd... dato che questa è la variabile più importante come faccio a capire la bontà del numero? secondo voi è in linea per una casa di nuova costruzione ben isolata con infissi nuovi triplovetro, pochi e leggeri ponti termici come quelli indicati il post precedente?

Dipende molto dagli apporti interni e gli apporti solari.
Io dopo 2 inverni ho stabilito che la mia casa sta a circa 45kWh/mqa reali.

La mia pdc non ha mai fatto onff neppure con un solo piano da 55mq “aperto” e 13° esterni (io piano aveva un t interna di 22,8°)...la pdc ha rallentato fino ad assorbire appena 300w ma non si è spenta.
 
300 w e' un minimo di tutto rispetto, questo merita dirlo comunque

Anche le condizioni citate erano “estreme”. In questi giorni con temperatura media esterna di 7-8° e massime di 13-15° la pdc consuma un totale di 6-7kwh al gg compreso sanitario.
Nel periodo di funzionamento (dalle 10 alle 19) non si spegne mai...mandata massima 30,5° dalle 16:15 alle 19.
Primo piano “chiuso” da una settimana (si mantiene con gli apporti solari)...interrato e piano terra invece funzionano con target 21 e 23° nel periodo di funzionamento forzato...solitamente l’interrato stacca verso le 18 perché arriva al target.
 
Dipende molto dagli apporti interni e gli apporti solari.
Io dopo 2 inverni ho stabilito che la mia casa sta a circa 45kWh/mqa reali.

La mia pdc non ha mai fatto onff neppure con un solo piano da 55mq “aperto” e 13° esterni (io piano aveva un t interna di 22,8°)...la pdc ha rallentato fino ad assorbire appena 300w ma non si è spenta.
Che pdc hai precisamente?

Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
 
T esterna 7°c
Mandata 26°c

.
fd71913e2ec5503bf58fa2fcaf194895.jpg


Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
 
Produzione cosa vuol dire? Si riferisce a cosa?

Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
 
Per la sonda di temperatura da inserire nell accumulo ACS avete usato quella originale Panasonic oppure anche un'altra compatibile?
Credo basti una semplice sonda PT1000
 
Questo il mio consumo/produzione con 8 gradi esterni, 26 di mandata e 22 di ritorno...
Non l'ho mai vista andare in off...
È probabilmente sovradimensionata per la mia abitazione su tre piani, ma sono molto soddisfatto!
Oggi, con 2,4 kW per ACS, ho consumato solo 4kW! Almeno da display...
09617749d8ab26274d2717f36e81e046.jpg


Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
 
I dati di consumo del display sono sballati, mentre la produzione è abbastanza precisa.
In questo momento il display mi dice 0.2 kW di consumo ma in verità ne sta consumando 0.45 kW (dati provenienti da contatore esterno)
 
COP13?!? Vi consiglio di installare un misuratore di consumi dedicato alla pdc perché mi sa che quello interno calcola qualcosa di sbagliato.
 
Lo sappiamo che il display è molto ottimista...
Al di là del dato di cop, il mio Eco Eye Energy monitor, ieri sera indicava un assorbimento di tutta la casa inferiore a 500W, con TV e una luce accesa... Dalla mia poca esperienza "spannometrica", la PDC consuma circa 200w in più di quanto indicato a display...
È una approssimazione, ma ritengo sia sufficiente..
Ciò non toglie che, appena ne avrò voglia, installerò un misuratore più preciso e dedicato solo alla PDC... Anche se, forse, non mi serve...