PDC Panasonic Aquarea


Ma anche solo per la garanzia sul manuale non dice di far fare una manutenzione programmata a un CAT?
 
Per 4 anni è in garanzia, non ci sono scadenze di manutenzione programmata. Per le macchine di potenza superiore non saprei. Comunque, controlli periodici non sono previsti.
 
Più che altro non vorrei che qualche "esperto" ci metta le mani e da li iniziassi a dover cambiare pezzi oppure a non andar più bene.
 
Salve a tutti, dunque sono in procinto di ordinare la pana monoblocco serie j da 7 che andrà a sostituire la mia Lg.
avrei alcune domande ai possessori della serie j o H. Il comportamento estivo è in modulazione? ed il minimo è paragonabile a quello invernale? Ho letto vari report sul forum ma non capisco se moduli oppure no ed in che misura.
E’ possibile settare l’isteresi sul serbatoio acs? Sulla LG posso settare liberamente il valore fino a 25 gradi di differenza, potete dirmi qual’e’ il limite su queste macchine?
il comportamento invernale è stato piu’ volte elogiato, non sono riuscito a capire quale sia il reale minimo di assorbimento registrato sulle ultime serie. Ho letto che la serie F non scende sotto i 400wh, poi si spegne,
ultima domanda, conoscete installatori su Roma?
grazie a chi vorrà rispondere
 
i Ho letto che la serie F non scende sotto i 400wh, poi si spegne,

grazie a chi vorrà rispondere
La 9 kw, le versioni piu' piccole scendono di piu'. La 3 la ho vista a 200wh. Comunque ti confermo che la 9 sotto i 400 wh non e' mai andata. Sto parlando della serie F ovviamente. Alla fine e' una info inutile, non e' piu' disponibile.
 
Ultima modifica:
La mia 9 kW serie H in riscaldamento l'ho vista al minimo arrivare a 360 W 18 Hz, mentre in raffrescamento il compressore scende fino a 13 Hz con un assorbimento di circa 230 W
 
Ottimo grazie per le risposte, la Lg la cambio, a malincuore, perché non modula in raffrescamento avendo il minimo a 7kw. Cosa su cui non posso sorvolare e che Lg non è stata capace di risolvere e di affrontare, troppe chiacchiere e poche risposte. Farò un confronto dettagliato.
per tale motivo e’ per me importante acquistare una pdc che si comporti decorosamente in estate.
riguardo isteresi Acs potete dirmi i livelli di set point? Purtroppo nel bollitore da 200lt ho la sonda in basso per cui devo aumentare isteresi anche oltre i 20C
 
Grazie leonik, strano solo 12? Ho il boiler panasonic da 200Lt quello in classe A e la sonda è posizionata nel terzo inferiore. Non ci sono altre posizioni possibili, se tengo l‘accumulo a 48 e con soli 12c di isteresi praticamente ricomincia a fare acs non appena scende (la parte bassa) a 36, quindi farà acs due tre volte al giorno! Ora setto con Lg anche 24C e posso sfruttare tutto l’accumulo ed una carica mi dura una giornata
 
Salve, Qualcuno sa dirmi dove trovare i manuali di installazione delle panasonic slpit R32? sul sito di panasonic trovo solo quelli di utilizzo..... sono orientato su questa macchina e vorrei far dare un occhiata al manulae (e farla dare al mio installatore)
 
Grazie leonik, strano solo 12? Ho il boiler panasonic da 200Lt quello in classe A e la sonda è posizionata nel terzo inferiore. Non ci sono altre posizioni possibili, se tengo l‘accumulo a 48 e con soli 12c di isteresi praticamente ricomincia a fare acs non appena scende (la parte bassa) a 36, quindi farà acs due tre volte al giorno! Ora setto con Lg anche 24C e posso sfruttare tutto l’accumulo ed una carica mi dura una giornata
Ma quindi con il boiler Panasonic e isteresi a 12 gradi faresti 2 ricariche acs al giorno? Praticamente perde un grado all'ora, com'è possibile? Siete in tanti in casa? Io con isteresi 10 su hyc 300l ora mi dura 3 gg la ricarica, d'inverno invece si ricarica una volta al giorno.
 
Beh.. intanto è un boiler non pit, contiene 200 non 300lt, poi nel boiler entra direttamente acqua fredda dal basso e si consuma acqua calda, che stratifica, Dall‘alto. Quindi se la sonda è in basso ed entra acqua fredda a 10C da acquedotto la sonda scenderà subito di 10-12c. Mentre sopra hai magari ancora 50c e la pdc riparte. Pef questo è fondamentale nei boiler avere la sonda in alto. Fortunatamente La Lg mi permette di impostare isteresi a 25C e oltre. Considera che la sonda mi rilevava 16C in inverno e nella parte superiore(da mio monitoring) Avevo ancora 43. sufficienti per una doccia.
comunque il nostro consumo di acqua calda in inverno è fuori scala.
 
Buongiorno a Tutti, pongo un ulteriore quesito: data una legge 10 che stabilisce 9000W a T. di progetto -5° voi scegliereste una T-cap da 9kw che a -7°W35° da 9kw-Cop2,85 o una alta connettività da 12kw che a -7°W35° da10kw-cop2,73?
 
ciao! questa settimana verranno a fare la prima accensione della mia pdc.
volevo sapere se per impostare una curva climatica devo dirlo a loro oppure se posso farlo autonomamente.
inoltre volevo sapere se nel controllo remoto della pdc c'è un menu unico oppure se c'è una parte in cui possono accedere solo gli installatori.
mi installerano anche il controllo wifi tramite scheda apposita, quale applicazione devo scaricare? attivano tutto loro o devo farmi un account?
grazie a chi risponderà
 