PDC Panasonic Aquarea


ed è quindi una cosa che dovrebbe risolversi trovando una quadra nei parametri di funzionamento? O c'è magari qualcosa di materiale che posso fare?
Il motore come dicevo è sotto un balcone, potrei per esempio mettere due pannelli ai due estremi in modo da proteggere la macchina un po' di più?

in effetti sono un po' preoccupato, se fa così adesso che non fa nemmeno tanto freddo, quando va sotto zero come andrà....
tra l'altro ho notato che da quando è acceso l'impianto (primi di novembre) ha fatto 18h di resistenza!
 
ed è quindi una cosa che dovrebbe risolversi trovando una quadra nei parametri di funzionamento? O c'è magari qualcosa di materiale che posso fare?
Il motore come dicevo è sotto un balcone, potrei per esempio mettere due pannelli ai due estremi in modo da proteggere la macchina un po' di più?

in effetti sono un po' preoccupato, se fa così adesso che non fa nemmeno tanto freddo, quando va sotto zero come andrà ....
tra l'altro ho notato che da quando è acceso l'impianto (primi di novembre) ha fatto 18h di resistenza!

No, lasciala libera la macchina. In caso di mancanza di gas, si dovra' ripristinare il corretto quantitativo e basta. Certo, se cosi' fosse, si deve anche capire il motivo. O una cartella fatta male o una perdita durante la installazione che non e' stata ripristinata. Potrebbe anche essere la tubazione molto lunga che non e' stata compensata, ma trattandosi di 10 grammi al metro, non dovrebbe risentirne come riferisci tu. In sintesi, se mancassero 50 grammi, non te ne accorgeresti. Le resistenze si possono escludere in determinati contesti, ma si deve prima capire, poi si regola il tutto. La macchina non ha problemi con il freddo, ti terra' al caldo, tranquillo. Quello che e' da capire e' se sia tutto in ordine.
 
quindi dovrebbe intervenire chi la macchina l'ha installata?....auguri...:dry: o il CAT?
ma per verificare la mancanza di gas hanno uno strumento apposito immagino, no? Perchè poi il problema sarebbe "costringerli" a verificare il gas visto i frequenti sbrinamenti...ma temo già la risposta "eh ma fa freddo, è normale"...

il fatto che ci sia del liquidirò per terra (non so se acqua di condensa o acqua generata dallo sbrinamento (o altro tipo di liquido) sarà normale?
 
quindi dovrebbe intervenire chi la macchina l'ha installata?....auguri...:dry: o il CAT?
ma per verificare la mancanza di gas hanno uno strumento apposito immagino, no? Perchè poi il problema sarebbe "costringerli" a verificare il gas visto i frequenti sbrinamenti...ma temo già la risposta "eh ma fa freddo, è normale"...

il fatto che ci sia del liquidirò per terra (non so se acqua di condensa o acqua generata dallo sbrinamento (o altro tipo di liquido) sarà normale?

Il liquido sara' acqua dello sbrinamento immagino. Con il freddo fara' anche nuvole di vapore, non preoccuparti, non va a fuoco. Per il resto, interviene il CAT. Hanno lo strumento per misurare le pressioni di lavoro. In caso di pressione sotto i valori indice, dovranno fermare la macchina, estrarre il gas e pesarlo, per poi ripristinare il tutto. Ma prima di questo, tireranno fuori il naso elettronico per capire se c'e' residuo di gas in giro che possa fare sospettare una sfuggita. Il problema e' che basta una cartella non perfetta e il problema si presenta. Installare una splittata richiede una maggiore cura di una monoblocco ad esempio. Ma non corriamo troppo, magari sono solo le impostazioni da rivedere. Si sta semplicemente parlando. Giusto per parlare, la vedi mai a frequenze tra i 18 ed i 21 hz?
 
Ultima modifica:
Delta t a quanto lo tieni?

Credi che la modalità silenziosa attivata cambi le carte in tavola? Secondo molti modula meglio...

Ho messo 3 ma non cambia niente rispetto a 5 di base, la pdc si fa gli affaracci suoi allo stesso modo, mettendolo a 3 riparte leggermente prima rispetto a 5 se c è un on off ma con l ultima regolazione on off non ne fa proprio.
 
Delta t a quanto lo tieni?

Credi che la modalità silenziosa attivata cambi le carte in tavola? Secondo molti modula meglio...

Assolutamente vero che modula meglio, ma solo al massimo riducendo la max potenza assorbita, al minimo invece peggiora di un 20% gli assorbimenti.
 
La mia T di progetto è -4,2°C e si, ho un impianto radiante, sia al piano terra che nel seminterrato.
Ho impostato la macchina come suggerito ieri da Fedonis, ma tra le 21:00 di ieri sera e le 8:30 di stamattina ha fatto 32 on-off!!
tutti i termostati in chiamata fissa (tranne seminterrato).
I termostati, che sarebbe meglio chiamare sonde (perchè quello sono) sono i moduli vimar, connessi all'impianto demotico. Non so dire quanto sono precisi.
A livello di comfort so bene, ci sono mediamente più di 21°C (che con i bimbi va benissimo), ma al contrario di te ho consumi enormemente più alti (oltre che questi sbrinamenti).
Non ho un'app che mi vede i consumi della sola PdC, ma conoscendo più o meno quanto assorbe il resto, vedo dall'app dell'inverter quanto viene consumato, e non sono nemmeno lontanamente vicino ai quei pochi watt che impieghi tu.

Per dirti, stamattina alle 8:30 stava consumando 1,6kW per produrne 3 (COP 1,87). Tuscita 27, Tingresso 25, col comp che girava a 48Hz. T esterna 3°C
1,6kW era guardacaso anche l'assorbimento di ieri sera vero le 20:30, ma con una Test di 6°C il COP era a 2,25
Sempre modalità silent 3

Il mio impianto è in diretta senza accumuli ne pompe di rilancio, come fosse una caldaietta.
 
ed è quindi una cosa che dovrebbe risolversi trovando una quadra nei parametri di funzionamento? O c'è magari qualcosa di materiale che posso fare?
Il motore come dicevo è sotto un balcone, potrei per esempio mettere due pannelli ai due estremi in modo da proteggere la macchina un po' di più?

in effetti sono un po' preoccupato, se fa così adesso che non fa nemmeno tanto freddo, quando va sotto zero come andrà....
tra l'altro ho notato che da quando è acceso l'impianto (primi di novembre) ha fatto 18h di resistenza!

Da menù installatore puoi controllare le impostazioni e i parametri a cui è prevista la partenza della resitenza.

Così a naso visto che dici di avere assorbimenti regolarmente sopra 1,6kw è possibile che ti abbiano impostato l accensione della restinenza in modo abbastanza aggressivo.
 
Il liquido sara' acqua dello sbrinamento immagino. Con il freddo fara' anche nuvole di vapore, non preoccuparti, non va a fuoco. Per il resto, interviene il CAT. Hanno lo strumento per misurare le pressioni di lavoro. In caso di pressione sotto i valori indice, dovranno fermare la macchina, estrarre il gas e pesarlo, per poi ripristinare il tutto. Ma prima di questo, tireranno fuori il naso elettronico per capire se c'e' residuo di gas in giro che possa fare sospettare una sfuggita. Il problema e' che basta una cartella non perfetta e il problema si presenta. Installare una splittata richiede una maggiore cura di una monoblocco ad esempio. Ma non corriamo troppo, magari sono solo le impostazioni da rivedere. Si sta semplicemente parlando. Giusto per parlare, la vedi mai a frequenze tra i 18 ed i 21 hz?

frequenze così basse le ho viste raramente, quando il clima era mite e le sonde interne chiudevano alcune zone.
 
Il mio impianto è in diretta senza accumuli ne pompe di rilancio, come fosse una caldaietta.

ci avevo provato anch'io a farla installare così, ma non c'è stato verso.
C'è un accumulo inerziale da 50lt e ho due pompe, una per il piano terra e una per il piano seminterrato.


Da menù installatore puoi controllare le impostazioni e i parametri a cui è prevista la partenza della resitenza.

Così a naso visto che dici di avere assorbimenti regolarmente sopra 1,6kw è possibile che ti abbiano impostato l accensione della restinenza in modo abbastanza aggressivo.
stasera provo a guardare, non mi sono addentrato in quei menu non sapendo cosa toccare
 
Stessa tua situazione 4 anni fa dopo l'avviamente del CAT Panasonic, puoi andare a vedere i miei messaggi nel 2019. Aveva un COP indecedente, se ricordo bene non andava oltre 1 in ogni situazione, sia riscaldamento che acs e brina a fasce sulla batteria. Chiamato il CAT descrivendo il problema, sono venuti e ho spiegato (io perchè mi ero letto tutto il manuale), che il gas già precontenuto nella pdc è riferito ad una tubazione di lunghezza di 10 m, io ne ho 13 con 7 curve a 90gradi, mi hanno detto che anche quello influisce. Hanno aggiunto 70 o 100 g se ricordo bene ed il problema del COP basso e brina a strisce è rientrato.93ac08807b381446c0d2832d3b4ee3a0.jpg
 

Allegati

  • 93ac08807b381446c0d2832d3b4ee3a0.jpg
    93ac08807b381446c0d2832d3b4ee3a0.jpg
    84.6 KB · Visualizzazioni: 0
ci avevo provato anch'io a farla installare così, ma non c'è stato verso.
C'è un accumulo inerziale da 50lt e ho due pompe, una per il piano terra e una per il piano seminterrato.



stasera provo a guardare, non mi sono addentrato in quei menu non sapendo cosa toccare

Se hai inerziale e 2 pompe di rilancio, lascia stare quello che ti ho scritto cambia tutto e non ho la più pallida idea di come aiutarti, altri in questo gruppi sicuramente ti saranno di aiuto.

Per la resistenza guarda i dati e segnateli per le modifiche prima confrontati così da evitare peggioramenti.
 
Stessa tua situazione 4 anni fa dopo l'avviamente del CAT Panasonic, puoi andare a vedere i miei messaggi nel 2019. Aveva un COP indecedente, se ricordo bene non andava oltre 1 in ogni situazione, sia riscaldamento che acs e brina a fasce sulla batteria. Chiamato il CAT descrivendo il problema, sono venuti e ho spiegato (io perchè mi ero letto tutto il manuale), che il gas già precontenuto nella pdc è riferito ad una tubazione di lunghezza di 10 m, io ne ho 13 con 7 curve a 90gradi, mi hanno detto che anche quello influisce. Hanno aggiunto 70 o 100 g se ricordo bene ed il problema del COP basso e brina a strisce è rientrato.

la mia linea frigorifera non dovrebbe essere superiore ai 10 mt, anche se potrebbe esserci vicina. Immagino comunque che potrebbe esserci una dispersione da qualche parte...
Ma non capisco se anche questa cosa la fa il CAT o chi ha installato...
 
Se hai inerziale e 2 pompe di rilancio, lascia stare quello che ti ho scritto cambia tutto e non ho la più pallida idea di come aiutarti, altri in questo gruppi sicuramente ti saranno di aiuto.

Per la resistenza guarda i dati e segnateli per le modifiche prima confrontati così da evitare peggioramenti.

ah...bene...:cry:
 
ok, pensavo che il riempimento col gas lo facesse l'installatore "prima" che arrivi il CAT per l'avviamento.
conviene andare avanti qualche giorno a fare test con i parametri o meglio già chiamare?
 
ok, pensavo che il riempimento col gas lo facesse l'installatore "prima" che arrivi il CAT per l'avviamento.
conviene andare avanti qualche giorno a fare test con i parametri o meglio già chiamare?

ma ancora non e' avviata? In questo caso approfitta dell'avviamento per spiegare il dubbio.
 
ma ancora non e' avviata? In questo caso approfitta dell'avviamento per spiegare il dubbio.

Si si è avviata. Forse mi sono spiegato male.
Credevo che caricamento gas e altre attività venissero fatte dall'installatore prima che il CAT faccesse la sua comparsa per l'avviamento.
E che quindi se mancava del gas fosse "colpa" dell'installatore
 
Si si è avviata. Forse mi sono spiegato male.
Credevo che caricamento gas e altre attività venissero fatte dall'installatore prima che il CAT faccesse la sua comparsa per l'avviamento.
E che quindi se mancava del gas fosse "colpa" dell'installatore

Beh, se manca a causa di una cartella mal fatta oppure per via delle tubazioni non compensate, ovvio che la colpa e' sua. Prova a sentire anche installatore e spiega che vorresti controllare il gas. Personalmente chiamerei il CAT, almeno sanno dove mettere le mani, ma io, vale per me la considerazione. Parlane magari anche con loro e vedi cosa dicono, alla peggio siano presenti anche loro in casi di intervento del cat. Ma prima di tutto, osserva la batteria. Magari fagli fare un carico acs verso sera in maniera di essere li a osservare la batteria.
 
Non è collegata all'acs, fa solo riscaldamento.
vediamo se riesco a beccarla mentre sbrina così da fare una foto e poi valuteremo il da farsi.
Ma dici di andare avanti con le impostazioni che mi hai suggerito? Al netto delle info che non avevo dato (accumulo inerziale e pompe)
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso
Indietro
Top Bottom