PDC Panasonic Aquarea


Ma se dovessi restare su un 300 io metterei direttamente il Panasonic, che quanto a compatibilità e resa sei al sicuro. Andrei su altro nel momento che decidessi di montare un 500, che la casa non fornisce.
 
Qualche anima pia saprebbe indicarmi l'assorbimento della aquarea alta connettività 9kw split? Trovo solo quella della monoblocco perchè sono uguali come assorbimenti?
 
Intendo quanto consuma al massimo e al minimo per poter calcolare a spanne se mi basta il contatore da 6kW oppure devo andare in trifase.

Avrò PDC, induzione, forno, luci ed elettrodomestici, se in pieno inverno la PDC spinge al massimo e magari sto usando più di una piastra per cucinare, non vorrei sforare i 6kW. Altrimenti parto subito in trifase.
Ho visto che nelle versioni monoblocco è riportata sia la potenza in ingresso (2,1kW), che l'assorbimento a regime (13A) che in spunto (22A). Non so se ciò si possa riportare anche alla split.
 
Ti basta. Io ho 6 kw e tutto elettrico. Vmc su tre piani ( anche in mansarda e interrato) , induzione, elettrodomestici, forno e chi più ne ha più ne metta. Chiaro, se fai partire asciugatrice, lavatrice, forno, induzione, ferro da stiro, asciugacapelli, mi pare scontato che non ci stai. Posso dirti che a meno 13 avevo la pdc, il clima per il seminterrato sempre in funzione, la vmc sempre accesa ovviamente, tutti i fissi in servizio e ci sto.compreso induzione per il quale non sono mai stato a guardare quanti punti uso.
 
Il preventivo che ho accettato è il seguente:

01. PDC Panasonic Aquarea alta connettività generazione H, fornitura e posa, installazione, messa in funzione e collaudo, il tutto compreso di:
Kit idraulico
Serbatoio inerziale 50l
Gruppo pompa di rilancio
Vaso di espansione sanitario
Piedini antivibrazione
Tubi colleg. tra unita interna ed unità esterna
Tubi nel locale tecnico per connessione a impianto sanitario e riscaldamento.

€ 7.395,20 + IVA


Fornitura e installazione di:BOLLITORE SANITARIO CORDIVARI BOLLY XL WB300

n 1 Bollitore sanitario mono serpentino per produzione acqua calda sanitaria. Serpentinomaggiorato per funzionamento ottimale con pompa di calore. Capacità291 litri. Acciaio con rivestimento poliwarm. Isolamento termico in poliuretano espanso rigido esente da cfc. Anodo di magnesio. Superfice di scambio 3,4 mq. Involucro esterno in lamiera d'acciaio. Verniciatura esterna in lamiera d'acciaio. Diametro 650 mm altezza 1492 mm. Peso 93Kg.
Possibilità di installazione resistenza elettrica .
Il bollitore viene fornito completo di:
n 1 Valvola deviatrice a tre vie.
n 1 Servomotore 230V.
n 1 Sonda bollitore.
n 1 Carico impianto.
n 1 Vaso di espansione sanitario a membrana da 18 litri.
n 1 Valvola di sicurezza sanitaria 6 bar.
n 1 Filtro a Y.
n 1 Valvola di ritegno.
n 1 Tubazioni per connessioni idrauliche per circuito sanitario.
n 1 Tubazioni per connessioni idrauliche per circuito prmario.
n 1 Connessioni idrauliche
n 1 Isolamento termico per tubazioni.
n 1 Valvole a sfera, accessori e raccordi di connessione.

€ 2847,35 +IVA

Ora, per quanto riguarda la PDC, a parte due cosette sono convinto che vada tutto bene, anche il prezzo, mentre per il bollitore, non sono contento del prezzo.
In internet lo si trova a meno di 1000€, quanto possono costare tutte le varie cose che mi dovra installare? 2000€ con manodopera???

Che ne pensate?

P.S. ho accettato il preventivo della pompa per il bollitore sto valutando.
 
per pdc..non c'era modo di fare collegamento "diretto" dunque? vedo che avrai accumulo-disgiuntore da 50 lt e pompa di rilancio... a quel punto , forse, piu che un accumulo da 50 lt avreui preferito il classico disgiuntore.
Motivo per non farlo diretto quale era? magari l'hai gia detto ma non ricordo..
 
Sinceramente pensavo che accumulo andasse su ritorno... Ne ero convinto.

Io ho chiesto se si poteva evitare pompa di rilancio, ma pensavo proprio che l'accumulo fosse messo sul ritorno per avere quantità di acqua sufficiente.
 
Ultima modifica:
No, se c'e' gruppo di rilancio no. Io non la ho piu' in diretta da dicembre. Pero' integro con fv (tramite Hpm che utilizza eventuale esubero per immagazzinare calore in accumulo acs e/o inerziale.) e con 7.2 mt quadri di pannelli solari che vanno ad integrare inerziale ed accumulo.(insomma, tutta una gestione messa a punto da Panasonic) Da come e' costituito l'impianto e dalle componenti, conviene optare per una od altra soluzione. Sinceramente, se non avessi avuto queste ulteriori opzioni di integrazione sarei rimasto in diretta. Ma come e' stato progettato il tuo io non lo so.
 
Da come avevamo parlato mi sembrava che avesse capito che volevo impianto diretto a radiante senza pompe di rilancio (se inutili).
Anche perchè l'impianto sarà fatto da nuovo quindi non vedo perchè non ci sia la possibilità di andare diretti al radiante.

Per accumulo invece? Non è troppo costoso il tutto?
 
Impianto completo Panasonic quindi 1500 euro meno di Templari che sembrava completamente fuori mercato.
 