PDC Panasonic Aquarea


Non so perché ero convinto parlassi di reintegro acs e non di riscaldamento :) considerando anche il periodo.. boh allora magari si può provare a giocare con le T di climatica, lascio la parola ai più esperti
 
Ultima modifica da un moderatore:
***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***

il circolatore e' in auto o impostato come? Fallo andare lento. Scambiando di piu' il delta ar dovrebbe aumentare un pochino. Il problema della Tcap e' che ha un minimo superiore alla AC, se ovviamente la richiesta e' piu' bassa non riesce a scendere, quindi si spegne. Non credo che la Tcap riesca a lavorare a 19 hz a lungo, probabilmente scende un momento fin li, poi si accorge che la casa chiede meno del suo minimo e va in off, in particolare con queste temperature.Dovresti chiedere a Devid , lui ha un Tcap su termosifoni e la usa da un po'....
 
Ultima modifica da un moderatore:
Il circolatore è in auto. Dici che non può stare al minimo sui 19-20 hz? Perché vedo che ci va, però dopo poco va in off....a.me.andrebbe anche bene stesse "bloccata" al minimo. Non c'è qualche impostazione per poterlo fare?
 
Non esiste una impostazione per bloccare la macchina al minimo. Al più puoi provare a impostare la modalità silenziosa, che in alcune situazioni fa si che la macchina tenga un minimo più basso, ma dipende molto da situazione a situazione.

A livello teorico se hai la PCB opzionale c'è un ingresso 0-10V (parlo della alta connettività, ma immagino ci sia qualcosa di simile anche per la t-cap) che se non ricordo male dovrebbe (in teoria) permetterti di decidere a quanto va il compressore in funzione del voltaggio che imposti in ingresso. Ma è probabile che anche in quel caso sia solo un "consiglio" dato alla macchina e non una vera e propria forzatura. Comunque se ne parlava diverse pagine fa, non ricordo se chi aveva valutato quella opzione poi l'ha testata effettivamente o no (anche perchè è piuttosto brigosa da gestire).
 
Ultima modifica da un moderatore:
***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***

Ci arriva poco prima di spegnersi infatti, come siamo tutti ppassati per la taglia 46 :) Ma quasi nessuno la mantiene...Il punto che mi pare abbastanza chiaro e' che il minimo erogato dalla tcap e' superiore alla richiesta della tua abitazione, considerato periodo e temperature. Non ci sono impostazioni dedicate al regime compressore. Puoi provare, come gia' suggerito a mettere la modalita' silenziosa e contemporaneamente provare con il circolatore a portata inferiore.
 
Ultima modifica da un moderatore:
Mi ero dimenticato di dirlo, la macchina è già impostata su silenzioso a livello 3 (il massimo).
sono conscio che in queste "mezze stagioni" la macchina sia un po' diciamo scorbutica a lavorare al minimo proprio per la modulazione peggiore he ha rispetto alla versione normale. Vedremo come andrà in inverno, anche se oramai è molto che anche qui da.me non fa più il freddo si una volta ...

P.s. vero per il fatto della scheda con il 0-10v. Me ne ero scordato, ora mi informo se può effettivamente fissare quel limite alla macchina
 
In questa stagione la T-cap non può che andare spesso in off, è normalissimo che non riesca tenere i 19 hz a lungo (diciamo che quando ci arriva è all'ultimo sbadiglio prima della buonanotte :)) e probabilmente non lo farà nemmeno in inverno. La mia Tcap 9 kw con impianto a termosifoni sovredimensionati del 25% e superfice riscaldata di 250 mq non scende sotto i 22-23 hz di minimo con temperatura esterna di 5 gradi. L'ingresso 0-10 v non permette di fissare la potenza massima erogabile della macchina (magari ...), lo avevamo già appurato qui sul forum ma non ricordo esattamente qualse sia il suo utilizzo.
 
Da me in inverno gira parecchio intorno agli 0 gradi. Per quello ho optato per la t-cap. Spero vada meglio col freddo....
mi fa strano però lo 0-10v...in teoria ha la tabella con le velocità fosse del compressore
 
***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***

ciao, dalla firma vedo che hai hydrocube come accumulo tecnico, quindi la tua T-Cap gira a 22-23 Hz producendo aqua tecnica a 50-55°C? che COP ti riesce a fare?
 
Ultima modifica da un moderatore:
Con la pdc in firma che magnetotermico differenziale dovrebbe esserci sulla linea dedicata alla sola pdc? 16A o 25A? Che caratteristiche dovrebbe avere?
 
Panasonic raccomanda i seguenti due dispositivi bipolari sulle due linee di alimentazione (qualcuno va oltre e installa dispositivi di tipo F)

per la 3-5 kW
Linea 1: 16A 30mA tipo A
Linea 2: 16A 30mA tipo AC

per la 7-9 kW
Linea 1: 25A 30mA tipo A
Linea 2: 16A 30mA tipo AC
 
Certo in quanto svolgono lavori diversi.
Tramite la linea due ad esempio può comandare una resistenza ausiliaria per l' acs. Se la installi nel boiler o puffer, la PDC ne comanda l'accensione.
 
A ok ma nel mio caso non ho nessuna resistenza ausiliaria nel boiler. Infatti la solo pdc dovrebbe funzionare correttamente anche nell'ipotesi di contatore da 3kw, quindi un magnetotermico differenziale da 16A basterebbe?
 
Ultima modifica da un moderatore:
Aquarea ha due linee, una per la macchina ed una per le resistenze. Monta 3 kw di resistenze. Un contatore da 3 non puo' essere sufficiente. Devi in sintesi avere due linee, macchina e resistenze. Puoi anche avere una linea unica con cavo di sezione adeguata dove si collegheranno entrambe le linee, tuttavia non potrai avere le due tipologie di differenziali. kaladiluna ha postato esattamente la situazione. Puoi anche non collegare le resistenze ma Panasonic non ti riconoscera' la garanzia, infatti il log registrera' la mancata alimentazione resistenza di backup. Se dovesse chiamare le resistenze in ausilio, per X motivo, non trovando alimentazione, dopo il terzo tentativo la macchina andra' in blocco.
 
Ultima modifica:
***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***

La linea 2 alimenta le resistenze di backup, per la resistenza esterna c'e' il connettore di consenso sulla scheda madre, ma alimentazione sara' a parte, non integrata nella macchina.
 
Ultima modifica da un moderatore:
Ok allora 3kw equivale ad una corrente da 13A, un Magnetotermico deviatore da 25A unico dove si collegano entrambe le linee dovrebbe essere abbondante ok.
 
Si, dovrebbe andare bene. Io farei (come ho) due linee dedicate, tuttavia altri han fatto unica linea e magnetotermico unico. Vedi tu..Ma le linee 1e2 vanno collegate entrambe.
 
per la linea di alimentazione due, è vero che è installata una resistenza aux da 3kw per la pdc.
tuttavia è possibile anche comandare (nel mio caso tramite i pin 7 + 8) una resistenza per fare acs (da posizionare nel boiler).

a parte ciò, io ho colelgato con cavi da 6mmq la sola alimentazione 1. la due per ora è scollegata e la resistenza disabilitata.


p.s esiste una possibilità di "modulare" la produzione di acs? perchè mi parte a cannone per 1-2 ore. a me andrebbe anche bene impiegasse 4 ore, ma con potenza più bassa....si può fare?
 
Che e' quello che ho detto io, la puoi comadare una resistenza esterna (per accumulo acs ad esempio) ma non alimentare. Tutte le Aquarea hanno questa possibilita'. Le linee di alimentazione 1 e 2 sono per macchina e resistenza di backup a bordo macchina. La linea due se non alimentata inficia la garanzia. Non puoi disabilitare la resistenza, puoi settare valori il piu' conservativi possibile ma se ne ha bisogno la chiama in barba a qualunque impostazione. Resta inteso che la macchina e' vostra e per me ci potete fare quello che vi pare. A cannone mi pare difficile per una o due ore. La mia in venti minuti, max mezz'ora in pieno inverno ricarica accumulo da 500 litri. In ogni caso hai due modalita' di carico, prova a selezionare l'altra. (non mi ricordo come si chiama)
 