PDC Panasonic Aquarea


pardon ho scritto male...comandare, invece è proprio alimentare. yramite i pin 7+8 alimenta proprio una resistenza da collocare nel bollitore-puffer. l' alimentazione (di 7+8) avviene tramite la linea due.

provo a cambiare l' impoastazione acs e vedo come si comporta, grazie
 
Mi sembra strano per il semplice fatto che avrebbe due resistenze, quella a bordo e quella esterna, che di fatto verrebbero impiegate contemporaneamente. Ad esempio se la pdc chiama resistenza per sbrinamento, alimenta anche la linea resistenza acs? Comunque, appena ho tempo approfondiro' questo aspetto. In ogni caso, e' la linea del riscaldatore ausiliario o di backup e deve essere sempre collegata, con o senza riscaldatore aggiuntivo.
 
Ultima modifica da un moderatore:
Quella a bordo da 3kw è quella di serie. Quella dell'acs è alimentata sempre tramite la linea 2, ma è sotto un relè (ry-booster) ed è la PDC a comandarla. Ovviamente la resistenza va istallata a parte, non è nella macchina.
 
In ogni caso hai due modalita' di carico, prova a selezionare l'altra. (non mi ricordo come si chiama)

La voce da cambiare è "Capacità DHW", che può essere "Standard" (va al massimo per cercare di reintegrare la temperatura nell'accumulo prima possibile) o "Variabile" (aumenta gradualmente il compressore per aumentare la temperatura dell'accumulo più lentamente ma consumando meno).
 
ho cambiato l' impostazione, grazie della dritta. ora il consumo ha picchi molto meno alti
 
Altra questione, quanto è un consumo "congruo" per la sola acs?? Io ho giornalmente circa 3-3,2 kW consumati solo per quella. Mi sembra un pelo alto...anche perché sarebbero all'anno oltre 1000kw solo per acs
si che dipende molto da quanta acs si consuma e quanti si è in casa. Noi siamo in 4 con utilizzo classico.
 
Anche qui dipende da tanti fattori.
Posso dirti che io, con un accumulo di 200 litri, 3 persone, tenuto a 48° con un delta di 8°, consumo circa 40kWh al mese.
In realtà con le ottimizzazioni per il fotovoltaico (quando ho picco di produzione energetica aumento la temperatura in ACS per fare accumulo termico), che vanno praticamente 10 mesi su 12, in realtà tengo l'accumulo a 56° e consumo circa 50kWh al mese.
Aquarea monoblocco 9kW serie J.
 
Ultima modifica da un moderatore:
l' accumulo è un PIT da 600 litri. l' ho impostato a 55 gradi con delta 8 gradi. (potrei provare a mettere 50....ma non so se con un pit sia consigliabile).
considerate una doccia al giorno...però capita che le bimbe facciano il bagno nella vasca.

purtroppo per i picchi alti, pensavo di aver risolto con capacità DHW variabile ma non è stato cossì....sempre potenza sparata al massimo.
 
purtroppo per i picchi alti, pensavo di aver risolto con capacità DHW variabile ma non è stato cossì....sempre potenza sparata al massimo.

Se mandi l'accumulo a 55°, la PDC dovrà comunque far andare il compressore al massimo prima o poi per poter raggiungere quella temperatura, quindi il picco c'è comunque.
In DHW variabile dovrebbe tenere il compressore cosi' per meno tempo rispetto alla modalità standard, ma comunque ci arriva.
 
E poi dipede dall'accumulo, lo ripeto, quanto disperde e quanto sia efficiente. In ogni caso se si usa la vasca, e' ovvio che scenda di brutto e ricarichi. Per accumulo a 55, ti han gia' risposto, per mandare a quella temperatura la macchina sale di frequenza, e' inevitabile.
 
posso provare ad abbassare a 50 gradi e vedere come va. il puffer è un eco-combi 1 da 600 litri.
 
niente, non riesco in nessuna maniera a ridurre l' assorbimento della pdc in modalità acs.
non pretendo che ci metta poco, sarebbe fantastico avere un terzo dell' assorbimento e tre volte il tempo. è più gestibile.
adesso gira sui 3,5 kw....tantini.
 

Allegati

  • photo83801.jpg
    photo83801.jpg
    29.8 KB · Visualizzazioni: 0
ma quanto tempo ci mette? A me si accende per una ventina di minuti a 50 HZ circa e ricarica da 39 a 48 (50 con aumento set point in base a produzione fv) . Max assorbimento attorno i 2 kwh per una ventina di minuti appunto.
 
solo 20 minuti?? e quanti kwh consuma?
a me mi sa un paio di ore circa, consumo intorni ai 3,2 kwh.

filedata/fetch?filedataid=83810
wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
 
neanche 1 kwh.Ma a mio parere, nel tuo caso, c'e' qualche fastidio con accumulo. Non mi paiono normali i consumi che riporti. Qualche cosa non e' in bolla...
 
Ultima modifica da un moderatore:
lo schema impianto è molto semplice. conta che scaldo però un puffer PIT da 600 litri, la pdc dista circa 16-18 metri e ci sono tubi da 1-1/4"
 
Sara' semplice, ma la macchina (ancora di piu' una Tcap) puo' dare molto di piu e te lo ho appena detto. Qualche cosa non e' in bolla se hai quei consumi per acs. Potresti leggere anche indietro. Vedresti che quel che ti dico e' coerente con cio' che riportano un po' tutti.
 