Problemi termocamino edilkamin acquatondo 29


Una domanda elementare..edilkamin monta dalla casa uno scambiatore a 30 piastre ke dovrebbe sviluppare 70kw ed è lungo 31cm per 8cm per 8cm... l'idraulico mi ha montato uno scambiatore da da 20 cm per 8cm per 13cm...ora ti chiedo: se questo scambiatore è piu basso in kw cm potenza e come flusso di acqua potrebbe essere questo un possibile problema?

Controlla la temperatura in mandata lato termo e capisci se scambia o no
 
Controlla la temperatura in mandata lato termo e capisci se scambia o no

Sicuramente scambia perche i termo si fanno caldi ma non caldissimi e il sotto di quelli con più elementi soprattutto è tiepido..ecco perche pensavo ke era lo scambiatore ke non e proprio quello ottimale
 
Ok allora se i circolatori sono uguali , escludiamo che il problema sia quello ... a meno che ci sia una strozzatura nel tubo in multistrato .
controlla non sia bloccatta o parzialmente bloccata la ritegno.
Quando tutto va a che temperatura è la mandata lato termo?
Scusa la mia ignoranza la ritegno intendi la valvola di non ritorno?
 
si la non ritorno che si vede nell ultima foto ... vaso aperto sarà il circuito del TC che non è lo stesso dei termo ... pressione della caldaia fa a se perche hai detto che come il tc lavora su uno scambiatore e non diretta
 

Note di Moderazione:
Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum



Forse non mi sono spiegato bene io..per scambiatore della caldaia intendevo che all'interno della caldaia cè uno scambiatore...in poche parole ho acquistato una casa ke aveva solo la caldaia a gas con termosifoni..ho fatto installare il termocamino che si collega alla linea della caldaia come si evince dalla foto....in poche parole se non ho pressione in caldaia l'acqua non circola
 
Ultima modifica da un moderatore:
Controlla la temperatura in mandata lato termo e capisci se scambia o no

Scusa di nuovo la mia ignoranza perchè nn sono un idraulico..devo vedere se la temperatura in entrata nello scambiatore dal primo circolatore è più o meno uguale a quella che manda l'acqua nei caloriferi giusto?
 
infatti non ti eri spiegato !mi sembrava strano ti stavo appunto facendo il disegno !:spettacolo::clap:
fai quei controlli che ti ho detto
-aria
-non ritorno
-temperatura mandata termosifoni per capire quanto scambia

dentro la caldaia c e un circolatore, fai un confronto con quello che hai tu dello scambiatore circuito temosifoni.
se scambia puo essere solo un problema di circolazione
 

Note di Moderazione:
Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum



Allora sia lo scambiatore che la pompa della caldaia sono più piccoli di quello del camino...il circolatore ke ho sotto sposta in 1 h 4m cubi...ne ho messa per prova una da 6m cubi e non è cambiato nulla. Scusa se te lo ripeto devo vedere la temperatura dell'acqua che entra dal camino nello scambiatore e la devo comparare con quella che esce che va nei termosifoni? E deve essere piu o meno uguale?Come posso vedere la temperatura? Comincio a pensare anke io che sia una possibile strozzatura al tubo. Grazie
 
Ultima modifica da un moderatore:
Allora sia lo scambiatore che la pompa della caldaia sono più piccoli di quello del camino...il circolatore ke ho sotto sposta in 1 h 4m cubi...ne ho messa per prova una da 6m cubi e non è cambiato nulla. Scusa se te lo ripeto devo vedere la temperatura dell'acqua che entra dal camino nello scambiatore e la devo comparare con quella che esce che va nei termosifoni? E deve essere piu o meno uguale?Come posso vedere la temperatura? Comincio a pensare anke io che sia una possibile strozzatura al tubo. Grazie

a me interessa la prevalenza del circolatore
 

Note di Moderazione:
Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum



Si si ora si vede grazie...quindi devo misurare la temperatura dell'acqua in uscita dal camino, l'acqua sul tubo di mandata dei termo e l'acqua sul tubo di ritorno dei termo giusto? Ci deve essere differenze tra queste tre temperature o devono essere di norma tutte piu o meno uguali?
 
Ultima modifica da un moderatore:
Io on l avrei mai fatto cosi! ma è solo una piccola parte del lavoro e non è giusto giudicare da una tastiera il lavoro altrui senza conoscere bene la situazione totale... !fai quei controlli poi ragioniamo
 
antony91.. scusa.. non so se hai risposto alla domanda che ti avevo posto l'altro giorno.. cioè il circolatore azzurro quello a destra della foto che hai postato, in quale senso spinge l'acqua. puoi controllare al fianco dello stesso e dire la freccia stampata sul metallo se direzionata in alto o in basso ?
allora quello di sinistra si vede in foto che la freccia è rivolta verso il basso per cui spinge l'acqua in giù, per cui se anche quello di destra spinge in giù devi invertire i flussi che nello scambiatore devono andare uno opposto all'altro.. ciao
 