Rotex Hybrid System


Sono rientrato a casa prima del previsto e verso le 17.00 ho subito messo su ON l'interfaccia: è apparso il simbolo della foglia, per cui ho pensato che la cosa si fosse risolta e quindi ho sistemato bagagli a auto. Tornato davanti all'interfaccia ( dopo circa un'ora ) l'ho trovata spenta, i termi leggermente caldi ( forse si erano scaldati con lo spunto iniziale del gas che fa sempre al momento dell'accensione ? Non lo saprò mai... ). Allego il grafico dello Shelly che indica il consumo di corrente per quella manciata di minuti.
Le 72 ore dall'eventuale sbaglio sul telecomando sono ampiamente trascorse quindi non credo si trattasse di quello.
Se accendo i due split della Multi, funzionano e riscaldano, lo Shelly mi rileva 1220 W di consumo istantaneo. Se cerco di far partire i termi, anche forzando la T.conf a 25° ( fuori ora sono 15° ) oppure mettendo l'interfaccia su Manuale, non parte... Ho resettato la macchina tenendo abbassato il suo magnetotermico per oltre 10 minuti ma nulla.
Allego anche 2 schermate del sensore, rilevate a circa un'ora di distanza l'una dall'altra.
Avete idea di cosa sia successo all'impianto ?

Grafico consumo pdc oggi.jpg

Sensore ore 19.23.jpeg
Sensore ore 20.25.jpeg
 
Mi fa specie che sia partita, o quantomeno ci abbia provato in pdc visto che la foglia é apparsa, e poi si sia fermata senza andare nemmeno a gas ora.Senza errori sull’interfaccia.
Io temo di non saperti aiutare oltre, mi dispiace.
Seguo però con interesse.
 
Nessun errore, il fatto strano è ( anche ) questo. Ora spengo l'interfaccia: domattina verso le 7 qui sono previsti 11-12° la faccio ripartire sperando di vedere cosa fa nella prima ora di funzionamento, cosa che avrei dovuto fare oggi pomeriggio...
Poi lunedi chiamerò l'assistenza, non credo di avere alternative
 
Vi aggiorno dopo il post del 4 Maggio...
Ieri verso le 7.30 ho riacceso l'interfaccia, l'impianto è partito a gas per circa 4-5 minuti ( come fa sempre ogni mattina ), poi è passato in elettrico e si è fermato verso le 13.30. Date le T.est e la climatica impostata è stato un comportamento in linea con quello di tutto l'inverno appena finito.

Comunque c'è qualcosa che ancora non capisco della macchina: stamani alle 7.00 la T.est era di 11°, è rimasto acceso per circa mezz'ora e adesso si è fermato tutto. In questo momento, la T.int ( 20.8°) non ha raggiunto il setpoint ( 22.5° ) e fuori è 15°, perchè l'impianto è ancora spento ?

Vorrei provare a farlo andare a punto fisso, slegato dalla climatica, per vedere come si comporta: se non è una cosa troppo lunga da scrivere mi dite come si imposta per questa modalità ?
Grazie !
 
sergio&teresa amp;
Bella domanda... non te lo so dire... Ti dico cosa vedo dalle impostazioni dei vari menu, se non è quello che serve mi puoi dire te dove guardare ?
Met. Controllo = Term.Amb - Contr. TA
Ubic. Interf. Utente = Ambiente
Tipo Cont. Prin. = Risc/Raffr.
Sensore Esterno = Esterno
Tman set mod = Climatica ( Dip. da meteo)
Sono le stesse impostazioni che ho dal giorno della prima accensione, però questa situazione non mi era mai capitata.
 
Tman set mod = Climatica ( Dip. da meteo)
Met. Controllo = Term.Amb - Contr. TA

vuol dire Climatica + termostato

Si dovrebbe fermare solo se supera il setup del termostato oppure se il sensore esterno legge una T troppo alta. Attenzione che il setup del termostato potrebbe essere una T ridotta se hai una programmazione oraria (come dovrebbe essere a vedere le foto che hai messo)
 
Programmazione: l'ho ricontrollata, è da LUN a DOM 7.00-21.30 con T.conf 22° e T.eco 18°. Riguardo alla T ridotta, cosa vuol dire e soprattutto chi/cosa è che riduce questa T ? Non mi ricordo di aver mai impostato nessun parametro di riduzione della T.

Regolazione in climatica + termostato: va bene che sia così o dovrei cambiare quel Contr. TA con una delle altre 2 voci ( Contr. TA Est oppure Contr. Tman ) ?

T.man modulante: è sempre stata impostata su NO. Va bene così ?
 
La T ridotta è la T eco.

La modulazione aggiusta la climatica impostata in caso di forte scostamento tra T ambiente rilevata e setup, il problema non viene certo da li.

Se vuoi mantenere climatica e termostato non devi cambiare il controllo, lascia così. Verifica solo qual è la T esterna che ferma la pdc
 
Devo prenotare la pulizia annuale della mia ibrida. Il Cat che me l'ha fatta anche l'anno scorso mi chiede € 140 ( di cui 120 riguardano la pulizia annuale, come pagato nel 2023, e 20 per il bollino da applicare ogni 2 anni ).
Il bollino non lo discuto, ma 120 euro per la pulizia mi sembrano un pò tanti, per un lavoro che non prende più di 20-30 minuti: quando avevo la vecchia caldaia ne pagavo solo 80, stesso tempo impiegato e stessi elementi da manutenere...
Da voi che prezzi ci sono ? Prima di chiamare altri Cat e vedere se si può fare meglio.... Grazie
 
Abbiamo perso un pò il senso del ridicolo, questi prezzi non hanno ragione di esistere, considerato anche il fatto che quando c'è qualche problema il CAT e le garanzie "promesse" se la danno a gambe!
 
Ultima modifica da un moderatore:
Non dico siano adeguati, ti dico quanto sto pagando dall'installatore daikin, con garanzia a 5-6 anni e compresa prova fumi bollini ecc... a cui aggiungere pure pulizia split visto che è multi. quando finisce la garanzia mi guardo intorno per vedere se ci sono servizi più economici.
Nel mio caso però un intervento per una sonda rotta è stato fatto abbastanza in fretta e senza pagare altro, anni fa.
Tu hai la stessa macchina? A te quanto fanno invece?
 
ciao a tutti,
mi sono iscritto perchè ho trovato questa super mega discussione relativa al sistema ibrido della Daikin e dato che ne ho appena installato uno volevo chiedere alcuni consigli da chi ne sa di più.
Innanzitutto due parole sull'impianto; casa mia è degli anni '90, isolamento con lana di vetro, infissi non molto ben messi causa modifiche/effrazioni ma comunque in corso di sostituzione con serramenti a taglio termico, termosifoni in ghisa. La casa è su due piani con scala aperta, ogni piano ha il suo termostato che comanda la caldaia e la pompa del suo circuito.
Da quando abbiamo comprato casa ho iniziato a giocare con le temperature di mandata della caldaia precedente (a condensazione, con regolazione di mandata "analogica a spanne") e con la regolazione dei termostati (da programmazione oraria a setpoint fisso a 20°C) e sono passato dai 2500 smc/annui a 1700 smc/annui.
Inoltre ho monitorato per un paio d'anni i consumi di gas ed ho visto che per la gran parte del tempo la richiesta è inferiore a 12 smc/giorno, i.e. circa 120 kw termici, ottenibili con una PdC di taglia media senza particolari problemi.
Non potendo stravolgere tutto l'impianto di casa per togliere completamente il gas, ho perciò deciso di installare una soluzione HPU Daikin con PdC da 8 kW, contando di usarla per buona parte del tempo, anche perchè ho circa 1500 kWh di eccedenze del fotovoltaico da sfruttare.
L'impianto è stato acceso da pochi giorni e stavo iniziando a giocarci, con l'obiettivo di massimizzare il risparmio economico
Le domande che volevo fare sono le seguenti:
1. il sistema è attualmente configurato come dipendente dai termostati ed ho notato che con la prima curva climatica impostata (-15:60 > 17:32) mi faceva un sacco di partenze del compressore. Ieri ho modificato la curva (-15:55 > 17:32) ed alzato di 1°C il setpoint dei termostati ed ho notato che la PdC ha girato h24 (quindi è vicino al limite di equilibrio) senza riavvii ma con un COP molto più alto (4 invece di 3.3).
Pensavo pertanto di impostare sui termostati un'isteresi molto alta (0.7°C) così da prolungare l'attività della PdC, pur non mettendola in climatica pura (cosa che potrei fare mettendo i termostati ad un valore molto alto, che però comporterebbe avere sempre le pompe di circolazione attive, con relativo consumo)
2. altra cosa che ho notato è che con mandata a 34°C, la temperatura di ritorno è di circa 32°C, quindi con una cessione di calore limitata. Mi chiedevo pertanto se, avendo i termosifoni, la mandata di 32°C sia un limite inferiore troppo basso e pertanto il sistema stia sprecando calore nel far girare l'acqua nei tubi ma con limitata cessione alla casa.

Grazie
 
Se non stai morendo di caldo o di freddo, e la pdc rimane sempre accesa, vuol dire che i termi stanno cedendo quel che serve alle T esterne attuali. Più che altro sei un po’ vicino al setup di spegnimento (che è proprio 2 gradi), quindi dovresti ridurre un po’ la portata.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso
Indietro
Top Bottom