Schema elettrico multifilare


Vipsolar impianto fotovoltaico

CITAZIONE
Ma cosa succede se un filo di fase entra in contatto con la carcassa dell'inverter, collegata a terra, e un malcapitato la tocca?

a) la protezione di interfaccia dell'inverter rileva un aumento di impedenza è scollega l'inverter
oppure
b) il malcapitato si assorbe un bel po' di ampere e ci lascia le penne​

La connessione tra l'inverter ed il dispositivo di misura dell'energia deve essere fatta secondo la DK 5940 ed.2.2 che a pag 23 fa riferimento alla tipologia dei cavi secondo la delibera AEEG n. 188/05 che a sua volta fa riferimento a:
Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazione 24 febbraio 2006, n. 40/06 e con deliberazione 28 novembre 2006, n. 260/06 (http://www.autorita.energia.it/docs/05/188-05.pdf) nella quale infine a pag. 24 si dice:
7. I terminali di uscita degli apparati di conversione della potenza (inverter) sono dotati
di dispositivi anti-frode (ad esempio sigilli, dispositivi antitamper, ecc; di seguito:
dispositivi anti-frode), secondo modalità indicate dal gestore di rete o Gestore
contraente, in modo tale che i cavi di uscita non siano sfilabili o i connettori di
uscita non siano apribili. Nel caso di presenza di più inverter, la relativa morsettiera
di parallelo, così come le terminazioni elettriche di eventuali dispositivi sulle linee
di uscita (ad esempio, organi di manovra) sono racchiuse in involucri sigillabili (ad
esempio, calotte o contenitori).


tutto ciò premesso (passatemi il burocratese
;)
)

mi sembra altamente improbabile, se non impossibile che un cavo con dispositivo antifrode o con neutro concentrico possa spellarsi e andare a contatto con la carcassa dell'inverter.

quindi il differenziale io non lo metterei soprattutto perchè se dovesse scattare rischierei di compromettere la produzione, nel caso che nessuno se ne accorga.

saluti
Salmec
 
x ligabue82: è vero che nel manuale della SMA si parla solo del magnetotermico ma non ho trovato nessun riferimento al fatto che sconsigliano di usare il differenziale. Hai la pagina?

x salmec: sono d'accordo con te anzi sono alla ricerca di una valida giustificazione che permetta di non usare il differenziale. Pensi che le tue deduzioni, sebbene condivisibili, siano a prova di 46/90? A cosa serve allora la messa a terra sull'uscita dell'inverter se non c'è la possibilità di contatti indiretti ??

Inoltre siamo sicuri che fluttuazioni sull'uscita c.a. non facciano scattare il differenziale all'ingresso dell'impianto di casa (inverter a monte) ?

Ciao,
Eubrun
 
X i moderatori:
Al fine di evitare la diffusione di informazioni errate vorrei correggere il mio post precedente, sostituendo l'immagine del quadro di campo che avevo postato con questa:

image

é possibile?

grazie
Salmec

in definitiva lo schema corretto dovrebbe essere:

image

Saluti

Salmec
 
Non serve il magnetotermico sul lato CC, bastano i portafusibili anche sul generale del parallelo. Gli scaricatori lato CC sono normalmente nell'inverter.
 
Ciao Snapdozier,

Purtroppo non conterei molto sugli scaricatori all'interno degli inverter perchè hanno un basso grado di protezione (fatti dare i datasheet dai produttori di inverter).
La loro funzione è quella di assicurare un'ulteriore protezione a valle di scaricatori di Classe I o II.

Spero di avere chiarito.
Saluti,
Eubrun


x salmec: sarebbe opportuno anche segnalare che i diodi di blocco non sono sempre necessari.
Bisogna fare i calcoli e si scopre che la maggiorparte delle piccole installazioni possono farne tranquillamente a meno perchè le stringhe sono "autoprotette" e così si sprecano anche inutili cadute di tensione ai loro capi.

Ciao,
Eubrun
 
CITAZIONE
Bisogna fare i calcoli e si scopre che la maggiorparte delle piccole installazioni possono farne tranquillamente a meno perchè le stringhe sono "autoprotette" e così si sprecano anche inutili cadute di tensione ai loro capi.​

Cosa intendi per autoprotette?
Io so che un diodo percorso da corrente, dissipa corrente a causa della ddp ai suoi capi, quindi non mettendoli si avrebbe più potenza sul'inverter, ma in caso di ombreggiamenti o malfunzionamenti "bloccano" la corrente verso le stringhe che non stanno producendo a dovere.
Il prob. è decidere cosa fare, a me pare che anche se normativamente la cosa non è regolata, sia opinione comune quella di inserirli comunque, ma vorrei avere l'opinione di chi è più esperienza di me.

Se poi intendi per autoprotette da scariche atmosferiche, allora il discorso si sposta sui fusibili, ecco un link di approfondimento:
http://www.electroportal.net/vis_resource....ection=RP&id=76
e purtroppo nonostante i fusibili credo che se arriva un fulmine, è molto probabile che l'impianto subisca danneggiamenti.

Saluti

Salmec
 
La corrente inversa che può percorrere una stringa è al massimo pari alla somma delle correnti delle altre stringhe.

Non occorrono i diodi nei seguenti casi:
a) tale corrente è < della max corrente inversa sopportabile da un modulo
b) la tensione che si può creare ai capi della stringa in questione non è molto diversa dalla tensione ai capi delle altre stringhe che funzionano correttamente, tale per cui la corrente inversa è < della max corrente inversa ammissibile

Eubrun
 
CITAZIONE
tale corrente è < della max corrente inversa sopportabile da un modulo​

Purtroppo i moduli che ho scelto non hanno questa informazione in chiaro
infatti si dice:

Capacità di carico di corrente inversa: Non imprimere sul modulo tensioni superiori a Voc (1000Vdc)
http://www.solarworld.de/fileadmin/pdf/mod...o_2007_0_it.pdf

per un impianto piccolo mi pare di capire che i diodi sono superflui (anzi dissipano corrente) ma per un impianto medio grande diventano importanti, quindi non riesco ad interpretare la condizione espressa dal Datasheet:Capacità di carico di corrente inversa: Non imprimere sul modulo tensioni superiori a Voc (1000Vdc)

Saluti

salmec
 
Per quanto riguarda il quadro di parallelo delle stringhe, al corso per progettisti Fv che ho frequentato dicevano che oramai quasi tutti gli inverter grid-connected di media potenza (da 1kW fino a qualche decina di kW) hanno anche la funzione di parallelo stringhe, per cui non è necessaria la posa dei quadri di campo...Che dite?

Grazie
:)
 
Un link interessante che potrebbe aiutarci a approfondire la questione dei vari organi di manovra è:
http://www.electroportal.net/vis_resource....ion=Link&id=724

nella sezione "10.5.6 Unità combinata sezionatore con fusibili e fusibile – sezionatore
"

che riporto:

Il sezionatore con fusibili è un apparecchio costituito da un sezionatore e, per ciascun polo, da un fusibile in serie a formare un assieme unico. Diverso è il fusibile - sezionatore nel quale una cartuccia o un portafusibile con la propria cartuccia forma il contatto mobile dell’apparecchio. Questi apparecchi vengono utilizzati per garantire la sicurezza in fase di sostituzione delle cartucce fusibili quando ad esse viene assegnato il compito di protezione delle condutture dai corto circuiti ( più raramente anche dai sovraccarichi). Non possono essere impiegati per manovre di apertura e chiusura di un circuito sotto carico.

L'ultima affermazione in grassetto mi lascia perplesso,si riferisce al "sezionatore con fusibili" (presente nei quadri di campo) o al "fusibile - sezionatore" o a tutti e due?

Saluti

Salmec
 
Se non si mette il quadro di parallelo stringhe non si possono sezionare le stringhe (è pericoloso scollegare una stringa sotto carico causa possibile arco fotovoltaico) e non si possono installare gli scaricatori di sovratensione (SPD).

Eubrun
 
e se mettessi nel quadro di campo un sezionatore con gli scaricatori di sovracorrente e prima di sezionarli sganciassi il magnetotermico generale a valle dell'inverter?

a questo punto potrei sezionare l'impianto senza pericolo di archi elettrici.

E' così?

Saluti

Salmec
 
Scusate...
Ma il magnetotermico alla fine del quadro è necessario, è una cosa in più o conviene non metterlo?

Ciao

Maura
 
Il sezionatore, per definizione, è un apparecchio in grado di portare in modo continuativo la corrente di carico, ma non di interromperla; la manovra di apertura e chiusura di un sezionatore deve essere effettuata a vuoto, mentre l'inserzione o disinserzione dei carichi deve essere effettuata dagli interruttori. Nel caso dei pannelli fotovoltaici, essendo la corrente di c.c. di poco superiore a quella nominale, dovrebbe essere facilmente sopportabile dal cavo, quindi l'utilizzo di interruttori automatici non è strettamente necessario. Basta un interruttore + un sezionatore (magari con fusibili) o in alternativa un interruttore di manovra che abbia anche proprietà di sezionatore.
Saluti
Federico
 
Ho da proporvi il seguente scenario: cosa succede se c'è un guasto sugli SPD tale da generare una corrente verso terra??

Anche se si installasse il magnetotermico o il fusibile a monte degli SPD, questi non scatterebbero perchè la corrente di c.c. è simile a quella in condizioni normali.

Si potrebbe avere una tensione di centinaia di volts sulle masse, se gli SPD dell'impianto fotovoltaico sono collegati allo stesso nodo di terra dell'abitazione. Come proteggiamo dai contatti indiretti:
a) si usa un nodo di terra separato per l'impianto fotovoltaico?
b) si usa un differenziale in classe A lato cc a monte degli SPD ?? :-)

Vostre opinioni please?
Eubrun
 
CITAZIONE (eubrun @ 4/6/2007, 19:29)
Ho da proporvi il seguente scenario: cosa succede se c'è un guasto sugli SPD tale da generare una corrente verso terra??

Anche se si installasse il magnetotermico o il fusibile a monte degli SPD, questi non scatterebbero perchè la corrente di c.c. è simile a quella in condizioni normali.

Si potrebbe avere una tensione di centinaia di volts sulle masse, se gli SPD dell'impianto fotovoltaico sono collegati allo stesso nodo di terra dell'abitazione. Come proteggiamo dai contatti indiretti:
a) si usa un nodo di terra separato per l'impianto fotovoltaico?
b) si usa un differenziale in classe A lato cc a monte degli SPD ?? :-)

Vostre opinioni please?
Eubrun​

Bel problema!
Supponiamo lato cc e lato ca isolati galvanicamente (trasformatore di isolamento nell'inverter): siamo in presenza di un sistema IT
Se il campo PV è isolato (flottante), un solo guasto verso terra non è pericoloso perché comunque la corrente non potrebbe richiudersi. Un secondo guasto potrebbe determinare dei pericoli. Il differenziale risulta del tutto inutile in quanto non circolando corrente di guasto, non interviene. Per rilevare il guasto ci vuole un dispositivo di controllo dell'isolamento.
Se il campo è vincolato al potenziale di terra in un punto (magari il punto mediano di ogni stringa), in caso di guasto a terra, scorre su metà campo la corrente di corto cicuito. In questo caso non dovrebbero presentarsi tensioni di contatto pericolose. Se il guasto avviene sugli SPD e c'è il differenziale a monte, questo scatta; ma se il guasto fosse sulla linea a monte del differenziale? Il differenziale ovviamente non interviene, ma il corto circuito che si viene a creare causa delle anomalie nel funzionamento del sistema e quindi mette in allarme l'utente.
Nel caso di lato cc e lato ca non isolati galvanicamente (inverter senza trasformatore di isolamento), siamo in presenza di un sistema TT o TN e un interruttore differenziale immediatamente a valle dell'inverter potrebbe risolvere il problema.

Saluti.
Federico

CITAZIONE (salmec @ 1/6/2007, 11:05)
e se mettessi nel quadro di campo un sezionatore con gli scaricatori di sovracorrente e prima di sezionarli sganciassi il magnetotermico generale a valle dell'inverter?

a questo punto potrei sezionare l'impianto senza pericolo di archi elettrici.

E' così?

Saluti

Salmec​

In teoria si.
Ma se si presentasse ad esempio un guasto sull'inverter che produce un corto circuito sul lato in continua, sganciando il magnetotermico lato ac, non riuscirei ad interrompere la corrente di corto circuito sul lato cc.
Saluti.
Federico
 
Se isoliamo l'analisi agli scaricatori lato c.c., si potrebbe avere un guasto su uno degli SPD con consegunte dispersione tra positivo-PE-terra.

L'inverter dovrebbe segnalare tale comportamento anomalo poichè dotato di controllo su dispersioni lato c.c. fino a quando non si interviene per risolvere il problema.

Se il collettore di terra è condiviso con quello dell'abitazione lato c.a. , pensate che si possa generare sulle masse una tensione c.c. pericolosa ?

Eubrun
 
CITAZIONE (eubrun @ 5/6/2007, 11:29)
Se isoliamo l'analisi agli scaricatori lato c.c., si potrebbe avere un guasto su uno degli SPD con consegunte dispersione tra positivo-PE-terra.

L'inverter dovrebbe segnalare tale comportamento anomalo poichè dotato di controllo su dispersioni lato c.c. fino a quando non si interviene per risolvere il problema.

Se il collettore di terra è condiviso con quello dell'abitazione lato c.a. , pensate che si possa generare sulle masse una tensione c.c. pericolosa ?

Eubrun​

Sintetizzo:
1) inverter con isolamento galvanico:
1a) campo flottante: NO
1b) campo con un punto a terra: NO, scatta il differenziale, se posto a monte degli SPD. Inoltre la tensione prodotta dai pannelli è molto bassa in caso di corto circuito.
2)inverter senza isolamento galvanico: NO, scatta il differenziale, se posto a valle dell'inverter.

Saluti.
Federico
 
Ciao Federico,

Il caso che mi interessa è (1b) senza differenziale.
In questo caso ho una corrente di c.c. di circa 15A (nel mio caso).
Qual'è la tensione che si genera sulle masse della casa?

Grazie.
Eubrun
 
CITAZIONE (eubrun @ 5/6/2007, 16:35)
Ciao Federico,

Il caso che mi interessa è (1b) senza differenziale.
In questo caso ho una corrente di c.c. di circa 15A (nel mio caso).
Qual'è la tensione che si genera sulle masse della casa?

Grazie.
Eubrun​

Per calcolare la tensione sulle masse devi fare l'analisi dell'anello che percorre la corrente in caso di guasto. Supponendo che il punto di collegamento a terra del campo PV sia quello cenetrale delle stringhe, sicuramente la tensione sarà sicuramente inferiore alla metà della tensione normalmente presente sul lato in continua. Dico sicuramente inferiore perché in caso di corto circuito, la tensione che forniscono i moduli sarà inferiore a quella presente a MPP. Anzi, nel caso il corto cicuito fosse ideale, questa tensione sarebbe trascurabile ( si vede dal diagramma tensione-corrente dei moduli). In realtà essendo sempre presente (come minimo) la resistenza del cavo, per determinare la tensione che ti interessa, dovresti moltiplicare il valore della tensione presente su un modulo in caso di corto circuito per la metà del numero dei moduli presenti sulla stringa e poi sottrarre a quanto trovato, la caduta di tensione che si verifica nel tratto di linea tra il campo fotovoltaico e il punto di corto circuito (Icc x Resistenza della linea). Da un punto di vista analitico, non vedo semplice riuscire a ottenere un valore preciso (si potrebbe ottenere qualcosa interpolando la caratteristica tensione-corrente dei pannelli PV con la retta di carico dell'anello di guasto).
Saluti.
Federico
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom