cappotto esterno costa di più ma è sicuro al 100%. con la camera d'aria vuota poi ancora meglio, mettendo delle bocchette di aerazione per l'intercapedine avrai casa isolata e muri sempre perfetti.. l'insufflaggio non saprei ma sicuramente è un'intervento meno invasivo e non avrà la stessa garanzia. basta un'interruzione dell'intercapedine in muratura o che, rende un pò vana l'integrità.. poi dipende.. se lo spessore è buono e hai la sicurezza che l'intercapedine isola completamente la muratura esterna... sarebbe da valutare con un tecnico specializzato.. poi da considerare anche gli incentivi che stanno girando per l'isolamento delle case.. magari si riesce a fare un ottimo lavoro..
Quindi consigli il cappotto con prese d'aria e la camera d'aria vuota...
Che isolante mi consigli? Che spessore?
La casa è in aperta campagna..

Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
 
... la regolazione climatica ormai è obbligatoria!! mettila !

10-12 anni fa costavano come una caldaia ( a memoria sul forum c'erano solo 2 utenti che le avevano della siemens e honeywell, ora le trovi nelle patatine come le sorprese.

Nel 2007 sono riuscito ad avere una miscelatrice a tre vie regolabile manualmente della honeywell con bulbo esterno solo tramite questo forum ed il mitico Tekneri !!! un apripista per moltissime delle soluzioni impiantistiche che ora sembrano scontate sia nelle biomasse, pdc e fotovoltaico (lo trovi su youtube)

Come usare circolatori elettronici "economici" ovvero a basso consumo di EE, ma senza "intelligenza" per l' autoadattamento .... per risparmiare 50 euro su impianti da 10000!

Come diceva qualcuno:

Totò = è la somma che fa il totale - YouTube

!!!!!!!!
Dici la valvola motorizzata più la centralina climatica come quella che mi hai linkato qualche post fa?

Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
 
Quindi consigli il cappotto con prese d'aria e la camera d'aria vuota...
Che isolante mi consigli? Che spessore?
La casa è in aperta campagna..

Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk

è un mio punto di vista.. un consiglio sul da farsi, tipo isolante, spessore etc.. può dartelo solo un professionista che avrà modo di considerare tutto, in base alla zona e all'abitazione.. ciò può significare che magari abitando in una zona climatica temperata, potrebbe, considerando tempi, intervento invasivo, spesa etc etc.. consigliarti l'insufflaggio.. per dire eh.. ma visto l'importanza, sia economica che strutturale, basarsi su dei consigli non è saggio..
 
... ce n'è per tutti i gusti.

Con termosifoni è ancora piu' semplice, in quanto la gestione è praticamente lineare.

I prodotti si ebay vanno e vengono comunque se ricordo avevo messo alcuni esempi .
 
è un mio punto di vista.. un consiglio sul da farsi, tipo isolante, spessore etc.. può dartelo solo un professionista che avrà modo di considerare tutto, in base alla zona e all'abitazione.. ciò può significare che magari abitando in una zona climatica temperata, potrebbe, considerando tempi, intervento invasivo, spesa etc etc.. consigliarti l'insufflaggio.. per dire eh.. ma visto l'importanza, sia economica che strutturale, basarsi su dei consigli non è saggio..
Capito ;)

Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
 
... ce n'è per tutti i gusti.

Con termosifoni è ancora piu' semplice, in quanto la gestione è praticamente lineare.

I prodotti si ebay vanno e vengono comunque se ricordo avevo messo alcuni esempi .
Cosa mi consigli?non voglio spendere un capitale [emoji14]

Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
 
Salve a tutti,
Sto vedendo di sistemare qualcosina all'impianto...ho una domanda,ma la valvola di non ritorno dopo il circolatore del camino e necessaria?dato che il camino e sopra all'impianto?il circolatore è collegato alla mandata del camino.
mi era stato consigliato di toglierla e sto chiedendo conferma.
il circolatore di cui parlo e quello di sx in foto..
grazie a chiunque mi saprà rispondere
 

Allegati

  • photo81847.jpg
    photo81847.jpg
    1,017.8 KB · Visualizzazioni: 0
Salve a tutti,
Sto vedendo di sistemare qualcosina all'impianto...ho una domanda,ma la valvola di non ritorno dopo il circolatore del camino e necessaria?dato che il camino e sopra all'impianto?il circolatore è collegato alla mandata del camino.
mi era stato consigliato di toglierla e sto chiedendo conferma.

CIAO VINCENZO

Il motivo?? si puo conoscere??
 
In un circuito idraulico esistono 2 tipologie di perdite di carico:

1- distribuite (o continue) (nel tuo caso i tratti di tubo da 22 sono significativi, per le portate del tuo circuito idraulico)
2- concentrate (o localizzate, accidentali, singolari...) (nel tuo caso quel gruppo di curve, valvole di intercettazione, scambiatore, vnr...)

Dato che hai realizzato con tubi da 28 il resto, è stato un errore (inteso come illogico) usare quelli da 22 anche per il tratto che ti ho segnato sopra.

Per intenderci, potevi introdurre perdite di carico localizzate "minori" a parità di portata acqua.

Se la U che fa il tubo che esce dallo scambiatore (verso il termocamino) va in basso di almeno 22 cm (se lo sostituisci con 28, diventano 28 cm) hai già un "sifone termico" per limitare le circolazioni parassite (effetto termosifone) del circuito, quindi non serve la vnr.

Potresti utilizzare anche una di tipo di vnr la clapet (a battente) che non ha la molla e lavora per gravità, ovvero non ci sarà una perdita di carico pari alla forza della molla, se ricordo vale 1-2 mt, 0,1-0,2 bar x ogni vnr tipo europa inserita.


Visualizza allegato 78862

Era stato detto qui
 
Visualizza allegato 78838.... hai fatto 99, fai 100.

Modifica, aumentando di sezione, i due tratti di tubazione che arrivano e partono dallo scambiatore lato termocamino.

E' vero che hai tubi piccoli prima, ma nessuno ti obbliga a mantenere la stessa sezione anche in questi 2 tratti, che inoltre hanno:

1- 2 valvole a sfera di intercettazione ..... immagino il diametro del foro della sfera!!
2- filtro a Y, meglio usare uno da 1" comunque quel retino interno aumenta la prevalenza necessaria a parità di portata
3- quel gruppo curva a 90°, circolatore, vnr e filtro e poi altre 2 curve a 90° scambiatore, curva a 90° e ancora 90° e altra valvola......

Sono un incubo per l' acqua soprattutto se veloce. Un calcolo veloce potrebbe dirti che quel gruppo di curve e valvole creano gli stessi "rallentamenti" di almeno 10-12 mt di tubo da 22 dritto.

Se vuoi migliorare la situazione, basta sostituire quel tratto con tubo piu' grosso (28), e relativi accessori. Sostituire le curve da 90° con quella da 45, magari a saldare in rame, etc...

Buon lavoro!!!

Per come l' hai realizzato potresti eliminare la vnr visto il sifone che hai realizzato sull' uscita dallo scambiatore...

era stato detto qui.. chiedo scusa
 
Quindi dici di togliere la valvola di non ritorno dopo il circolatore,mettere il filtro a y da 1" al posto di quello da 3/4 e di mettere il 28 esatto?
 
Si ma invece di quella U mettere una T di 28 al posto della prima curva vicino allo scambiatore,meglio sarebbe tagliare una curva a 45 e fare una deviazione a Y, lavoro da certosino ma ottimo e togliere quella S da 28
 
Premetto che sono ignorante come pochi in materia. Stiamo valutando l'acquisto di un termocamino in aiuto o in sostituzione di caldaia a gas. Le mie domande: prima è possibile collegare direttamente ai termosifoni, senza pufer, scambiatori ecc.? Seconda se la presa d'acqua del termocamino è da pollice, posso alimentarla con un mezzo pollice già esistente?
Grazie
P.S. Il termocamino verrebbe installato dove prima esisteva un camino con caldaia artigianale
 
Premetto che sono ignorante come pochi in materia. Stiamo valutando l'acquisto di un termocamino in aiuto o in sostituzione di caldaia a gas. Le mie domande: prima è possibile collegare direttamente ai termosifoni, senza pufer, scambiatori ecc.?

si, ma non è consigliabile.

Seconda se la presa d'acqua del termocamino è da pollice, posso alimentarla con un mezzo pollice già esistente?
Grazie
P.S. Il termocamino verrebbe installato dove prima esisteva un camino con caldaia artigianale

assolutamente NO. devi rispettare la misura dei collegamenti che ti da la casa. ed anzi, se piazzi il generatore più lontano, devi aumentare i diametri dei tubi.
diminuirli mai, specialmente a legna d ove la potenza è meno\poco modulabile.

p.s un impianto a biomassa COSTA CARO. non pensate di spendere 4 soldi e buttare un generatore alla bene meglio....rimarrete delusi.
 