    buonasera a tutti!magari sarò ripetitivo ma volevo sapere come gestite le vostre caldaie a legna e volevo esporvi la mia gestione per confrontarla ed avere magari qualche suggerimento.io in questo periodo io carico a pieno la caldaia alle 6 al ritorno dal lavoro e brucia fino a circa le 23 e 30.in questo arco di tempo scaldo la casa e il surplus va nei puffer.in uscita dai puffer verso l impianto ho una miscelatrice comandata da centralina climatica e termostato.Alle 24 si stacca il riscaldamento in casa per poi riattivarsi alle 7 la mattina.la sera dopo alle 6 torno a casa dal lavoro e trovo la casa a 21 gradi e sono pronto ad accendere di nuovo.vi sembra una corretta gestione?

  • #2
    Ciao....

    Viste le T in casa mi pare perfetta!!!!
    Il puffer invece a che T si trova prima della riaccensione???

    Saluti
    Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
      Ciao....Viste le T in casa mi pare perfetta!!!!Il puffer invece a che T si trova prima della riaccensione???Saluti
      Grazie mille Renato.Ho due puffer da 800 e alle 18 al mio ritorno li trovo tutti a 35 apparte la parta alta del "PRIMO" che é a 55-60 dipende dalle volte.Ho due puffer solarbayer e sono rimasto stupito dalla stratificazione,si scaldano progressivamente e si raffreddano all inverso.Dalla parte bassa a quella alta in raffreddamento ho gia visto 35 gradi in basso con 75 in alto..credo debba proprio funzionare cosi..

      Commenta


      • #4
        Ciao Edo....

        Perfetto!!!! Puoi affermare di avere un'impianto perfettamente dimensionato ed efficiente.

        Ciao....
        Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da edolegna Visualizza il messaggio
          apparte la parta alta del "PRIMO" che é a 55-60 dipende dalle volte
          e così deve essere, per darti la precedenza sempre all'acs tramite scambiatore.
          riscaldamento a biomassa e PDC
          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

          Commenta


          • #6
            Ciao Edo, quanti kw e' la caldaia? Di dove sei?
            Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
            Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
              e così deve essere, per darti la precedenza sempre all'acs tramite scambiatore.
              si quello é stato impostato tramite la centralina che quando la parte alta del primo raggiunge i 55 gradi si chiude la miscelatrice e si stacca il circolatore impianto per lasciare un po di "calore"per la piastra acs.sono rimasto stupito dal riscaldamento progressivo che lo vedo tramite i termometri e il raffreddamento all inverso..quando leggi i deplian pensi che si esagera magari per vendere il prodotto pensando che alla fine non é altro che un barile pieno d'acqua,invece di questo sistema SLS mi devo ricredere..
              ciao gigi la caldaia é una 24kw thermorossi un po modificata nel suo "cervello" ovvero la centralina perche la centralina originale thermorossi é molto limitata.
              Abito in un paesino del basso piemonte in prov di Alessandria,sull appennino quindi temperature abbastanza rigide

              Commenta


              • #8
                Ti ho chiesto questo perché anche io sono ai primi passi con la caldaia a legna in quanto sono le prime accensioni. Come vedrai in firma ho una 30 kw con 800 lt di puffer che il prossimo anno raddoppiero sicuramente. Noto i limiti dei 800 lt, comunque sia mi trovo bene, devo far fare degli aggiustaggi alla canna fumaria e poi spero di partire per l' inverno.
                Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
                Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.

                Commenta


                • #9
                  io tra caldaia e puffer ho una piastra (in primavera faro tutto a vaso chiuso)quindi perdo un po di potenza della caldaia...e la caldaia é una 20kw ceduti all'acqua:detto questo se mi passavano due puffer da 1000 avrei messo quelli.un mio amico consigliato male dal solito negozio di incompetenti ha messo 1500 su una 35 kw e manco lo vede il puffer questa caldaia:é costretto a caricare metá caldaia:non succede nulla per carità ma dimezzi l'autonomia

                  Commenta


                  • #10
                    Mi sto rendendo conto di quante gente incompetente ci sia. Quanti mt riscaldi?
                    Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
                    Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.

                    Commenta


                    • #11
                      riscaldo 135-140 mq di casa disposta su due piani.Nelle 3 stanze da letto tramite testine termostatiche mantengo circa 20°,mentre nel resto della casa 21 giorno e 21,5 dall ora di cena fino alle 11 e 30 mezzanotte.

                      Commenta


                      • #12
                        Circa sono messo come te a livello di metri, quanta legna consumi all'anno?
                        Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
                        Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.

                        Commenta


                        • #13
                          l'anno scorso senza puffer circa 120 q...ma 24 -25 gradi in casa..non avevo il termostato senno la caldaia era sempre in mantenimento

                          Commenta


                          • #14
                            Finalmente una marea di pufferomani sul forum....... andate e predicate !!!

                            Commenta


                            • #15
                              Nemmeno troppa. Bollivi in casa. E un altra domanda, come hai fatto il collegamento tra puffer? @scresan e pensare che ancora montano queste caldaie dirette senza puffer.
                              Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
                              Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.

                              Commenta


                              • #16
                                Originariamente inviato da gigi80 Visualizza il messaggio
                                come hai fatto il collegamento tra puffer?
                                ecco come è fatto ( http://www.energeticambiente.it/biom...fer-1600l.html )
                                ma come un vestito, ogni schema deve essere "cucito" su misura....
                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                Commenta


                                • #17
                                  esatto il collegamento é proprio quello che vi ha illustrato il dott...anche perche il progetto é il suo..io sono soltanto il braccio.quando alla sera alle 6 accendo la caldaia la sua temperatura é di circa 35 gradi,non ho mai notato gocciolare condensa grazie anche appunto all anticondensa ma questo tipo di uso (che tutti i giorni bisogna riaccenderla)puo provocare danni?

                                  Commenta


                                  • #18
                                    riaccendere la caldaia dici? no, non provoca danni, assolutamente.
                                    la caldaia si mantiene pulita dentro e la cenere risulta fine e inconsistente?
                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                    Commenta


                                    • #19
                                      Per pulita dentro cosa intendi? Come deve essere la camera?
                                      Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
                                      Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.

                                      Commenta


                                      • #20
                                        si si non trovo catrame come l anno scorso ma solo cenere finissima...nessuna condensa accendendo nemmeno una goccia

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Finalmente qualcuno che ha vissuto esperienza senza e con puffer e nota il miglioramento del collegamento.

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
                                            Finalmente qualcuno che ha vissuto esperienza senza e con puffer e nota il miglioramento del collegamento.
                                            tutta un altra vita...per adesso accendo una volta alla sera e sono a posto fino alla sera dopo..

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Ovviamente è il corretto utilizzo di una caldaia a legna.

                                              Commenta


                                              • #24
                                                ora in primavera levo la piastra tra caldaia e puffer e faccio tutto a vaso chiuso..l'unica cosa a cui devo prestare attenzione e pensarla bene é il ramo del bypass dato che i puffer sono abbastanza lontani dalla caldaia...non vorrei che nel bypass subito dietro la caldaia passi piu acqua del dovuto dato che quella via é molto piu semplice piuttosto che andare ai puffer

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  non centra...
                                                  è il sistema anticondensa che "obbliga" la direzione.... ricordalo
                                                  altro discorso se come anticondensa usi una pompa, ma nel tuo caso userai una valvola
                                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    Non conosco bene il tuo impianto, ma non devi fare nessun bypass ma inserire solamente il sistema anticondensa, caricherà ovviamente i due puffer.

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      quindi quella valvola di bypass differenziale che aumenta la prevalenza sul ramo bypass non serve?abdrebbe a creare la stessa prevalenza che c e per andare ai puffer pure sul by pass..

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        ma di che valvola bypass stai parlando?
                                                        mi sa che stai facendo confusione, a te serve una pompa e una valvola anticondensa stop.
                                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                        Commenta


                                                        • #29
                                                          si si non mi confondo...praticamente si tratta di una valvola da inserire sul tubo del bypass che aumenta la prevalenza in quel tratto ruotando una manopola a scatti...mi é stata consigliata qui sul forum ma non l avevo mai sentita

                                                          Commenta


                                                          • #30
                                                            manopola a scatti? si faceva forse qualche decennio fa....
                                                            una valvola anticondensa fa tutto da sola
                                                            riscaldamento a biomassa e PDC
                                                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                            Commenta