  • Originariamente inviato da anatsmile Visualizza il messaggio

    L'inverter si è guastato due anni fa e lo hanno sostituito con un ibrido (non ho curato io la pratica), adesso invece si vorrebbero aggiungere le batterie in CC.

    La procedura rimane uguale a quella da te indicata?
    Si. Procedura identica con il vantaggio che devi aggiungere solo il sistema di accumulo. Fatti due conti per vedere se conviene, perchè hai SSP, quindi il rientro dell'investimento del SdA (che non puoi portare in detrazione perchè hai CE) sarebbe parecchio lungo (superiore probabilmente alla durata di vita del SdA stesso...


    Intendi che non avrebbero trovato da ridire con il semplificato?
    No, in quanto in iter semplificato non vogliono l'iter autorizzativo in quanto è implicito che il FTV ricada in AEL.

    Saluti

    Commenta


    • Buono a sapersi. Grazie
      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

      Commenta


      • Salve, ma per un impianto fotovoltaico su tetto piano per una abitazione con moduli inclinati (non aderenti o paralleli al tetto) tipo Sun ballast per capirci , si può fare in semplificato?

        Commenta


        • Su una pratica in iter ordinario, per l'aggiunta di una seconda sezione all'impianto fotovoltaico, sono incappato nell'errore di Mancata Validazione perché l'email del produttore non coincide con quella presente su quella inserita in domanda di adeguamento connessione su e-distribuzione.
          L'errore si corregge mettendo la stessa email in entrambe le parti. E` facile vedere l'email su GAUDI, ma nella domanda su e-distribuzione non ricordavo di aver inserito alcuna e-mail. Ho provato a rifare un adeguamento per prova, ed infatti non richiede alcuna e-mail.
          Per me le e-mail buone erano quella del profilo su e-distribuzione e quella in anagrica e produttore su Gaudi. Ho verificato ed erano tutte la stessa e-mail.
          Sentito il call center di TERNA, per loro la modifica è corretta e non mi possono aiutare oltre.
          Sentito il call center di e-distribuzione: primo tentativo: "Tranquillo la facciamo richiamare in 24 ore", secondo tentativo, una signorina piuttosto scocciata, spulciando la domanda trova un altro indirizzo di email nel loro database, plausibile, forse inserito in un tempo diverso di vita dell'impianto (magari ai tempi della prima sezione), però mi dice che se voglio cambiarlo su e-distribuzione devo fare "Modifica dati pratica". Le faccio notare che, in questa procedura non c'è un modo di cambiare la email della domanda di connessione, l'unica email che trovo è quella di Altro Contatto che però mi sembra serva per altro (per inserire un ulteriore referente). La signorina scocciata mi dice "usi quella, usi quella". Così faccio, e, attese che tutto sia "assobito", riprovo a fare la richiesta di validazione lato GAUDI. Come previsto, l'errore si ripresenta tale e quale e quindi altro giro di valzer per questa mancata validazione.
          Terza telefonata al call center di e-distribuzione: un rapido signore mi dice "ho capito, questo problema Lei non lo può risolvere" e mi rassicura "Tranquillo entro le 18 sarà richiamato dai nostri tecnici che penseranno loro a riallineare i sistemi" (ed io penso anche ai pianeti). Gli chiedo "E se non mi chiamano entro le 18 ?", "Richiama lei domani mattina"... Come sospettavo, nessuno mi chiama entro le 18.
          Decido di provare ad inserire su GAUDI, quella email che aveva trovato rovistando la signorina scocciata chiamata al secondo contatto con il call-center.
          Ora attendo (domani o lunedì) di vedere se questa volta il flusso di dati avrà successo oppure riceverò l'ennesima mancata validazione, nel qual caso dovrò cercare qualche Santo tra i tecnici di zona di e-distribuzione, perché il call center di e-distribuzione non ha alcuna capacità di modificare le pratiche o di correggere i difetti del loro sistema, a differenza di quello di TERNA, dove i tecnici sono molto più competenti ed efficaci (fanno anche modifiche al momento, cancellazioni, reset e quant'altro), ed il livello di supporto più tecnico di e-distribuzione che dovrebbe intervenire in questi casi, non interviene quasi mai: nell'ultimo anno solo una volta sono stato contattato (ed ahimé non hanno risolto neppure loro).
          FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
          4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)

          Commenta


          • Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
            E` facile vedere l'email su GAUDI, ma nella domanda su e-distribuzione non ricordavo di aver inserito alcuna e-mail. Ho provato a rifare un adeguamento per prova, ed infatti non richiede alcuna e-mail.
            Spero di non aver capito male... ma la mail di cui parli dovrebbe essere questa... Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot 2023-04-15 234758.png 
Visite: 589 
Dimensione: 33.0 KB 
ID: 2237538

            Commenta


            • A me la scheda "Titolare della connessione" non compare, ho provato sia come utente ordinario che come utente aziendale con rappresentanza:
              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot 2023-04-16 104508.png 
Visite: 641 
Dimensione: 116.4 KB 
ID: 2237552

              Come mai ??
              FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
              4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)

              Commenta


              • Sentito il call center di e-distribuzione: primo tentativo: "Tranquillo la facciamo richiamare in 24 ore", secondo tentativo, una signorina piuttosto scocciata, spulciando la domanda trova un altro indirizzo di email nel loro database, plausibile, forse inserito in un tempo diverso di vita dell'impianto (magari ai tempi della prima sezione), però mi dice che se voglio cambiarlo su e-distribuzione devo fare "Modifica dati pratica".
                Sul portale, una volta richiamata la pratica, tra le attività facoltative, compare la voce "Modifica Dati Pratica". E' lì che devi variare l'indirizzo email.
                In alternativa devi effettuare la procedura di variazione email sul portale Terna e successivamente chiamare il Distributore, dopo l'avvenuto aggiornamento dell'email sul portale Gaudì, per far rinviare il flusso. Fossi in te seguirei la prima strada, decisamente più veloce.


                Come mai ??
                Non ti compare perchè stai agendo sul portale come Soggetto responsabile e titolare della fornitura e non come mandatario con rappresentanza...

                saluti

                Commenta


                • Comunque è scandaloso il modo di procedere di E-Distribuzione: il loro call center non serve a niente perchè probabilmente sono esterni all'azienda e non hanno potere di intervento immediato e neanche la competenza necessaria.

                  Commenta


                  • Buonasera.
                    Ho un impianto fotovoltaico da 3kW in SSP (nessun incentivo).
                    Devo ampliarlo di altri 3kW sempre in SSP.

                    Chiedo:
                    Ma il contatore di produzione rimane uno oppure, facendo due sezioni, devo avere per forza due contatori?

                    Grazie e buona serata

                    Commenta


                    • @ligabue82

                      ho letto la tua risposta a anatsmile.

                      Pure io ho un impianto fotovoltaico da 5,2 kW fatto nel 2011 con IV conto energia e vorrei ampliarlo con un sistema di accumulo da 10 o 15 kW

                      fino ad ora ho sentito cose contrastanti al riguardo.
                      - chi usufruisce del conto energia non lo può fare a meno che non rinunci agli incentivi del CE.
                      - solo chi ha il primo conto energia perderebbe gli incentivi mentre chi ha fatto il conto energia dal II in avanti lo potrebbe fare senza penalizzazioni.

                      Leggendo la tua risposta mi pare di capire che invece si possa fare.

                      Ti ricordo che purtroppo al momento, chi gode del Conto Energia e volesse aggiungere un sistema di accumulo, non può portare in detrazione tali costi
                      Cosa intendi dire?
                      Non si può mettere in detrazione il 50% della spesa sostenuta per l'adeguamento dell'impianto nei soliti 10 anni?
                      Dovrei pagar il lavoro per intero e poi è finita li?

                      mentre se si aggiunge una nuova sezione (con pannelli, inverter ed accumulo), è possibile portare in detrazione il costo
                      Per poter detrarre il costo (sempre 50% in 10 anni?) si dovrebbero quindi aggiungere sia pannelli che inverter nuovo che batterie?
                      I pannelli già installati si potrebbero in questo caso collegare a questo sistema di accumulo?
                      Si potrebbe, ad esempio, aggiungere 1 solo kW di pannelli e poi un sistema di accumulo adeguato anche ai pannelli già installati?

                      Grazie per una eventuale risposta


                      Commenta


                      • - solo chi ha il primo conto energia perderebbe gli incentivi mentre chi ha fatto il conto energia dal II in avanti lo potrebbe fare senza penalizzazioni.
                        confermo

                        Non si può mettere in detrazione il 50% della spesa sostenuta per l'adeguamento dell'impianto nei soliti 10 anni?
                        Dovrei pagar il lavoro per intero e poi è finita li?
                        confermo

                        Per poter detrarre il costo (sempre 50% in 10 anni?) si dovrebbero quindi aggiungere sia pannelli che inverter nuovo che batterie?
                        confermo

                        I pannelli già installati si potrebbero in questo caso collegare a questo sistema di accumulo?
                        No, perchè andresti a modificare sezione esistente e quindi non potresti portare in detrazione in quanto il sistema di accumulo verrebbe alimentato anche da un impianto incentivato (è questo il principio su cui si basa la norma).

                        Commenta


                        • al fine di comunicare la rimozione di un impianto e successiva reinstallazione (per rifacimento della copertura) c'è una funzionalità apposita nel sito GSE? Finora non ho fatto comunicazioni e evidentemente hanno rilevato la cosa, inviando un letturista del contatore di produzione.
                          ...

                          Commenta


                          • Buongiorno.
                            Tempo fa ho inserito una pratica di connessione (iter semplificato) per un impianto fotovoltaico.
                            Il (futuro) produttore aveva fornitura nel mercato tutelato. Il POD inserito nella pratica era composto da 15 cifre.

                            Prima della conclusione della connessione ha cambiato fornitore ed è passato al mercato libero: con questa operazione ho scoperto che il POD è diventato di 14 cifre, ovvero ha "perso" l'ultima.
                            Ho scoperto che questa "modifica" è normale nel passaggio da mercato tutelato a mercato libero.

                            Mi sono quindi posto il problema del POD che è cambiato: ho chiamato il call center e-distribuzione e mi dice di procedere che è tutto a posto perchè l'ultima cifra non è determinante.

                            Sarà vero? A qualcuno è capitato?
                            Grazie e buona serata

                            Commenta


                            • Salve a tutti,
                              sono nuovo nel forum e spero di scrivere nella sezione giusta. Sto realizzando un impianto fotovoltaico da 10kW con accumulo. L'Inverter è trifase mentre la mia connessione in prelievo è monofase. Ho contattato il mio venditore di energia per richiedere l'aumento di potenza a 6kW trifase. Il tecnico è venuto a casa e mi ha rilasciato il preventivo per l'aumento di tensione e di potenza. Successivamente dopo aver effettuato i lavori ho avviato la pratica di connessione con E-distribuzione per l'impianto che sto realizzando e nel compilare la domanda ho dichiarato la nuova potenza disponibile in prelievo, cioè i 6kW trifase, ed ho anche allegato il preventivo che mi ha fornito il tecnico. La domanda è stata accettata ed oggi mi è arrivato il preventivo di connessione solo che da preventivo risulta che devo pagare sia i COSTI PER LA CONNESSIONE IN PRELIEVO (TIC) sia i COSTI PER LA CONNESSIONE IN IMMISSIONE (TICA). Ma avendo già pagato l'aumento di potenza in prelievo al mio venditore è normale doverlo pagare anche ad E-distribuzione ?

                              Commenta


                              • scusa ma tu hai in prelievo 6kW se metti un inverter trifase da 10kW 4kW di differenza vanno pagati in immissione.
                                codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                nella mia pagina personale trovate codice becharge

                                Commenta


                                • Buongiorno,

                                  qualcuno ha già avviato una pratica di connessione col gestore della rete per una comunità energetica o autoconsumo collettivo?

                                  Quali sono le differenze rispetto ad una pratica di tipo "standard"? Occorre inserire tutti i POD della CER?

                                  Grazie per la collaborazione

                                  Commenta


                                  • Ciao a tutti,
                                    Ho effettuato un revamping su un vecchio impianto da 4.5kWp col secondo CE e SSP, rimuovendo i vecchi moduli e sostituiti con dei nuovi facendo in modo di non superare la soglia di incremento della potenza del 5%.
                                    Ho compilato quanto richiesto dal GSE e ho ottenuto la ricevuta protocollata dal GSE che il "questionario è stato correttamente compilato e protocollato".
                                    Se entro 90gg il GSE non mi contesta qualche errore sono a posto?
                                    Non devo fare nulla su E-distribuzione, Gaudi e Terna?
                                    Grazie a tutti coloro che mi vorranno rispondere.
                                    Sandrosan

                                    Commenta


                                    • Seguo mooolto interessato l ultimo quesito.Per curiosità ha anche modificato la tipologia installativa del impianto rinnovato?
                                      ..

                                      Commenta


                                      • A Pace and Love,
                                        Si da 20 moduli sono passato a 13 ma sempre con lo stesso inverter

                                        Commenta


                                        • Grazie .Però hai per caso cambiato categoria,integrato/non integrato/innovativo?Ai tempi c'erano queste categorie di installazione e mi pare che anche con l ultimo snellimento delle norme sul rewamping dei CE di aprile 2023 per cambiare categoria installativa bisogna chiedere autorizazzione preventiva.E certamente è anche giusto siccome cambia il prezzo del kWh,inoltre, sempre mi pare, cambiarlo in maniera peggiorativa per loro ,cioè più denaro per kWh non sia consentito,oppure che ti continuano a pagare con il precedente importo.Il che a me stà pure bene sono in innovativo e posso solo che scendere.
                                          ..

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
                                            ...Il che a me stà pure bene sono in innovativo e posso solo che scendere.
                                            A proposito, mi togli alcune curiosità, se ti va! A memoria tu dovresti avere un impianto a film sottile con pannelli di 3° generazione, in materiale sintetico incollati al tetto + microinverter.

                                            Dopo 10-11 anni alla fine come funziona il tutto?
                                            A parte il discorso sul rapporto potenza/superficie, l' impianto ha dato i propri frutti?

                                            I tuoi pannelli dovevano essere messi con un polo a terra, ma invece tu hai utilizzato dei microinverter senza messa a terra del polo????

                                            Scusami se ho scritto delle cavolate..... e/o sbagliato utente e l'OT.

                                            Grazie.

                                            Commenta


                                            • Buongiorno,

                                              un piccolo distributore locale mi chiede di compilare per il RdE, dei dati sulla regolazione della potenza reattiva. L'impianto è da 19,5 kW - 400 volt. (due inverter da 10).

                                              Questi dati dove li trovo, dal produttore dell'inverter ?

                                              A chi ha fatto la verifica della protezione interfaccia?

                                              Questa parte sul portale di e-distribuzione non viene mai chiesta.

                                              Grazie a chi saprà aiutarmi.

                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Potenza reattiva.jpg 
Visite: 405 
Dimensione: 68.2 KB 
ID: 2240859
                                              File allegati

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
                                                Grazie .Però hai per caso cambiato categoria,integrato/non integrato/innovativo?Ai tempi c'erano queste categorie di installazione e mi pare che anche con l ultimo snellimento delle norme sul rewamping dei CE di aprile 2023 per cambiare categoria installativa bisogna chiedere autorizazzione preventiva.E certamente è anche giusto siccome cambia il prezzo del kWh,inoltre, sempre mi pare, cambiarlo in maniera peggiorativa per loro ,cioè più denaro per kWh non sia consentito,oppure che ti continuano a pagare con il precedente importo.Il che a me stà pure bene sono in innovativo e posso solo che scendere.
                                                No era non integrato ed è rimasto non integrato. Ciao Sandrosan

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio

                                                  A proposito, mi togli alcune curiosità, se ti va! A memoria tu dovresti avere un impianto a film sottile con pannelli di 3° generazione, in materiale sintetico incollati al tetto + microinverter.

                                                  Dopo 10-11 anni alla fine come funziona il tutto?
                                                  A parte il discorso sul rapporto potenza/superficie, l' impianto ha dato i propri frutti?

                                                  I tuoi pannelli dovevano essere messi con un polo a terra, ma invece tu hai utilizzato dei microinverter senza messa a terra del polo????

                                                  Scusami se ho scritto delle cavolate..... e/o sbagliato utente e l'OT.

                                                  Grazie.
                                                  Ricordi bene.Ne ho due con moduli UniSolar, uno con microiverter che hanno trasformatore ad alta frequenza, senza polo a terra e uno con PO normale senza trafo e messa a terra perchè ai tempi 2010/11 c era penuria e siccome il progettista dei tempi, che conosceva quei moduli,mi disse/consigliò di provare se l impianto andava anche senza negativo a terra perchè secondo la sua esperienza fino a +/- - alla potenza di 5 avrebbe potuto comunque funzionare...Così fù/è....Certo che tenere occupati 90 mq per 5 kWp al giorno d oggi è un pò uno spreco.Dovrò/devo "rewampare" il tutto.Anche se i 950 kWh/kWp anno li fanno pur con tutte ombre che gli affliggono.
                                                  Ultima modifica di Peace and Love; 23-05-2023, 07:41.
                                                  ..

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da Ele1992 Visualizza il messaggio
                                                    Buongiorno,

                                                    un piccolo distributore locale mi chiede di compilare per il RdE, dei dati sulla regolazione della potenza reattiva. L'impianto è da 19,5 kW - 400 volt. (due inverter da 10).

                                                    Questi dati dove li trovo, dal produttore dell'inverter ?

                                                    A chi ha fatto la verifica della protezione interfaccia?

                                                    Questa parte sul portale di e-distribuzione non viene mai chiesta.

                                                    Grazie a chi saprà aiutarmi.

                                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Potenza reattiva.jpg 
Visite: 405 
Dimensione: 68.2 KB 
ID: 2240859
                                                    Non puoi semplicemente rispondere che Non è da attivare e stop?!


                                                    Saluti

                                                    Commenta


                                                    • Buongiorno, a seguito validazione regolamento d'esecizio in data 31/05, enel distribuzione deve ancora comunicarmi data di attivazione impianto da 10 kw. Il tecnico enel di competenza propone telefonicamente data a meta luglio Secondo voi posso rifiutarla ed attendere che ci comunichi le due date di attivazione a portale ? In teoria dopo i 10 giorni lavorativi dalla validazione devono indennizzarmi per il ritardo con €20,00 per giorno lavorativo ? Grazie mille !!!!!
                                                      Ultima modifica di lupinve; 13-06-2023, 07:34.

                                                      Commenta


                                                      • Mio consiglio: E-Distribuzione è sovraccarica di attivazioni e stanno facendo veramente il massimo per cercare di venire incontro ai produttori.
                                                        Attendere qualche giorno secondo me non sarebbe un grosso problema, per un impianto che sarà lì per circa 30 anni...

                                                        Saluti

                                                        Commenta


                                                        • Nove mesi per un iter ordinario con lavori semplici mi sembra davvero troppo. Ci ha messo del suo il mio tecnico che ha dovuto dopo quattro mesi ripresentare la domanda avendo indicato erroneamente il numero di pannelli. In ogni caso hanno cercato in tutti i modi possibili di prolungare l',attivazione dell'impianto. Non mi sembra assolutamente corretto. L'ultima furbata quella di prolungare un altro mese non proponendo delle date di attivazioni ma praticamente obbligandoci ad inserire noi una data a portale per evitare così l'indennizzo automatico per ritardata attivazione. Non ci sono scusanti il servizio viene pagato e sta a Enel Distribuzione offrire un servizio adeguato o almeno pagarne i ritardi.
                                                          Ultima modifica di lupinve; 15-06-2023, 22:29.

                                                          Commenta


                                                          • Ci ha messo del suo il mio tecnico che ha dovuto dopo quattro mesi ripresentare la domanda avendo indicato erroneamente il numero di pannelli.
                                                            Appunto... Quindi non sono 9 mesi... Dovresti più arrabbiarti col tecnico che ti ha fatto perdere 4 mesi e non con Enel che ti sta facendo aspettare un mese... Poi sei libero di fare come meglio credi...

                                                            Saluti

                                                            Commenta


                                                            • Ho problemi con lo studio che mi segue la pratica allaccio dell'impianto fotovoltaico.
                                                              La domanda connessione è stata fatta in ritardo anche se avevano tutta la documentazione da inizio febbraio. e vabbè....
                                                              Ho iniziato così a sentire Enel settimanalmente per capire a che punto è la pratica e mi sono accorto che spesso tutto si ferma e così sollecito lo studio.
                                                              Adesso sono 3 settimane che Enel attende la sottoscrizione del RdE e dell'inserimento su sito Gaudi.
                                                              Enel mi dice che devono farlo entro fine mese.
                                                              Volevo chiedere a voi esperti se la sottoscrizione del RdE è così lunga da compilare e lo stesso il sito Gaudi?
                                                              Se lo studio va in ritardo può essere che debba rifare la pratica?

                                                              grazie

                                                              Commenta