attualmente ho fornitura monofase con potenza impegnata 3 kW e convenzione IV° CE su cui leggo potenza nominale 4,32 kW. Sto realizzando nuovo impianto con 13 kW di campo e uscita inverter 10 kW. Chi mi segue ha voluto fare contestualmente richiesta di connessione e aumento potenza con passaggio a trifase. Ha iniziato iter ordinario perché il semplificato non glie lo faceva fare. Ora dice che la richiesta gli è stata rigettata e che io personalmente devo prima fare passaggio a trifase e aumento di potenza... Sul sito SEN mi dice che avendo già FV non posso farlo online ma devo telefonare... ok, domani telefono e chiedo il passaggio alla trifase. Ma che valore di potenza impegnata dovrò richiedere? i 6 kW ragionevoli per i miei consumi previsti, oppure 6+10 kW come suggerito da chi mi segue?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
domanda di connessione enel on line
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
la motivazione riferita è che "non si può richiedere una connessione da 10kW in immissione trifase su un contatore esistente da soli 3kW in prelievo". Da quanto mi dici potrei procedere con la richiesta di trifase da 6 kW in prelievo senza tenere in nessuna considerazione il fatto che subito dopo si farà richiesta di connessione per una nuova sezione di impianto da 10 kW. Il mio tecnico invece mi dice che nella richiesta di connessione dovrà specificare un prelievo che non si discosti troppo dalla immissione futura, quindi adesso dovrei richiedere prelievo trifase da circa 4+10=14 kW, altrimenti mi bocceranno nuovamente la richiesta. La logica che sottende tale vincolo sarebbe che "se produci 14 kW si presume che tu ne abbia bisogno e quindi potenzialmente ci saranno momenti in cui preleverai tutti i 14 kW dalla rete"...
Commenta
-
e difatti sulle FAQ-TICA di Arera leggo:
Se un cliente che ha un contratto in prelievo per una data potenza (per es. 3 kW) installa un impianto di generazione di potenza maggiore (per es. 6 kW), è obbligato a portare a 6 kW anche il contratto di trasporto/fornitura in prelievo?
No, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica. Ciò significa che il cliente può mantenere invariata la potenza relativa al proprio contratto in prelievo anche se installa un impianto di produzione di potenza maggiore."
proverò a farmi girare la risposta scritta ricevuta dal tecnico. Però che palle... se pago per la gestione della pratica di connessione mi aspetterei di non dovermene poi occupare io che di queste cose non ne so niente....
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggioinoltro a SEN la richiesta di aumento potenza via mail... Per essere sicuro che mi mettano un contatore trifase... devo richiedere potenza in prelievo uguale a 7 kW (e il trifase sarà così automatico) oppure basta chiedere 6 kW specificando che la voglio trifase ?
Se hai fretta ti conviene il semplificato quindi immissione almeno uguale al prelievo, poi torni ai kw che ti tirnano comodi.
La modifica di potenza la fanno in 3-5 giorni da remoto, il passaggio trifase 1-2 settimane.
P.s. in casa abita solo mia mamma, altrimenti nonostante ftv e batterie 1kw in prelievo con induzione e pdc da 12kw porterebbe a un solo risultato: slogatura del pollice dalle volte che uno deve riattaccare il contatore generale.
Commenta
-
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio[...] sono in attesa della connessione del fotovoltaico da 13kw e 30 di batterie fatta in iter ordinario perche farla in semplificato ero obbligato a portare il prelievo al valore dell inverter da 10kw.[...]
Con un impianto FV attuale da 4kW e un FV futuro da 10kW dovrei chiedere 15 kW in prelievo:
un incremento di 12kW al costo di 12x60,86 = 760 Euro.
- che differenza di tempi posso aspettarmi tra semplificato e ordinario?
- e cosa consente al distributore di non applicare i dettami di Arera?
...
Commenta
-
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggiocome detto sopra a me questo obbligo lo vogliono imporre anche con l'ordinario...
Commenta
-
Iter Ordinario VS Iter Semplificato
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi una vostra opinione:
Adesso che si può fare iter semplificato per Ritiro Dedicato / Superbonus (quando ci sono le condizioni, ovviamente), voi lo fate tranquillamente?
Mi spiego: con iter ordinario sono io che faccio registrazioni a GSE e inoltro tutte le pratiche di stipula; con il fatto che li deve fare il distributore e sappiamo che è incasinato, non è che si rischia che la convenzione di Ritiro Dedicato per il 110 vada oltre i termini?
Commenta
-
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggiocome detto sopra a me questo obbligo lo vogliono imporre anche con l'ordinario...
Con un impianto FV attuale da 4kW e un FV futuro da 10kW dovrei chiedere 15 kW in prelievo:
un incremento di 12kW al costo di 12x60,86 = 760 Euro.
- che differenza di tempi posso aspettarmi tra semplificato e ordinario?
- e cosa consente al distributore di non applicare i dettami di Arera?
Il semplificato ti risparmi 1 mese quindi in 5-6 mesi hai l impianto collegato in questi periodi, ah, dimenticavo non avrai nessun rimborso per la ritardata attivazione perche per ogni cavillo la rigetteranno.
Commenta
-
Buongiorno, non so se sono nella discussione giusta. Sto preparando una pratica di connessione per un FTV con batteria. Inverter Huawei Sun2000 - 6 KTL M1 trifase con batteria Huawei Luna da 15 Kwh. Ho contattato il produttore e mi hanno fornito una specie di addendum per la compilazione dei dati sul portale. Ho un paio di dubbi sulla compilazione della sezione dei dati sul sistema di accumulo e probabilmente più di qualcuno di voi ci è passato. L'assistenza telefonica non mi ha dato certezze. Per la potenza di corto circuito del sistema non so se mettere 7,3 kW (quella dell'inverter) o mettere 7 che è quella di picco della batteria. Grazie a chi darà il suo contributo.
Commenta
-
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggioBuongiorno, a mio parere li ci va' 7,3kW ma sentiamo altri piu' esperti.
- Modalità alimentazione sistema di accumulo: un facsimile dell'addendum precompilato dalla ditta che mi fornito le batterie indica che l'accumulo può essere alimentato sia dall'impianto di produzione che dalla rete.
- Come tensione nominale mi indica 230V e non la tensione nominale delle batterie.
- Il rigo Potenza Inverter/Convertitore resta sempre vuoto: probabilmente è un difetto del software di compilazione.
Commenta
-
er la potenza di corto circuito del sistema non so se mettere 7,3 kW (quella dell'inverter) o mettere 7 che è quella di picco della batteria.
- Modalità alimentazione sistema di accumulo: un facsimile dell'addendum precompilato dalla ditta che mi fornito le batterie indica che l'accumulo può essere alimentato sia dall'impianto di produzione che dalla rete.
- Come tensione nominale mi indica 230V e non la tensione nominale delle batterie.
- Il rigo Potenza Inverter/Convertitore resta sempre vuoto: probabilmente è un difetto del software di compilazione.
saluti
Commenta
-
L'iter semplificato non si può fare per una nuova sezione su un impianto già esistente... questo almeno è quello che ho letto da non professionista esercitante.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Originariamente inviato da ingbc Visualizza il messaggio
Devi aspettare qualche giorno.
Se non vedi l'inizio lavori da compilare fai come ho fatto io:
Ho contattato il referente e mi ha detto che dovevo compilare la proroga lavori (assurdo!).
L'ho compilato selezionando "altre motivazioni" e scrivendo che a causa di un problema al portale compilavo la sezione per poter rendere disponibile l'inizio lavori.
Potrei sapere se con il sistema che hai adottato hai risolto? Non vorrei perdere ulteriore tempo e ritrovarmi tutto incasinato! Il tuo "referente" chi è stato? Come lo hai contattato?
Ti ringrazio.
Commenta
-
Re: post 4081 mi sono fatto dare dal tecnico la lettera con cui e-distribuzione rigetta iter ordinario per nuova sezione 10kW (preesistente IV° CE SSP 4,32kW). Vengono elencati ben 6 errori/carenze fra cui questi due attinenti alle potenze:
- verificare la potenza in immissione richiesta
- nei nostri archivi informatici, la potenza nominale esistente risulta pari a 4,32 kW, per cui se si intende bonificarla a 3,51 kW, è necessario selezionare DATI IMPIANTO -> IMPIANTO DI PRODUZIONE -> STRUTTURA IMPIANTO cliccando poi su SEZIONE -> Intendi Modificare Questa Sezione? -> Sì
il tecnico a questo punto mi chiede di fare domanda preliminare a SEN per passaggio a trifase con aumento di potenza. Non so se la richiesta sia ineludibile e se debba farlo io, ma per non perdere altro tempo tenderei a non approfondire... Conclusione: devo fare richiesta per passaggio a trifase con aumento potenza impegnata da 3 a 15 kW? corretto?...
Commenta
-
Ancora con questa storia....
La potenza in prelievo la chiedi come serve a te. L'unico punto assodato è che passerai in trifase
Non fare pratiche doppie SEN / distributore; se devi fare modifiche alla potenza in prelievo lo fai direttamente con la domanda di connessione.
Sei sicuro che ti sta seguendo un tecnico?
- 2 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da sandro michielin Visualizza il messaggioAncora con questa storia....
Originariamente inviato da sandro michielin Visualizza il messaggioSei sicuro che ti sta seguendo un tecnico?...
Commenta
-
Originariamente inviato da anatsmile Visualizza il messaggio
Ciao. Ho 6 pratiche tutte con lo stesso identico problema. Ho provato a chiamare al numero verde 803.500, ho inviato una mail al portale produttori e ho inviato PEC a e-distribuzione. Nessuna risposta. Non sanno che dirmi. Al telefono dicono che hanno aperto un ticket... ma ad oggi zero riscontro.
Potrei sapere se con il sistema che hai adottato hai risolto? Non vorrei perdere ulteriore tempo e ritrovarmi tutto incasinato! Il tuo "referente" chi è stato? Come lo hai contattato?
Ti ringrazio.
Nelle ultime pratiche non mi è ricapitato. Dopo 24/48 ore di ogni step (fine iter, inizio lavori...) vedevo in attività da fare gli step successivi (fine lavori ecc..)
Se mi ricapita aspetto max 3 giorni e compilo la fasulla proroga lavori. Ma credo che fosse solo per un bug delle pratiche dell'anno scorso e non ricapiterà.
Commenta
-
Qualche svista capita anche a me nelle domande di connessione; 6 errori mi sembrano tantini. Chiedi cmq la potenza che serve e nulla di più.
Calcola che se chiedi l'aumento potenza a SEN visto che passerai in trifase dovrà uscire il tecnico per il preventivo, specifica tecnica, bla bla bla ecc....
Non andrei a sovrapporre questo con la richiesta del fotovoltaico, visto che la stessa richiesta la puoi fare direttamente con la domanda di connessione.
In questo modo hai un unico iter
Commenta
-