  • Ciao Mario.Sal.

    Con il primo TICA, che prospetta una soluzione di connessione al "minimo tecnico", ti spetta di pagare gli oneri in base a una formula che non è legata ai lavori da fare, quindi nel tuo caso, da quanto ho capito, 4000 €. Nel primo preventivo ti avranno indicato i costi medi per quella soluzione di connessione, che saranno stati circa

    Se invece chiedi una soluzione di connessione diversa dal minimo tecnico, a quel punto, oltre all'importo dei 4000 € dovrai pagare ANCHE la differenza del costo tra le due soluzioni, ovvero il punto E.

    Quindi dovrai pagare, alla fine dei conti:
    - il valore minimo tra A e B (corrispettivo convenzionale) + IVA
    - il valore E + IVA

    Se l'impianto di produzione è in edilizia libera (SCIA, CIL, etc.), puoi far fare l'iter autorizzativo della linea ad Enel, pagando il corrispettivo indicato successivamente. Altrimenti, se l'impianto di produzione è in PAS o in A.U., sei costretto ad autorizzare anche la linea dell'Enel (in questo caso non dovrai pagare Enel per le autorizzazioni, ma dovrai fare anche il progetto della linea Enel, a meno che non incarichi Enel per l'ottenimento del solo progetto, e poi tu lo porti in PAS o in A.U. insieme al progetto dell'impianto).

    Non è materia banale, ti consiglio vivamente di affidarti ad un professionista con esperienza nel settore.

    Commenta


    • In merito alla questione "contatore produzione si o no" ho appena parlato con il referente Enel di zona, che mi ha detto che NON va installato. Gli ho citato la delibera, ma mi ha detto espicitamente NO.....

      Di sicuro accadrà che fra 1 mese lo faranno installare...

      Commenta


      • @Melo81: qui si rischia seriamente una crisi di nervi!!!
        Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!

        Commenta


        • Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio
          E' un bug si e no.
          Vai avanti a compilare le altre sezioni, dopo che hai inserito l'inverter puoi tornare a compilare l'allegato A....

          Fatto questa mattina, tutto OK
          Ma vi sembra normale compilare il D prima dell'A che non funziona senza nessuna indicazione????? Con una pratica sono rimasto fermo 2 mesi per questo motivo!!! Ho chiesto ad Enel che mi ha dato un indirizzo email per chiedere chiarimenti, ho scritto una mail prima di Naltale e devono ancora rispondere..... Oggi facendo un'altra pratica mi si ripresenta lo stesso problema e capisco che non è un caso, provo con diversi browsers ma niente e per fortuna che ho trovato il vostro aiuto... Grazie!! CMQ va sicuramente rivisto il portale in merito a questo problema Almeno aggiungendo un suggerimento quando si clicca su "marca e modello inverter".

          Commenta


          • E ai tecnici Enel chi dovrebbe dare il suggerimento (visto che non sanno nulla)?
            Facciamo prima ad aiutarci tra di noi...

            saluti

            Commenta


            • ...ma perchè vogliamo parlare delle soglie di frequenza? Sei obbigato ad inserire un valore numerico e diverso da zero anche se non hai effettuato il test (come si fa nella maggior parte dei casi perchè servono solo le soglie permissive). Io ho reinserito gli stessi valori del test con le soglie restrittive cliccando "non effettuata" per poter salvare...ma ho perso due giorni di tempo poichè pensavo di non essere aggiornata e che fosse obbligatorio farle tutte.
              E dopo tutto questo?...Dopo tutti i documenti allegati e firmati? Ristampa di nuovo il regolamento...scansiona...firme...UN INCUBO.
              Ora ho inviato il regolamento di esercizio ma ogni giorno sono con il terrore che ne esca una nuova o di aver sbagliato qualcosa. Questo Forum mi è stato molto utile. Ciao

              Commenta


              • Ragazzi una curiosità:

                Secondo voi è l'allegato di FINE LAVORI a sancire la REALE Fine dei lavori, o Il FINE LAVORI è tale con l'invio del Regolamento d'esercizio? Ve lo chiedo perchè prima assieme ai documenti di fine lavori veniva inviato anche il Reg. d'esercizio, ora no.

                Che dite?

                Commenta


                • Secondo me devi leggere sulla "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione"...
                  Produttori - Guida per le connessioni - Rete Enel Distribuzione - Reti - Enel Distribuzione
                  Se vedi il Punto B.8.8 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE praticamente c'è scritto che i 10 gg lavorativi che hanno per chiedere integrazioni o mandare la comunicazione di attivazione dell'impianto partono sempre dall'ultimo documento allegato (sia che esso sia l'allegato P di dich. di fine lavori o che sia il regolamento di esercizio)

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da emanuele.c Visualizza il messaggio
                    Ciao Mario.Sal.

                    Con il primo TICA, che prospetta una soluzione di connessione al "minimo tecnico", ti spetta di pagare gli oneri in base a una formula che non è legata ai lavori da fare, quindi nel tuo caso, da quanto ho capito, 4000 €. Nel primo preventivo ti avranno indicato i costi medi per quella soluzione di connessione, che saranno stati circa

                    Se invece chiedi una soluzione di connessione diversa dal minimo tecnico, a quel punto, oltre all'importo dei 4000 € dovrai pagare ANCHE la differenza del costo tra le due soluzioni, ovvero il punto E.
                    Grazie Emanuele molto Preciso!! ma a questo punto dato che sono 15.000€ non penso che accetterò , annullo il preventivo e ne richiedo un altro cosi avrò di nuovo le " agevolazioni" del costo forfettario, vero?

                    Poi mentre sempre una soluzione simile cioè con preventivo accettato al 30% da 4000 per un generatore da 50Kw, se voglio aumentare solo la potenza portandola a 60KW, avrò anche in questo caso il punto E?

                    grazie di nuovo

                    Commenta


                    • Per quanto riguarda il fine lavori c'è l'apposito menù da compilare, poi stampi il pdf che genera il sistema, ovvero l'allegato p compilato, lo firmi e lo carichi e poi l'invio telematico come per le altre operazioni del sito.

                      Commenta


                      • Mi e' arrivata una richiesta di integrazione (era gia' stata fissata la data per l'allaccio), in seguito ad un colloquio avuto con il referente enel di zona, in cui mi si chiede l'installazione del contatore di produzione M2. Mi diceva per telefono che dal primo gennaio e' obbligatorio installarlo anche nel caso di solo SSP.
                        Se non predispongo il tutto non e' possibile procedere alla connessione dell'impianto.

                        Commenta


                        • @niofar:

                          E' appunto quello che mi aspetto anch'io....Mi hanno comunicato che non c'è di bisogno, ma come vedo pian piano i vari uffici di zona stanno recependo la notizia...

                          Commenta


                          • Ciao Melo81, credo di si, a loro e' arrivata una comunicazione ufficiale, quindi temo che si dovranno adeguare. Spero non finisca come le marche da bollo sul regolamento di esercizio...

                            Originariamente inviato da emanuele.c Visualizza il messaggio
                            Forse l'art. 10.1 del testo integrato...

                            "Articolo 10

                            b) dei dati relativi all’energia elettrica immessa nella rete pubblica e prelevata dalla rete pubblica, nonché dei dati dell’energia elettrica prodotta dalle singole unità di produzione, in tutti gli altri casi."

                            Potrebbe essere?
                            Potrebbe essere.
                            Ultima modifica di niofar; 29-01-2014, 16:11.

                            Commenta


                            • Anche a Pordenone si sono adeguati, mi hanno chiesto:

                              Pertanto Le chiedo di modificare lo schema elettrico e di caricarlo a Portale ed i documenti di fine lavori e l’impiantistica in modo da recepire tale disposizione.

                              Infine il preventivo va integrato con quanto segue:

                              8. MISURA DELL’ENERGIA PRODOTTA
                              La misura dell’energia prodotta è a cura de Enel Distribuzione che provvederà ad addebitare i relativi oneri secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG 88/07 e successive modifiche ed integrazioni.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                l fanno cosi' almeno viene pagata una misura in piu' al distributore ?!
                                Mi autoquoto , da quello ceh scrivono era come dicevo , l'unico che ci guadagna e' il distributore..... questa AEEG si dimostra sempre di piu' una lobbies governata dall'Enel.... anche se questa non sarebbe neanche la piu' grossa : ieri hanno dato 7.5 mld miliardi di euro alle banche solo le stelle hanno dato contro.....
                                AUTO BANNATO

                                Commenta


                                • Qualcuno è in grado di spiegare la necessità del contatore di produzione su un impianto non incentivato?
                                  Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                                  26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°

                                  Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggio
                                    Qualcuno è in grado di spiegare la necessità del contatore di produzione su un impianto non incentivato?
                                    Perché..... vogliono simpaticamente prepararci alla tassazione sull'autoconsumo ovvero sulla produzione.......

                                    Ci stanno provando da tutte le parti..... ormai l'unica via di uscita e "uscire" dall'itaglia,..... da questo paese di buffoni e clown.....
                                    'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
                                    'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'

                                    Commenta


                                    • Gate Array a parte la rabbia che hai.....e che anch'io ho......seriamente...., si capisce il motivo del contatore?
                                      Mi preoccupa questa cosa.....
                                      Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                                      26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°

                                      Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.

                                      Commenta


                                      • @dumbo73
                                        ...mi sembra che Gate Array abbia dato una motivazione più che possibile, per quanto assurda
                                        Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                                        2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                                        Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                                        http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html

                                        Commenta


                                        • Ragazzi gli assurdi e incomprensibili sono coloro che in questo momento storico stanno in Parlamento...se ne salvano pochi...

                                          Commenta


                                          • correggetemi se sbaglio..ma da quello che ho capito, per l'installazione del contatore di produzione, verrà gestito solo il pregresso fino al 01/01/2014 (ancora non si sa come). E quelli prima? si sveglieranno tra un po' e manderanno lettere a tutti?

                                            Commenta


                                            • Tutti gli impianti attivati a partire dal 01/01/2014 dovranno avere il contatore di produzione. Quelli attivati prima rimangono così come sono.

                                              Commenta


                                              • Cosa serve il contatore di produzione??
                                                Se leggete bene nella Delibera dell'AEEG è spiegato chiaramente, traduco per voi che non capite niente di delibere:

                                                all'art. xyz comma @# recita testualmente: "... sbidiguda super*****la prematurata per cui è necessario il contatore di produzione con scappellamento a destra...."
                                                Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!

                                                Commenta


                                                • Ahahahah Brebauro mi hai fatto scompisciare dalle risate!!

                                                  Commenta


                                                  • Brebauro sei troppo ....esperto di Delibere.....menomale che esisti
                                                    Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                                                    26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°

                                                    Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.

                                                    Commenta


                                                    • In questo momento non si riesce a entrare nemmeno in myenel come privato , stanno per battere (ed era dura) , in schifezza, il sito gse......
                                                      AUTO BANNATO

                                                      Commenta


                                                      • Confermo che non si riesce ad accedere ai vari punti del portale enel....

                                                        Attivato oggi impiantino da 10kW, ho chiesto ulteriormente notizie del fatidico Contatore dell'energia prodotta, e l'operatore non ne sapeva nulla.......mmmhhhaaaaa

                                                        Commenta


                                                        • Per i nuovi che installeranno il contatore di produzione con SSP visto che nn è incentivato, verrà installato chiedendo di sigilare tutto quanto fino al contatore?

                                                          Il costo del nuovo contatore a chi lo fanno pagare? Infondo il bidirezionale lo devono sempre installare in uscita.

                                                          Commenta


                                                          • SORPRESA!! Oggi funziona tutto regolarmente e sono riuscito ad inviare il mio primo Adeguamento Delibera 243/2013 !!!
                                                            Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!

                                                            Commenta


                                                            • Una curisità, non so se è già stata chiesta, e mi scuso in anticipo per la mia disinformazione...
                                                              • E per chi installerà dei pannelli con dei microinverter, come metteranno il contatore di produzione ?
                                                              • E se oggi ho un impianto in SSP con normale inverter e contatore di produzione, se in futuro aggiungo qualche pannello con i microinverter collegati sulla linea AC dell'impianto di casa, cosa succede ?
                                                              FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                                                              4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)