  • A proposito di quel dice ArChoon, il fatto è che la mia caldaia è impostata per funzinare sempre in A e qualche volta mi passa a work 1 durante un ciclo di funzionamento.. e quel punto, se non me ne accorgo, suppongo che in effetti riparta in work 1.
    Cioè di sua iniziativa prende e si mette manuale a work 1 oppure work 1 lampeggiante?

    Commenta


    • Originariamente inviato da ArChOoN Visualizza il messaggio
      Cioè di sua iniziativa prende e si mette manuale a work 1 oppure work 1 lampeggiante?
      già proprio così. IO l'ho sempre trovata o in work1 o in work 5 (e lì cominciava tutto il casino dello stop and go perché superava i 75 gradi, si riaccendeva e si rispegneva subito perché il circolatore non riparte subito anche se si è sopra i 62 gradi. Per questo ora la thermorossi monta un nuovo processore di cui mi hanno fornito nuove istruzioni per cui in start la caldaia si spegne a 90 gradi) Il processore che avevo prima non mi ha dato problemi da febbraio dello scorso anno a fine stagione. Quello nuovo ce l'ho da 10 giorni e mi ha fatto 'sto scherzo 2 volte. Una volta, appunto, me ne sono accorta durante un ciclo di funzionamento; era partita in A poi è passata in work 1. Ho pensato a dei conflitti con il relais che fa scaldare l'acqua calda, ma è tutto talmente casuale e l'idraulico nega sia possibile...Boh
      RIspetto a quando non si accendeva, sono quasi serena...
      DImenticavo, le accensioni le comanda un cronotermostato, non ho mai usato il radiotermostato fornito dalla thermorossi.

      Commenta


      • ciao ro64,la mia signora tr è stata costruita nel marzo 2009 e non so che processore abbia,ma di quei problemi,ancora,non me li ha dati!Ma il mese scorso ho fatto una visita ad un amico che ne ha una uguale, di costruzione + recente che lamenta i tuoi stessi problemi!passa da automatico a manuale semza motivo per poi andare in stop.Se ti può consolare anche a lui hanno cambiato il cip già dalla prima accensione,ma senza risultato!Secondo me il loro nuovo programma di gestione è peggio di quello vecchio!

        Commenta


        • .. forse il tua amico ha preso una nuova, ma vecchia di magazzino!!!! Date un 'occhiata al numero di serie, forse è tutta una partita che ha quei problemi.

          Un saluto a archoon! Come butta il tuo impianto? Hai fatto delle modifiche ????

          Commenta


          • salve Scresan,ma gli hanno sostituito l'intera scheda poco prima di natale!tu dici che ci sia una partita di schede taroccate che gira?

            Commenta


            • la scheda o l' eprom??? Non ricordo bene, ma mi pare che in altre occasioni sia stata sostituita la sola eprom......
              Verificate i numeri di serie o la data di produzione.

              Forse la tua zeus ha anche una scheda di controllo ed altri particolari nuovi!!!

              Commenta


              • Ciao scresan! Come al solito verso gennaio questa discussione torna alla ribalta
                Il mio impianto adesso va abbastanza bene, leggendo in giro credo di essere fortunato... Tra i tanti problemi avuti questo delle accensioni a marcia casuale mi mancava. Per quanto mi riguarda posso dire che dall'anno scorso ho fatto spostare la caldaia in modo che finalmente sia accessibile anche dietro per premere ON/OFF, inoltre ho fatto togliere tutte le curve della canna fumaria rendendola dritta fino al camino, ultima ma non meno importante modifica ho sostituito la valvola 2 vie che comandava il sanicube con una tre vie con ritorno a molla. I problemi che rimangono sono:

                1) Puzza di bruciato che ogni tanto si libera per la casa
                2) Aria nei termosifoni
                3) scarso riscaldamento del terzo piano

                Cmq con tutti gli accorgimenti adottati quest'anno con circa 1100 € di pellet dovrei cavarmela.

                Commenta


                • Ciao Archoon. Ricominciamo con le modifiche?? Non vado a leggermi tutti i post, mi verrebbe mal di testa... e non ricordo lo schema del tuo impianto, comunque:

                  1- a dire di un' altro utente è causata dall' eccessivo pellet incombusto che la spatola butta nelle cassette della cenere sottostante, che continuano abruciare anche quando la termostufa (aspiratore fumi) si ferma! Soluzione: forse aggiungere quelle paratie forate ai lati, com' era gia' stato fatto da un 'altro......

                  2- l' aria nei termosifoni potrebbe essere causata dalla non installazione nei punti esatti del tuo impianto dei disaeratori, o se installati, magari ti sei dimenticato di aprire i cappelletti superiori!!!! A si se ci sono dei termoarredi con piu' aria (quelli sul secondo piano penso!) sostituisci le valvoline di sfiato manuali con quelle automatiche ... dovrebbe costarti una sciocchezza!!!

                  3- per il terzo piano devi o aumentare la velocita' della pompa, oppure equalizzare l' impianto: prova con la mano se tutti i termoarredi sono caldi da sopra fino a sotto. In quelli piu' caldi sviti il coprivalvola del rubinetto inferiore (di solito un cappuccio bianco) e stringi con un cacciavite o una brugola la valvola inferiore ..... vado a occhio prova a stringerla tutta, conta i giri poi la rimolli dell meta'. Questo dovresti farlo su tutti i termoarredi del piano piu' basso, poi passi al primo e la metti a 3/4 aperta, mentre l' ultimo le lasci tutte aperte.... poi ci sentiamo!!!

                  Buon lavoro!!!!!!!

                  Commenta


                  • Mi sto adoperando per costruire le grate di romo, come ti dicevo ora sono abbastanza soddisfatto dell'impianto, conti alla mano sto rispiarmiando moltissimo ma penso si possa fare di più. I disareatori sono su tutti i piani e con il tappino aperto, forse è troppo piccolo quello all'ultimo piano? In ogni caso credo che mi informerò per queste valvoline di sfiato automatiche e ti faccio sapere
                    ti riassumo l'impianto:

                    - casa su 3 piani circa 80 mq ciascuno
                    - la Compact 32 è piazzata al piano 0 (rustico)
                    - l'area di sfogo è il piano 1 (zona giorno, la più vissuta)
                    - al piano 2 ci sono le camere

                    Non ho puffer ma solo valvola anticondensa, la caldaia è collegata direttamente al circuito principale dove ci sono 3 valvole a 2 vie, una delle quali è sempre aperta (area di sfogo piano 1), per quanto riguarda i cronotermostati dei vari piani mi avevi aiutato te e devo dire che la soluzione va che è una bomba
                    Certo con un puffer sarebbe tutto molto meglio e probabilmente potrei gestirla con meno sprechi, ad ogni modo posso dirti che prima in autunno con una carica sono arrivato a fare anche 9-10 giorni, adesso che è abbastanza freddo sto sui 5. Inoltre prima di svuotare i cassetti riesco a bruciare almeno 15 sacchi e la qualità della cenere mi sembra ottima.

                    Vi tengo aggiornati, a presto!

                    Commenta


                    • una stufa che... STUFA!

                      dunque che dire.... domani ho l'ultima prova per il perfetto funzionamento della thermorossi.
                      Pare che se non viene pulito il raccordo a t che dalla stufa va all'esterno potrebbero crearsi una serie di problemi tra cui quelli riscontrati da me.
                      Il mio raccordo a t puo' raggiungerlo solo il braccio di ET eppure ho provato insieme ad un tecnico con degli aspiratori cercando di condurre internamente il tubo prolungato con quei tubi plastici degli elettricisti e a quanto pare risultato pari a NULLO... prometto che vi faccio sapere cosa c'è dentro.
                      ora c'è un altro problema. vi e' mai capitato di vedere la vostra stufa che vomita pellet (foto)fino all'inverosimile per raggiungere la temperatura impostata su termostato esterno??
                      ovviamente azionandosi la coclea in continuazione i pellets continuano a scendere ininterrottamente causando la riempitura del tubo (da dove scendono i pellet), causando l'ìntasamento e l'inevitabile riempimento del braciere con conseguente caduta dei pellet bruciacchiati nel cassetto con conseguente puzza di bruciato per tutta casa con conseguente apertura di finestre, con conseguente dispersione del calore prodotto in una giornata
                      Invio foto ... e incrocio i piedi (visto che le dita sono state già utilizzate per speranze passate collegate al funzionamento.
                      File allegati

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Ale1975 Visualizza il messaggio
                        dunque che dire.... domani ho l'ultima prova per il perfetto funzionamento della thermorossi.
                        Pare che se non viene pulito il raccordo a t che dalla stufa va all'esterno potrebbero crearsi una serie di problemi tra cui quelli riscontrati da me.
                        Il mio raccordo a t puo' raggiungerlo solo il braccio di ET eppure ho provato insieme ad un tecnico con degli aspiratori cercando di condurre internamente il tubo prolungato con quei tubi plastici degli elettricisti e a quanto pare risultato pari a NULLO... prometto che vi faccio sapere cosa c'è dentro.
                        ora c'è un altro problema. vi e' mai capitato di vedere la vostra stufa che vomita pellet (foto)fino all'inverosimile per raggiungere la temperatura impostata su termostato esterno??
                        ovviamente azionandosi la coclea in continuazione i pellets continuano a scendere ininterrottamente causando la riempitura del tubo (da dove scendono i pellet), causando l'ìntasamento e l'inevitabile riempimento del braciere con conseguente caduta dei pellet bruciacchiati nel cassetto con conseguente puzza di bruciato per tutta casa con conseguente apertura di finestre, con conseguente dispersione del calore prodotto in una giornata
                        Invio foto ... e incrocio i piedi (visto che le dita sono state già utilizzate per speranze passate collegate al funzionamento.
                        e dunque potrebbero dipendere dalla mancata pulizia del raccordo a t le accensioni in work 2 di cui parlavi nel messaggio precedente? Mah...

                        Commenta


                        • niente... il tubo del raccordo a t era pulito.... pertanto resto in attesa di tecnico specializzato

                          Commenta


                          • Nuovo problema della signora c32:
                            Il display per qualche minuto ha dato i numeri fuori che quelli normali,poi si è spento mantenendo una linea trasversale di quadrattini!Sembrerebbe che l'inconvegnente non abbia pregiudicato il funzionamento della caldaia,ma sono assai preoccupato a lasciarla accesa tutta la notte!A qualc'uno è già sucesso questo problema?

                            Commenta


                            • mai avuto questo inconveniente.
                              Dunque il problema da me riportato era causato dall'usura (dopo 5 mesi di funzinamento?) della lama pulitrice. Il tecnico (serissimo) è venuto a sotituirla e al momento l'unico problema grande che riscontro è l'accensione con lo stesso programma dello spegnimento Per il resto posso dire e confermare che è una signora caldaia...e come gni signora che si rispetti ha bisogno di tutte le cure!

                              Commenta


                              • ciao a tutti ho appena acquistato da circa un mese una termorossi compact 32, premetto che la caldaia forse è un pò sovradimensionata rispetto allacubatura di casa mia(120mq con soffitti a 3.5m), inizialmente ho avuto problemi con l'accenzione automatica ma l'ho risolta con il riduttore del flusso d'aria ma ora con l'aumentare della temperatura esterna(io abito in maremma)la temperatura di lavoro della stufa pur lavorando in automatico e t° impostata a 65° tende a salire(premetto che monitorando a brevi intervalli di tempo lavora sempre a 1 ) fino a raggiungere dopo circa due ore i 75°....e oggi pomeriggio dopo tre ore di lavoro l'ho trovata a 83° spegnendola subito...
                                quindi non so se è un problema di sovradimensionamento della caldaia che attraverso i termosifoni non riesce disperdere calore a sufficenza(dopo 3 ore 24° in casa) o è un problema di funzionamento visto che non l'ho trovata su stop? forse posso risolvere riducendo la potenza del 40%?

                                Commenta


                                • renzo74, assistenza da parte del venditore, non c'e'?
                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                  Commenta


                                  • per la riduzione di potenza non so dirti nulla (non sono certo abbastanza esperta). Il fatto che tu l'abbia trovata a 83 gradi probabilmente si spiega con il fatto che o era in start dopo uno stop o in work, ma appena dopo lo stop. Con gli ultimi processori, in fase di start dopo uno stop la caldaia non si stoppa a 75 gradi, ma a 90. Questo per evitare lo stop and go continuo che si ingenerava con la temperatura di stop a 75 ...
                                    Se ho caricato bene l'allegato, magari capisci meglio...
                                    File allegati

                                    Commenta


                                    • la tua spiegazione della t° a 83 è esatta.....in quanto la caldaia non riesce a disperdere calore a sufficenza mi va in stop e poi con la successiva accenzione mi sale di temperatura.....al momento mi succede dopo circa 2 ore con temperature esterne intorno i 16°....però oggi con temperature intorno ai 12° non mi é mai salito oltrei 67° in 3 ore di lavoro la mattina e tre ore il pomeriggio....ho parlato con un tecnico e mi ha detto che posso diminuire la potenza senza problemi o invece che tenerla in automatica farla partire con programma 1fisso.....ora farç delle prove in merito e poi prendero una decisione....
                                      grazie per le delucidazioni sulla nuova scheda....
                                      cao renzo

                                      Commenta


                                      • CHE ASPIRATORE CENERI PELLET USATE?
                                        Io ne ho uno di quelli dedicati per ceneri di camino e pellet...ma ha un problema inquietante: aspira da una parte ma se non pulisci il filtro ogni 3 giorni dalla parte dell'emissione aria esce una nuvola di fumo nero. Non bastava la pulizia della stufa? ora a anche il filtro dell'aspiratore :-(
                                        Consigli su un acquisto meno "impegnativo"?
                                        Grazie!

                                        Commenta


                                        • io bagno la cenere (ma bagno bene!) e uso un badile da neve, una passata e via.... mai pulito a fondo (per quale motivo?) pulisco gli scambiatori ogni settimana, (5 min) e la cenere ogni 10 gg circa......p.s . la mia ha il fondo pari è facile inserire il badile!!) è stata una delle cose che ho guardato prima di comprare..sperando non mi faccia pagare le royalty guarda questo video di boooxer, vedi che pel sportello grande. YouTube - Risparmiola, pulizia crogiolo giornaliero del clinker
                                          Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
                                          cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
                                            io bagno la cenere (ma bagno bene!) e uso un badile da neve, una passata e via.... mai pulito a fondo (per quale motivo?) pulisco gli scambiatori ogni settimana, (5 min) e la cenere ogni 10 gg circa......p.s . la mia ha il fondo pari è facile inserire il badile!!) è stata una delle cose che ho guardato prima di comprare..sperando non mi faccia pagare le royalty guarda questo video di boooxer, vedi che pel sportello grande. YouTube - Risparmiola, pulizia crogiolo giornaliero del clinker
                                            ciao giuggiolo,
                                            sono tornato dalla fiera di verona, mi sono fatto una spanciata di stufe a pellet, troppe stufe!! mi hanno stufato! solo al pad. 7 ho trovato delle caldaie.
                                            bella l'idea del badile x pulirla hahaha, io mi diverto un modo con queste caldaie, mi è sparita l'ansia del contatore!!
                                            boooxer

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da Ale1975 Visualizza il messaggio
                                              CHE ASPIRATORE CENERI PELLET USATE?
                                              Io ne ho uno di quelli dedicati per ceneri di camino e pellet...ma ha un problema inquietante: aspira da una parte ma se non pulisci il filtro ogni 3 giorni dalla parte dell'emissione aria esce una nuvola di fumo nero. Non bastava la pulizia della stufa? ora a anche il filtro dell'aspiratore :-(
                                              Consigli su un acquisto meno "impegnativo"?
                                              Grazie!
                                              Ciao Ale1975 , Io da 3 anni uso un aspiratore con filtro Hepa della black & decker VL1840 Black & Decker VL1840 in dooyoo.it

                                              L'unico sbattimento è la pulizia del filtro che faccio un paio di volte alla settimana ma tieni conto che io aspiro tutti i giorni il braciere, mentre i cassetti C1 e C3 li aspiro alla domenica mattina.
                                              Bye

                                              Commenta


                                              • x scresan
                                                come da te giustamente consigliato, ed anche un po' per curiosità, mi sono riletto tutte le 22 pagine di questa discussione (che sudata!!). Ora non vorrei sembrare riduttivo, ma mi pare che tutti gli enormi problemi di questa caldaia riassumendo siano:
                                                - elevato consumo di pellet (lamentato da utenti che hanno scaldato 250 mq di appartamento con 1.200 euro di pellet all'anno);
                                                - piccole quantità di pellet incombusto nel casseto cenere (giusta lamentela);
                                                - assoluta incompetenza del tecnico di assistenza chiamato da ArchOon (pur essendo stato disturbato in periodi festivi : Natale, Capodanno, Epifania, forse è meglio che cambi lavoro) ed alcuni altri cat che non sapevano di alcune cose basilari.
                                                Per il resto mi pare che siano tutti problemi legati all'impianto, all'inesperienza, alla mancata attenta lettura del libretto delle istruzioni, ai mancati consigli da parte di chi ha venduto la caldaia.

                                                Con questo non intendo dire che sia una caldaia perfetta ed al pari delle sorelle tedesche/austriache, ma se valutiamo il rapporto prezzo => prestazioni forse direi che ci sta.
                                                Saluti, Roby

                                                Commenta


                                                • Ragazzi sono allibito

                                                  Ho letto dalla prima pagina quasi tutto.......
                                                  io faccio l'idraulico e la volevo acquistare x casa mia......
                                                  DA MATTI !!!!!!!!
                                                  Innanzi tutto faccio davvero i complimenti a tutti i possessori di questa caldaia di MER..
                                                  E' proprio vero il detto "di necessita',virtu'".
                                                  Sicuramente non la montero' ne' da me',ne' da clienti che la chiedessero.
                                                  in piu' vi garantisco che alla prima occasione in cui vedo il rappresentante della thermorossi,gli tiro subito un bidone di acqua fredda addosso.... a gennaio ovviamente...
                                                  Ma porca miseria, come e' possibile vendere una caldaia così?
                                                  Nel 2010????
                                                  Siamo proprio in italia....
                                                  A parte tutto,mi son presentato agli uffici dove acquistiamo i materiali e dove vendono il prodotto (fecale aggiungerei...)
                                                  ho fatto presente i vostri commenti ed ho chiesto conto....
                                                  La risposta e' che con caldaie del genere e' BENE progettare l'impianto da zero.
                                                  Col puffer sicuramente,e con tutte le sezioni dei tubi ben calibrate.
                                                  Cmq a detta di diversi pareri, COSTA QUELLO CHE VALE.
                                                  Ma a voi vi devono far SANTI DAVVERO!!!!...
                                                  Roba che la thermorossi dovrebbe passarvi il pellet a vita e darvi una pensione di invalidita' solo x lo sbattimento che avete passato.....
                                                  DA MATTI !!!
                                                  Tranquilli che se becco uno dei rappresentantidi zona che ai vistri problemi non sa' rispondere,gli faccio il pelo e il contro pelo.
                                                  Auguri intanto.

                                                  Commenta


                                                  • Dopo che è stato buttato tanto fango su questo prodotto e sfortunatamente per lui che nessun utente di questo forum vende thermorossi e quindi poco difeso (c'è chi vende tatano, d'alessandro, vulcano.....) vorrei sapere adesso come si trovano questi utenti e se c'è qualcuno che parli bene di questo prodotto.
                                                    Io lo dovrei acquistare per casa mia avendola vista al lavoro senza tutte queste lamentele dai padroni e anzi con molte lodi.

                                                    Commenta


                                                    • Ti dico la mia così ci capiamo.
                                                      Se devi girare sempre in un percorso cittadino,e continui a fare fermate e rallentamenti e poi ti fermi dal macellaio,e poi dal calzolaio,e poi dal panettiere,e poi ......
                                                      Non puoi avere sotto il sedere un 3000 di cilindrata.
                                                      Potrai stare attento fin che vuoi,ma consumerai sempre molto piu' di chi ha un 1000 di cilindrata.
                                                      Qui e' lo stesso.
                                                      La termorossi fa' dello stesso modello, 2 cilindrate.
                                                      una 18kw ed una 32kw.
                                                      La tanto recriminata e' la 32kw.
                                                      Questo perche' secondo me,e' nata x riscaldare 3 appartamenti da 70 metri quadrati ognuno.
                                                      e magari 2 bollitori con pannelli solari ed una caldaia piccola che accende solo in caso di estremo tiraggio di acqua sanitaria.
                                                      Con un puffer ecc....
                                                      Quindi sarebbe un impianto centralizzato.
                                                      Voglio dire che in una ristrutturazione, e' difficilissimo installare una caldaia del genere e pretendere che consumi poco.
                                                      Infatti se vedi nessuno si lamenta del fatto che non funzioni,ma di quello che consuma,e qui ritorniamo all'esempio dell'automobile.
                                                      ecco tutto.
                                                      IL problema e' CHI VENDE QUESTI PRODOTTI.
                                                      Chi decide x una caldaia a pellet di solito lo fa x risparmiare denaro nelle bollette,oltre che x un discorso piu' ecologico.
                                                      Invece questi poveri Cristi si son trovati a spendere come o piu' di prima,con una spesa abbastanza alta iniziale,e con la scomodita' dei sacchetti ecc...
                                                      i tecnici non sanno niente perche' sono cose nuove ecc...
                                                      da qui l'idea di ridurre l'entrata dell'aria in modo da indurre un bruciare piu' lento ecc...
                                                      Ma che appartamento hai te ?
                                                      Spiegami un po' che se posso ti do 2 dritte se hai piacere.

                                                      Commenta


                                                      • Avevo aperto una discussione riguardo ciò (villino tre livelli, scaldo il piano intermedio di 120mq + il piano superiore di 50mq con in tutto 130 elementi di alluminio da 700).
                                                        Con il discorso del consumo non capisco cosa si vuole dire. Un 3000 come dici te consuma per un 3000 quindi una 32,5 thermorossi consumerà +o- quanto una di pari potenza della tatano, d'alessandro o via dicendo. Con questo non vorrei che tutte queste lamentele non siano giustificate e che magari questi signori consumino come quelli che hanno altre marche. Poi non dimentichiamoci che se mettiamo il motore di una ferrari sotto una 500 non andremo lontano. Questo per dire che la caldaia conta fino ad un certo punto perchè se poi l'impianto è stato fatto in maniera errata (per esperienza ho visto tubi del 16 per fare le colonne.......) la resa non dipende solo dal generatore.

                                                        Commenta


                                                        • Premetto che l' avevo gia' ordinata, poi ho trovato questo forum ed ho disdetto l' ordine!! Comunque il rivenditore, vicino di casa, con 40 anni di esperienza di idraulica, non me la voleva dare senza un puffer di 1000 lt e basta. Gli ho chiesto un preventivo e me l'ha fatto con caldia+puffer+anticondensa+centralina differenziale tutto thermorossi (escluso puffer cordivari) ... lui non mi spiegato perchè, mi ha detto "punto e basta, sono io che vendo e questa è l' offerta, atrimenti vai da un' altra parte!!!"

                                                          ..... poi ne ho dedotte il motivo: questa caldaia ha un' elettronica particolare: o on off, oppure automatica, ma non ha la fase di mantenimento, in quanto la spatola spegnerebbe il mucchietto di pellet per il mantenimento, appunto.

                                                          Inoltre in fase di accensione, per la particolare forma del crogiolo, spreca molto pellet. Anche mentre funziona sembra che sprechi il pellet spingendolo troppo ai lati, in zona poco ossigenata e poi nella cenere in piccoli pezzettini anneriti.

                                                          Insomma, se vuoi comprarla devi farla funzionare in questo modo: accensione, piena potenza fino a caricare un puffer, poi spegnimento.

                                                          Se la colleghi ad un 'impianto senz apuffer, con continui on off, non è la migliore che trovi in commercio!!!!

                                                          Un mio amico, ha una csthermos, e ti garantisco che gli funziona da dio, senza puffer e con un boiler acs da 200 lt. il trucco è per me nel particolare tipo di crogiono suddiviso in su due strati:

                                                          1- quello superiore, dove cade il pellet, a contatto co le candelette di accensione (due e non una!) formato da una fila di cilindretti di 6 mm distanziati a 3-4 mm dove si forma il letto di pellet spesso 1-1,5 cm, ed uno starto inferiore formato da un fondo completamente forato (credo 4 mm) dove il pellet incombusto dello strato superiore cade e finisce di bruciare lambito dall' aria (abbondate) comburente.

                                                          Il crogiolo in acciaio inox, non ghisa, e rettangolare lungo 20 cm e largo 5-6, non ha fori ai lati, e tutta l' aria entra dal fondo!

                                                          La caldaia è gia' fornita di elettronica che contriolla la temperatura del bollitore, tramite sonda, di valvola a tre vie (riscaldamento e acs) e doppio circuito interno con scambiatore con doppia pompa di circolazione che fa da anticondensa

                                                          ... il tutto a prezzo della TR!!!

                                                          N.B.: non sono ne rivenditore, ne ho interessi per un modello piuttosto che un' altro! Ho solo visto funzionare magnificamente questa caldaia a casa di un mio amico.... ormai da tre anni!!!!!

                                                          Commenta


                                                          • daccordissimo sulla incompetenza dei rivenditori!. .... ex negozio articoli per la casa trasformati in tecnici che danno consigli su tutto dopo aver fatto un paio di corsi serali in sede ditta!!!!!!!!!

                                                            le caldaia a pellet vanno dimensionate bene!!, secondo me!.... meglio un po più piccola che funziona ad alta potenza piuttosto che grossa al minimo o addirittura io continuo off!!!....
                                                            poi se si deve prendere il puffer per ammortizzare il calore in eccesso prodotto ......allora siamo proprio messi male!!! meglio cambiare caldaia e metterne una più piccola!

                                                            Commenta


                                                            • emm emmm, boiamondo, non generalizziamo, dai....
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...