Caldaie a legna e biomasse Tatano
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggiola tua kalorina è elettronica o elettromeccanica?
..la mia l'ho comprata l'anno scorso, ha la centralina elettronica di controllo, ma di meccanica c'è ne abbastanza vedi coclee.. Che differenza c'è tra le due ??
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggiola tua kalorina è elettronica o elettromeccanica?
Commenta
-
Originariamente inviato da Valeriano Visualizza il messaggioE' importante questa funzione DR, perchè in questo modo puoi riempire il bruciatore di legna e ti puoi allontanare da casa, oppure puoi andare a dormire. Diversamente dovresti alzare il termostato ambiente, perchè se questo ferma le pompe, la Kalorina non è in grado di trattenere la combustione !!
Vai sul mio sito, trovi il mio cell e mi chiami;a voce ti spiego molto + semplicemente le modifiche che devi fare.
Commenta
-
Originariamente inviato da Giancarlo Visualizza il messaggioBuongiorno
i prezzi possono sembrare assurdi, ma se si pensa che una 30kw costa decisamente tanto per la sua potenza, con poche migliaia di euro in più si acquista una caldaia che di kw ne fornisce 130, il rapporto cambia e diventa conveniente.
Per ovvie ragioni bisogna contenerle !!!
Ciao Ciao
Commenta
-
Originariamente inviato da Valeriano Visualizza il messaggioGrazie per la disponibilità DR.
Alla luce di quel che mi dici credo che sial'eccessivo tiraggio perchè la canna è veramente larga. Però questo modello, ne ha una anche mia sorella, non ha la classica farfalla che regola il tiraggio...come faccio a regolare l'aria in aspirazione ??
Se quello non basta, si può montare una valvola manuale a farfalla nella canna fumaria.
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioil termostato ambiente non deve essre collegato alla pompa, ma alla caldaia (che ha questa funzione in scheda). Poi, se la legna manda su la temperatura, anche a temperatura ambiente raggiunta, fa partire la pompa ugualmente, per smaltire il calore.
Vai sul mio sito, trovi il mio cell e mi chiami;a voce ti spiego molto + semplicemente le modifiche che devi fare.
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioallora, una prima regolazione puoi farla variando il primo parametro della scheda elettronica (per meglio capire il primo led in alto a sinistra).
Se quello non basta, si può montare una valvola manuale a farfalla nella canna fumaria.
Quindi vuoi dire che se spingo meno aria nel braciere, l'aria stessa dovrebbe impiegare più tempo per passare nel fascio tubiero ed uscirebbe più fretta perchè avrebbe piu tempo a disposizione per effettuare lo scambio di calore...
..E' giusta la teoria ???
Commenta
-
La pompa è collegata sul dorso della centralina nell’apposita presa prevista, però passa prima nel dispositivo che mi ha istallato il mio elettricista, ora non è possibile spiegare tutti i collegamenti, ma in sostanza, questo dispositivo gira il consenso della caldaia alla pompa, però se la temperatura sulla mandata che è rilevata dal termostato a fascia che ho fatto montare supera un certo valore, il dispositivo baipassa la centralina e manda comunque il consenso.
Lo so è un po incasinato, se poi tu mi dici che la centralina può dare il consenso alla pompa se l’acqua arriva ad una certa temperatura indipendentemente dal termostato ambiente, ho fatto tutto stò impiantino per niente….. Giusto ??
Insomma, tu hai capito qual è la mia esigenza…è quella di far partire la pompa se l’acqua supera una determinata temperatura indipendentemente dal consenso del termostato ambiente.
Questo mi evita di istallare un puffer, io piuttosto che installare un puffer preferisco mandare l’eccesso di temperatura nell’ambiente attraverso i radiatori….così posso riempire la caldaia di legna senza preoccuparmi di cosa fa il term amb.
Ciao
Commenta
-
Dunque, ora ho portato il valore della ventola in situazione di lavoro da 20 a 10, che sono dei valori piuttosto bassi rispetto a quelli di default, il delta modulazione l’ho messo a 2 gradi, la ventola in modulazione è a 6.
Ora che faccio solo la sanitaria non ho osservato bene il comportamento della caldaia, però quando facevo andare i radiatori, la caldaia andava quasi subito in modulazione, perché sai che se i fumi arrivano alla temperatura limite (io l’ho messa a 250°) la caldaia va in modulazione, e questo succedeva a temperature dell’acqua piuttosto basse…Fumi subito alti con temperature dell’acqua basse, di conseguenza la caldaia arrivava alla temperatura di lavoro (60 gradi) lavorando quasi esclusivamente in modulazione…
Commenta
-
allora, il delta di modulazione mettilo a 5 gradi.
se funzioni a pellet, prova a mettere:
- lavoro aria 28 coclea 7
- modulazione aria 26 coclea 4
e iniziamo a controllare....
Se i fumi si alzano anche con acqua fredda, quasi sicuramente dipende dal troppo tiraggio del camino. Può dipendere anche dal sottodimensionamento della caldaia rispetto al volume d'acqua, manon credo sia questo.... visto che penso la usi in un'abitazione. Una 2303/E riesce a fare comodamente 500/600 m2.
Commenta
-
No, l'elettricista non centra niente, Lui non conosce la caldaia, ha fatto solo quello che gli ho chisto... semmai è il rivenditore della Tatano della mia zona che forse non conosceva ancora bene questo modello, perchè quando ho esposto il problema non me l'ha saputo risolvere ...
Commenta
-
allora, la pompa la colleghi allo spinotto sopra il quadro comandi della caldaia.
Il termostato ambiente (non quello a contatto) lo colleghi sullo spinotto laterale (dove c'e' anche il contatto crono, che devi lasciare chiuso se non hai installato un temporizzatore).
La caldaia si arrangerà a fare partire la pompa quando il termostato ambiente invierà il comando. Poi, anche se il termostato non manda comando, ma la caldaia sale sopra 85 gradi per troppa legna, la pompa parte in automatico lo stesso, per smaltire il calore in eccesso.
Commenta
-
Si è una 2303/E declassata, la mia abitazione è di 320 Mq, ma ne useremo circa 200.
Non è sicuramente un problema di sottodimensionamento.
I settagli che tu mi suggerisci.. e ti ringrazio.. sono sicuramente validi per il pellet, ma ora sto andando a cippato e la coclea deve caricare molto di più.
Penso che delle prove valide con questi settaggi li potrò fare in Inverno quando comincerò ad usare il pellet, però lo dovrò fare senza mettere la legna, per capire come si comporta solo con pellet…
Commenta
-
Io abito a 2 Km dal casello di Arluno, zona Ovest.. Ossona !! Altrimenti le avrei comprate da te.
Giusto quello che dici,..ma io non vorrei farla arrivare fino ad 85 gradi, mi sembrano troppi.
Se la temperatura di sicurezza si potesse regolare sotto questo valore sarebbe il massimo, la farei partire a 75, come faccio ora con la modifica….
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioa cippato aumenta la coclea, ma devi fare variazioni di 1 punto alla volta, e aspettare. Per caso, tra un carico e l'altro della coclea, il bracere si abbassa di molto (e quindi aumento la mandata)??? Forse ho trovato il tuo problema.......
Ciao
Commenta
-
Valeriano, il forum non si intasa se si parla di "problemi" tecnici, al contrario, il forum si arricchisce se si discute di questi argomenti... quindi continuate pure qui. Grazie.
ps: aggiungo che il lavoro di noi moderatori, su discussioni di questo tipo, è di togliere interventi "inutili" e di lasciare solo quelli "utili" alla soluzione dei problemi.Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Commenta
-
Comunque, Nord Est, correggimi se sbaglio, avere una caldaia a legna e usarla in quel modo e cioè disperdendo calore nell'ambiente per non montare un puffer, non mi sembra una scelta molto curata ed atta al risparmio...... anzi mi sembra n po' una stupidaggine senza offesa.
L'unica cosa che ho sempre saputo sulle caldaie a legna è che hanno senso proprio se andiamo ad accumulare in qualche modo il calore che producono nel momento della combustione anche se no servono tutte le calorie del momento.
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioil termostato ha un range che va da 85 a 95. Controlla in menù protetto il codice A05 dovrebbe essere quello, a memoria.....
In default è impostato a 95, mettilo a 85. Sotto non puoi andare.
E’ vero che la caldaia è robusta, ma non si deteriora più velocemente facendole raggiungere spesso questa temperatura ??
Penso che i fornitori delle centraline della Tatano potrebbero modificare il range dell’overtemperatura con una sciocca operazione, portandolo a 70 – 95, così si potrebbe avere una funzione utilissima in più. D'altronde, se ho il termostato ambiente a 20° e immetto un buon quantitativo di legna e mi allontano da casa, per stare tranquillo devo alzare il termostato ambiente, però, quando finisce la legna la caldaia continuerebbe a lavorare inutilmente…
Montare una cella di calore che faccia da volano è costoso e richiede altro spazio. Preferisco avere la temperatura ambiente oscillante tra 20 e 21 Gradi…
Commenta
-
Originariamente inviato da Genevris Visualizza il messaggioComunque, Nord Est, correggimi se sbaglio, avere una caldaia a legna e usarla in quel modo e cioè disperdendo calore nell'ambiente per non montare un puffer, non mi sembra una scelta molto curata ed atta al risparmio...... anzi mi sembra n po' una stupidaggine senza offesa.
L'unica cosa che ho sempre saputo sulle caldaie a legna è che hanno senso proprio se andiamo ad accumulare in qualche modo il calore che producono nel momento della combustione anche se no servono tutte le calorie del momento.
Commenta
-
valeriano, nessun problema per gli 85 gradi. Ci sono impianti con le nostre caldaie che lavorano costantemente a quella temperatura, senza nessun problema. Se fosse più bassa, sarebbe sempre con lo scarico aperto.....Genevris, è logico che con il puffer i problemi si risolvono, bisogna però vedere se il cliente ha lo spazio per montarlo, se vuole montarlo, ecc ecc. Non sapendolo, io lo consiglio in base alle sue esigenze.
Commenta