  • la mia è un 2203 i fori sono da 5,5 cm di diametro quindi i turbolatori da 5 cm vanno benissimo; la lunghezza dovrebbe essere 50cm; Il fabbro non ha fatto altro che arrotolare la bacchetta di ferro creando così una spirale molto larga (non stretta, bastano 2-3 giri); con pochi euro mi ha fatto 12 turbolatori.
    Hercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW

    Commenta


    • Originariamente inviato da killjoi Visualizza il messaggio
      12 turbolatori.
      ma la 2203 non ha 16 tubi?

      Commenta


      • si ma a me ne servivano 10 per la precisione, 2 sono di riserva
        Hercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW

        Commenta


        • ok grazie di tutti i datii forniti
          ciao

          Commenta


          • tatano mini-k25 e da quando ho messo i turbolatori (spesa: 5€ per il materiale tagliato a misura più il lavoro mio alla morsa) il rendimento della caldaia è cambiato in maniera incredibile. Per la pulizia basta sfilarli e rimetterli. Io passo anche lo scovolino ma siamo sempre nell'ordine di 10 minuti complessivi a sera che assolutamente non mi pesano se poi il risultato ricompensa della fatica.

            Approfitto per formulare una mia domanda. Da un paio di giorni ho cambiato pellet. Prima mi andava come un orologio, ora ho notato che il braciere straboccava (e questo problema lo risolvo tra oggi e domani appena trovo un attimo). La cosa che non mi è piaciuta è che infilando un ferro in superficie per areare il braciere, mi sono trovato questi agglomerati carbonizzati tipo klinker



            Sarà un difetto di aria (pirolisi) o un difetto di pellet secondo voi?

            P.S.
            Allego anche una foto
            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20111201_220826.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 806.6 KB 
ID: 1928437

            Commenta


            • bello duro però!!!1
              io credo che si tratta di schifezza presente nel pellett
              e valorizza la mia convinzione il fatto che ti dici che succede da quando hai cambiato pellett.
              ciao

              Commenta


              • mi spiace.... ma problemi di pellet.
                ne hai preso tanto?
                lo stesso problema si è presentato lo scorso anno con pellet proveniente da una determinata zona.
                riscaldamento a biomassa e PDC
                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                Commenta


                • Ne ho preso 250 sacchi... Comunque devo dire che le prestazioni mi sembrano molto buone. Riesco a tenere il braciere pieno con tempi di pausa di 3 secondi più lunghi ed ho anche temperature più alte. Spesso la caldaia mi raggiunge gli 85°C in mantenimento e scarica nel puffer.

                  Commenta


                  • non metto in dubbio.....
                    magari dai un'occhiatina alla coclea dopo i 250 sacchi.......
                    riscaldamento a biomassa e PDC
                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                    Commenta


                    • Domani o domenica faccio una pulizia del braciere e vediamo che trovo...

                      Commenta


                      • perchè quelli agglomerati che trovi sono estremamente abrasivi e consumano coma una carta vetrata la colcea.
                        oltre naturlamente a dover pulire molto spesso il bracere da qualle specie di minimeteoriti.....
                        riscaldamento a biomassa e PDC
                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                        Commenta


                        • Si ci credo però porca paletta doveva essere un pellet di classe A. Allora tanto valeva risparmiare e prendere quello che avevo 2 anni fa a 3€ a sacco...
                          Comunque questi agglomerati non sembrano duri come il klinker che si trova attaccato al braciere. Sono meno "densi".

                          Commenta


                          • ecco la nuova certificazione che fà da riferimento ora......
                            penso che i pellet buoni si devono adeguare....
                            Pellet-Qualità : EN Plus

                            Ultima modifica di Dott Nord Est; 02-12-2011, 22:20.
                            riscaldamento a biomassa e PDC
                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                            Commenta


                            • qui alcune coclee rovinate dal pellet "scarso"
                              riscaldamento a biomassa e PDC
                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                              Commenta


                              • Anch'io ho riscontrato quel tipo di incrostazioni con diversi tipi di pellet, ma anche in alcuni casi con i gusci triti si formano lungo il perimetro interno del braciere agglomerati non molto duri che però devo rimuovere con un cazzuola.
                                Per quanto riguarda la colclea potreste allegare una foto di una nuova per il modello 2203; proprio questa mattina ho pulito a fondo il braciere e ho notato che aveva la spirale interrotta, non continua.
                                Hercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW

                                Commenta


                                • certo, deve essere così.
                                  spirale e controspirale, con spazio al centro.
                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                  Commenta


                                  • Tornando al piolo regola aria, che l'istallatore mi ha svitato e avvitato 3-4 volte, ho notato che la ventola in automatico, e quindi senza entrare nella fase di modulazione, varia la sua velocità rallentando e facendo traboccare il braciere anche nella fase normale.
                                    Ho provato a bloccare con un peso la flangia che apre e chiude l'aria comburente , in normale e modulazione tutto bene, ma quando va in manutenzione entra sempre un pò d'aria che fa consumare il combustibile nel braciere.
                                    Da cosa potrebbe dipendere il fatto che la ventola rallenta automaticamente senza entrare in mod.?
                                    Hercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW

                                    Commenta


                                    • Ieri mattina ho pulito il braciere. Devo dire che ho trovato qualche "sassolino" duro nella brace fredda ma poco o niente per quanto riguarda il klinker attaccato alle pareti. Ho regolato meglio i parametri, che erano settati per il precente pellet, e devo dire che le prestazioni sono ottime. In pratica prima ero con CL 6.0 e CP 18.5 ora sono con CL 5.5 e CP 20.5. Ottima resa calorica e pochissima cenere. Ancora non ho visto altri agglomerati sospetti. Speriamo sia stato un caso limitato...

                                      Commenta


                                      • fabio, magari era un solo sacco.... speriamo va.
                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da killjoi Visualizza il messaggio
                                          in normale e modulazione tutto bene, ma quando va in manutenzione entra sempre un pò d'aria che fa consumare il combustibile nel braciere.
                                          Da cosa potrebbe dipendere il fatto che la ventola rallenta automaticamente senza entrare in mod.?
                                          se passa aria in MAN vuol dire che hai il camino che tira troppo. Migliori montando una valvola di regolazione automatica.

                                          se la ventola varia la potenza senza motivo, potrebbe essere un malfunzionamento della scheda, ma è difficile dare una diagnosi senza essere davanti alla caldaia.....
                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                          Commenta


                                          • Ecco la mia bambina all'opera dopo la pulizia di ieri

                                            Commenta


                                            • Buongiorno, ho una domanda da fare: ogni quanto pulite la vostra caldaia? Vi chiedo questo perchè io ho una mini K25 e a distanza di una settimana dall'ultima pulizia, mi ritrovo la camera di combustione piena di cenere da tutte le parti, dietro il braciere, davanti, e soprattutto ai lati si formano delle montagnette. Cosa devo fare? Poi un'altra domanda: Come faccio ad accorgermi se la coclea fosse un pò consumata, visto che non riesco ad entrarci bene dentro con la testa? Inoltre ho i fumi a 250° e un livello del pellet non proprio ottimale...

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggio
                                                Ecco la mia bambina all'opera.....
                                                ma è sicura e funzionale quella KW lascata lavorare in quella maniera? non è pericolosa?!??!

                                                Commenta


                                                • Io ogni sera faccio una pulizia veloce (10 minuti di orologio) che consiste nel passare un ferro a L ai lati del braciere, spazzare con un granatino davanti al braciere e sulle pareti, quindi sfilo i turbolatori e passo lo scovolo. E per finire entro con l'aspiracenere davanti e dietro il braciere. Ripeto: 10 minuti di orologio.
                                                  Poi una volta ogni 15-20 giorni aspiro anche il braciere e tolgo l'eventuale klinker. Quindi aspiro anche da sopra all'attaccatura della canna fumaria passando dalla valvola kw.

                                                  Per l'altra domanda ti consiglio di mettere i turbolatori come ho fatto io. Costano una sciocchezza (se te li fai da te o con l'aiuto di un fabbro "onesto") e il rendimento cambia tantissimo. Con i fumi io sto tra 140 e 150. Per la pulizia impieghi 2 minuti in più perchè devi sfilarli e rinfilarli...

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggio
                                                    ma è sicura e funzionale quella KW lascata lavorare in quella maniera? non è pericolosa?!??!
                                                    Quando i fumi sono costanti e la temperatura è costante come nel momento del video, rimane a quella inclinazione. Ma dopo modula e può anche chiudersi come ad esempio all'accensione. Il contrappeso è frutto di studi approfonditi e calcoli di fisica e fluidodinamica avanzata che ora non sto a riportare

                                                    P.S.
                                                    gli studi mi hanno portato anche a togliere in maniera permanente il tappino di scarico condensa sotto il bicchiere grande

                                                    Commenta


                                                    • ****

                                                      Note di Moderazione:

                                                      Ultima modifica di gymania; 05-12-2011, 15:53.

                                                      Commenta


                                                      • mototopo, la grande quantità di cenere dipende sempre dalla qualità del pellet.
                                                        perchè hai i fumi a 250°? magari perchè "spari" tanta aria comburente altrimenti il pellet fatica a bruciare?
                                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                        Commenta


                                                        • Io con le impostazioni che ho ora credo che andrei sicuramente oltre i 200 senza i turbolatori. Prima per stare sui 160/170 dovevo tenere la ventola a 20/21 e di conseguenza limitare il carimento di pellet che altrimenti traboccava. Ora la tengo a 23 e carico anche più pellet. Quindi se con i turbolatori riesco a stare sotto i 160 significa maggiore rendimento e meno cenere nel braciere (avendo aria più alta che la fa uscire). In sostanza quello che perdo a togliere e rimettere i turbolatori durante la pulizia (2 minuti), lo guadagno con gli interessi in maggiore resa e minor cenere nel braciere. Prima dopo una settimana il braciere era già ostruito di cenere e dovevo cambiare i settaggi. Ora potrei andare avanti 1 mese.

                                                          Commenta


                                                          • Quanto costa e dove si può mettere questa KW, oltre l'alloggiamento fatto da Fabio 75?


                                                            PS: come vi invidio per la combustione braciere.......!
                                                            Hercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW

                                                            Commenta


                                                            • la valvola kw sarebbe ideale montarla vicino alla caldaia, con un T.
                                                              serve a regolarizzare (per quanto possibile) l'eccessivo tiraggio della canna fumaria.
                                                              se tira già poco, la kw non serve.
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                              Commenta