  • Anche in Tatano anni fa non mi hanno fatto nessun appunto sul tipo di impianto, mi hanno consigliato di farla lavorare sempre al massimo e meno in modulazione con + aria possibile e livello pellet mai basso per avere meno klinker

    Commenta


    • Non si stacca mai la pompa sopra la caldaia impostata a 55 gradi

      Commenta


      • allora....ragiona....
        come fa la caldaia lavorare al max se hai serpentina di scambio su 1000 lt e 200 mt di casa? la incendi forse? per non parlare poi dei 55° costanti....
        in merito a quando ci siamo sentiti al telefono, se ben ricordo, ti consiglia anche alcune modifiche impiantistiche, ma essendo il lavoro già fatto, sempre se ben ricordo, ti dissi di sistemare "almeno" la canna fumaria (e se non erro qualcosa è cambiato).
        marco... se vuoi ragionarci assieme su bene, altrimenti che ti devo dire? cambia caldaia o chiedi consiglio al tuo venditore o alla tatano....
        riscaldamento a biomassa e PDC
        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

        Commenta


        • Come mai 55 gradi la T di partenza pompa?

          Commenta


          • Impostata dal tecnico di zona tatano. Quanto dovrebbe essere?

            Commenta


            • i problemi stanno altrove....(oltre a quello piccolo della T° di partenza).
              ma inutile che io continui a parlare se uno non vuole ascoltare....
              riscaldamento a biomassa e PDC
              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

              Commenta


              • Dipende dal tuo impianto e dalla capacità di scambio della serpentina a candela che utilizzi da anticondensa.

                Commenta


                • Io sono tutto orecchie, ma è difficile dialogare solo scrivendo. Sarebbe meglio di persona fronte all'impianto.

                  Commenta


                  • infatti, TUTTI i miei clienti hanno la max assistenza dal sottoscritto, scherziamo ????
                    fa parte della professionalità.
                    se vuoi far due parole, sai il mio numero.
                    riscaldamento a biomassa e PDC
                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                    Commenta


                    • Grazie.In settimana ti faccio uno squillo.Anche se sarebbe più logico parlare con il tecnico di zona, ma conosci la situazione dell'assistenza Tatano della mia zona.....

                      Commenta


                      • Scusa Dr. ma on/off intendi proprio spegnimento o mantenimento, perchè la mia ci fa spesso, ma non è mai spenta, la lascio accesa da metà ottobre a fine aprile.

                        Commenta


                        • ...ATTENDO NOTIZIE............potresti fare uno piccolo schemino/foto anche per noiuomini bruciatori di pellet!!!!
                          TATANO 2010 N ,2 accumuli da 2000 l a serpentina + 1 da 2000l con scambiatore .....FOTOVOLTAICO 5° conto energia da 27,36 kw, pannelli 114 x ABBAsolar APS60-240, 2 x AURORA PVI 8.0, 1 x AURORA PVI 10.0, incl:19°,ORIENTAMENTO sud 0°( prod. 2014 1208.26 KWh/KWp).
                          Puoi vedermi su http://www.rendimento-solare.eu/it/l...549/21891.html :bye1:

                          Commenta


                          • Più rimane in mantenimento (MAN), più aumenta la possibilità di depositi carboniosi.

                            X Marco: ho un cliente che ha il tuo stesso impianto. La sua caldaia è quasi sempre in modulazione e spesso in mantenimento. Risultato: consistenti depositi di Klinker e diverse accensioni durante la notte.

                            Commenta


                            • Marcosan dovrebbe essere il venditore da cui hai comprato che ti garantisce assistenza. Il tecnico che è venuto era assistenza diretta tatano? Augustus ma il tuo impianto com'è fatto? Gli ON/OFF possono anche essere i passaggi da modulazione a mantenimento

                              Commenta


                              • Plasok, il tuo cliente come ha risolto? Sei del Piemonte?

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Avgvstvs Visualizza il messaggio
                                  Scusa Dr. ma on/off intendi proprio spegnimento o mantenimento
                                  non intendo il tasto on/off...... ma la caldaia che fa fiamma, si spegne, riprende la fiamma, e così via troppe volte
                                  cioè... ci sono tanti aumenti e diminuzioni di T° nel bracere

                                  marcosan, plasok fa parte del mio staff.....
                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                  Commenta


                                  • No, non ha risolto perchè ha capito che il suo impianto è sbagliato. Lo modificherà non appena sarà possibile. L'idraulico che ha fatto l'impianto era privo di esperienza nel settore e chi gli ha venduto la caldaia ha sbagliato modello. Una 2203 per 150 mq di abitazione molto ben coibentata....

                                    Commenta


                                    • Marco ma oltre al puffer ecc ecc com'è fatto l'impianto?

                                      Commenta


                                      • X faga86: in che senso come è fatto l'impianto?Xplasok: come deve modificarlo l'impianto il tuo cliente?

                                        Commenta


                                        • Questo lo deciderà DR quando il cliente lo contatterà. Io mi occupo solo di assistenza... Ad ognuno il suo

                                          Commenta


                                          • non è mai spenta, la lascio accesa da metà ottobre a fine aprile
                                            quindi fatto salvo il sistema camino che abbia il giusto tiraggio una pentola potrebbe girare così degli anni "pendolando" da 60° a 55° del suo isteresi di termostato all'infinito senza obbligatoriamente fare depositi carboniosi
                                            OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

                                            Commenta


                                            • Ovviamente va in mantenimeto di frequente la mia caldaia, per forza, se i termostati non chiamano perchè la casa è in temperatura hai voglia a mettere litri di accumulo.

                                              Commenta


                                              • augustus... ti sei risposto da solo.....
                                                caldaia sovradimensionata che fa continui on/off.... risultato? klinker....
                                                per caso stessa zona di marcosan?
                                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                Commenta


                                                • in questi giorni ho 20° fuori, oggi 26° con minima notturna +16° con inoltre il solare che aiuta e quindi la pentola sta mezze giornate in mantenimento .....domani dovrei trovare OBBLIGATORIAMENTE depositi carboniosi?

                                                  naturalmente si tiene IN VITA DI SUO pendolando sull'isteresi del bimetallo, quindi quei 3-5°

                                                  (il clinker è altra cosa)
                                                  OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

                                                  Commenta


                                                  • biomassoso.....fa mantenimento..... non on/off per scaldare la casa .....
                                                    quindi per fare mantenimento, carica pochi grammi di combustibile, tanto per mantenere la brace e la T° interna caldaia....
                                                    altra cosa è ripartire, caricare il combustibile a go go e dopo tre minuti fermarsi..... (avendo quindi mezzo crogiolo carico di pellet e fiamma che va a spegnersi, lasciando parecchio materiale che invece di bruciare, pian piano si carbonizza...)

                                                    piccola domandina per rendere la cosa capibile a tutti: perchè le caldaie con caduta dall'alto (io lo vedo tutti i giorni su quelle che installo) non hanno problemi di klinker?
                                                    semplice... perchè nel bracere non si trova mai pellet incombusto che si carbonizza....
                                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                    Commenta


                                                    • Azz....26 gradi?.......bello......mi ricordo ancora un pastore tedesco in veranda ed un bel panorama......ancora vivo il quadrupede???
                                                      Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
                                                      cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da marcosan Visualizza il messaggio
                                                        Xplasok: come deve modificarlo l'impianto il tuo cliente?
                                                        Il problema fondamentale di questo cliente è che la caldaia è collegata alla serpentina del puffer. Purtroppo l'idraulico ha sbagliato i calcoli della serpentina che è sottodimensionata rispetto alla potenza della caldaia. Risultato: la caldaia lavora sempre tra modulazione e mantenimento e viceversa. In lavoro normale non ci va mai.
                                                        Comunque, tornando al tuo problema, è assurdo che in stato di MAN il braciere sia così pienotto. Comincia a portare la pausa da 30 a 35. Generalmente ho riscontrato che l'altezza del pellet, quando la caldaia è in stato di MAN, non deve superare l'altezza della candeletta.
                                                        Ultima modifica di plasok; 11-01-2015, 20:35.

                                                        Commenta


                                                        • Non ritengo che la mia caldaia sia sovradimensionata, devo scaldare 250mq su 3 piani nella pianura piemontese.

                                                          Commenta


                                                          • fa mantenimento..... non on/off per scaldare la casa .....
                                                            non giochiamo sui termini, se non mi interessa o non devo/voglio scaldare la casa farà on/off per tenersi LEI in vita

                                                            quindi il pentolone fa il suo bel mantenimento il tempo che serve e quando il suo fluido scende di T° va in modalità normale (non esiste e NON SERVE la modulazione) fino al raggiungimento della T° impostata, quindi "ripartire, caricare il combustibile a go go e dopo tre minuti fermarsi"....e quello lo deve poter fare all'infinito

                                                            ancora vivo il quadrupede???


                                                            ciao GIU, quello è oramai defunto per eutanasia, ma ne ho altri 3 sempre pastori tedeschi, 4 cavalli e 2 gatti
                                                            OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da Avgvstvs Visualizza il messaggio
                                                              Non ritengo che la mia caldaia sia sovradimensionata, devo scaldare 250mq su 3 piani nella pianura piemontese.
                                                              augustus, mediamente quanti kg di pellet consumi in un mese?
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG