Fatemi capire una cosa. Secondo la vostra esperienza una caldaia quando riempie un puffer alla temperatura ci arriva sparata o é normale che per gli ultimi gradi rimanga con ventola ai minimi, fumi bassi e con uno scambio di acqua che avviene lentamente?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
la caldaia fatica a scaldare il puffer
Comprimi
X
-
Lo pensavo anche io ma questa difficoltà sarebbe più giusta trovarla negli ultimi gradi ? Ossia sei chiedi 75 con acqua a 80 forse a 74 farebbe fatica oppure no? Anche perché la caldaia tieni la ventola bassa e i fumi si abbassano ad un livello non normale e questo non va bene.o sbaglio? Anche perché in quei frangenti il,fumo che esce dal comignolo è o nero o non esce affatto
Commenta
-
Quel che non comprendo è perché prima ci riusciva e adesso no...potrebbe essere la scheda ciucca o il sensore sballato? Tra le altre cose prima la caldaia stava con acqua a 75 e arrivarci ci arrivava anche se non ho mai osservato come faceva negli ultimi gradi ma so che fino a 72/73 spiegava normalmente
Commenta
-
Scusate tirò su il mio post x non aprirne un altro. I guai ci sono ancora ma la domanda che vorrei farvi è la seguente: La mia caldaia collegata al puffer può scaldare acqua dello stesso in due modi. O prelevando acqua dal puffer ,scaldandola e poi azionando la pompa e riportandola nella parte alta del puffer oppure facendo circolare di continuo l'acqua sulla fiamma quindi senza fasi di attacco e stacco. Quale è la modalità normale?
Commenta
-
La risposta giusta è la 1,5 !!!
Nel senso che la pompa deve essere sempre accesa con la fiamma attiva, ma all' ingresso dell' acqua fredda in caldaia va instalalta una Valvola Anti Condensa (sul forum spesso trovi scritto VAC) che permette il funzionamento della caldaia/pompa con tutti e due i sistemi che hai indicato contemporaneamente!
Commenta
-
Scusa il ritardo ma la vac c'è già. Il problema è che con sistema numero 1 la caldaia va al massimo solo nelle prima fase poi nel momento di rilascio scende al minimo mentre nel sècondo sistema andrebbe ( o almeno credo) sempre la massimo. Per cui dovrebbe essere la seconda più idonea alla salute della caldaia e dei rsuoi rendimenti,o sbaglio?
Commenta
Commenta