200 dm3 sono circa 45/50 kg di legna, insufficienti per una carica al giorno nei periodi freddi.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Preventivo caldaia a fiamma inversa
Comprimi
X
-
Ciao Marconovara,
secondo me, se fai impianto in climatica con circolatore che gira h24, con la attack sxl 20 con 200 dm3 di vano carico legna, fai solo una carica al giorno anche nei periodi particolarmente freddi, (per me 200 dm3 sono circa, a seconda della legna anche 55/60 kg di legna dura), poi considera che se il circolatore gira sempre h24 l'impianto è sempre caldo e anche casa é sempre calda quindi devi integrare solo le dispersioni e non penso siano 16/17 kw l'ora per 24 ore, come penso che l'impianto in climatica girerà a 50° solo proprio nei giorni più freddi, soprattutto se parli di termo sovradimensionati e casa ristrutturata con buona coibentazione.
Dopo dipende anche dalla località in cui ti trovi e come sono per te i periodi freddi, perchè periodi freddi sulle alpi a 1000 mslm sono diversi dai periodi freddi in puglia a qualche chilometro dal mare.
Commenta
-
Ciao Lore, condivido la tua analisi sui consumi.Zona climatica D, Ho cercato di riprodurre con sagoma di cartone un volume di 150 e 200 litri, ovviamente con forma regolare, approssimando per difetto ed usando legna non molto secca credo 30% di umidità, contenevano 63 kg e quasi 100 il secondo, legna quercia/castagno. Credo che il 200 contenga, di legna secca, non meno di 60/70 kg, sufficiente al fabbisogno mio . Sulla qualità delle Attack non si pronuncia nessuno?Ultima modifica di Marconovara; 10-05-2016, 16:28.
Commenta
-
Confermo che con 170 litri di legna (faggio castagno frassino...) ce ne stanno 50-60 kg. Poi immagino dipenda dalla forma del vano e dallo spacco della legna.Con 200 lt 70 kg dovrebbero entrarciZona climatica F 3396 gradi/giorno
Caldaia guntamatic synchro 31, 2 puff da 1500 lt, centralina mhcc sorel, termosifoni,4 collettori solari a circolazione forzata.
Commenta
-
Ho visto la dpx30 profilo a circa 1350 euro + trasporto 300 euro, non male. Il volume di 158litri, abbastanza regolare, credo contenga circa 60/65kg di legna. Nel insieme da quanto letto sul web sembra una discreta caldaia, rendimento 90% classe 5. Il prezzo è favorevole alla acquisto. Cerco una caldaia con elettronica semplice ed essenziale. Per fare acs, con legna, il miglior sistema è quello con boiler separato, con 2 serpentine per eventuale solare?Ultima modifica di Marconovara; 11-05-2016, 13:32.
Commenta
-
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao Dott Nord Est,
hai preso la versione più economica la attack DP,
se vuole lambda, deve confrontarla con la LC della Solarbayer, e non con la E
Commenta
-
Ciao Dott Nord Est,
è un pò differente con i modelli Attack, c'è la DP, vano piccolo, elettromeccanica e senza lambda, e ci sono la DPX, più grande e c'è in versione elettronica e elettronica + lambda e c'è la SLX ancora più capiente sempre in versione elettronica o elettronica + lambda.
Marconovara chiedeva
Originariamente inviato da Marconovara Visualizza il messaggioHo visto queste due caldaie attack sxl 20 standard con 200 dm3 di volume, e attack dpx 30 standard con 158 dm3 di volume. Il costo per entrambe non è alto. Sono in classe 5, cosa ne pensate, ?
Commenta
-
e ritorniamo sempre sull'eterno discorso......
che fa l'impianto non è la caldaia, il puffer, la pompa o il tubo, ma l'insieme.....
io non vendo e installo caldaie, ma impianti....
ti auguro di fare un buon puzzle.... e di saperlo adattare bene (spero.... )
poi, per il discorso meglio/peggio una/l'altra, beh...... qui in pbl non posso per regolamento scrivere, ma se vuoi qualche dato in pvt per fare i tuoi confronti.... no problem (anche solo guardando una montata e l'altra montata)Ultima modifica di Dott Nord Est; 11-05-2016, 14:32.
Commenta
-
Dott. Nord Est, tutto quello che dici tu va bene. Pero credo che è anche possibile confrontare oggettivamente due caldaie, a parità di impianto . Avranno comunque delle differenze pregi o difetti l'una rispetto all'altra, e tu che ne sei a conoscenza devi descriverli sul forum. In pvt mandami quello che vuoi grazie.
Commenta
-
non sta a me descrivere pregi e difetti, in quanto il regolamento vieta di parlare nello specifico di ciò che si vende.
cmnq metto qui due foto impianto senza commentare, a puro scopo visivoUltima modifica di Dott Nord Est; 12-05-2016, 07:11.
Commenta
-
Manca la pompa di carico boiler.
Manca la pompa del solare.
La pompa VAC è al contrario forse hai solo sbagliato il verso del vertice.
Valuta bene economicamente la distribuzione impianto: se hai un unico gruppo grande da servire 3 zone e dividi con valvole di zona a conti fatti forse ti conviene avere 3 gruppi più piccoli di rilancio.
Commenta
-
Ciao Dott., si accende la caldaia, ho produzione di acs con legna è quando possibile solare.Altre soluzioni?
FaGa86, si mancano le due pompe. Il gruppo rilancio che ho previsto (caleffi) con miscelatrice climatica costa circa 600 euro, le tre valvole di zona circa 100 cadauno. A parte l'aspetto economico, pensi che funzioni adeguatamente? Questo schema, da quanto ho capito, scalda prima i radiatori, e dopo scalda il puffer , in modo semplice ed automatico, perchè i prelievi ed immissioni sono alla stessa quota nel puffer . E' corretta la mia ipotesi?
Commenta
-
bene....
e se accendi la caldaia, devi scaldare tutti i 1500 lt per scaldare poi 300 lt di sanitaria?
(tieni presente che nel boiler la T° minima deve essere 55/60° per la legionella. Calcolando che il delta serpentina è di circa 10°, il puffer deve quindi essere a 70°)
bene... accendi la caldaia e scaldi il puffer da 1.500 lt. Il giorno dopo esce il sole e scalda il boiler, del puffer caldo che te ne fai ?
Commenta
-
Originariamente inviato da Marconovara Visualizza il messaggioQuesto schema, da quanto ho capito, scalda prima i radiatori, e dopo scalda il puffer , in modo semplice ed automatico, perchè i prelievi ed immissioni sono alla stessa quota nel puffer . E' corretta la mia ipotesi?
o usi puffer specifici o cambi schema.
vedi filmato di esempio tra puffer con e senza sistema stratificazione: https://www.youtube.com/watch?v=E2lTTVIGaXQ
Commenta
-
se ne sei convinto, no problem.
l'impianto e i soldi sono tuoi, quindi......
P.S.: per essere vero ciò che dici, la stessa identica portata del primario dovrebbe essere uguale alla portata del riscaldamento.
cosa questa che però non è (VAC, zone riscaldamento diverse, miscelatrice secondario, ecc ecc).....peccato che la fisica dica il contrario di quello che tu pensi.
vabbè, importante è la TUA convinzione....
Commenta
-
Ciò che dice il dott è corretto, dovresti avere un puffer specifico a stratificazione, altrimenti invariabilmente parte del calore va all'accumulo prima di finire nei termi. (Per esperienza, a me capita così. Poi di fatto a me succede in maniera minore poiché non lascio mai scaricare completamente il puff. Se invece si parte da freddo ti toccherà aspettare un 20-30 minuti prima di far partire i circolatori) Per acs in quella maniera secondo me prima di averla (in estate andando a legna ) ti tocca scaldare anche un pò il primo puff. (Energia sprecata)Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Caldaia guntamatic synchro 31, 2 puff da 1500 lt, centralina mhcc sorel, termosifoni,4 collettori solari a circolazione forzata.
Commenta
-
Rispetto il tuo schema io ho il boiler collegato:
L'ingresso sulla mandata caldaia con una valvola on-off comandata dalla temperatura interna al boiler.
Il ritorno dopo la VAC.
In questo modo con solo la pompa della VAC faccio girare acqua sia nel boiler che nel puffer, quando il riscaldamento è spento (mezze stagioni) chiudo il puffer e scaldo solo il boiler.
Io non ho pannelli e d'estate poi faccio acs col gas.
E' un altra soluzione, non sicuramente la migliore, ma per come uso l'impianto io va benone.
Commenta
Commenta