Infatti nella mia multi non ci sono...
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Rotex Hybrid System
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioLa potenza termica scambiata istantaneamente lato acqua (kW) la ottieni moltiplicando la portata in massa di acqua (kg/s) per il calore specifico cp dell'acqua (4.18 kJ/(kg*K) a circa 30 °C) per il delta di temperatura uscita-ingresso allo scambiatore a piastre. Devi solo trasformare la portata in volume (l/min) che ti da la macchina in portata in massa (kg/s).
basandosi sulla foto allegata, ( ma non ho il dato della portata, credo fossero 15 l/m ) :
kW = kg/s x 4,18 x ( 35,2° - 32,6° ) = helpPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioPer l'acqua 60 l/min= 1 kg/s. Quindi se avevi 15 l/min = 0.25 kg/s. Con il delta T di 2.6 °C dell'immagine ottieni circa 2.7 kW termici che l'acqua in quel momento riceveva dal refrigerante.
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Grazie Marco. Certo che su una macchina così, Daikin avrebbe potuto implementare questo aspetto dei consumi. Le Rotex precedenti ( come quella di Sergio, per esempio ) hanno questi contatori, non so perchè li abbiano eliminati dalle ibridePDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Me lo sono detto e chiesto tante volte anche io…
forse dipende dal fatto che se oltre all’idronico si accendono gli split, ecco che i conti si complicano.
Non ho idea, ma ne dubito, se su ogni split ci siano abbastanza sensori per misurare la potenza scambiata lato gas o lato aria, li é più complicato rispetto all’acqua.Ultima modifica di marco8619; 16-11-2022, 19:30.
Commenta
-
Ti posso chiedere ancora un paio di cose ?
-) Il controller rileva una T interna di 0,5° più alta di quella che misuro sia con una sonda Sonoff TH sia con un altro termometro quindi vorrei sapere se fra le varie funzioni esiste un modo di correggere questa sfasatura. Sempre che sia utile farlo.
-) Menu Installatore: A.5.2 Fonti di calore > caldaia > Temp. di equilibrio ho trovato 5° come valore già impostato. Lo lascio così ? Avevo letto molti post fa che alcuni utenti lo hanno tarato a 0°. Anche per questa cosa, se mi spieghi il concetto di T di equilibrio te ne sarei grato.
Mi sto veramente approfittando della tua disponibilità ma vedo che conosci molto bene la macchina e se non ti crea troppo disturbo mi fa piacere se mi aiuti.
Un altro piccolo sfogo: chi mi ha installato la macchina ne sa appena più di me ( e io ne so veramente poco !! ), il CAT che ha fatto la prima accensione in 10 minuti ha fatto tutto e se n'è andato. Se chiamo loro credo che prendano 80 euro per ogni intervento. Credo che Daikin dovrebbePDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Sulla staratura della sonda ambiente immagino che il modo di correggerlo ci sia, ma io non lo conosco anche perchè tendo a tenere tutto acceso h 24 quindi imposto una temperatura più alta di quella che raggiungo in casa.
Nel menu installatore io ho modificato davvero poco, e quel valore non lo ho toccato, ricordo che c'entra con i funzionamenti gas/PDC/ibrido ma di preciso non ricordo cosa fa. Forse sergio&teresa lo conosce meglio di me.
Commenta
-
Adesso vedo che la sfasatura del rilevamento T del controller è aumentata, è di 0,8° rispetto al Sonoff TH e sembra tenda ad aumentare con il salire della T interna. Vediamo se @sergio&teresa ha qualche suggerimento, oltre alla questione della T di equilibrio.
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Riguardo allo sfalsamento, hai dei tubi caldi che passano vicino all’interfaccia? Anche se ci stai tu vicino per tanto tempo ne risente.
La T di equilibrio se ben ricordo è quella a partire dalla quale in su funziona solo la pdc, in giu può funzionare la caldaia.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioRiguardo allo sfalsamento, hai dei tubi caldi che passano vicino all’interfaccia? Anche se ci stai tu vicino per tanto tempo ne risente.
La T di equilibrio se ben ricordo è quella a partire dalla quale in su funziona solo la pdc, in giu può funzionare la caldaia.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Ti chiedevo di possibili fonti di calore perché avevi scritto che il delta tra i due aumentava con l'aumento della T interna. C'è la possibiità di correggere comunque, e non so nemmeno se hai la garanzia che non sia il Sonoff invece a derivare.
La T di equilibrio per il momento lasciala pure così. Al limite la abbassi se non stai in zona molto umida, ma prima aspetterei di vedere come va a sbrinamenti con i primi freddi veri.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Buonasera a tutti. Da Aprile 2022 anche io ho una PDC Ibrida 8KW senza accumulo, quindi ACS prodotta dalla caldaia e termostato EKRUCBL1. Mi sono studiato tutti i manuali cercando di impostarla al meglio. Vi chiedo questo: se si imposta temperatura ambiente 21 gradi, il sistema riparte quando la temperatura scende a 20,5. Il sistema rimane acceso fino a quando la temperatura ambiente non raggiunge i 21,5-21,8 gradi. Un grado e mezzo quasi di gap è tanto. Capita anche a voi ? GrazieImpianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Commenta
-
Originariamente inviato da faustom Visualizza il messaggio... Un grado e mezzo quasi di gap è tanto. Capita anche a voi ? Grazie
sergio&teresa e marco8619 - sapete se questa situazione è indicata nelle Impost. Installatore/A.3.2-Temp. Ambiente/Gradino Temp. Ambiente ? Qui di default vedo 0,5°. Oppure Sfals/Temp. Amb, sempre nella stessa sezione ? Qui invece di default vedo 0,0°PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggiosergio&teresa e marco8619 - sapete se questa situazione è indicata nelle Impost. Installatore/A.3.2-Temp. Ambiente/Gradino Temp. Ambiente ? Qui di default vedo 0,5°. Oppure Sfals/Temp. Amb, sempre nella stessa sezione ? Qui invece di default vedo 0,0°
Con l’altro parametro “Sfals” puoi regolare una staratura della misurazione della T ambiente. Ad esempio se si vuole tenere allineata con un altro misuratore presente in casa che si presuppone o si sa essere preciso.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio.... Ad esempio se si vuole tenere allineata con un altro misuratore presente in casa che si presuppone o si sa essere preciso.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
All'ultima riga della schermata Informazioni Sensore ho Temp.Est. ( prolung.) = 11,8°, mentre la T esterna del primo rigo riporta 12°. A cosa serve quel dato ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Il primo è quello misurato dalla sonda remotizzata, il secondo è quello misurato dalla sonda sull’unità esterna.
Se ti hanno configurato le cose come si deve, la sonda che fa regolare la mandata è quella remota, l’altro dato invece serve probabilmente alla regolazione degli sbrinamenti.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio... Se ti hanno configurato le cose come si deve...PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioNelle Impostazioni Installatore, Layout Sistema, tra le Opzioni trovi la riga dedicata al Sensore EsternoPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioIl primo è quello misurato dalla sonda remotizzata, il secondo è quello misurato dalla sonda sull’unità esterna..
Ho verificato i valori dal controller e trovo:
Temp Esterna = 23,5°. Infatti la mia U.E. guarda a sud, adesso in pieno sole, immagino che questo faccia alzare di molto la T esterna reale che è di 16°
Temp Esterna ( prol.) = 15.3°. Infatti è installata verso nord e non prende mai irraggiamento del sole.
Quindi ok. GraziePDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio....Con l’altro parametro “Sfals” puoi regolare una staratura della misurazione della T ambiente. Ad esempio se si vuole tenere allineata con un altro misuratore presente in casa che si presuppone o si sa essere preciso.
Ho avuto però la conferma che la staratura del mio controller aumenta all'innalzarsi della T interna: causa sole limpidissimo in questo momento ho 25° rilevati da Daikin e 23,5° rilevati dalla sonda Sonoff.
Credo debba far intervenire il CAT ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioMa no non stare a preoccuparti più di tanto, anche perché immagino che in quelle condizioni spenga…PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Ho impostato l’impianto con climatica ( Met. Contr. > Temp. Amb. > Contr. TA ) con valori 30/17 e 52/-5, Modo Risparmio Economico ( gas = 1,0 EE = 2,5 per tutti e 3 ) dalle 06.00 alle 22.00 per tutta la settimana, T.eco = 18° e T.conf = 23° ( per fare queste prove ho dovuto forzare la T.conf perché a impianto spento il controller misura spesso oltre i 22° a volte anche di notte ). Ho lasciato vuota la programmazione settimanale al 7.3 Programmi Impostati > Prezzo elettricità.
Ho casa su 2 piani, il riscaldamento è gestito dal controller Daikin che si trova al PT: al di sotto del solaio del PT ho una taverna, che usiamo poco e non viene riscaldata per cui questo influenza le T del PT. Al P1 ho un cronotermostato Came ma solo per lettura delle T ( sempre che lo abbiano collegato correttamente ), però i termi del P1 sono assai più freddi di quelli del PT.
Le T.est vanno dai 7° la notte ai 14° di giorno, l’impianto mi sta andando sempre in pdc ma fa numerosi on-off, a volte anche ravvicinati di pochi minuti. Ad es. stamani alle 6.00 è partito arrivando a un assorbimento di 1,5kW, poi alle 7.47 l’ho trovato a 52W che credo sia l’assorbimento del circolatore. Pochi minuti dopo è ripartito, arrivando a 980W poi ha iniziato a calare e si è rifermato.
Giovedi 17 è stato acceso dalle 6.00 alle 14.00 poi non è più ripartito.
Venerdi 18, è stato fermo da circa le 12.00 fino alle 16.00.
Ieri è stato acceso per più tempo ma con numerosi fermi e riavvii: la sera, verso le 21.00 con T.int 23.2° la pdc era in funzione . Altre volte, con T.int 22.6 l’impianto è fermo ( 52W di assorbimento ).
Allego i grafici dello Shelly EM anche se gli on-off frequenti non sono visibili perché il grafico rileva solo ore intere.
Essendo i primi giorni di utilizzo, non so rendermi conto se questo modo di lavorare è normale oppure se la logica è che l’impianto non debba spengersi mai, nell’arco delle 06.00-22.00 ma solo modulare il lavoro della pdc.
Se fosse una cosa anomala, cosa dovrei modificare ?
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
Commenta