Non che io sappia. Se hai un monitor delle temperature te ne accorgi perché la mandata va sotto al ritorno se sbrina (parte dell’energia viene mandata dalla casa all’unità esterna)PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da faustom Visualizza il messaggioSto sostituendo una caldaia a condensazione Bosh con una PDC ibrida...La scheda BRP069A61 la dovrò installare e vi farò sapere.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Ho fatto un po’ di prove nei primi 15 gg di utilizzo dell’impianto: non ho un sistema serio di monitoraggio dei consumi e la Daikin sotto questo aspetto è veramente carente di dati per cui i valori qui sotto non saranno molto esatti.
Casa su 2 piani ( più taverna nel sottosuolo, ma non riscaldata) libera su 3 lati. Cappotto 12 cms, coibentazione soletta sottotetto e infissi nuovi. Termosifoni in acciaio con elementi ricalcolati sulla base del nuovo impianto.
Ho preso alcune T.est e T.amb dei due piani la sera e la mattina successiva: durante la notte, la casa disperde abbastanza poco, il PT max 1,5° con T.est di 3° e circa 0,8° con T.est di 9°, mentre il P1 disperde la metà del PT. Durante la notte in casa ci sono sempre 21° come minimo.
La programmazione è fatta dall’interfaccia posta al PT ed è impostata dalle 06.00 alle 22.00 con sonda esterna e climatica Dip. Da Meteo ( Term Amb >Contr. TA, T.est/Tman = -5°/52° - 17°/30° , trasmettitore Lento, modo risparmio Economico, T.equil = 5°), i valori preimpostati sono Conf/23° e Eco/18°. Il P1 ha un cronotermostato sempre aperto e dipende dalle impostazioni dell’interfaccia al PT.
So che 23° è alto ( strano. ma in casa non si avverte affatto ), ma causa infortunio di mia moglie da circa 20gg siamo in casa praticamente tutto il giorno e se metto la T.amb a 22 la pdc lavora poco e quando si spenge si avverte una sensazione di freddo, nonostante i 22°. Basta che i termi scaldino appena appena e quella sensazione sparisce.
Ho acceso il 15 Novembre, nei primi giorni si è spenta e riaccesa alcune volte, poi nei giorni più freddi è andata quasi di continuo. Vi allego qualche screenshot da Shelly EM. Nei giorni di sole, con buon apporto dalle finestre esposte a sud, si è spenta verso le 13.00 per poi riaccendersi verso le 19.00.
Con T.est di 10-12° la mattina è sempre partita per una decina di minuti la sola caldaia e poi in pdc pura, mentre con le T.est più basse degli ultimi giorni parte in ibrido per circa 40-50 minuti, poi commuta in pdc pura. Il consumo di gas dell’ibrido della mattina credo sia al massimo 0,5 mc, mentre la pdc va da un max di 1,6kW a un min di 900W.
Tutto sommato l’impianto usa il gas per pochissimo tempo, anche se per ora non ha fatto troppo freddo e bisognerà aspettare un altro mesetto per vedere meglio. Nel frattempo vorrei capire 2 cose:- Se il consumo di corrente che riscontro è normale o se l’impianto potrebbe lavorare con assorbimenti minori .
- Vorrei sapere come posso portare la T.amb intorno ai 21° ed evitare che l’impianto si spenga: ogni volta che ho provato a scendere sotto i 23 la pdc non parte oppure lavora per poco tempo e quando si ferma si avverte la sensazione di freddo. Sembra di stare meglio con 22° e impianto in funzione, che a 23° con impianto fermo…
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Abbassa un po’ il 52, probabilmente ti basta una climatica a pendenza più bassa. Metti a 48 e vedi se l’impianto ti tiene il funzionamento continuo con mandata più bassa, e se ottieni T ambiente un po’ più bassa.
Anche i 900 W di minimo dovrebbero abbassarsi, non so se è cambiato qualcosa ma la mia al minimo va sui 400 W.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Grazie Sergio, stasera la modifico come mi hai suggerito, poi vi aggiorno.
Leggendo i thread di altre pdc ( LG, Panasonic e altre ) ho visto che qualcuno inserisce la modalità silenziosa, anche con lo scopo di ridurre il consumo. Potrebbe farmi comodo per abbassare il rumore nelle prime ore di funzionamento della mattina, ma da un punto di vista di "salute" della pdc come la pensi ? Altrimenti mi tengo il ronzio...PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Quello è un menu informativo dello stato della pdc, ti dice che tutte quelle funzioni non sono attive (o sono attive) in quel momento. Lo puoi solo scorrere, non modificare.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioAbbassa un po’ il 52, probabilmente ti basta una climatica a pendenza più bassa. Metti a 48 e vedi se l’impianto ti tiene il funzionamento continuo con mandata più bassa, e se ottieni T ambiente un po’ più bassa.
Anche i 900 W di minimo dovrebbero abbassarsi, non so se è cambiato qualcosa ma la mia al minimo va sui 400 W.
Dopo la correzione che mi hai suggerito, applicata stamattina, questo è il grafico di oggi.
T.est mediamente 10°, l’impianto ha lavorato ininterrottamente, dalle 6.00 alle 22.00 intorno ai 500W con T.man di 33°, buonissimo confort nonostante i termi fossero più freddi dei giorni scorsi. In assoluto la giornata più piacevole dall’accensione, poi vediamo se continua anche quando farà più freddo…
Usando il suggerimento di marco8619 al post 2381, verso le 18.00 mi sono calcolato Potenza termica ( 2,40kW) e COP ( 4,5 ), con un DT di 2,3°. Come ti sembra che lavori, per il momento ?
Con clima simile e le vecchie impostazioni, si sarebbe spento nel primo pomeriggio ( oggi fra le 13.00 e le 15.00 la T.est si è alzata a 14° ) e avrebbe lavorato mediamente a 900W, con una sensazione di caldo con impianto acceso e freddo con impianto spento, nonostante ci siano 23.5° allo spegnimento.
Ti ringrazio per i preziosi consigli che mi stai dando.
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Quanto è la portata? C’è il DT un po’ bassino per cui se c’è margine si potrebbe abbassarla un po’ (bisogna farlo dalla Panoramica impostazioni del menu installatore)PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Quanto è la portata?
C’è il DT un po’ bassino per cui se c’è margine
[QUOTE(bisogna farlo dalla Panoramica impostazioni del menu installatore)][/QUOTE]
Non so quale parametro va modificato e in quale modo: sul manuale questa parte non l'ho trovata e nemmeno una tabella con i riferimenti di tutti quei codici. Se esiste mi puoi mandare il link ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
La potenza è portata * DT, quindi abbassando la portata dovresti avere un effetto benefico sul DT. Tenerlo un po’ più alto limita la probabilità di on-off, perché il DT minimo dovrebbe essere 2 gradi.
Il set completo dei parametri della Panoramica Impostazioni è sul manuale installatore scaricabile al sito Daikin, prova a vedere se lo trovi.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
La potenza è portata * DT
Mi puoi chiarire qual è il metodo corretto ?
Panoramica Impostazioni è sul manuale installatore
CHYHBH08AV32_Manuale Installazione.pdfPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
-
La formula della potenza è giusta con il 4.18 che è il calore specifico dell’acqua.
Credo Sergio lo abbia omesso perché è fisso, e ragionando di come alzare il DT non ti serve, perché puoi calare solo la portata.
La mia multi va a circa 15 l/min in pdc, aumenta a mi pare 18 l/min quando sbrina, mentre in ibrida e solo caldaia sta a valori intermedi. Di fatto la ho lasciata al default.
li avevo trovati quei parametri nel menu parametri installatore e direi che sono quelli da te indicati. Quando li raggiungi puoi modificare i numero con le frecce su e giù.
Commenta
-
Si, avrei dovuto scrivere che la potenza è proporzionale al prodotto portata * DT per essere preciso.
Per quanto riguarda il manuale, ci dovrebbe essere una guida più completa (quel manuale di riferimento citato in fondo a pag 18 del file che hai trovato) con tutti i parametri. In quel file e a pag 18 sono citati correttamente ma così non si capisce nulla (perché non vogliono che si tocchi in effetti)PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
sergio&teresa amp; @marco8619: grazie !
La mia multi va a circa 15 l/min in pdc, aumenta a mi pare 18 l/min quando sbrina
ci dovrebbe essere una guida più completaPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Mi sa che non te lo darà…
Se vai alla Panoramica Impostazioni vedi che puoi scorrere diverse pagine con un sacco di numeri. I parametri di portata sono alla pagina 8 e sono indicati a quella pagina del manuale che hai trovato. Se ci vai e fai una foto….PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Intanto ti invio la curva di oggi. Si è spenta alle 18.00 e visto che lo spegnimento è impostato alle 22.00 credo che a questo punto non si riaccenda fino a domattina, al momento ho T.int 23.1°.
EDIT: La T.int è scesa a 22.8° mezz'ora fa e quindi l'impianto avrebbe dovuto ripartire. Può essere che la macchina "valuti" se può essere efficiente o meno ripartire a 30 minuti dall'orario di spegnimento e quindi salti del tutto l'accesione ?
Ultima modifica di Carlowatt; 05-12-2022, 21:45.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Penso abbia un’isteresi di mezzo grado. Ma hai davvero 23 gradi in casa? Sono troppissimi.
Prova a mettere la portata a 13 (tutti e tre i valori), ma devi esserci quando lo fai, per sentire se fa fatica o rumori strani. Comunque quando sbrina va al massimo.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Vedendo i grafici di Carlowatt temo che la mia abbia un andamento più altalenante, sebbene accesa h 24. Non ho un monitoraggio dedicato, ma mi capita di sentire il compressore spento ogni tanto. Purtroppo il consumo lo vedo solo dall'app solaredge per tutta la casa, quindi dice il giusto sulla pdc.
Eppure non ho un DT basso, ora ad esempio, in eco, ho mandata 33.5 e ritorno 30.5.
Commenta
-
[QUOTE23 gradi in casa? Sono troppissimi.][/QUOTE]
Hai ragione, ma in questi giorni mi serve perchè stiamo usando la casa quasi H24 causa infortunio malleolo di mia moglie, ferma a letto... Finita la "degenza" voglio scendere almeno a 21°.
Però ti devo dire che 23° non si percepiscono proprio: l'inverno scorso, con la vecchia caldaia e le fasce orarie, quando avevo 21° boccheggiavo e dovevo staccare. Ora con 23° si sta veramente bene e non fa assolutamente caldo. Non so spiegarmi il motivo ( cappotto termico, funzionamento pdc H16 ?), ma ti assicuro che è così...
devi esserci quando lo fai, per sentire se fa fatica o rumori strani. Comunque quando sbrina va al massimo.
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio... Non ho un monitoraggio dedicato, ma mi capita di sentire il compressore spento ogni tanto. Purtroppo il consumo lo vedo solo dall'app solaredge per tutta la casa, quindi dice il giusto sulla pdc....
Comunque se non hai modo di farti ( o di farti fare ) un monitoraggio un pò serio, ti consiglio di comprarti lo Shelly EM. Puoi usarlo come app e ottieni i grafici come i miei: oppure puoi collegarti da smartphone sulla stessa rete wi-fi dove è collegato lo Shelly puntando al suo IP, così puoi vedere gli assorbimenti ogni 5 secondi e scaricarti un file csv che ti dà letture ogni 10 minuti e per le ultime 48 ore ti dà letture ogni minuto. Poi devi trasformare il file csv in un file Excel e da lì cercare ti creare il grafico di quei valori ( cosa che io non riesco a fare).
L'alternativa serabbe che sergio&teresa ci assembli una meraviglia come ha lui e fcattaneo su Portalsole , ma poi al primo intoppo io non sarei in grado di risolvere, quindi meglio sognare con i loro monitoraggi guardandoli dal portale...PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
- 1 mi piace
Commenta
-
marco8619 Se ti può interessare, ti metto il link di una discussione che sto seguendo riguardo alla creazione di un sistema di monitoraggio e dove ci sono utenti molto disponibili a dare suggerimenti e aiuto. Io sto provando a installare Home Assistant ma vado MOLTO a rilento...
https://www.energeticambiente.it/for...ggio-pdc/page2
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Ti ringrazio. In effetti non mi ero accorto che i tuoi grafici erano campionati ogni ora. Così non è detto che effettivamente non sia più altalenante di quello che sembra. D'altra parte hai ragione, il meter solaredge mi mette i dati ogni 15 minuti belli pronti sulla app ma anche quello non è utile prendendo dentro i carichi di tutta la casa.
Vedrò se fare qualche approfondimento.
Commenta
-
Vedrò se fare qualche approfondimento.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggiodimmi passo passo cosa devo fare se succede cosa: anche perchè non saprei capire se/quando farà fatica e se/perchè farà rumori strani. Se so come reagire a queste situazioni, magari applico subito il rimedio ed evito di scriverti un nuovo post.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Si quello lo avevo immaginato però, dato che finora rumori non ne ho mai avvertiti, non capisco da dove dovrebbe ( eventualmente ) venire il rumore: per verificarlo, devo stare vicino all'unità esterna, o vicino al modulo idronico, o ai termosifoni ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh