  • Verifica se l’impianto modula a seconda della T interna, è una delle impostazioni installatore. Se è inserita io la toglierei.
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
      Verifica se l’impianto modula a seconda della T interna, è una delle impostazioni installatore. Se è inserita io la toglierei.
      Se quello che mi suggerisci è in A.3.1.1/Principale, ho:
      Tman set mod = CLIMATICA > DIP. DA METEO
      Range temperature = 30-74
      Tman modulante = NO
      Tipo trasmettitore = RAPIDO

      Se non fosse questo, mi dici dove lo trovo ?
      PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

      Commenta


      • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio

        Si, l’isteresi si regola con il “Gradino”, 0.5 gradi è il minimo.

        Con l’altro parametro “Sfals” puoi regolare una staratura della misurazione della T ambiente. Ad esempio se si vuole tenere allineata con un altro misuratore presente in casa che si presuppone o si sa essere preciso.
        Grazie delle informazioni. Anche oggi ho controllato: temperatura comfort impostata 21 gradi. Il riscaldamento parte quando la temperatura interna scende a 20,5 poi si ferma quando sta a 21,5. Mi pare di aver capito che anche a voi fa così. Giusto ?
        Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.

        Commenta


        • Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
          Tman set mod = CLIMATICA > DIP. DA METEO
          Range temperature = 30-74
          Tman modulante = NO
          Tipo trasmettitore = RAPIDO

          Se non fosse questo, mi dici dove lo trovo ?
          È Tman modulante, ed è impostato su no, lascialo così.

          Prova a cambiare il Tipo trasmettitore il Lento, ma ti dico che anche a me la ripartenza del mattino fa un po’ di on-off, poi però si stabilizza.
          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

          Commenta


          • Originariamente inviato da faustom Visualizza il messaggio

            Grazie delle informazioni. Anche oggi ho controllato: temperatura comfort impostata 21 gradi. Il riscaldamento parte quando la temperatura interna scende a 20,5 poi si ferma quando sta a 21,5. Mi pare di aver capito che anche a voi fa così. Giusto ?
            Il mio fa spesso così, purtroppo non sempre: questo è uno dei punti che sto cercando di correggere. Avevo letto che per mettere a punto questo sistema a volte ci vuole un intero inverno, mi sa che è proprio così...
            PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

            Commenta


            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
              ...Prova a cambiare il Tipo trasmettitore il Lento, ma ti dico che anche a me la ripartenza del mattino fa un po’ di on-off, poi però si stabilizza.
              Lo cambio subito e da domani vedo come si comporta. Il fatto è che ogni giorno mi funziona in modo diverso...

              Ho capito che bisogna farlo andare H24 o quasi, in climatica, con la mandata più bassa possibile rispetto al comfort desiderato. Le impostazioni sembrano tutte corrette ma la macchina fa troppi on-off: a questo punto mi perdo il filo della cosa...
              Dove può essere il "baco" ?
              PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

              Commenta


              • Che il tuo impianto non sfoga la potenza se abbassi troppo.
                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                Commenta


                • Originariamente inviato da faustom Visualizza il messaggio
                  temperatura comfort impostata 21 gradi. Il riscaldamento parte quando la temperatura interna scende a 20,5 poi si ferma quando sta a 21,5. Mi pare di aver capito che anche a voi fa così. Giusto ?
                  Se ti fa spesso così puoi sicuramente abbassare la mandata o la pendenza della climatica, in modo da raggiungere una situazione in cui rimane quasi sempre sotto 21.5
                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                    Che il tuo impianto non sfoga la potenza se abbassi troppo.
                    Mi puoi dire cosa sto abbassando troppo ? Vuol dire che la parte bassa della climatica ( 30/17 ) dovrei portarla a 32 o più su ? Scusa ma non ho chiara questa cosa.
                    PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                    Commenta


                    • Potrebbe essere. Però sarebbe meglio aspettare un po’ prima di mettere mano alla climatica, per capire che succede a diverse temperature esterne.
                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                      Commenta


                      • Può essere che l'ibrido alla prima accensione della mattina ( h. 6.00 nel mio caso ) parta sempre e comunque con la caldaia per circa 10-15 minuti e poi commuti in pdc ? Come se facesse un pre-riscaldamento del sistema ?
                        Non ho potuto verificare il simbolo sul controller, ma stamattina alle 6.10 i termi erano più caldi di quandovanno in pdc; in più, da qualche giorno il consumo di gas è di circa 1mc/giorno, molto di più di quello che solitamente usiamo per cucinare.
                        PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                        Commenta


                        • Ma l’acs non la fai con il gas?

                          Si comunque può essere che alla ripartenza del mattino dia una botta di gas se la pdc è troppo lenta a ritirare su la mandata oppure deve spendere troppa energia elettrica, lo fa anche la mia.
                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                            Ma l’acs non la fai con il gas?...
                            Vabbè che ne so veramente poco di questa materia, ma che l'acs la faccio con il gas.... è uno dei miei pilastri

                            Quando sono potuto andare di fronte al display c'era già la fogliolina, ma non mi tornava che quei termi così caldi fossero dovuti alla pdc, soprattutto per quei pochi minuti che aveva funzionato... quindi la puzza di gas l'avevo sentita giusta
                            PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                            Commenta


                            • La mia spesso al mattino se fa freddo fa qualche minuto in ibrida finché mandata e ritorno non si alzano, poi spegne il gas e continua in pdc

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
                                Vabbè che ne so veramente poco di questa materia, ma che l'acs la faccio con il gas.... è uno dei miei pilastri
                                Ok quindi può essere che quel mc/giorno dipenda anche dal consumo acs
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                  ... Prova a cambiare il Tipo trasmettitore il Lento, ....
                                  Ieri ho seguito il tuo suggerimento e ho messo il trasmettitore su LENTO. Mi spieghi cosa è il trasmettitore e quali sono le differenze per l'impianto quando va lento o rapido ? Se le capisco, poi mi rimangono meglio in mente, altrimenti sono numeri e basta. Grazie !

                                  PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                  Commenta


                                  • Da quanto ho capito, è una regolazione che dovrebbe seguire l’inerzia dell’impianto: se metti lento vuol dire che che l’impianto si scalda lentamente, rapido vuol dire che risponde subito.
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
                                      La mia spesso al mattino se fa freddo fa qualche minuto in ibrida finché mandata e ritorno non si alzano, poi spegne il gas e continua in pdc
                                      Stamani ho avuto modo di verificare come si comporta alla riaccensione dopo lo stop della notte: alle 6.00 si è acceso il simbolo della fiamma ( solo quello e non in ibrido ) per una decina di minuti, poi ha commutato sulla pdc con assorbimento progressivo fino a 1,6kW. Forse a me che la faccio spengere dalle 22.00 alle 6.00 serve un riavvio più importante e quindi parte a gas: a te che la fai andare H24 basta una ripartenza in ibrido. Può essere così ?
                                      Ultima modifica di Carlowatt; 22-11-2022, 17:49.
                                      PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                      Commenta


                                      • Ieri sera mi sono comparsi, per qualche decina di secondi, due simboli sulla stessa videata del controller: quello con le 3 frecce non lo trovo nella legenda del manuale, sapete cosa indica ?
                                        Quello più in basso credo sia la funzione sbrinamento, ma non credo lo stesse facendo, non erano proprio le condizioni meteo per quel tipo di funzione.

                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   SIMBOLI SCONOSCIUTI.jpg 
Visite: 271 
Dimensione: 87.5 KB 
ID: 2215886
                                        PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                        Commenta


                                        • Mai visto il simbolo a tre frecce…. l’altro poteva essere un ritorno olio
                                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                          Commenta


                                          • Quello sotto a me appare sempre in corrispondenza degli sbrinamenti o ritorno olio. Quello con le 3 frecce mai visto.

                                            Però mi ha incuriosito e cercando un pò in internet, tipo qui https://www.daikin.com.au/faq/what-d...ontroller-mean
                                            dice che "The Centralised Control is displayed if the system is under the management of centralized control equipment (optional accessories) and the remote operation of the system through the remote controller is prohibited."

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio

                                              Se ti fa spesso così puoi sicuramente abbassare la mandata o la pendenza della climatica, in modo da raggiungere una situazione in cui rimane quasi sempre sotto 21.5
                                              Grazie. Farò delle prove.
                                              Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
                                                ... if the system is under the management of centralized control equipment (optional accessories) ...."
                                                Non ho accessori opzionali quindi devo dedurre che mi è impazzito il controller...Comunque questi simboli sono spariti dopo qualche decina di secondi e per ora non si sono ripresentati, forse non è una cosa grave...
                                                PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio

                                                  Non ho accessori opzionali quindi devo dedurre che mi è impazzito il controller...Comunque questi simboli sono spariti dopo qualche decina di secondi e per ora non si sono ripresentati, forse non è una cosa grave...
                                                  Lo stesso giorno avevo chiesto chiarimenti per mail al CAT che mi ha fatto la prima accensione: riporto il testo integrale, non so se quanto dicono è corretto ma è la loro risposta:

                                                  "Buonasera, gradino temperatura ambiente: è un parametro che lei non trova nel manuale perché deve entrare come installatore e lei non ci può accedere.
                                                  Cordiali saluti
                                                  Ditta XXXXX "
                                                  PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                                  Commenta


                                                  • Non so se è cambiato qualcosa, per la mia la procedura per accedere come installatore sta sul manuale utente.
                                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                      Non so se è cambiato qualcosa, per la mia la procedura per accedere come installatore sta sul manuale utente.
                                                      Ho ricontrollato il mio manuale e in effetti non è riportata la procedura per accedere al menu Installatore. Però chi mi ha risposto così è lo stesso CAT che in fase di prima accensione mi ha dato tutti i passaggi per accedervi. Quindi ufficialmente l'utente non è autorizzato da Daikin ad aprire quel menu, poi...
                                                      PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
                                                        Io quado ho installato la mia multihybrid ho fatto l'aumento da 3 a 5 kW, e a parità di altri consumi non ho avuto problemi. D'inverno però i 3 kW è facile superarli quindi non avrei potuto restare a 3 kW.
                                                        Ripropongo questa esperienza per chiedere anche ad altri che hanno questa PDC per sapere di quanto hanno aumentato la potenza. Anche io penso di chiedere da 3KWh a 5 Kwh. Grazie.
                                                        Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.

                                                        Commenta


                                                        • Una delle 2 pinze dello Shelly EM mi sta misurando il consumo della pdc: a volte vedo che il consumo notturno, di solito intorno a 19W, sale fino a 48-50W. Questo succede fra le 02.00 e le 05.00, quindi a pdc praticamente spenta. Quei 19W di assorbimento credo siano riferiti al semplice stato di attivazione del MT del quadro, ma non capisco per quale motivo a volte sale fino a quei 50W, e perchè lo fa solo ogni tanto.
                                                          PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                                          Commenta


                                                          • Perché ogni tanto parte il circolatore, anche se impostato su “a richiesta”, cioè comandato da termostato. Non so perché lo faccia, credo per evitare blocchi.
                                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                            Commenta


                                                            • Grazie sergio&teresa. Sto monitorando la mia pdc: a parte pochissimi giorni con T.est di 5-6°, il resto sono state giornate ancora abbastanza miti e non so inquadrare il comportamento dell'impianto. Domani la minima dovrebbe scendere a 0°e spero di capire qualcosa in più. Poi magari posto qualche altra domanda...
                                                              PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh

                                                              Commenta