Verifica se l’impianto modula a seconda della T interna, è una delle impostazioni installatore. Se è inserita io la toglierei.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Rotex Hybrid System
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioVerifica se l’impianto modula a seconda della T interna, è una delle impostazioni installatore. Se è inserita io la toglierei.
Tman set mod = CLIMATICA > DIP. DA METEO
Range temperature = 30-74
Tman modulante = NO
Tipo trasmettitore = RAPIDO
Se non fosse questo, mi dici dove lo trovo ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
Si, l’isteresi si regola con il “Gradino”, 0.5 gradi è il minimo.
Con l’altro parametro “Sfals” puoi regolare una staratura della misurazione della T ambiente. Ad esempio se si vuole tenere allineata con un altro misuratore presente in casa che si presuppone o si sa essere preciso.Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioTman set mod = CLIMATICA > DIP. DA METEO
Range temperature = 30-74
Tman modulante = NO
Tipo trasmettitore = RAPIDO
Se non fosse questo, mi dici dove lo trovo ?
Prova a cambiare il Tipo trasmettitore il Lento, ma ti dico che anche a me la ripartenza del mattino fa un po’ di on-off, poi però si stabilizza.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da faustom Visualizza il messaggio
Grazie delle informazioni. Anche oggi ho controllato: temperatura comfort impostata 21 gradi. Il riscaldamento parte quando la temperatura interna scende a 20,5 poi si ferma quando sta a 21,5. Mi pare di aver capito che anche a voi fa così. Giusto ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio...Prova a cambiare il Tipo trasmettitore il Lento, ma ti dico che anche a me la ripartenza del mattino fa un po’ di on-off, poi però si stabilizza.
Ho capito che bisogna farlo andare H24 o quasi, in climatica, con la mandata più bassa possibile rispetto al comfort desiderato. Le impostazioni sembrano tutte corrette ma la macchina fa troppi on-off: a questo punto mi perdo il filo della cosa...
Dove può essere il "baco" ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da faustom Visualizza il messaggiotemperatura comfort impostata 21 gradi. Il riscaldamento parte quando la temperatura interna scende a 20,5 poi si ferma quando sta a 21,5. Mi pare di aver capito che anche a voi fa così. Giusto ?
PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioChe il tuo impianto non sfoga la potenza se abbassi troppo.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Può essere che l'ibrido alla prima accensione della mattina ( h. 6.00 nel mio caso ) parta sempre e comunque con la caldaia per circa 10-15 minuti e poi commuti in pdc ? Come se facesse un pre-riscaldamento del sistema ?
Non ho potuto verificare il simbolo sul controller, ma stamattina alle 6.10 i termi erano più caldi di quandovanno in pdc; in più, da qualche giorno il consumo di gas è di circa 1mc/giorno, molto di più di quello che solitamente usiamo per cucinare.
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Ma l’acs non la fai con il gas?
Si comunque può essere che alla ripartenza del mattino dia una botta di gas se la pdc è troppo lenta a ritirare su la mandata oppure deve spendere troppa energia elettrica, lo fa anche la mia.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioMa l’acs non la fai con il gas?...
Quando sono potuto andare di fronte al display c'era già la fogliolina, ma non mi tornava che quei termi così caldi fossero dovuti alla pdc, soprattutto per quei pochi minuti che aveva funzionato... quindi la puzza di gas l'avevo sentita giusta
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioVabbè che ne so veramente poco di questa materia, ma che l'acs la faccio con il gas.... è uno dei miei pilastriPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio... Prova a cambiare il Tipo trasmettitore il Lento, ....
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Da quanto ho capito, è una regolazione che dovrebbe seguire l’inerzia dell’impianto: se metti lento vuol dire che che l’impianto si scalda lentamente, rapido vuol dire che risponde subito.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioLa mia spesso al mattino se fa freddo fa qualche minuto in ibrida finché mandata e ritorno non si alzano, poi spegne il gas e continua in pdcUltima modifica di Carlowatt; 22-11-2022, 17:49.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Ieri sera mi sono comparsi, per qualche decina di secondi, due simboli sulla stessa videata del controller: quello con le 3 frecce non lo trovo nella legenda del manuale, sapete cosa indica ?
Quello più in basso credo sia la funzione sbrinamento, ma non credo lo stesse facendo, non erano proprio le condizioni meteo per quel tipo di funzione.
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Quello sotto a me appare sempre in corrispondenza degli sbrinamenti o ritorno olio. Quello con le 3 frecce mai visto.
Però mi ha incuriosito e cercando un pò in internet, tipo qui https://www.daikin.com.au/faq/what-d...ontroller-mean
dice che "The Centralised Control is displayed if the system is under the management of centralized control equipment (optional accessories) and the remote operation of the system through the remote controller is prohibited."
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
Se ti fa spesso così puoi sicuramente abbassare la mandata o la pendenza della climatica, in modo da raggiungere una situazione in cui rimane quasi sempre sotto 21.5Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio... if the system is under the management of centralized control equipment (optional accessories) ...."PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
Non ho accessori opzionali quindi devo dedurre che mi è impazzito il controller...Comunque questi simboli sono spariti dopo qualche decina di secondi e per ora non si sono ripresentati, forse non è una cosa grave...
"Buonasera, gradino temperatura ambiente: è un parametro che lei non trova nel manuale perché deve entrare come installatore e lei non ci può accedere.
Cordiali saluti
Ditta XXXXX "PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioNon so se è cambiato qualcosa, per la mia la procedura per accedere come installatore sta sul manuale utente.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioIo quado ho installato la mia multihybrid ho fatto l'aumento da 3 a 5 kW, e a parità di altri consumi non ho avuto problemi. D'inverno però i 3 kW è facile superarli quindi non avrei potuto restare a 3 kW.Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Commenta
-
Una delle 2 pinze dello Shelly EM mi sta misurando il consumo della pdc: a volte vedo che il consumo notturno, di solito intorno a 19W, sale fino a 48-50W. Questo succede fra le 02.00 e le 05.00, quindi a pdc praticamente spenta. Quei 19W di assorbimento credo siano riferiti al semplice stato di attivazione del MT del quadro, ma non capisco per quale motivo a volte sale fino a quei 50W, e perchè lo fa solo ogni tanto.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
-
Perché ogni tanto parte il circolatore, anche se impostato su “a richiesta”, cioè comandato da termostato. Non so perché lo faccia, credo per evitare blocchi.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Grazie sergio&teresa. Sto monitorando la mia pdc: a parte pochissimi giorni con T.est di 5-6°, il resto sono state giornate ancora abbastanza miti e non so inquadrare il comportamento dell'impianto. Domani la minima dovrebbe scendere a 0°e spero di capire qualcosa in più. Poi magari posto qualche altra domanda...PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Commenta
Commenta