  • questo sembra ancora più strano, visto che hai il pannello che fa da termistore

    però tu hai impostato il modo di funzionamento come Tmandata. e non hai osservato variazioni con la programmazione giusto?
    quindi sembra proprio che la programmazione non funzioni a meno di usare il modo Tambiente
    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

    Commenta


    • Mi sto facendo l'idea che è abbastanza limitante come possibilità di gestione.
      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

      Commenta


      • propongo di mandare richieste a mitsubishi da parte dei possessori ftc5 perchè rilascino un aggiornamento firmware che risolva il problema
        FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

        Commenta


        • però tu hai impostato il modo di funzionamento come Tmandata. e non hai osservato variazioni con la programmazione giusto?
          Confermo.
          Non è possibile impostare 2 T diverse all'interno della programmazione... O almeno io non ci sono riuscito...
          saluti

          Commenta


          • bella lì, ma sul manuale è scritto altro..
            non vi pare?
            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

            Commenta


            • Sì...
              O c'è un errore sul manuale o siamo tutti incompetenti...

              saluti

              Commenta


              • aspettiamo risposta a Giottina, sperando sia esaustiva
                FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                Commenta


                • Forse non parliamo della stessa cosa, mi sorge questo sospetto perchè sul manuale, almeno sul mio, peraltro molto comprensibile, non c'è scritto da nessuna parte che si possano impostare tramite programmazione delle temperature differenti per fasce orarie, se non ovviamente aggirando l'ostacolo, diciamo così, e operando nella modalità curva climatica. Che però - anche questo è chiarissimo sul manuale! - mette in relazione esclusivamente temperatura esterna e temperatura di mandata.
                  Mitsu non mi ha ancora risposto, ma stiamo dilagando in un OT senza fine...e se aprissimo un argomento apposito per confrontarci sulle impostazioni del nostro prodotto Mitsubishi? Potremmo chiedere alla Casa produttrice di intervenire per delle delucidazioni. Io insisto, eh! Se non rispondono alla email, contatterò qualcuno al telefono!!

                  Qui ci voleva marcober.......
                  Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Giottina Visualizza il messaggio
                    Siamo "orfani" di marcober.......
                    Da un pezzo ormai...mi auguro si decida a tornare.
                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                    Commenta


                    • Purtroppo ha cambiato forum...

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                        Purtroppo ha cambiato forum...
                        senza portarsi il pacchetto clienti?
                        Io ne seguo anche un altro ma li' non c'e'. Sara un altro ancora immagino.
                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                        Commenta


                        • Ha cambiato nome... Ho capito che è lui da come scrive e dalle sue idee... Mi sembra di conoscerlo da una vita...
                          Secondo me ancora ci legge...
                          fine OT

                          saluti

                          Commenta


                          • Ciao Giottina,

                            Originariamente inviato da Giottina Visualizza il messaggio
                            diciamo così, e operando nella modalità curva climatica. Che però - anche questo è chiarissimo sul manuale! - mette in relazione esclusivamente temperatura esterna e temperatura di mandata.
                            e credo proprio anche la T desiderata in casa, che poi non la rilevi in casa, ok, ma usa quella impostata di default e questa la puoi impostare a fasce credo (mi sembra il minimo), quindi se tu di giorno hai settato una T in casa di 21°, la pdc se fuori ci sono 2° manderà magari a 29° l'acqua, ma se di notte imposti 20° con sempre 2° esterni credo che manderà acqua a 28° o comunque meno di 29° sicuramente, sempre con la stessa curva climatica. Se così fosse non capisco cosa non funzionerebbe

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                              credo proprio anche la T desiderata in casa, che poi non la rilevi in casa, ok, ma usa quella impostata di default e questa la puoi impostare a fasce credo (mi sembra il minimo)
                              No, nel mio caso non si può impostare la temperatura interna a fasce orarie. Con ogni probabilità lo si potrebbe fare da un pannello di controllo addizionale, di certo non lo posso fare dalla centralina del mio apparecchio.
                              Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

                              Commenta


                              • Giottina ma tu che centralina hai nell'hydrobox?
                                Io ti posso postare il manuale che Mitsu ha mandato al termotecnico dell'hydrobox che ho in attesa di montaggio
                                ha un FTC5 dentro, lo metto tutto online così potete sbizzarrirvi

                                IM-HYDROBOX_R2_3125.pdf - Google Drive

                                vedi pagina 31
                                FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                Commenta


                                • Ha cambiato nome...
                                  Secondo me ancora ci legge...


                                  Si vabbè ma marcober dov'è?
                                  Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                                  Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                                  Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                                  Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                                  Commenta


                                  • Ciao vince1948,

                                    che continui a leggere questo forum, sicuro, che abbia cambiato nome, non penso proprio, non è il tipo, se volesse continuare a contribuire in questo forum lo farebbe con il suo solito utente, non sicuramente con un altro

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                      Ciao vince1948,

                                      che continui a leggere questo forum, sicuro, che abbia cambiato nome, non penso proprio, non è il tipo, se volesse continuare a contribuire in questo forum lo farebbe con il suo solito utente, non sicuramente con un altro
                                      Parlava di un altro forum. Scrive su un altro forum con altro nick han detto.
                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                        Giottina ma tu che centralina hai nell'hydrobox?
                                        Io ti posso postare il manuale che Mitsu ha mandato al termotecnico dell'hydrobox che ho in attesa di montaggio
                                        ha un FTC5 dentro, lo metto tutto online così potete sbizzarrirvi

                                        IM-HYDROBOX_R2_3125.pdf - Google Drive

                                        vedi pagina 31
                                        E allora mi serve l'oculista e anche bravo: non una, non due, alla terza volta l'ho visto anche io (scritto sul manuale).
                                        Dalla centralina però, non si può settare la temperatura ma solo l'orario. Proprio non c'è verso.

                                        Marcober non credo tornerà. Se scoprite in quale altro Forum scrive, per cortesia fatemelo sapere.
                                        Certo che perdere un utente del genere è una batosta epocale...
                                        Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da Giottina Visualizza il messaggio

                                          Marcober non credo tornerà. Se scoprite in quale altro Forum scrive, per cortesia fatemelo sapere.
                                          Certo che perdere un utente del genere è una batosta epocale...
                                          Secondo me se gli scrivi mp, te lo dice lui direttamente.
                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                          Commenta


                                          • Marcober non credo tornerà. Se scoprite in quale altro Forum scrive, per cortesia fatemelo sapere.
                                            Certo che perdere un utente del genere è una batosta epocale...[/QUOTE]

                                            Cercaenergia
                                            Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                            Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                            Commenta


                                            • effettivamente marcober era una persona molto disponibile e preparata davvero un peccato abbia abbandonato il forum ma evidentemente avrà avuto le sue buone ragioni

                                              Commenta


                                              • Sarà pure stato preparato ma usava la pdc Mitsu a T fissa 24h/24, un motivo evidentemente c’era.


                                                Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                Commenta


                                                • Probabilmente la spiegazione è semplice. Le caratteristiche di casa sua lo han fatto optare per questa scelta. Non vuole dire che non sappia quel che dice. E poi mi divertivo troppo a leggervi.
                                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                  Commenta


                                                  • Era molto disponibile e dava spesso un consiglio utile.
                                                    E un vero peccato.

                                                    Commenta


                                                    • Giudicare una persona sulla modalità di utilizzo 24/24h della propria pompa di calore.....
                                                      Sergio sei il top! Ma è anche per questo che stimo :-)

                                                      Commenta


                                                      • Ma guarda (o guardate) che io non ho giudicato nessuno.... ho solo voluto dire che NON avrebbe dato alcun consiglio utile a giottina, visto che teneva la PDC a punto fisso 24h/24 probabilmente perchè NON si può regolare diversamente (climatica a parte).

                                                        Quindi più che marcober (che comunque io non rimpiango) servirebbe il mago silvan.
                                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                        Commenta


                                                        • mah..
                                                          non mi sembra che non si possa regolare diversamente
                                                          questa pdc dispone di 4 modi, ognuno ha configurazioni di impianto / sensori apposite, di certo non puoi switchare tra un modo e l'altro senza essere sicuro di avere il contorno necessario

                                                          ma se hai 1 sola zona e usi ad esempio un comando remoto che ti fa anche da termistore (optional che costerà al max 200 euro penso) puoi abilitare il modo automatico, almeno così dice il manuale

                                                          cmq sarebbe effettivamente meglio dedicare una discussione al tema, o vedere se qualcuno già ne parla
                                                          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                          Commenta


                                                          • Idem la pdc LG .
                                                            t fissa o curva climatica programmabile. Non avere la possibilità di una t fissa x fasce orarie è un bel limite . Pensavo di essere l'unico invece vedo di essere in buona compagnia [emoji3].

                                                            Un saluto a marcober . grande mancanza

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio

                                                              Cercaenergia

                                                              overpack é il suo nuovo nickname
                                                              Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7

                                                              La miglior fonte di energia alternativa é il risparmio energetico

                                                              Commenta