illupus, per quanto sia totalmente d'accordo con te sull'assoluta stupidaggine di mettere una pdc per acs in presenza di una pdc per riscaldamento, mi sembra altrettanto un'assoluta stupidaggine considerare come caso NORMALE scaldare l'accumulo acs a partire da 10°: è normale il primo giorno che riempi l'accumulo..... ma poi se c'è qualcuno che aspetta NORMALMENTE di avere 10° prima di ripristinare la T in accumulo..... poi non si lamenti delle mogli incaxxate....
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Consumi su impianto con pompa di calore
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Avere una PDC abbinata ad una caldaia a metano è una stupidaggine.... per consumare 100 m3 di metano all'anno.... Ciao Sergio.
Avere climatiche da regolare, spostare ogni giorno al posto che remotare l'unità di controllo in casa è una stupidaggine.
Il forum è pieno di teorie basate sul nulla .....
F.
Commenta
-
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggiomanfre immagino illupus abbia fatto un esempio di calcolo per confrontare il cop con quello che panasonic dichiara per la pdc acs, da 10 a 55 ° di carico
avete visto le previsioni? tenetevi pronti per la Burian(a) la prossima settimana
ci sarà da ballare parecchio (io purtroppo sono ancora a gpl)
in sostanza io non metterei una pdc dedicata x acs. Ma non mi pare una stupidaggine...
se ti pianta la pdc principale... hai sempre quella x acs... sul costo poi ognuno risponde alle proprie tasche...che poi ce’ pieno di sistemi ridondanti...pdc+ solare o pdc + camino o pdc+ caldaia+solare... sono stupidaggini? Non credo proprio.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
manfre, sergio: come dice correttamente another, il calcolo e' stato fatto per riprodurre una situazione compatibile con il dato riportato dalla scheda tecnica panasonic e poter confrontare i COP delle due macchine (a conferma del fatto risaputo che le pdc per acs con R134a hanno bassa efficienza). Nel caso pratico mio le mandate iniziali sono solitamente 32-35 (sonda in basso nell'accumulo) e arrivano a 48.
In generale, sempre se parliamo di un buon accumulo e sonda in basso come dovrebbe essere, avere mandate iniziali superiori a 40 significa che non c'era ancora bisogno di fare un ciclo acs (significa che l'accumulo e' a 40 gradi: la mia T target, con cui faccio doccia di 20 minuti). manfre mi pare abbia un accumulo non ottimale, per cui potrebbe essere costretto a mandate piu' alte, motivo per cui solitamente consiglio hybridcube da 300 o 500 che attualmente sono la soluzione migliore sul mercato (e sarebbe anche ora che qualche concorrente si svegliasse e producesse PIT delle prestazioni simili in modo da abbassare i prezzi).
Fabry, ottima notizia che non hai ancora comprato le macchine, sei ancora in tempo per evitare di fare la boiata e buttare via soldi sulla pdc dedicata ad acs, nel frattempo se ti impegni e leggi i miei post puoi anche imparare come funziona una pdc.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Commenta
-
Ragazzi, da qui a qualche giorno si prospetta un'ondata di freddo con possibili temperature oltre -10 in pianura.
Vi chiederei gentilmente di aggiornare tutti gli utenti del forum sul comportamento delle vostre pdc in queste condizioni, sarà sicuramente un ottimo campo di prova per queste macchine...Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Io ho presentato dati di fatto e commento in base ai dati tecnici e alla mia esperienza e analisi dei dati su due+ anni di uso della pdc per riscaldamento e ACS.
Siccome ho raggiunto ottimi livelli di efficienza energetica a casa mia, condivido la mia esperienza sul forum in modo che anche altri possano raggiungere gli stessi risultati (come io ho imparato a suo tempo sul forum, per esempio l'importanza della mandata in diretta). Sul forum come su google ci sono informazioni corrette come ci sono figure strampalate: bisogna adottare il metodo scientifico, mettere tutto in discussione e basarsi sulle leggi della fisica e sui dati per capire quali sono le soluzioni migliori.
Noto che, non potendo controbattere i fatti, ti metti ad insultare... non ci fai una bella figura.
erry: qui a Padova mettono -3 di media giornaliera prevista, quindi nemmeno la temperatura esterna di progetto che e' -5. Prevedo 14-15 kWh di consumo per riscaldamento in quei giorni, finora a febbraio sono a poco piu' di 5 kWh al giorno (gennaio media di 4.8 kWh perche' faceva un po' piu' caldo).Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio(a conferma del fatto risaputo che le pdc per acs con R134a hanno bassa efficienza).
Fabry, ottima notizia che non hai ancora comprato le macchine, sei ancora in tempo per evitare di fare la boiata e buttare via soldi sulla pdc dedicata ad acs, nel frattempo se ti impegni e leggi i miei post puoi anche imparare come funziona una pdc.
Essa pue essere messa in un sistema mono-split o anche in uno multisplit, come unita interna produttrice di ACS.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
@ illupus : nella mia zona (periferia di Torino) si prevedono medie giornaliere tra -5 e -7 , quindi realmente vicini alla t di progetto. Sono curioso di sapere il comportamento e consumi di queste macchine (Aquarea e Ecodan). grazie per tutte le info che fornirete.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioP.s: le macchine devo ancora comprarle.... ho la possibilità di avere a pari prezzo, come tutti del resto un Hybridcube da 500l che ha resa inferiore ed una capacità in litri inferiore.... ad un pana da 300...Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioLa Daikin fa una pdc dedicata x acs che usa addirittura R32 , completa di un PIT molto simile al Sanicube con scambio diretto
Fabry: facciamo che se hai dei dati o dei ragionamenti scientifici li proponi, ok? Nei tuoi ultimi post, a parte i numeri sbagliati, non c'era contenuto informativo.
erry: non prevedo che sara' molto diverso dai giorni freddi che ci sono stati a gennaio 2017. Nel mio caso dal log per esempio del 7 gennaio, T esterna media -1.3, riscaldamento attivo per poco piu' di 15 ore piu' una mezz'ora di ACS, 6 defrost, T di mandata media 35.6, DT medio 5.5, 43 kWh termici prodotti, frequenza media compressore 61. Giornata di sole con buon apporto solare dalle finestre.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Commenta
-
Illupus, tu quindi anche con temperature medie così basse non fai lavorare la macchina 24/24h?
Oh, arriva il freddo! Spero che da noi porti un po' di neve!!!Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
Commenta
-
Spero di portare a casa almeno un bel -15°.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggiomanfre, sergio: come dice correttamente another, il calcolo e' stato fatto per riprodurre una situazione compatibile con il dato riportato dalla scheda tecnica panasonic e poter confrontare i COP delle due macchine (a conferma del fatto risaputo che le pdc per acs con R134a hanno bassa efficienza). Nel caso pratico mio le mandate iniziali sono solitamente 32-35 (sonda in basso nell'accumulo) e arrivano a 48.
In generale, sempre se parliamo di un buon accumulo e sonda in basso come dovrebbe essere, avere mandate iniziali superiori a 40 significa che non c'era ancora bisogno di fare un ciclo acs (significa che l'accumulo e' a 40 gradi: la mia T target, con cui faccio doccia di 20 minuti). manfre mi pare abbia un accumulo non ottimale, per cui potrebbe essere costretto a mandate piu' alte, motivo per cui solitamente consiglio hybridcube da 300 o 500 che attualmente sono la soluzione migliore sul mercato (e sarebbe anche ora che qualche concorrente si svegliasse e producesse PIT delle prestazioni simili in modo da abbassare i prezzi).
.
sulla teoria di quelle due situazioni ripeto... abbastanza improbabile poi nella realtà trovare quelle situazioni...tutto qui.
in 2 farsi bastare l'hyc 300 litri è più facile che farsi bastare il mio pit da 500 litri in 5 , il cui maggior difetto è sicuramente in scarico acs. per me non è un problema di carico che peraltro è diretto senza un serpentino.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioSpero di portare a casa almeno un bel -15°.
Qualcuno spegne di notte a temperature medie sotto i 4-5°C?Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
Commenta
-
Io spengo dalle 22 alle 3. T medie di -1°, 0°, +1°.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Panasonic DHW 300L VS
ROTEX HYBRIDCUBE 500L
Analisi capacità litri erogabili.
EN 16147:
Tw in ingresso 10°c
T ACCUMULO
55°c x DHW
50°C x rotex
Litri disponibili a 40°c
395 x DHW
364 max - 328 min a 8l/min x rotex.
Ps: i 55°c sono di default per DHW elevabili a 65°c. Sono una caratteristica del R134a...... gas sorpassato .....
I 50°c in accumulo sono il limite di utilizzo delle mandate in R410......
Fonti proclub Panasonic
Manuale installazione daikin
F.
Commenta
-
Benissimo..ti ringrazio..sono gli stessi dati che si possono trovare in rete..e che anche io ho trovato..e da questi dati per lo meno io affermerei che i litri erogabili siano uguali..anche se in realtà sono maggiori quelli dell’hybridcube..perché se lo tenessimo a 55 gradi i 364 litri diventerebbero sicuramente almeno 30 di più..giusto?
Insomma..tu ne puoi mettere anche due di pdc ACS (o tre se hai tre bagni)..é una tua scelta..ma affermare cose inesatte dicendo che un PIT da 500 da meno litri di un boiler da 300 potrebbe confondere parecchio chi legge e magari non ha dati per verificare..
mettendo i dati evitiamo davvero le stupidaggini..Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioRagazzi, da qui a qualche giorno si prospetta un'ondata di freddo con possibili temperature oltre -10 in pianura.
Vi chiederei gentilmente di aggiornare tutti gli utenti del forum sul comportamento delle vostre pdc in queste condizioni, sarà sicuramente un ottimo campo di prova per queste macchine...[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioIo spengo dalle 22 alle 3. T medie di -1°, 0°, +1°.Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Commenta
-
Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggioammazza burian! T media -1![SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Spero per lui che non fumi..altrimenti si gela le chiappe!Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Commenta
-
Giottina: se arriva a -3 aumento sicuramente il tempo di funzionamento a 18 ore. Alle 11 vado a dormire (in camera teniamo sui 19 gradi) e meno che nudo non posso stare, non ha senso scaldare mentre sono sotto la mia copertina. Poi faro' partire alle 4-5, ho radiante a soffitto con inerzia molto bassa, per cui per le 7:30 la casa si e' gia' riscaldata di nuovo a sufficienza. Chi ha impianto a pavimento ad alta inerzia puo' spegnere prima la sera, ma deve riaccendere prima al mattino. Si presuppone sempre una casa con sufficiente isolamento. Tra l'altro, se la mia pdc lavora un po' sopra il minimo di potenza e' piu' efficiente, quindi tutto guadagno. Per quanto puo' servire, nell'esempio di prima del 7 gennaio 2017, evitando di lavorare di notte, la pdc era attiva ad una temperatura media di mezzo grado superiore alla media giornaliera (in genere le differenze sono piu' marcate a 1-1.5 gradi).
manfre: ok, ricordavo male sul tuo PIT, credevo fosse piu' piccolo: forse ha lo scambiatore istantaneo con poca superficie allora (rispetto per esempio ai 6mq dell'hybridcube)? Anche quello limita il range di temperature. In ogni caso, se la sonda e' diciamo ad un quarto dal basso e segna 40 gradi, visto che hai uso abbondante e accumulo sicuramente stratificato, significa che c'e' ancora molta energia utile (ammesso che poi non si disperda nei tubi prima di arrivare in doccia...) e quindi quasi sicuramente puoi abbassare la temperatura da cui inizia a fare il carico, migliorando l'efficienza.
Fabry: il litri per il DHW sono con la pdc (e probabilmente le resistenze) attive. Poi, se solo fai la media per l'hybridcube tra i valori a 50 e a 60 per rendere i dati comparabili, trovi 434-452 litri, superiori a quelli del bollitore panasonic. Quindi la tua affermazione non e' corretta. Senza contare che ci sono molti alti litri utili con un hybridcube (da 40 a 37), mentre con un bollitore appena la T scende significa che bisogna fuggire da sotto la doccia, pena l'arrivo improvviso di acqua gelata (magari c'e' a chi piace...).
Sbagliata anche la tua affermazione sul limite a 50 gradi per le mandate con R410a: come puoi vedere dalla scheda tecnica della mia pdc con R410a, fa tranquillamente mandate a 60 gradi. La pdc di Giottina le sperimenta anche, visto che ha accumulo piccolo ha mandate in carico ACS di 60-62. Di piu', fa mandate a 55 anche con -10 esterni, quando la DHW panasonic si spegne. Invece anche le panasonic tcap mandano tranquillamente a 60 gradi, sempre con R410a.
Forza Burian! Vedi se almeno con -10 di media esterna riesci a far andare il compressore della tua pdc sopra i 60 Hz! ;-)Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Commenta
-
Kurdo .... le stupidaggini?
Ma hai letto i dati?
Accumulo sopra i 50 con mandate di 55°c? Bah.....
Illipus... Aquarea si spegne con -10 con mandata di 55°c ????
Ok ecodan una spanna o due spanne sopra a Panasonic.... segnamoci anche questa nella lista.
Ok .... dati riportati e intangibili e come al solito si ribatte a tarallucci e vino....
F.
Commenta
-
Mah..io li ho letti e capiti..illupus ti ha anche chiaramente spiegato come i litri siano più di 390..
anche io vedo con la mia pdc a R410a mandate superiori ai 55 in alcuni casi in cui carico ACS a valori alti..
sinceramente non si capisce cosa non ti sia chiaro..ma direi che sono state sprecate anche troppe parole a riguardo..spero che chi sia interessato all’argomento pdc per ACS vada oltre le tue affermazioni non veritiere..e amen..
verrebbe quasi da chiederti..ma tu fabry una pdc aria-acqua a R410a l’hai mai vista in funzione? Se sei convinto che non possa andare oltre i 55 gradi direi che la risposta é NO..Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Commenta
-
Si kurdo, anche se poi -1° di media l'ho saltuariamente, ma a volte anche -3° di media giornaliera. Sicuramente, soprattutto dopo il week end, quando arriverà finalmente il freddo vero (Buran), dovrò rivedere la programmazione e lasciarla on per 24h.
Non vedo l'ora.
Illupus, chi vivrà vedrà, per ora l'ho vista a 72Hz con fuori -8° e mandata 55°, goduriaZona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Fabry ma tu sai qualcosa che nessuno qua conosce o vede? Perchè le tue affermazioni non sono immediatamente comprensibili
Cmq nel doc Panasonic DHW non leggo il tasso di prelievo tanto per cominciare, e la normativa EN 16147 che dice al riguardo?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Commenta
Commenta