  • #31
    Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
    Stamane ho provato a chiudere tutte le valvole sul primario e messa la pdc in off e il flussimetro segna sempre 9.3lt/min

    Ho scritto a Templari, vediamo che dicono e se è da tarare o sostituire.
    E' così per tutti.. non è da sostituire ma nel software c'è un menu apposito per tarare (togliere quei 9.1 litri /minuto)
    e vedrai come cambia il COP!

    comunque tienici aggiornati e facci sapere cosa ti risponde Templari che mi interessa molto
    Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
    Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
    Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

    Commenta


    • #32
      Se il flusso reale è più basso il cop peggiorerà, giusto?
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

      Commenta


      • #33
        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0924.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 583.3 KB 
ID: 1963095È questa pwm speed che devo alzare per aumentare la portata del circolatore? Ma aumenta solo la portata in standby o quando è in funzione?Se si... di quanto mi conviene alzarla?

        Commenta


        • #34
          la schermata è quella ma cambia solo la portata in standby ossia quando il compressore della PDC è spento
          quando è accesso va sempre al 100% quindi non avresti benefici


          @tommytek, facci sapere cosa dice Templari del flussimetro che se bisogna togliere ben 540 l/h di portata vedrai come si abbassano i COP e come ti piacerà meno la tua Kita!!
          Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
          Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
          Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

          Commenta


          • #35
            Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
            [ATTACH=CONFIG]63835[/ATTACH]È questa pwm speed che devo alzare per aumentare la portata del circolatore? Ma aumenta solo la portata in standby o quando è in funzione?Se si... di quanto mi conviene alzarla?
            si, portalo da 40% a 99,99% che è il massimo raggiungibile... quando l'ho visto fare ha risolto il problema.
            # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #

            Commenta


            • #36
              Grazie allora provo ... speriamo non riguardi solo lo standby altrimenti non risolvo nulla

              Commenta


              • #37
                Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
                Grazie allora provo ... speriamo non riguardi solo lo standby altrimenti non risolvo nulla
                te lo ripeto, riguarda SOLO LO STANDBY fidati
                Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                Commenta


                • #38
                  Ciao gogeta2000,

                  scusa ma mi sembra anche scritto chiaro che riguarda solo "Standby circulator PWM speed"

                  Commenta


                  • #39
                    Si lo so ma speravo che magari potesse funzionare lo stesso

                    se col circolatore al massimo raggiungo meno di 0.5 l per zona.... missá che il circolatore interno della Kita M è insufficiente per una casa di 200m2
                    la casa per carità si scalda e anhe bene, ma con circolazione così bassa temo che il cop ne risenta

                    Commenta


                    • #40
                      Ne risente infatti.... Ma positivamente.

                      Incredibile.... Riuscite a trasformare un vantaggio in un problema.
                      Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                      Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                      Commenta


                      • #41
                        ciao,
                        risposta di templari sul flussimetro dopo che ha sentito il fornitore: in pratica il valore di 9.3 è praticamente l'output minimo che da il dispositivo; quindi anche se è 0 da 9.3. Pertanto ho fatto che se ho un valore inferiore a 10 lo considero 0 quando colleziono le statistiche.

                        per gogeta2000: se vuoi il circolatore a bordo della tua macchina lo puoi cambiare; a suo tempo valutai anche io se mettere sulla M quello della M+, ma alla fine mi tenni quello più piccolo, al massimo (come infatti succede) il DT a cui lavora la macchina non è il suo ottimale di 3 ma qualcosa in più. Te a che DT lavori di media tra mandata e ritorno della PDC?

                        ciaooooooo
                        PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                        Commenta


                        • #42
                          Quindi la misura del cop da parte della macchina e’ corretta o no? Perché a baggior hanno detto che la taratura del flussimetro va fatta togliendo 9,1 l/min nel menu taratura
                          sonde... ora siccome a te dicono che meno di 9,3 non puo’ fare ( che poi era la mia ipotesi) cosa succede se misura ad es.15 l/min senza questa taratura , cioe 15-9 fa 6 ma il minimo dicono che è 9... sto farneticando?
                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                          Commenta


                          • #43
                            la misura del COP è corretta. All'inizio pure loro pensavano andasse tarata e che si dovesse togliere 9.3; in realtà le misurazioni sono giuste, solo che se il flusso scende sotto 9.3 il flussostato dice sempre 9.3

                            Es (confermato anche da loro)
                            flusso reale 0: flussostato 9.3
                            flusso reale 5: flussostato 9.3
                            flusso reale 15: flussostato 15
                            flusso reale 55: flussostato 55

                            Il flussostato ha una precisione dello 0.15% nel range 9.3 - 150l/min

                            il valore massimo che misuro di circa 55l/min è poi compatibile con le prestazioni massime del circolatore; quindi direi tutto ok
                            PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                            Commenta


                            • #44
                              Non ho capito come fa ad esserci flusso reale 5 se il minimo è 9,3 come hai scritto sopra.
                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                              Commenta


                              • #45
                                Manfre, il minimo che misura è 9.3, anche se quello reale è minore. Quindi se il flusso reale è minore di 9.3 il COP che calcola è ovviamente sbagliato.

                                Se il flusso reale invece è da 9.3 in su, Templari dice che la misura fornita dal flussimetro è corretta, e quindi anche il COP. L'unico modo per capire se è vero quello che hanno detto a tommytek o se è vero quello che hanno detto a baggior è fare una misura indipendente... come facciamo noi con un contalitri da pochi spiccioli.
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • #46
                                  nella realtà però il COP non è mai sbagliato perchè il flusso non può mai essere cosi basso (almeno nel mio caso). Non ho nessuna misurazione (a parte due "outlier" di 10.4 e 17.2) che sia inferiore a 27.1l/min.

                                  E da quando ho attivato il monitoring della Kita ho in database 42.000 misurazioni. Se il circolatore quindi non può mai modulare cosi in basso non può mai dare output errati per il calcolo del COP.

                                  Magari delle Kita di taglia più piccole hanno un circolatore più piccolo, ma vedrete che eventualmente i l/min saranno 20 o 15 ma non sotto 9
                                  PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                  Commenta


                                  • #47
                                    Da manuale templari il circolatore dovrebbe essere lo stesso per kita s e m
                                    Cambia dalla L.

                                    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                    Commenta


                                    • #48
                                      Ok, quindi sembrerebbe un "non problema", ma se volessi calcolarmi il COP esternamente anche io, dove lo monto il contalitri? E quale contalitri? Ce ne sono che possono essere monitorati da remoto per un futuro sistema di monitoraggio? (ad esempio solarlog e sdm220)
                                      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                      Commenta


                                      • #49
                                        Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio

                                        nella realtà però il COP non è mai sbagliato perchè il flusso non può mai essere cosi basso (almeno nel mio caso).
                                        E voi vi fidate di una informazione data in quel modo e cosi inconsistente ?????

                                        La Kita S , che dovrebbe essere la PDC ideale per case di modeste dimensioni.. avrebbe un sistema di misura che non va sotto i 9,3 Lt al minuto? ma vi rendete conto che è una cosa ASSURDA! sono piu di 0,5 Mc/h

                                        Oltretutto con quei valori di portata e temperature miti si rivelerebbe un COP "stellare" .. un valore incompatibile con il ciclo del R410..

                                        .. e se non bastasse a Baggior dicono che occorre tarare il flussimetro a cura dell'installatore......cioè l'opposto ( questa volta una considerazione che pare piu logica ).


                                        Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                        Ok, quindi sembrerebbe un "non problema", ma se volessi calcolarmi il COP esternamente anche io, dove lo monto il contalitri? E quale contalitri?
                                        Metti un contalitri sul ritorno all'ingresso della PDC.. oppure sulla mandata.
                                        Un contalitri che faccia un impulso ogni 10 Lt di acqua... sono volumetrici e quindi molto precisi anche i tipi economici.

                                        Se ne trovano anche a 20 euro....



                                        Jet Cold Pulsed Water Meter DN20 3/4" 10 Litres Per Pulse 171254 | eBa



                                        Oppure puoi metetre direttamente un contacalore.. che altro non è che un contalitri con una logica e 2 sensori di temperatura.. i costi pero salgono parecchio.
                                        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                        Commenta


                                        • #50
                                          Ribadisco con assoluta e definitiva certezza...

                                          il flussometro va TARATO a -9.1 l/min

                                          fonti Templari certe e competenti (Nicola)

                                          se volete fare una prova... la kita va in errore (slusso irregolare) se il flusso scende sotto a 1400 l/min per qualche sencondo (così è scritto nel manuale
                                          se provate a chiudere il ritorno vedrete che tarando la macchina come dico io tale errore compare esattamente sotto i 1400, se non la tarate lo stesso errore vi compare a 1900 (@tommytek fai la prova se non ci credi)


                                          quindi tarate e poi ricalcolate i vostri COP please
                                          Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                          Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                          Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                          Commenta


                                          • #51
                                            l'errore di taratura è dovuto ai primi prototipi che avevano scala 0-150
                                            i flussimetri distribuiti lavorano su 9-150 come comunicato a tomm.
                                            chi li ha tarati (-9) sta leggendo un valore ci COP effettivo inferiore, rimuovete la taratura.

                                            ciao

                                            Commenta


                                            • #52
                                              Benvenuto Nicola
                                              PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                              Commenta


                                              • #53
                                                Esiste la sezione presentazioni. Benvenuto ngt.
                                                Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                Commenta


                                                • #54
                                                  Ma ngt sarebbe Nicola di templari?

                                                  Commenta


                                                  • #55
                                                    Allora a Baggior hanno detto caxxate? Mah..
                                                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                    Commenta


                                                    • #56
                                                      Anche io sto attendendo news da baggior...
                                                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                      Commenta


                                                      • #57
                                                        Ho spiegato quanto mi hanno detto al telefono e nel mio precedente post ho anche descritto un modo per verificare che la taratura a -9 è necessaria. Chiunque dotato di un proprio cervello può fare in proprio l'esperimento e convincersi

                                                        Per il Cop attualmente sto tra 4 e 5 con temperature esterne sui 9 gradi, ossia in linea con le attese.

                                                        Se non avessi la taratura misurerei 7?
                                                        Che dite qualcuno di voi ancora ritiene di avere dubbi su questo?
                                                        Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                                        Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                                        Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                                        Commenta


                                                        • #58
                                                          Sinceramente non capisco il discorso dell'errore .
                                                          Le aspettative sono ben diverse per uma kita a 9 gradi esterni. Qualsiasi pdc farebbe almeno 4.
                                                          Il dato misurato al wpz sarebbe di un cop di 8 a 12 esterni .


                                                          Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                          Commenta


                                                          • #59
                                                            Di che T di mandata stiamo parlando? Altrimenti si parla così per dire....


                                                            Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                            Commenta


                                                            • #60
                                                              Giusta osservazione. Ma se prima viene detto di tarare, poi no che è giusto.... con la spiegazione di cui sopra del misterioso NGT, a prescindere dalle mandate, sta leggendo dati sbagliati o giusti baggior?
                                                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                              Commenta