  • Più il passo è fitto e più mandi energia in casa, questa è la regola.

    Più il passo è fitto e più ti costa la posa, questa è un’altra regola.

    Il resto per me sono chiacchiere da bar.


    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

      Eh si, mi sa tanto che e' troppo fitto. Tornando indietro, sapendo quello che so adesso, (sempre poco), avrei fatto sicuramente un po' meglio...
      Il problema non è quello che sappiamo noi.. è quello che non sanno i termotecnici vari di impianti di riscaldamento.

      Loro mettevono tubo passo 10 in case classe G..... oggi che le case sono in classe A mettono ancora quel passo.

      Non fanno calcoli.. non sanno praticamente nulla... usano l'esperienza che non puo essere che una esperienza pregressa su case che consumavano 10 volte quello che consumano ora.

      Un impianto a passo 20-25 richiede una enormita di tubo in meno... distributori piu piccoli, minori costi elettrini necessari alla distribuzione e minori costi d'impianto ( molto minori.. )
      Inoltre lavorano con DT piu alti e quindi offrono una regolazione piu precisa della T in casa.

      F.
      Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
      Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

      Commenta


      • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio

        Volendo fare ancora teoria andrebbe detto che su una casa in classe A reale non si dovrebbe mettere il radiante.
        Verissimo... i migliori costruttori le classe A le riscaldano con VMC.. non ha senso il radiante a pavimento.


        Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio

        Piu il passo è fitto più è possibile ridurre la temperatura di mandata (a favore del COP) se la PdC è buona (chi ha radiante a soffitto di certo non manda acqua a 32° ad esempio).
        Questo è vero ma non è detto che sia economicamente vantaggioso...

        Su una spesa di 300 euro/anno per riscaldare una classe A con passo 10 quanto risparmieresti rispetto a riscaldarla con passo 20?.. diciamo 50euro/anno??
        Ecco.. vedi quei 50euro/anno quanto ti sono costati in termini di maggiori costi d'impianto e vedi se la cosa è convenuta.

        Inoltre lavorare con passo 10 in una classe A significa lavorare con DT molto bassi e con climatica meno precisa.. questo si traduce in locali troppo caldi e in una difficolta in genere di regolazione.
        .. e non ho considerato i costi elettrici dovuti alla distribuzione.... qui leggo di PDC che consumano 75 watt per far girare l'acqua in case a basso consumo.. dimmi un po se puo avere senso.


        Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio

        In alternativa un passo fitto consente, più di altri, di ridurre le ore di funzionamento.
        questa considerazione invece non sta ne in cielo ne in terra...

        F.
        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

        Commenta


        • Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggio
          ma si deve mandare cosi a t piu basse con conseguente rischio di condensa
          Se hai messo i deumidificatori in serie al pavimento questo si traduce invece in un grosso vantaggio.
          La T media del pavimento comunque non varia con il passo... ricordiamocelo.

          In definitiva un passo largo è migliora anche il raffrescamento.
          Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
          Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

          Commenta


          • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
            Il problema non è quello che sappiamo noi.. è quello che non sanno i termotecnici vari di impianti di riscaldamento.

            Loro mettevono tubo passo 10 in case classe G..... oggi che le case sono in classe A mettono ancora quel passo.


            F.
            E la mia e' una A4. Comunque, ormai e' fatta e devo solo cercare il miglior equilibrio.
            Grazie
            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

            Commenta


            • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
              E la mia e' una A4. Comunque, ormai e' fatta e devo solo cercare il miglior equilibrio.
              Grazie
              Hai grossi problemi di gestione e/o la pompa di calore che va in “confusione” per questo?

              Che mandate hai? Per quante ore?

              Commenta


              • in questo periodo e' spesso ferma durante il giorno, la notte, con temperature sottozero siamo a 31,32 di mandata e compressore al minimo.
                La gestione non e' un problema alla fine, con HPM puoi fare quel che vuoi
                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                Commenta


                • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                  Lord, quando parli di me prima chiedi.... così eviti di dire scemenze anche tu. La mia pdc è una 8 kW gemella delle 6 e delle 8 che montano le HPSU, e sbrina sicuramente spesso ma molto molto molto meno rispetto a quella di Emiliano, pur andando a T più elevate e per maggior tempo. Di te non si sa.... ormai qui intervieni solo per criticare il prodotto che hai e far le pulci a chi dice qualcosa di appena diverso.... da te mai un dato da mesi ormai.

                  Tra l’altro eri proprio tu che dicevi che aumentando il carico sulla pdc diminuivano gli sbrinamenti..... ora se lo dice un altro dice scemenze..... ti metti d’accordo con te stesso?

                  Già che ci sei.... ci dici che disastro stai ottenendo con i tuoi consumi elettrici? Così facciamo un confronto con altri che hanno altre pdc eh? Che dici? Ti sembra una bella idea?

                  Tommy, parlavo di funzionamento a 45 gradi in riscaldamento. Io non faccio acs con la pdc, ma con l’impianto a termosifoni mi trovo a mandare sopra 40 gradi ogni volta che le T si abbassano. La mia pdc (ibrida) è impostata per passare sul gas quando COP scende stabilmente sotto 2.5, e sul gas ci va pochissimo.... per questo dico che 2.5 è un COP che io tengo con mandate così alte.


                  Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                  Per il mese di dicembre, compresa ACS, ho consumato una media di circa 20kwh al giorno (siamo in due a casa e quindi direi che, di quei 20, circa 2,5kwh siano per ACS).

                  La temperatura media esterna del mese finora è stata di 3,5° ma, salvo qualche sporadico test, la pdc ha funzionato prevalentemente nelle ore più “calde” con una temperatura media (nel periodo di funzionamento) sicuramente più alta (non saprei dire quanto ma almeno almeno 1 o due gradi).

                  La casa ha un volume di 450mc....167mq calpestabili (vani scala esclusi). La temperatura media interna è stata di 20,85°.

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                    in questo periodo e' spesso ferma durante il giorno, la notte, con temperature sottozero siamo a 31,32 di mandata e compressore al minimo.
                    La gestione non e' un problema alla fine, con HPM puoi fare quel che vuoi
                    Hai già provato a “forzare” il funzionamento durante il giorno in modo di farlo spegnere di notte? (Anche se immagino che, se tutto va bene e sei contento non ci sono motivi per restare certe “pratiche”)

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                      Hai già provato a “forzare” il funzionamento durante il giorno in modo di farlo spegnere di notte? (Anche se immagino che, se tutto va bene e sei contento non ci sono motivi per restare certe “pratiche”)
                      Ma si, assolutamente contenti. Con il senno di poi avrei fatto alcune cose in maniera diversa. (anche se il radiante lo ho imposto io)
                      Sicuramente macchina piu' piccola, in maniera da dare modo di mitigare gli on off. Ma non mi lamento assolutamente. Vorrei solo trovare la bolla. Ma non e' facile impostare un impianto in maniera che si adegui perfettamente agli sbalzi continui che viviamo. Ieri -7 e domani + 8. Insomma, immagino mi abbiate capito benissimo
                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                        Per il mese di dicembre, compresa ACS, ho consumato una media di circa 20kwh al giorno (siamo in due a casa e quindi direi che, di quei 20, circa 2,5kwh siano per ACS).

                        La temperatura media esterna del mese finora è stata di 3,5° ma, salvo qualche sporadico test, la pdc ha funzionato prevalentemente nelle ore più “calde” con una temperatura media (nel periodo di funzionamento) sicuramente più alta (non saprei dire quanto ma almeno almeno 1 o due gradi).

                        La casa ha un volume di 450mc....167mq calpestabili (vani scala esclusi). La temperatura media interna è stata di 20,85°.
                        Insomma Lord non mi pare stia andando poi male...

                        Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                          Insomma Lord non mi pare stia andando poi male...

                          Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                          Dipende dai punti di vista. Direi che va bene in senso relativo....secondo la legge 10 avrei dovuto consumare almeno il 30% di meno.

                          O il COP della Hpsu Compact è più basso di quanto dichiarato (o comunque fortemente “disturbarto” dai tanti defrost inutili, continuità di riscaldamento e soprattutto dai diversi reintegri di Acs) oppure hanno sbagliato la legge10.

                          Te che consumi hai avuto per questo mese?

                          Commenta


                          • Ok i punti di vista ma 20 kwh sono spicci comunque.
                            Io ho una media di 17 kwh a dicembre. La tempetatura esterna mi pare inferiore rispetto all'anno scorso (anche novembre e' stato piu freddo), seppur meno nebbia... Ma non ho i dati definitivi dal Cml.
                            Da me acs in 5 e'pesantuccia direi 3-3,5 kwh. Sto cercando di capire se il pit o il collegamento ha qualche problema...
                            In casa il pt e' tra 21,5 e 22,5 , il pp tra 20 e 21.

                            Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                              Per il mese di dicembre, compresa ACS, ho consumato una media di circa 20kwh al giorno .
                              Io penso che la miglior pubblicita possibile per Daikin sarebbe stata quella di restituirti i soldi ed incentivarti anche tu a mettere la pdc dei miracoli... cosi andavamo tutti a vedere quanto "risparmiavi"...

                              Invece ti hanno trattato da re e ti hanno fatto pure uno sconto extra.
                              Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                              Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                              Commenta


                              • Scusate vorrei approfittare per avere una delucidazione sul discorso del passo del radiante in rapporto alla Pdc utilizzata.
                                Faccio un esempio banale cosi forse ci arrivo :
                                Ipotizzando due case con identico fabbisogno termico, una con radiante passo 10 ed una con passo 20 la seconda ha bisogno di un generatore più potente?
                                Quindi se il termotecnico calcola la necessità di avere una pdc che sviluppa 5kw a -6, lo stesso generatore potrebbe non essere sufficiente con un radiante meno fitto?
                                Casa singola 110mq A4 no gas
                                Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                                PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                                VMC Wolf CWL D 70
                                FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggio
                                  Scusate vorrei approfittare per avere una delucidazione sul discorso del passo del radiante in rapporto alla Pdc utilizzata.
                                  Faccio un esempio banale cosi forse ci arrivo :
                                  Ipotizzando due case con identico fabbisogno termico, una con radiante passo 10 ed una con passo 20 la seconda ha bisogno di un generatore più potente?
                                  Quindi se il termotecnico calcola la necessità di avere una pdc che sviluppa 5kw a -6, lo stesso generatore potrebbe non essere sufficiente con un radiante meno fitto?
                                  Parlavamo di case con basso fabbisogno energetico. (A ed oltre)
                                  Nello specifico, in case A4 (vere) un passo superiore aiuterebbe (a parita di potenza termica), a spalmare la produzione nell'arco delle 24 ore.
                                  Quindi, se hai due A4, tutte e due non 5 kw(esempio ovviamente), il passo meno fitto, aiuterebbe la pdc a ridurre eventuali on off e a distribuire la produzione termica nella giornata, senza picchi di rilievo.
                                  Al contrario, un passo piu' fitto, costringerebbe a mandate piu' basse, (eventuali) on off piu frequenti, e possibile ricorso alle testine di zona al fine di non arrivare a 23 gradi in camera da letto.
                                  Insomma, una casa piu prestante, ovviamente abbisogna di mandate diverse.
                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                  Commenta


                                  • Chiarissimo, grazie.
                                    Ora mi avete messo pure il dubbio che il passo del radiante che ho a progetto sia corretto...che delirio..
                                    Casa singola 110mq A4 no gas
                                    Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                                    PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                                    VMC Wolf CWL D 70
                                    FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggio
                                      Chiarissimo, grazie.
                                      Ora mi avete messo pure il dubbio che il passo del radiante che ho a progetto sia corretto...che delirio..
                                      Tranquillo, si fa tutto. Se hai casa ben isolata fai passo 15.
                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                      Commenta


                                      • Il dubbio nel fare passo 15 o 20 che sia è che poi la pdc mi diventi sottodimensionata in situazioni critiche...a quel punto dovrei tenermi un minimo di margine per star tranquillo...mentre al momento sarei a pelo con i kw.
                                        Cmq evito di andare OT in questa discussione. Ti ringrazio
                                        Casa singola 110mq A4 no gas
                                        Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                                        PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                                        VMC Wolf CWL D 70
                                        FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggio
                                          Il dubbio nel fare passo 15 o 20 che sia è che poi la pdc mi diventi sottodimensionata in situazioni critiche...a quel punto dovrei tenermi un minimo di margine per star tranquillo...mentre al momento sarei a pelo con i kw.
                                          Cmq evito di andare OT in questa discussione. Ti ringrazio
                                          Siamo ot ma chiudiamo e via(gli utenti sono molto tolleranti mi pare, admin non so..)
                                          Non puo' essere sottodimensionata o sovradimensionata per il passo, ma per la taglia. Il passo non farebbe altro che aiutare o meno la distribuzione del carico termico. In sintesi, se una casa chiede poco, gli devi dare quel poco, a prescindere dal passo.
                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                          Commenta


                                          • Secondo me siete un pò fuoristrada

                                            il passo stretto aiuta sempre la pdc a lavorare a basse temperature e a risparmiare a patto di avere una pompa di circolazione in grado di supportare la portata di 1,4mc/h con perdite di carico che aumentano con l'aumentare dei metri di tubo

                                            ma a parte questo dettaglio e il maggiore costo di posa per una PDC è sempre meglio avere un passo stretto e più tubo sotto i piedi rispetto ad averne meno

                                            quindi accorciate il passo al massimo se potete......
                                            Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                            Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                            Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da baggior Visualizza il messaggio
                                              Secondo me siete un pò fuoristrada


                                              quindi accorciate il passo al massimo se potete......
                                              Baggior, concordo fino a un certo punto.
                                              Ti spiego:
                                              Casa A4 , 9kw di pdc. Mi fa on off anche a -2. Passo dieci e 5 nei bagni. Nel mio caso, un passo piu ampio, potrebbe aiutare a mitigare gli on off avendo mandate a 30 ?
                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                                Io penso che la miglior pubblicita possibile per Daikin sarebbe stata quella di restituirti i soldi ed incentivarti anche tu a mettere la pdc dei miracoli... cosi andavamo tutti a vedere quanto "risparmiavi"...

                                                Invece ti hanno trattato da re e ti hanno fatto pure uno sconto extra.
                                                lo sconto me lo ha fatto l’installatore, di tasca sua, non Daikin.

                                                Commenta


                                                • @fedonis

                                                  non hai una inverter per questo? che centra il passo?
                                                  basta che abbassi il setpoint lo metti a 25° vedrai che non ti fa onoff

                                                  sono sempre più convinto che sei fuoristradaa preoccuparti del passo, verifica solo la portata del circolatore..
                                                  Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                                  Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                                  Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da baggior Visualizza il messaggio
                                                    @fedonis

                                                    non hai una inverter per questo? che centra il passo?
                                                    basta che abbassi il setpoint lo metti a 25° vedrai che non ti fa onoff

                                                    sono sempre più convinto che sei fuoristradaa preoccuparti del passo, verifica solo la portata del circolatore..
                                                    Mi pare un po' tirata per i capelli. Si, ho una inverter. Ma ho anche una 9 kw a fronte di una richiesta di 5.8. (errore mio)
                                                    Posso nache mettere mandata a 25, al momento e' a 28.(e sempre on off durante il giorno) Ma devo comunque usare le testine in zona notte. Altrimenti mi va tutto ad almeno 21. Da qui partiva il discorso. Ho poi aggiunto che, se potessi rivedere le cose, farei un passo piu' largo.
                                                    Chiaro che ognuno ha il suo punto di vista..
                                                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                      Baggior, concordo fino a un certo punto.
                                                      Ti spiego:
                                                      Casa A4 , 9kw di pdc. Mi fa on off anche a -2. Passo dieci e 5 nei bagni. Nel mio caso, un passo piu ampio, potrebbe aiutare a mitigare gli on off avendo mandate a 30 ?
                                                      Piu che il passo il tuo problema è la pdc sovradimensionata

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                        Ok i punti di vista ma 20 kwh sono spicci comunque.
                                                        Io ho una media di 17 kwh a dicembre. La tempetatura esterna mi pare inferiore rispetto all'anno scorso (anche novembre e' stato piu freddo), seppur meno nebbia... Ma non ho i dati definitivi dal Cml.
                                                        Da me acs in 5 e'pesantuccia direi 3-3,5 kwh. Sto cercando di capire se il pit o il collegamento ha qualche problema...
                                                        In casa il pt e' tra 21,5 e 22,5 , il pp tra 20 e 21.

                                                        Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                                        In proporzione la mia casa dovrebbe aver consumato meno della tua considerando il volume interno...il fatto che ho un cappotto da 14...tetto con 20cm di isolante ed infissi con Uw medio di 1.1...e che da legge 10 sarei dovuto stare sotto i 30kwh/mqa (considerando apporti solari e apporti interni) mentre ad oggi ho consumi più attorno ai 55 (da legge 10 sarebbero stati 47 escludendo apporti solari e apporti interni)...ma conti alla mano tu registri consumi piuttosto inferiori (specie considerando che siete in 5 a farvi la doccia mentre noi siamo solo in 2).

                                                        Complimenti!

                                                        P.s. Qualcuno ha un doccino per la doccia che preveda una gestione più parsimoniosa dell'acqua (magari uno decente e comodo che vada a 6/9 litri al minuto)?

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                                                          In proporzione la mia casa dovrebbe aver consumato meno della tua considerando il volume interno...il f
                                                          Complimenti!
                                                          P.s. Qualcuno ha un doccino per la doccia che preveda una gestione più parsimoniosa dell'acqua (magari uno decente e comodo che vada a 6/9 litri al minuto)?
                                                          Ad ogni modo, non sarebbe male, capire quanto andrai a consumare nell'anno. Forse, dico forse, il tutto potrebbe livellarsi con le mezze stagioni. Sono comunque informazioni degne di nota nel lungo periodo.
                                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                            ...ho anche una 9 kw a fronte di una richiesta di 5.8. (errore mio)....
                                                            Errore fatto perche con la 7Kw non coprivi il fabbisogno a T di progetto?
                                                            Te lo chiedo perche anche io sono in dubbio tra la 5 e la 7.
                                                            Ma la 5 mi sviluppa 0,5 kw in meno rispetto al fabbisogno a T di progetto..
                                                            Casa singola 110mq A4 no gas
                                                            Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                                                            PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                                                            VMC Wolf CWL D 70
                                                            FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggio
                                                              Errore fatto perche con la 7Kw non coprivi il fabbisogno a T di progetto?
                                                              Te lo chiedo perche anche io sono in dubbio tra la 5 e la 7.
                                                              Ma la 5 mi sviluppa 0,5 kw in meno rispetto al fabbisogno a T di progetto..
                                                              Errore fatto perche non ne sapevo nulla...
                                                              Ho cominciato a frequentare il forum in quel periodo, ma i giochi erano gia fatti. E prima di capire andazzo, ci ho comunque messo un po. Tutto qui.
                                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                              Commenta