PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa č una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • La funzione delle resistenze č essenzialmente di supporto alla mandata in riscaldamento.... ci hai azzeccato !
    Ecco perchč č stata messa in uscita allo scambiatore.
    Se la resistenza fosse funzionale ed indispensabile per i defrost non sarebbe stata messa in quella posizione.
    La macchina ha una protezione che ferma tutto (compressore compreso) se si avvicina a temperature pericolose per lo scambiatore interno.

    Fa ridere .... vero ! (nel 2018)
    Probabilmente hanno dovuto accontentarsi di una soluzione di questo tipo non potendo avvicinarsi alla tecnologia della miglior PDC sul mercato !
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettivitā con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
    EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

    Commenta


    • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio

      fcattaneo, come fanno a essere spente le pompe di rilancio? se la pdc sbrina significa che č accesa cioč produce, quindi se č accesa lo sarā anche la pompa no?
      Per pompe di rilancio intendo quelle che vengono messe in impianti che hanno il separatore idraulico... queste non sono comandate dalla PDC e la presenza di portata o meno sul circuito del riscaldamento non viene rilevata dalla PDC.

      Solitamente vengono comandate da termostati.. se il piano non richiede riscaldamento vengono spente... inoltre possono anche fermarsi per altre ragioni tipo rotture o bloccaggi..

      Tu invece parli della pompa della PDC stessa... questa se si ferma la PDC va in blocco subito x bassa portata acqua e comunque nella logica non č certamente previsto che la macchina possa sbrinare con la pompa della PDC ferma.

      Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
      Se la resistenza fosse funzionale ed indispensabile per i defrost non sarebbe stata messa in quella posizione.
      La macchina ha una protezione che ferma tutto (compressore compreso) se si avvicina a temperature pericolose per lo scambiatore interno.
      L'indespensabile o meno non lo fa la marca della PDC come stai cercando di far passare.. č una questione fisica.

      Se non hai energia non ce l'hai.. ed avere la resistenza sulla mandata non aiuta certamente la macchina, tante che č l'unica che sento avere la resistenza in quelpunto.

      La 'macchina migliore del mercato ' non ha usa le resistenze per questa funzione e nemmeno per l'eventuale mantenimento del riscaldamento.. quindi non la menzionerei nemmeno , soprattutto se il tuo scopo recondito č far credere che Panasonic sia migliore..

      F.
      Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
      Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

      Commenta


      • @fcattaneo
        no, io non parlavo del circolatore interno, ma proprio delle pompe di rilancio
        č proprio il mio caso: puffer 100 litri usato come separatore e in uscita al puffer collettore 2 vie con 2 zone e miscelatore: sia le 2 pompe che la miscelatrice sono comandate dalla pdc
        FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

        Commenta


        • Intervengo solo per dare il mio contributo che anche Mitsu ha la resistenza in uscita dallo scambiatore sul tubo di mandata impianto.
          A livello di defrost mi astengo perchč ancora non so niente dei comportamenti non avendo ancora avviato. č ancora tutto da scoprire anche eventuali modifiche fatte nelle ultime versioni. La mia č produzione 10/2018
          Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
          Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C

          Commenta


          • Guarda mister compact ...

            A differenza di te che da anni stai promuovendo in modo costante sino al ridicolo chi interessa a te, io non promuovo nessuno !
            Il "ce l'ho pių lungo" non mi appartiene... lo noto molto invece nel tuo modo di porti !
            Ripeto .... mi limito ad approfondire per passione il funzionamento delle PDC ...compresa la mia.
            Che tu senta ora che Aquarea č l' unica macchina ad avere resistenza in quel punto non fa proprio alcuna differenza (anzi ... il post di Jolly sopra la dice lunga sulla tua autorevolezza !)
            Difficilmente partecipo a inutili diatribe di questo tipo.. ma quando sento sedicenti esperti tuttologi sparare caxxate del tipo "nel 2018 fa ridere..." mi sembra il minimo informarmi e riportare.

            Scopi per niente reconditi sono i tuoi ......
            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettivitā con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
            EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

            Commenta


            • Originariamente inviato da Jolly71 Visualizza il messaggio
              Intervengo solo per dare il mio contributo che anche Mitsu ha la resistenza in uscita dallo scambiatore sul tubo di mandata impianto.
              A livello di defrost mi astengo perchč ancora non so niente dei comportamenti non avendo ancora avviato. č ancora tutto da scoprire anche eventuali modifiche fatte nelle ultime versioni. La mia č produzione 10/2018
              Mi spiace Jolly ....
              Fa ridere anche la tua PDC allora !

              nel 2018 !!!
              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettivitā con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
              EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

              Commenta


              • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                ...
                č proprio il mio caso: puffer 100 litri usato come separatore e in uscita al puffer collettore 2 vie con 2 zone e miscelatore: sia le 2 pompe che la miscelatrice sono comandate dalla pdc
                Ok.. e quale č il dubbio ?

                Se ti mancasse l'acqua per qualsiasi ragione sul circuito del riscaldamento hai l'inerziale da 100 Lt per far sbrinare la macchina.
                Inerziale e/o resistenze di backup si possono evitare solo se la PDC č in diretta e se c'e' abbastanza acqua nel circuito.

                F.
                Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                Commenta


                • ho descritto la situazione proprio xche č differente/contraria a quanto hai affermato in precedenza

                  mi sfugge ancora la procedura di sbrinamento: viene invertito il ciclo e prelevato calore dall'acqua e dato al gas che la trasmette al radiatore?
                  il mio puffer essendo un disgiuntore č collegato sia alla mandata che al ritorno
                  se le pompe di rilancio vengono fermate il circuito rimane esattamente pdc+puffer giusto? quindi come dici prende energia dal puffer invece che dal radiante
                  sempre che vengano fermate le pompe, non ho mai verificato
                  FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                  Commenta


                  • Veramente io non ho ma affermato il contrario di nulla...

                    Esattamente da tutto il tread dico che se non sei in diretta ( esattamene il tuo caso.. ) in caso di sbrinamento la PDC potrebbe NON aver a disposizione tutta l'acqua dell'impiato; pertanto serve un generoso inerziale e/o lasciare attive le resistenze d' aiuto .

                    In caso di sbrinamento il calore necessario viene prelevato dall'acqua di riscaldamento che di conseguenza scende di temperatura.
                    Il pericolo in questi casi č il ghiaccio che puo spaccare lo scambiatore... quindi serve essere sicuri delle energie in gioco.

                    Se la PDC va in blocco x mancanza flusso o bassa T , il gas espandendosi nello scambiatore puo sottrarre calore ancora per circa 1 minuto ( dipende dalla macchina e dalla sua potenza ).

                    Per questa ragione i produttori hanno diversi sistemi di protezione; la tipologia di realizzazione dell'impianto offre la sicurezza migliore come rapporto efficienza/sicurezza.. ma č sconosciuta al produttore dato che č ad appannaggio esclusivo di "mimi l'idraulico".

                    F.
                    Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                    Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                    Commenta


                    • Io ho la resistenza spenta.
                      Ma ho 100 litri di puffer che a regime nella parte alta dovrebbe avere 38°, fino ad ora la parte m.t. la mando a quella T.
                      forse la T sarā pių bassa al mattino quando la macchina si accende circa alle 6.00
                      Metti anche che sia a 25°, 100l a 25° non bastano per sbrinare?

                      Tu dici che potrebbero esserci problemi in caso di blocco pdc? per bassa T non so cosa intendi, č andata in errore questa estate perchč in raffreddamento 1 volta aveva mandata a 3°C

                      ---

                      sul contrario mi riferivo a:

                      Per pompe di rilancio intendo quelle che vengono messe in impianti che hanno il separatore idraulico... queste non sono comandate dalla PDC
                      le mie sono comandate dalla pdc
                      FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                        ....
                        le mie sono comandate dalla pdc
                        Intendi dire che la tua PDC decide se quando far andare le pompe di rilancio?.. e in base a cosa??

                        Non dico che ci potrebbero essere problemi in caso di blocco della PDC.. dico qello che succede in quei casi e come fanno i produttori x evitarli.

                        Nel tuo caso 100 Lt di acqua a 38 gradi, li vedo un po tirati in caso la PDC debba sbrinare una batteria completamente ghiacciata... ma non vorrei fare terrorismo figurati.

                        Su questo forum un tizio qualche anno fa ha postato una foto della sua Zubadan "modello Mammut".. completamente ricoperta di ghiaccio.. ecco.. diceva che durante gli sbrinamenti il suo pavimento diventava freddo.

                        In un caso simile occorre capire se bastano o meno i 100 Lt dell'inerziale.

                        La capacita del radiante non č equiparabile.. perche in questo caso il calore viene costantemente fornito dal massetto durante lo sbrinamento... nel caso dell'inerziale.. ci sono solo i 100 Lt di acqua che devono bastare sempre ed in ogni caso.

                        Se hai dubbi, non disattivare le resistenze.. del resto ci sono per quello.

                        F.
                        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                        Commenta


                        • ho lasciato la resistenza disattivata perchč temo che se si innesca il contatore non regga, non ricordo se sono da 2 o da 3 kw, ma questo lo recupero
                          quando si attaccano in genere la pdc cmq che fa come consumi? perchč se devo sommare 2-3 ai classici 2-3 durante il suo funzionamento normale son fritto

                          edit:

                          controllato: resistenza da 2 kw

                          diciamo che forse ci si salva perchč il consumo scende molto, da quel che si vede sul monitoraggio:

                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   consumo_media5m_191218_commento.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 185.8 KB 
ID: 1967688

                          monitor meterN media a 5minuti del consumo sola PdC

                          Intendi dire che la tua PDC decide se quando far andare le pompe di rilancio?.. e in base a cosa??
                          sė, intendo questo... mi pare strana la domanda da parte tua che hai esperienza... in base alle sonde di T sulle tubazioni delle zone 1 e 2
                          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                          Commenta


                          • Rivisto sbrinamento confermo che la resistenza non interviene minimamente.
                            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97mē - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                              Rivisto sbrinamento confermo che la resistenza non interviene minimamente.
                              A quanto hai il ritorno?

                              Commenta


                              • La mia attacca resistenza ad ogni defrost.
                                Č chiaro che il tutto sia gestito da algoritmo in funzione del carico dinamico applicato a tutto il sistema.
                                F.

                                Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk

                                Commenta


                                • In un altro post ho proposto di mettere a confronto le batterie evaporanti di diverse pdc. In particolare in termini di distanze fra le alette che come sappiamo č un parametro associato alla frequenza dei defrost.

                                  Se qualcuno vuole contribuire a questo post:
                                  pdc: spessore tra le lamelle della batteria e tipologia

                                  Commenta


                                  • Ho fatto qualche ricerca, partendo dalla lettura del manuale di servizio della serie H, dove sono chiaramente indicate le logiche di defrost e dell’eventuale intervento delle resistenze.
                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2.PNG 
Visite: 1 
Dimensione: 96.9 KB 
ID: 1967728

                                    La loro attivazione č voluta non esigenze di comfort (es. caduta T° su fancoil o in presenza di scarsitā di acqua circolante), ma di mera sicurezza, per evitare congelamento e rotture nello scambiatore interno; banale ma confermato sia dal manuale che dal tecnico del CAT che ho contattato.

                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   1.PNG 
Visite: 1 
Dimensione: 177.5 KB 
ID: 1967729
                                    Come da schema allegato, la resistenza non si attiva sempre ma in presenza delle condizioni 1 (sempre verificata) e 2, oppure 1,3 e 4.
                                    Nel mio caso, da monitoraggio mi sembra di ricadere solo nella 4 (caso C, ritorno < 27°), perché in defrost la pompa schizza a oltre 30 lt/min, anche se forse rileva l’ultimo valore precedente la partenza dello sbrinamento.
                                    Qui mi rimane un dubbio.

                                    Il CAT conferma in ogni caso che tutte le serie H ragionano in questo modo, anche se le installazioni possono essere molto diverse questo funzionamento non č editabile (con l’eccezione che dirō tra poco); sconsiglia caldamente il distacco dello switch fisico per le solite ragioni di sicurezza, e anche di mantenere il ritorno > 27° forzatamente perchč porta a costi maggiori (COP <) dell’intervento spot della resistenza.

                                    Sempre spulciando il Service Manual ho poi trovato (lo ignoravo) l’opzione software per impedirne l’intervento, č dentro il Custom Menu che va attivato con una combinazione di tasti; anche qui, il manuale lo sconsiglia e demanda la responsabilitā all’installatore, non all’utente; in ogni caso si puō ricadere nell'errore bloccante di cui si parlava (H75).
                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   3.PNG 
Visite: 1 
Dimensione: 69.7 KB 
ID: 1967730


                                    Forse sapevate giā, ma per me sono elementi utili.

                                    Commenta


                                    • Come si accede a questo custom menų? E cosa č possibile modificare?

                                      Grazie
                                      Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                      PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                      Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                      FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                                        Come si accede a questo custom menų? E cosa č possibile modificare?
                                        Si puō soltanto escludere l'intervento della resistenza, che come ribadito č fortemente sconsigliato.
                                        A vostro rischio e pericolo:

                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Schermata 2018-12-22 alle 17.03.42.png 
Visite: 1 
Dimensione: 11.2 KB 
ID: 1967732

                                        Commenta


                                        • Grazie. Ma c'č anche qualche altro menų installatore che č possibile aprire con la pressione di altri tasti?
                                          Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                          PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                          Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                          FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                                            Ma c'č anche qualche altro menų installatore che č possibile aprire con la pressione di altri tasti?
                                            Non che io sappia.



                                            Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk

                                            Commenta


                                            • Ragazzi, anche io possiedo PdC aquarea gen h da 7 kW. Non capisco perché la macchina ogni tanto mi accende il riscaldatore anche se io ho impostato la sua accensione solo con temperature esterne molto basse tipo -5. Oggi stavo a 10 gradi e si accesa lė stesso. A qualcuno č capitato un problema del genere?

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio
                                                Non che io sappia


                                                Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk

                                                Esiste ma non so come si da ad accedere (e mi piacerebbe tanto saperlo ...). A me il Cat ha fatto l'installazione impostando (su errata richiesta dell'idraulico) la produzione acs a 53 gradi dalle 11 alle 17 tramite.menų riservato all'installatore
                                                Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                                                  Esiste ma non so come si da ad accedere (e mi piacerebbe tanto saperlo ...). A me il Cat ha fatto l'installazione impostando (su errata richiesta dell'idraulico) la produzione acs a 53 gradi dalle 11 alle 17 tramite.menų riservato all'installatore
                                                  Ma no, quello si puō fare anche dal pannellino, oltre che dallo Smart Cloud.

                                                  Commenta


                                                  • Interessante documentazione Roby.
                                                    Come prevedibile le logiche legate ai deice sono complesse da buoni giapponesi.
                                                    Confermo anche sulla mia, il circolatore va al massimo durante il deice.
                                                    P.s: al momento con 3 gradi out e 85% Ur.... se supero il kw di richiesta sbrina ogni ora.
                                                    F.


                                                    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio
                                                      Ma no, quello si puō fare anche dal pannellino, oltre che dallo Smart Cloud.
                                                      Non mi riferisco alla possibilitā di impostare la temperatura tramite il pannellino (6 programmazioni al giorno). Qyella la conosco. La kia attualmente produce acs dalle 11 alle 17 a 53 gradi senza pissibulitā di modificare tramite il menų utente
                                                      Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                                                        Qyella la conosco. La kia attualmente produce acs dalle 11 alle 17 a 53 gradi senza pissibulitā di modificare tramite il menų utente
                                                        Ma appunto dal pannello puoi impostare T di ACS e relativi orari, se lo fai non ti funziona?

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio
                                                          Ma appunto dal pannello puoi impostare T di ACS e relativi orari, se lo fai non ti funziona?
                                                          Funziona con leccezione dalle 11 alle 17 che fa SEMPRE Acs a 53 gradi
                                                          Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                                                            Funziona con leccezione dalle 11 alle 17
                                                            Č una serie H?

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio
                                                              Č una serie H?
                                                              E' una TCAP
                                                              Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                                              Commenta