Ma comunque da' una buona idea. Quanto ci mette a caricare? Ovviamente minuto piu' minuto meno.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC Panasonic Aquarea
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioNo ma c'è evidentemente qualcosa che non va nella mia, guardate il cop medio [emoji24]
0,3...
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Ragazzi comunque i COP che indica la macchina sono sballatiCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
chiarmente non sono precisissimi. Lo abbiamo visto in piu' di varie macchine. Ma se ti dice 4 potra essere 3, 3.5, non certo 0.4.
Insomma, una idea abbastanza precisa te la da'.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Adesso guardo caso anche la mia ha iniziato il carico
Uscita 40
Ingresso 40
Serbatoio 39
Solita solfa insomma, mandata e ingresso piatti senza un minimo di aumento della mandata, delta t 0 questo a discapito del cop ovviamente. Non vi dico neanche dal monitor energia cosa vedo:
Consumo 1kW
Produzione 400w
Cop 0,4
In alcuni momenti addirittura 1kw consumo 0 e 0 prod e cop. Meglio che risolvo prima del prox inverno altrimenti son dolori [emoji387][emoji387][emoji387]
Guardare per credere
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioComunque anche la mia Aquarea in modalità ACS non supera i 35 hz, a meno che la sonda della T non rileva una temperatura dell'acqua uguale o inferire ai 25°C. Il reintegro non è velocissimo però lo fa con COP intorno a 3. Vorrei che fosse più veloce però per farla accelerare ho dovuto abbassare la sonda della temperatura. Non ho trovato altre soluzioni. Io faccio fare ACS una sola volta al giorno. A voi che sale oltre i 50 Hz in ACS, quanto è il COP?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioAdesso guardo caso anche la mia ha iniziato il carico
Uscita 40
Ingresso 40
Serbatoio 39
Solita solfa insomma, mandata e ingresso piatti senza un minimo di aumento della mandata, delta t 0 questo a discapito del cop ovviamente. Non vi dico neanche dal monitor energia cosa vedo:
Consumo 1kW
Produzione 400w
Cop 0,4
In alcuni momenti addirittura 1kw consumo 0 e 0 prod e cop. Meglio che risolvo prima del prox inverno altrimenti son dolori [emoji387][emoji387][emoji387]
Guardare per credere
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggioAnche a me non sembra che salga oltre i 35 in ACS...
Attualmente, dopo circa 40 minuti dall'avvio (ha iniziato alle 9:30), il compressore è a 34/35Hz, il consumo istantaneo indica 0,8kW, produzione 4,6kW, per un COP di 5,25...
Serbatoio a 37;
Mandata uscita 41;
Ritorno ingresso 36.
Dopo provo a vedere quanti tempo ci mette a raggiungere i 48 impostati... Anche se non so esattamente da quanto è partita... In genere arriviamo anche sui 32... Unico carico al giorno, a partire dalle 9:30, target 48 gradi...
Ciao!
Sempre 35Hz...
Piccoli (insignificanti) prelievi di acqua nel frattempo...
Ora faccio la doccia!
Niente modalità quiet in ACS per me!
La uso solo d'inverno, e solo nelle fasce orarie in cui va il riscaldamento...Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Credo di avere capito una cosa: questo comportamento nel caricamento in bassa frequenza e' da ricondurre al tipo di accumulo. Se ci fate caso, tutti coloro che hanno un Hybridcube riportano queste modalita'. Leonik, confermi che ti rimane attorno a queste frequenze e tempistica piu' o meno uguale?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggioDopo un'oretta scarsa, il serbatoio è passato da 37 a 44!
Sempre 35Hz...
Piccoli (insignificanti) prelievi di acqua nel frattempo...
Ora faccio la doccia!
Niente modalità quiet in ACS per me!
La uso solo d'inverno, e solo nelle fasce orarie in cui va il riscaldamento...
Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Erry puoi farci avere info quando termina?
Fedonis si può modificare il delta t obiettivo in caricamento acs?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioCredo di avere capito una cosa: questo comportamento nel caricamento in bassa frequenza e' da ricondurre al tipo di accumulo. Se ci fate caso, tutti coloro che hanno un Hybridcube riportano queste modalita'. Leonik, confermi che ti rimane attorno a queste frequenze e tempistica piu' o meno uguale?Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Comunque mi sono reso conto che in modalità ACS il monitor della PDC sballa anche i dati di produzione. Avendo un monitoraggio consumi a parte e vedendo la portata del circolatore mi sono calcolato il COP in questo momento (PDC modalità produzione di ACS) che risulta pari a 3.36 mentre la PDC segnava 2.7/2.8.........
P.S. Il valore della portata del circolatore l'ho preso da aquarea service cluod (spero sia corretto) mentre il delta T da miei termometri esterni a quelli della PDCCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Ok, finito il carico per me: raggiunti i 49 gradi sì è fermata.
Partenza 9:30, arrivo 12:15, con qualche prelievo nel frattempo (niente doccia).
Alla fine, ci ha messo quasi tre ore da circa 30/32 gradi (dato non sicuro, purtroppo...) ai 48 di target... Ma oggi siamo tutti e quattro a casa!
Se riesco, proverò ad essere più preciso, segnando con precisione da quale temperatura parte!
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioErry puoi farci avere info quando termina?
Fedonis si può modificare il delta t obiettivo in caricamento acs?
Per quel che riguarda Erry, secondo me dovrebbe controllare che accumulo sia correttamente collegato. Sembra cortocircuitato.
Per Aquarea serie H che ho visto di persona l'inverno scorso, ti dico che ha la stessa tipologia mia di accumulo, anche se e' un Termomas e non un Higienik. Penso che il circuito di caricamento di HYC in qualche misura condizioni la macchina. Probabilmente fa circolare meno acqua in caricamento. La pompa e' modulante e di conseguenza, caricamento piu' lungo ma a frequenze dimezzate. Alla fine il succo non cambia.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Ok grazie Fedonis
Per Erry è difficile dirlo se avesse almeno un "wattmetro" esterno con temperature partenze e arrivo accumulo si potrebbe dire qualcosa.... così è impossibile....
Per valerio ci puoi dire a quanti l/min andava il circolatore in caricamento acs?
Erry comunque per me ha qualche sonda sballata quel cop è impossibile e NON è veritiero perchè altrimenti l'accumulo NON si caricherebbe, quindi mi aspetto una sonda fuori dal pozzetto o magari guasta.
se comunque va a 35hz da qualche parte la potenza la scarica e lo può fare solo sull'accumulo.
Fedonis se fosse un cortocircuito idraulico la pdc si spegnerebbe poichè non riuscirebbe a scaricare i kw erogati
Erry di media quanto ci mette a caricare l'accumulo, quanti carichi al giorno e quanti siete in casa (scusa se già lo hai detto ma non lo ricordo)
PS Valerio a te ha caricato a circa 3,2kw di potenza.... potrebbe essere reale con i 35hz?
PPS A erry comunque asorbe 1kw.... e carica l'hyc.... sonde sballate o fuori sede al 99,9%Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Ripeto la domanda per chi ha aquarea che carica a frequenza compressore oltr 35 Hz, che COP avete??Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Mi riferivo nello specifico alla frequenza compressore durante acs in presenza di HYC. Vedo che tutte caricano a 35hz circa. Secondo me e' cosi' che reagisce trovandosi a fare girare meno acqua rispetto un accumulo come il mio.
In merito la questione di Erry, si vero, si spegnerebbe. Ho dato voce a una stupidaggine.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Ma no figurati Fedonis siamo qui per cercare di capire.
Sul discorso HYC si ma non tanto perchè gira meno acqua ma perchè la serpentina non può avere le stesse prestazioni di scambio come prelevare direttamente acqua tecnicaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioRipeto la domanda per chi ha aquarea che carica a frequenza compressore oltr 35 Hz, che COP avete??
Anche quella sale fino attorno i 70 e anche quella ci mette circa 30 minuti da 39 a 47, esattamente le impostazioni della mia.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioMa no figurati Fedonis siamo qui per cercare di capire.
Sul discorso HYC si ma non tanto perchè gira meno acqua ma perchè la serpentina non può avere le stesse prestazioni di scambio come prelevare direttamente acqua tecnica[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Assolutamente si non cambia nulla comunque a 35hz hanno buoni cop per essere acs! Erry non conta ovviamente.
Ti parlavo del delta t da modificare magari a 10 e mi aspetto di vedere i 50-70hz se il problema è l'hyc come pensiamoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Certo, modificando il delta la macchina ha piu' spazio di manovra per alzare la frequenza.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Per max.c
Come si vede a quanti l/min va il circolatore in caricamento acs?
Quote
"Valerio a te ha caricato a circa 3,2kw di potenza.... potrebbe essere reale con i 35hz?"
Ora sono uscito... Stasera controllo anche quanti kW ha consumato da display... Intendi questo per "potenza"?
A più tardi!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
A no scusami è Leonik che ha il cloud, credo solo da lì puoi leggerli.
Leonik a quanti l/min ti caricava?
Valerio ok utile sicuramente sapere quanto ha consumato ma quelli che ho indicato sono kw di potenza termicaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Così a spanne oggi ha caricato in 2 ore o qualcosa di più, consumo 1,2kW. Per i collegamenti idraulici con l'accumulo ho fatto controllare tutto il controllabile all idraulico ed è tutto ok, in fin dei conti sono due tubi.. Spero siano quelle sonde che dite, vedremo quando controllerà il cat. Invece forse ho capito la storia dei 35hz per tutti i possessori di Aquarea, dal manuale è chiaramente indicato che la funzione quiet è in stato START, quindi attiva, quando è presente la programmazione settimanale, bisogna capire come metterla in OFF. Guarda caso qui abbiamo tutti la programmazione settimanale impostata per acs. Una conferma ulteriore è che quando ho fatto partire l'altro giorno il carico acs forzando da menù, il compressore è arrivato senza problemi a 58 hz mantenendoli per tutto il carico. Qui sotto lo stralcio dal manuale.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Prova a disattivare la programmazione settimanale e dare occhio a come si comporta.In ogni caso, il caricamento e' avvenuto in un paio di ore, cosi come gli altri. Resta il fatto che il tuo cop e' completamente sballato. Da qualche cosa dipende. Ma ripeto, acs te la ha fatta comunque al pari degli altri.
Per me la storia dei 35 hz e' riferibile ad hyc. ma ovviamente da vedere.
Per remote control, intende il touch presumo. Corretto?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta