Originariamente inviato da hydeh24
Visualizza il messaggio
La pompa interna sicuramente in sbrinamento sarà in funzione a anzi, andrà sicuramente al massimo ( se è modulante ).. ma l'energia per sbrinare potrà solo arrivargli dalla capacità presente nel separatore e nei tubi di collegamento.
A meno di non avere un separatore da 200 Lt questa capacità è sempre insufficiente...
Potrebbe essere che il compressore in mancanza di lavoro trasferisca la sua potenza per effetto joule assolvendo indirettamente a questa funzione ( in pratica in mancanza di energia termica da trasferire si comporta come se fosse una resistenza elettrica.. ).. questo spiegherebbe l'alta potenza elettrica consumata dal compressore nella fase di sbrinamento quando è normale esattamente l'opposto ( cioè che la potenza del compressore diminuisca nella fase di sbrinamento per via dell'altissimo COP dovuto al trasferimento di calore da sorgente calda, interno, a quella fredda, esterno).
In buona sostanza sono abbastanza sicuro che se trovi il modo di NON FERMARE la pompa di rilancio del riscaldamento durante lo sbrinamento, risolvi il tuo problema .
F.