PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
    Gradi giorno 2790
    Urca. Struttura in legno? Stratigrafia tetto e parete?

    Commenta


    • Tetto in legno, 2cm di perlina, telo frena vapore, 6cm di isolante eps, telo frena vapore, camera d'aria di 5cm, perline, tegole portoghesi trasmittanza 0,478W/m²k
      Parete Blocchi poroton da 30cm, cappotto esterno 12 cm eps trasmittanza 0,308W/m²k

      Ho appena sentito frigorista della panasonic, mi ha consigliato la t-cap, anche se mi ha detto di fargli avere l10 perchè potrebbe andare anche un'alta connettività (su mia richiesta.

      Tu come sei messo? gg e T di progetto? Che pdc hai? Come ti trovi?
      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

      Commenta


      • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio

        Tu come sei messo? gg e T di progetto? Che pdc hai? Come ti trovi?
        Io sto a Rimini, 2100 gradi giorno scarsi, t progetto - 5; ancora non ci abito ma entro un paio di mesi monterò la 7 kw.
        Quindi nella pratica non ti posso aiutare...
        La tua parete non è male, il tetto invece mi fa dubitare che la 7 sia tirata tirata, però qui mi fermo e fatti consigliare da chi ha esperienza e soprattutto analizzate bene la L.10.

        Commenta


        • Originariamente inviato da pepsi82 Visualizza il messaggio

          pensavo sempre che per raffrescare col radiante occorresse un sistema di deumidificazione invece con queste all in one puoi risparmiartelo ci pensa lei
          Ci pensa lei UN TUBO ..oltre a rischiare condensa su radinate PUOI (anzi è probabile) che farai condensa ANCHE sullo scambiatore della Unita Interna ..che devi raccogliere ed allontanare..altrimenti man mano allaghi la cucina...

          quest'ultimo quando entrerà in funzione dovrà trattare l'acqua dell'impianto riscaldandola/raffreddandola all'occorrenza o agirà solo sull'aria togliendo l'umidità in eccesso e quindi la PDC continuerà a mandare acqua alla temperatura scelta?
          dipende dal tipo di deumidficatore che usi.
          Di solito con radinate propongono un deumiificatore che condensa usando acqua del radiante a 19 gradi e produce freddo, in modo da levare UR.
          manfre lo ha e non è contento..perche se si ferma radinate (esepio per fare carico acs) si ferma anche deumidificatore (che fra altro poi va in blocco e non riparte da solo)

          io allora preferirei un URURU SARARA a se stante, lo imposto su UR 55 gradi e me lo dimentico.

          OPPURE metti dei fancoil..la MANDATA a 15 la mandi nei FC.il ritorno dei FC a 19 l mandi nel radinate..il ritorno alla PDC..e usi solo la pdc e tutto funziona.
          Ultima modifica di marcober; 18-01-2017, 17:10.
          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

          Commenta


          • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
            Installando anche una termostufa perderei il diritto alla D1?
            ma perche, ancora la danno?
            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

            Commenta


            • Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio
              il tetto invece mi fa dubitare che la 7 sia tirata tirata, .
              anche a me da profano mi pare poco isolato tetto rispetto a parete...
              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

              Commenta


              • Quindi non esiste più una tariffa conveniente per chi si scalda con sola pdc?
                Il tetto è poco isolato (rispetto al resto), ma che ci devo fa, è stato fatto nel 2004 ed è costato un occhio della testa, non posso mettermi ad isolarlo ulteriormente.

                La t-cap penso sia una bomba alle basse temperature, anche se poi il dubbio mi viene sulla capacità di modulare e non spegnersi quando le condizioni di T esterna sono "normali". Forse potrebbe essere piu appropriata la 9kW alta connettività?
                Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                Commenta


                • Ma che minimo hanno le panasonic ?

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                    Quindi non esiste più una tariffa conveniente per chi si scalda con sola pdc??
                    si. la tariffa nuova uguale per tutti..
                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                      Ma che minimo hanno le panasonic ?
                      La 7kw alta connettivita scende a 2500 w come massima modulazione, circa al 36% del nominale.
                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                      EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                      Commenta


                      • Si non modula tantissimo, considerate però che le pdc sotto una certa soglia perdono in efficienza in modo sensibile, forse hanno fatto una scelta che eviti di lavorare in quelle condizioni, pena un maggior pendolamento.

                        Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                          La 7kw alta connettivita scende a 2500 w come massima modulazione, circa al 36% del nominale.
                          tutto sommato non è un brutto dato quindi potrebbe essere un 600W elettrici di minimo

                          Commenta


                          • Se la mandata sta tra i 26/28° e ritorno 2 gradi sotto, t esterna 7/10° (medie stagioni) come capita a me che ho radiante con passo fitto, il consumo minimo arriva a 450 w elettrici.
                            I COP puntuali che rilevo nelle condizioni sopra sono ampiamente superiori a quelli della tabella panasonic che sono certificati da Eurovent, è che tengono conto di eventuali defrost.
                            La PDC riesce a mantenere un delta t minimo di 2 ° senza andare in off.

                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   tabella aquarea 7kw.jpg 
Visite: 2 
Dimensione: 210.8 KB 
ID: 1959258
                            Ultima modifica di fabioe; 19-01-2017, 11:10.
                            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                            EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                              dipende dal tipo di deumidficatore che usi.
                              Di solito con radianate propongono un deumiificatore che condensa usando acqua del radiante a 19 gradi e produce freddo, in modo da levare UR.
                              manfre lo ha e non è contento..perche se si ferma radinate (esepio per fare carico acs) si ferma anche deumidificatore (che fra altro poi va in blocco e non riparte da solo)

                              io allora preferirei un URURU SARARA a se stante, lo imposto su UR 55 gradi e me lo dimentico.

                              OPPURE metti dei fancoil..la MANDATA a 15 la mandi nei FC.il ritorno dei FC a 19 l mandi nel radinate..il ritorno alla PDC..e usi solo la pdc e tutto funziona.
                              ciao grazie per i suggerimenti

                              ho visto questi URURU SARARA ma mi sembrano un pò "fichetti" a dire il vero....e poi quanti ne dovrei comprare? almeno due per zona giorno/notte (ho 200mq) e poi costano un pò troppò....scartato!!!

                              FAN COIL.....mmhhhh.....ne potrei piazzare uno in cucina (collegata col salone) e uno nel corridoio dove ci sono le camere da letto che dite? Però sinceramente non mi piace l'idea di sti cosi.

                              Cioè sto costruendo da zero non mi conviene secondo voi 4 tubi nel controsoffitto dove aspira da bagni e cucina e riemette nel salone e disimpegno notte?

                              Secondo me la soluzione più pulita ed economica.....voi che dite?

                              Commenta


                              • Secondo me o fai VMC o Fancoil.
                                Io ho optato per i FC.

                                saluti

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                  Secondo me o fai VMC o Fancoil.
                                  Io ho optato per i FC.

                                  saluti
                                  che modello di FC hai preso?
                                  quanti ne hai montati?
                                  dimensione casa?
                                  in che posizione li hai messi?

                                  grazie 1000

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio

                                    [ATTACH=CONFIG]58673[/ATTACH]
                                    Hai l'alta connettività 7kW?
                                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                    Commenta


                                    • Si aquarea alta connettivita 7 kw split.
                                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                      EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                      Commenta


                                      • Quella che vorrei io, ma avrei bisogno di 6kw a-9°, metti che sia stato largo nei calcoli il termotecnico, con 5,15 potrei starci? O meglio una 9kw che ne fa 5,9 a -7°
                                        I che zona vivi?
                                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                        Commenta


                                        • -9 quante volte li raggiungi ?
                                          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                          EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                          Commenta


                                          • Da una settimana a sta parte quasi tutte le notti. Poi di giorno sale sopra zero, ora +4°.
                                            Lanno scorso ad esempio neanche una volta, due anni fa tre volte per tre notti. (ho stazione meteo professionale davis vantage pro 2).
                                            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                            Commenta


                                            • Fossi in te metterei 7 kw ... e per i pochi giorni in una stagione che hai bisogno di qualcosa in più come Potenza termica la PDC integra con resistenza interna.
                                              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                              EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                              Commenta


                                              • Io metterei la 9. Ricordo che hai detto che vai anche a -12 /-14 o sbaglio?
                                                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                  Se la mandata sta tra i 26/28° e ritorno 2 gradi sotto, t esterna 7/10° (medie stagioni) come capita a me che ho radiante con passo fitto, il consumo minimo arriva a 450 w elettrici.
                                                  I COP puntuali che rilevo nelle condizioni sopra sono ampiamente superiori a quelli della tabella panasonic che sono certificati da Eurovent, è che tengono conto di eventuali defrost.
                                                  La PDC riesce a mantenere un delta t minimo di 2 ° senza andare in off.
                                                  però diciamo che qua al nord la maggior parte dei consumi termici si fanno con temperature fra 0 e 7 gradi oltre i 7 hanno incidenza davvero bassa nel complesso stagionale
                                                  fra i 7 e i 10°C anche le dispersioni diminuiscono

                                                  Commenta


                                                  • ma ad un sistema "all in one" come aquarea o hydrotank della mitsubishi bisogna collegare una pdc monoblocco o split?

                                                    perchè se le "all in one" scaldano l'acqua mi sembra un doppione prendere una monoblocco

                                                    o sto facendo confusione?

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                      Io metterei la 9. Ricordo che hai detto che vai anche a -12 /-14 o sbaglio?

                                                      dipende dal minimo, se il minimo è uguale OK altrimenti rischia di essere un bel problema una macchina esuberante da gestire su una metratura come la sua che se non ricordo male è sui 95mq

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                                                        dipende dal minimo
                                                        Esatto è quello che penso anche io. Si sono 97m².
                                                        Comunque vado a -12/-14, ma eccezionalmente. Nel 2012 ha fatto -16°, ma anche in pianura padana. Icop che vedo sulle tabelle si riferiscono alla P nominale cioè circa 50%?
                                                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                        Commenta


                                                        • Nella tabella trovi p termica prodotta e p elettrica assorbita accanto al COP
                                                          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                          EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da pepsi82 Visualizza il messaggio

                                                            Cioè sto costruendo da zero non mi conviene secondo voi 4 tubi nel controsoffitto dove aspira da bagni e cucina e riemette nel salone e disimpegno notte?

                                                            Secondo me la soluzione più pulita ed economica.....voi che dite?
                                                            certo..ma devi mettere una macchina VMC ATTIVA..cioè che abbia una piccola pdc che sfrutta aria in uscita per condensare e raffredda (cioè deumidifica) l'aria che immette...fatti fare due preventivi..e vediamo..secondo me costa piu degli Ururu..e molto di piu di 2 FC..però è anche vero che è la soluzione ottiomale, ma soprattutto anche per inverno, dove puoi fare ricambi aria senza aprire finestre e risaprmi energia
                                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                                                              dipende dal minimo, se il minimo è uguale OK altrimenti rischia di essere un bel problema una macchina esuberante da gestire su una metratura come la sua che se non ricordo male è sui 95mq
                                                              Ma scusa.... dice che servono 6kw a- 9, la 7 fa 5,15 kw a -7 quindi è gia sotto il necessario, se va a -12 e ci resta per un po la 7 non gli basta. Io punterei a non sfruttare le resistenze. è meglio stare al caldo quando serve che avere il minimo piu centrato con temperature miti.
                                                              la piu centrata sarebbe la kita S, minimo di 2,3 kw e 6,40 kw a -7.
                                                              Ultima modifica di manfre73; 20-01-2017, 08:53.
                                                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                              Commenta