PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Si scusami avevo confuso

    Se prendiamo ad esempio pure con l'unità interna generazione H quella senza boiler si arriviamo a 6000 e superiamo anche di poco....Mitsubishi con hydrobox + zubadan chissá quanto costa

    Commenta


    • i prezzi di listino sono poco significativi..se uno vuole chiavi in mano meglio chieder epreventivo a installatore..se uno invece vuole comprare da se, meglio prezzi su siti on line...
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • hanno messo il nuovo catalogo 2017 http://www.panasonicproclub.com/uplo...rea%202017.pdf

        Commenta


        • Sto seriamente valutando la WH-SDC09H3E5. Mi darebbe 5,9kW a -7° (avrei bisogno 6kW a -9°). Non ha COP stratosferici, ma mi sembra una gran macchina.
          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

          Commenta


          • Originariamente inviato da pepsi82 Visualizza il messaggio
            hanno messo il nuovo catalogo 2017
            Al volo non vedo novià, la serie H c'era anche nel catalogo 2016...

            @burian: si, si risparmia parecchio rispetto alla T.cap... in fondo scendere sotto i -20 non credo sia fattibile in città italiane...
            FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
            FV2 2,94 kwP su tetto piano, 55° Sud-Ovest, 20° tilt, 12 CNPV 245P REC, P.one 3.0 OUTD-IT-TL 29/06/12
            FV3 19,60 kwP su tetto piano, 50° Sud-Est, 12° tilt, 80 CNPV 245P REC, Delta Solivia 20.0TL 26/06/12

            Commenta


            • La differenza che potrei avere tra installare una T-cap ed una alta connettività? A parte la potenza erogata a T negative, consumi? Sbrinamenti?
              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

              Commenta


              • una T-CAP costa di + e consuma di +

                è come comprare la versione 4x4 di un'auto....a camminare cammina lo stesso ma se non la usi in sterrati è un pò inutile.....consumi solo di +

                Commenta


                • Diciamo allora che se l'alta connettività a -9° mi da circa 6kW, posso lasciar stare la T-cap. Anche perchè la T media di gennaio è 1°.
                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                  Commenta


                  • T-CAP è roba da meno venti sotto zero lascia stare ehehehe

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio

                      scendere sotto i -20 non credo sia fattibile in città italiane...
                      Da me è sceso a -17° nel febbraio 2012. Penso anche nell '85, ma è roba eccezionale.
                      Ho visto sulle specifiche delle PDC Aquarea, che vengono riportate HC (capacità di riscaldamento), IP (potenza assorbita) e COP a varie temperature da 25° a -15°.
                      La potenza assorbita (IP) ad esempio, a -15° per il modello generazione H alta connettività da 9kW è di 2,66kW A/35°. Non capisco a che regime si riferisce, nominale minima o massima?
                      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                      Commenta


                      • Volevo chiedere una cosa,ma la panasonic non ha consumi elevati in standby?
                        Avevo letto una discussione che non trovo più.
                        Magari hanno sistemato tutto.

                        Commenta


                        • Eccola, già me la vedo nel locale tecnico.Alla fine del video parla della nuova PDC a CO2, mi hanno impressionato un po gli 80/100bar.

                          Panasonic Italia Pompe di calore aria acqua Aquarea Generazione H on Vimeo
                          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                          Commenta


                          • La Potenza indicata in tabella è la nominale oppure la massima che raggiunge alla corrispondente temperatura esterna.

                            Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
                            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                            EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                              Eccola, già me la vedo nel locale tecnico.Alla fine del video parla della nuova PDC a CO2, mi hanno impressionato un po gli 80/100bar.

                              Panasonic Italia Pompe di calore aria acqua Aquarea Generazione H on Vimeo
                              E ne avevo gia' parlato di quella a co2 in uscita questo anno. Comunque vedrai che ti troverai bene con aquarea.
                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                                Volevo chiedere una cosa,ma la panasonic non ha consumi elevati in standby?

                                .
                                No, erano errori di misurazione dell'utente che in seguito ha verificato e riportato la cosa.
                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                  vedrai che ti troverai bene con aquarea.
                                  Non vedo l'ora di vederla girare!
                                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                    è la nominale oppure la massima che raggiunge alla corrispondente temperatura esterna.

                                    Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
                                    Scusa non ho capito, ma è la nominale o la massima?
                                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                    Commenta


                                    • Mi pare di averlo già scritto ... panasonic fornisce la nominale

                                      Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
                                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                      EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                        Non vedo l'ora di vederla girare!
                                        Immagino. Poi ci riporterai le tue impressioni. E ti accorgerai anche della silenziosita' delle unita, sia esterna che interna.
                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                          panasonic fornisce la nominale

                                          Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
                                          Ok grazie.
                                          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                          Commenta


                                          • Ciao jump. Ma quindi in regime di edilizia libera è sufficiente una cil nel comune di Lecce?
                                            FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                              Eccola, già me la vedo nel locale tecnico.Alla fine del video parla della nuova PDC a CO2, mi hanno impressionato un po gli 80/100bar.

                                              Panasonic Italia Pompe di calore aria acqua Aquarea Generazione H on Vimeo
                                              pure a me..il compressore durerà a fare queste pressioni?
                                              e le valvove varie?
                                              mah...

                                              comuqnue per ora si parla di split aria aria..(monosplit o anche multisplit?)
                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                              Commenta


                                              • Veramente parla di pdc aria acqua Marco. So che le stanno provando da fine 2015. Se le mettono in commercio immagino sappiano quel che fanno
                                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                Commenta


                                                • Tra l'altro in Giappone, panasonic vende già dal 2013 il fuel cell residenziale. Unito al fotovoltaico sei completamente autonomo. Da primavera 2016 è in commercio il nuovo modello. Costicchia, ma se uno li ha, non hai bisogno di nessuno
                                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                  Commenta


                                                  • Visto meglio..ma rimango convinto che non sia un sistema per riscaldamento ma uno per fare acs.

                                                    Non credo che Italia faccia da market test mondiale..per cui se fossero in produzione , ci dovrebbero essere info commerciali su qualche sito di qualche Paese..non si trova nulla..
                                                    Di preparatori acs a Co2 c'è ne sono diversi...
                                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                    Commenta


                                                    • Si lo so che c'è ne sono diversi. Loro testano comunque tutto in Giappone. E stanno sempre bene abbottonati.
                                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                      Commenta


                                                      • Infatti, aria-acqua. Ma dove hai visto che parlava di unità aria-aria? E che senso avrebbe portare a 90 gradi l'aria di uscita di uno split? Forse non hai guardato il nostro stesso video... :-) Inoltre sono 30 anni e più che esistono compressori che ricaricano le bombole sub a 220 atmosfere ed anzi da 20 anni a questa parte le ricaricano anche a 330 bar e i centri di immersione non li cambiano ogni tre quattro anni. Per non parlare dei compressori casalinghi che faticano a 200 bar... La tecnologia è matura e Panasonic è un marchio serio e affidabile oltre che con uno storico valido nel campo della climatizzazione. Non ci dimentichiamo lo stesso scetticismo per le aquarea HT, che invece hanno fatto la contentezza dei loro acquirenti. Inoltre, la Co2 è un gas che non incide sul buco dell'ozono, cosa si vuole di più?
                                                        FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon

                                                        Commenta


                                                        • Beh, sulla affidabilità non ci sono dubbi. Una corporation che sviluppa e produce in quasi i tutti i campi,spaziando dalla avionica, automotive, industria pesante,musica, cinefotoottica, climatizzazione etc etc, non ha certo interesse a perdersi dietro una pdc non funzionante.
                                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                          Commenta


                                                          • Era anche evidente dal video che non si trattava di un termoboiler a pdc ma di una pdc aquarea come le versioni ht e t-cap. Insomma pare che Panasonic stia per lasciare indietro di brutto tutta la concorrenza, Mitsubishi, Daikin-Rotex e altri compresi...
                                                            FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
                                                              Infatti, aria-acqua. Ma dove hai visto che parlava di unità aria-aria? E che senso avrebbe portare a 90 gradi l'aria di uscita di uno split? Forse non hai guardato il nostro stesso video... :-)
                                                              gia detto..secondo me son sistemi per acs...non per riscaldamento..ma ripeto..mettetemi un link su una scheda tecnica che la leggo volentieri..

                                                              La HT non ha ragione di esistere..una pdc non va certo usata a 60 o 65 gradi per fare riscaldamento , nemmeno la HT

                                                              Se devi DAVVERO lavorare a quelle T meglio cambiare strada o mettere una bistadio.
                                                              Per capirlo basta guardare il COP a 65

                                                              I 65°C nascono dalla esigenza di dire che fa ciclo legionella SENZA resistenza..ma è una cosa pubblicitaria.. non ha alcun mercato.

                                                              Qualsiais macchina che fa 60 gradi MANDA GAS a 80-90 gradi...quindi se si vuole derivare 65 gradi sullo scambiatore (o potenza ridotta) non si fa alcuna fatica..lo possono fare tute le macchien..ma è del tutto inutile..hai potenza bassa e COP indecente.
                                                              Salvo che non usi R410A

                                                              Le CO2 saranno un 'alra cosa..tutti le aspettiamo..ma a livello ruiscaldamento, per ora mi pare siamo fermi ai test.
                                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X