  • Buongiorno, qualcuno ha mai provato a verificare con un amperometro l'assorbimento della PDC completamente spenta da pannello? Io ho una all in one 12Kw. Ho fatto alcune prove ieri e ho rilevato 60w, è normale secondo voi ?
    Grazie

    Commenta


    • Originariamente inviato da fpk Visualizza il messaggio

      Per la mia con assorbimento max fino a 3,4 kW ho
      1) MT 20A per linea primaria PDC
      2) MT 20A per linea resistenza
      probabilmente hai una all-in-one che prevede una sola linea di alimentazione macchina (a parte le resistenze di riscaldamento). La mia configurazione splittata prevede invece due linee di alimentazione (con resistenza poi alimentata dalla scheda madre)
      ...

      Commenta


      • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio

        probabilmente hai una all-in-one che prevede una sola linea di alimentazione macchina (a parte le resistenze di riscaldamento). La mia configurazione splittata prevede invece due linee di alimentazione (con resistenza poi alimentata dalla scheda madre)
        Ho una WH-MDC09J3E5 monoblocco, con 2 linee di alimentazione (1 per la scheda della macchina, 1 per resistenza spenta poi fisicamente tramite MT tanto non la uso mai).

        Si se hai una splittata sicuramente le 2 unità avranno la propria linea di alimentazione dedicata.
        In ogni caso per la parte a inverter la normativa richiede un differenziale Tipo F. Gli altri tipi di differenziali non riescono a rilevare alcuni tipi di onde emesse dai motori a inverter in caso di guasti.
        FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
        PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato

        Commenta


        • Non so se vi ricordate,

          Ma avevo il problema che il modulo wifi dell'aquarea perdeva la connessione al massimo dopo 24 ore senza riprenderla più.

          Ora che la pdc è spenta da un paio di settimane non ha più perso la connessione.

          Possibile che l'inverter che ora è completamente spento fosse la causa di "armoniche" o altro che interferiva?

          Possibile che tutto ciò sia dovuto al fatto che mi hanno installato solo 2 magnetotermici uno per la resistenza e uno per la pdc senza nessun differenziale se non quello principale di tutto l'impianto elettrico?

          Commenta


          • Immagino che sia possibile. Io ho i magnetotermici tipo F. Ma non saprei se sostituendoli tu riesca a risolvere. Comunque sia, per macchine inverter, e' bene avere quelli.
            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

            Commenta


            • Ho tolto i 2 circolatori, uno per ogni piano, ed ho installato il puffer in serie sul ritorno, adesso l'impianto è una bomba...
              Ps vendo 2 circolatori eletronici dab
              Chi fosse interessato scriva pure

              Commenta


              • Originariamente inviato da peppe8888 Visualizza il messaggio
                Chi fosse interessato scriva pure
                c'e' la sezione dedicata, qui non e' permesso.
                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                Commenta


                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                  c'e' la sezione dedicata, qui non e' permesso.
                  Ok grazie per l'info

                  Commenta


                  • @Kkkamakkk: un differenziale (a seconda del tipo) può intervenire o meno a fronte di correnti di guasto che contengano alte frequenze, ma non è che le generi lui stesso, come invece fa il motore e l'elettronica che lo controlla... Ricordo che avevi fatto vari tentativi per ridurre i disturbi sulla comunicazione, avevi anche provato a cambiare il numero del canale wifi?
                    ...

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                      @Kkkamakkk: un differenziale (a seconda del tipo) può intervenire o meno a fronte di correnti di guasto che contengano alte frequenze, ma non è che le generi lui stesso, come invece fa il motore e l'elettronica che lo controlla... Ricordo che avevi fatto vari tentativi per ridurre i disturbi sulla comunicazione, avevi anche provato a cambiare il numero del canale wifi?
                      Si, ho fatto la qualunque cambio router connessione via cavo, di tutto. E dopo x ore al massimo 24-48 ore disconnessione senza piu riconnettersi.

                      Ora da spenta il modulo rimane perennemente connesso.

                      Proverò a far mettere il differenziale F (vedo che ci sono solo puri e non magnetotermici) a protezione dei magnetotermici gia montati.

                      Forse ho troppe macchine con inverter in casa (8) e tutte senza protezione differenziale specifica, ma solo differenziale su tutto l'impianto, non so che "giri faccia la corrente" ma da ignorante mi chiedo se non possano sommarsi disturbi derivanti dai vari inverter.

                      Grazie
                      Ultima modifica di Kkkamakkk; 06-05-2023, 05:29.

                      Commenta


                      • però se "da spenta il modulo rimane perennemente connesso" tanto spenta non è, visto che il CZ-TAW1 è alimentato dalla scheda... I disturbi elettromagnetici possono arrivare "via radio" o "via filo" (rete elettrica). Affinché quelli di natura transitoria (attacca-stacca) si sommino devono aver luogo contemporaneamente, possibile ma meno probabile. Forse il log di sistema del router registra le disconnessioni e la marca temporale ti può aiutare a collegarle con un evento specifico (es. accensione lavatrice)
                        ...

                        Commenta


                        • Ho un paio di domande da fare a chi sa rispondermi.
                          1. Come si attiva la parte di raffrescamento senza chiedere al cat? C'è qualche tasto segreto per farlo che comunque non invalidi la garanzia?
                          2. A casa ho pavimenti in legno da 1cm parquet incollato e l'unico modo per deumidificare è eventualmente tramite deumidificatore portatile. Facendo girare acqua in estate a 22-23gradi, quindi rimanendo distanti dalle temperature di condensa(uso diagramma di mollier per capire a quale temperature non scendere), pensate possa essere un problema per il pavimento?
                          Ultima modifica di MikX2; 06-05-2023, 12:11.
                          Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                          Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                          Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio

                            Si, ho fatto la qualunque cambio router connessione via cavo, di tutto. E dopo x ore al massimo 24-48 ore disconnessione senza piu riconnettersi.

                            Ora da spenta il modulo rimane perennemente connesso.

                            Proverò a far mettere il differenziale F (vedo che ci sono solo puri e non magnetotermici) a protezione dei magnetotermici gia montati.

                            Forse ho troppe macchine con inverter in casa (8) e tutte senza protezione differenziale specifica, ma solo differenziale su tutto l'impianto, non so che "giri faccia la corrente" ma da ignorante mi chiedo se non possano sommarsi disturbi derivanti dai vari inverter.

                            Grazie

                            Io ho lo stesso tuo problema ma meno frequente (tipo una volta ogni 2/3 settimane) ed ho già l'impianto della PDC sotto differenziale tipo F.
                            Secondo me c'è qualche problema lato network, il modulo cloud ogni tanto ha problemi di connessione (es: non ottiene indirizzi IP, anche se io sono con IP fisso non DHCP) e non si riconnette automaticamente.

                            Il differenziale fa sì che possa rilevare quel tipo di correnti anomale generate dall'inverter, se presenti (cosa che un normale differenziale tipo C non potrebbe rilevare). Quindi non credo possa influire sul modulo cloud (che è connesso direttamente alla scheda della PDC, in continua, senza differenziale in mezzo)
                            FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
                            PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                              Ho un paio di domande da fare a chi sa rispondermi.
                              1. Come si attiva la parte di raffrescamento senza chiedere al cat? C'è qualche tasto segreto per farlo che comunque non invalidi la garanzia?
                              2. A casa ho pavimenti in legno da 1cm parquet incollato e l'unico modo per deumidificare è eventualmente tramite deumidificatore portatile. Facendo girare acqua in estate a 22-23gradi, quindi rimanendo distanti dalle temperature di condensa(uso diagramma di mollier per capire a quale temperature non scendere), pensate possa essere un problema per il pavimento?
                              Per la 1, basta che cambi modalità sul pannellino Panasonic e abiliti metti la macchina in raffrescamento (l'icona del "cristallo di ghiaccio")

                              Per la 2, mi accodo anch'io sono nella stessa situazione e sono curioso di vedere come si comporta l'impianto radiante (fresato a pavimento con sopra laminato HDF da 8mm)
                              FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
                              PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato

                              Commenta


                              • Riporto i codici che ho io per la Aquarea H:
                                indietro+enter+freccia dx
                                menu+freccia giù+freccia sx (per raffrescamento)
                                freccia su+dx+sx
                                EEPROM Factory Default Data Setup Procedure : tutte le frecce insieme.(non so cosa sia e secondo me sarebbe meglio evitare di farlo



                                Per la deumidificazione durante il raffrescamento a pavimento io uso gli split dell'aria condizionata, ne ho uno in zona giorno e uno in zona notte, personalmento ho usato poco il raffrescamento, non sono abituato....ancora preferisco gli split
                                Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                                Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da fpk Visualizza il messaggio


                                  Io ho lo stesso tuo problema ma meno frequente (tipo una volta ogni 2/3 settimane) ed ho già l'impianto della PDC sotto differenziale tipo F.
                                  Secondo me c'è qualche problema lato network, il modulo cloud ogni tanto ha problemi di connessione (es: non ottiene indirizzi IP, anche se io sono con IP fisso non DHCP) e non si riconnette automaticamente.

                                  Il differenziale fa sì che possa rilevare quel tipo di correnti anomale generate dall'inverter, se presenti (cosa che un normale differenziale tipo C non potrebbe rilevare). Quindi non credo possa influire sul modulo cloud (che è connesso direttamente alla scheda della PDC, in continua, senza differenziale in mezzo)
                                  Si certo, forse il mio problema è che ho altre 6 macchine con inverter tutte senza differenziale f a protezione, e da ignorante temo che qualcuna di queste "scarichi" sul acquarea e di conseguenza sul modulo wifi. Sti pensando di aggiungere differenziale f a ciascuna macchina.

                                  Commenta


                                  • per le macchine inverter, come giustamente dice fpk e' bene avere i differenziali tipo F.
                                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio




                                      Per la deumidificazione durante il raffrescamento a pavimento io uso gli split dell'aria condizionata, ne ho uno in zona giorno e uno in zona notte, personalmento ho usato poco il raffrescamento, non sono abituato....ancora preferisco gli split
                                      Io concordo con te e senza "ancora" nel mio caso. A me non piace quel senso "cantina" che rende il raffrescamento a pavimento. Peraltro se devo usare gli split in deumidificazione ,che gia raffrescano, tanto vale che la lasci spenta e usi gli split. Che poi mi piace molto di piu' la sensazione. C'e' chi invece preferisce il contrario, ci mancherebbe...
                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Frattz Visualizza il messaggio
                                        Buongiorno, qualcuno ha mai provato a verificare con un amperometro l'assorbimento della PDC completamente spenta da pannello? Io ho una all in one 12Kw. Ho fatto alcune prove ieri e ho rilevato 60w, è normale secondo voi ?
                                        Grazie
                                        Ciao,
                                        scusate se insisto, nessuno ha mai fatto questo tipo di prova ?

                                        grazie

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da Frattz Visualizza il messaggio

                                          Ciao,
                                          scusate se insisto, nessuno ha mai fatto questo tipo di prova ?

                                          grazie
                                          La mia (monoblocco 9kw) da spenta consuma attorno agli 8W.
                                          E' una valore che ci sta, perchè una parte dell'elettronica è comunque accesa (il display ad esempio è acceso e consultabile), e sicuramente il dispositivo di connessione a internet (CZ-TAW1 o Heishamon) funziona comunque (infatti è possibile accendere la PDC anche da remoto).

                                          60W mi sembra tanto, magari verifica che l'amperometro stia effettivamente solo prendendo la PDC e non altri dispositivi.
                                          Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Frattz Visualizza il messaggio

                                            Ciao,
                                            scusate se insisto, nessuno ha mai fatto questo tipo di prova ?

                                            grazie
                                            Difficile siano 60 wh di assorbimento da spenta. La mia, in stby con acs abilitata e' attorno i 10 wh. Poi saprai tu come e' impostata..
                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                            Commenta


                                            • arrivata proprio oggi , fresca fresca la mia panasonic t-cap 9kw serie J. trovata per altro ad un prezzaccio...
                                              credo che la parola più giusta per descriverla sia "imponente".

                                              spero di terminare il montaggio prima di agosto : )

                                              Commenta


                                              • salve, ho una Unità interna: WH-SDC0709J3E5 Unità esterna: WH-UD09JE5-1 con volano termico 50 lt collegato a 4 tubi e circolatore aggiuntivo, 2 piani con riscaldamento a pavimento con 2 valvole di zona. il CAT mi ha fatto staccare l'ingresso termostato, e fatto collegare le uscite ritardate delle valvole alla pompa, mentre io l'avevo collegata alla uscita extra pump, dicendo che non andava bene perchè dice che rimane sempre accesa, anche quando passa in ACS, vi risulta? nella mia configurazione, quale è la migliore configurazione di accensione/spegnimento della pompa?

                                                Commenta


                                                • Si, va bene come la hanno fatta impostare
                                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                  Commenta


                                                  • una domanda:

                                                    la scheda di espansione CZ-NS4P cosa permette di fare/programare?
                                                    perchè ho letto che può essere utile in abbinata al fotovoltaico, ma non ho trovato nulla da approfondire.
                                                    in oltre presenta un ingressso 0-10V. per cosa si può usare?

                                                    Commenta


                                                    • Ciao a tutti,
                                                      è da un po' che non scrivo anche se leggo continuamente.
                                                      Ieri ho installato il modulo Intesis per l'integrazione tramite modbus dell'aquarea split 12Kw al mio impianto di domotica.
                                                      Sul sito panasonic avevo letto che la macchina era completamente gestibile con questo modulo, invece mi sembra di vedere che mancano alcuni controlli che avevo su heishamon (tra l'altro mi sono trovato benissimo!!!). Sul manuale ho trovato solo alcuni degli indirizzi modbus, mancano per esempio la frequenza compressore e la possibilità di forzare ACS.
                                                      Qualcuno ha qualche info in più?
                                                      Grazie
                                                      Enrico
                                                      Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                                      PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                                      Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                                      VMC Zehnder Q350 - Domotica

                                                      Commenta


                                                      • Intesis e' valida, e' comunque una soluzione terza (intessi home). Non la ho per Aquarea, la ho per Etherea. Immagino non abbia tutto a bordo e che alcuni parametri non siano gestiti. Chiedi maggiori info al supporto di intesis, per esperienza posso dirti che sono molto attenti al cliente.
                                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                          Intesis e' valida, e' comunque una soluzione terza (intessi home). .
                                                          Intesis Home...scusate l'errore
                                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                          Commenta


                                                          • Grazie ancora una volta fedonis,
                                                            intanto ho integrato e trovato qualche registro in più, come la frequenza. Avevo capito che Panasonic non ha un dispositivo proprietario e che aveva delegato intesis, almeno così avevo capito dal sito di panasonic che sponsorizza il prodotto intesis per il modbus.
                                                            domani provo a scrivere per vedere se esiste una tabella più completa per i registri.
                                                            Grazie
                                                            Enrico
                                                            Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                                            PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                                            Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                                            VMC Zehnder Q350 - Domotica

                                                            Commenta


                                                            • Panasonic ha la sua soluzione proprietaria, tuttavia Intesis e' un collaboratore di lunga data, inizialmente per la climatizzazione aria aria. In seguito con la commercializzazione in grandi numeri di Aquarea hanno allargato il ventaglio di proposte, in parallelo con quanto proposto dal produttore. E' una soluzione in piu' che puo' far comodo, magari a chi ha gia la climatizzazione con intesis.
                                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                              Commenta