  • Ho trovato i dati, rispettivamente dal 2006: 2985, 2950, 3012, 3130, 3101, 3004, 3330, 3017, 2920, 2880, 2942 gradi giorno, la media farebbe 3027GG.

    Quindi 237 GG in più rispetto quanto riportato dagli studiosi per il mio comune. Poca roba
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

    Commenta


    • mica tanto. bastano quelle differenze per cambiare zona, fossero aggiornate. facciamo leggi che considerano dati vecchi di 20 anni
      FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

      Commenta


      • Ciao Another, più che altro li rilevano a spanne, perchè nella mia zona non ci sono stazioni meteo da cui hanno estrapolato i dati. Fanno riferimento (mi pare di ricordare) alla stazione meteo di Lecco, poi da li ricavano in base a dei parametri fissi i GG per tutti i comuni. Calcola che il paese 100m piu in alto del mio, ma molto meno freddo sia per via delle inversioni inesistenti che della maggior insolazione, ha 3000 e passa GG. Quindi possono essere veritieri per città o paesi dove sono presenti stazioni, gli altri sono da prendere con le pinze.
        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

        Commenta


        • lo so, proprio questo non comprendo. ma su questo, così come sulle zone sismiche, si basano diverse leggi e agevolazioni in edilizia.

          avrebbe molto senso un aggiornamento dei dati
          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

          Commenta


          • Non e' un problema di aggiornamento dei dati (visto il cambiamento climatico al limite verrebbero diminuiti i gradi giorno...). All'interno di un comune ci possono essere zone con significative differenze (pensa a case poste sulla stessa collina, una a sud e una a nord, oppure in una valle, su un lato non arriva sole per tutto l'inverno, sull'altro il microclima e' decisamente diverso). A livello normativo un parametro di livello comunale ha senso. Dal punto di vista pratico per l'impiano di riscaldamento bisogna valutare il caso singolo come gia' si fa per soleggiamento, isolamento etc.
            Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

            Commenta


            • Burian a che potenza gira la pompa di calore oggi ,e lo domando anche a e chi ha voglia di rispondere basta che diano kw legge 10 ore di funzionamento potenza

              Commenta


              • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                Burian a che potenza gira la pompa di calore oggi ,e lo domando anche a e chi ha voglia di rispondere basta che diano kw legge 10 ore di funzionamento potenza
                Oila Ciop, tutto bene?Ancora in cerca della pdc? Pensavo avessi scelto ormai...
                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                Commenta


                • Ciao oggi ho avuto -5° di minima 6° di massima, ora gira al minimo (19Hz). Stamattina alle 7:00 assorbiva 800w a 37Hz di frequenza compressore.
                  Dal 23 novembre (giorno in cui ho installato il contatore esterno) al 23 dicembre compresi 469kWh.

                  Ma alla fine che PDC hai scelto?
                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                  Commenta


                  • Per il momento la 9kw sto rivalutando la 7kw .
                    Il termotecnico mi dice che sono al limite con la 9kw ma non mi convince da come scrivete e da le nozioni avute sembra tutto il contrario

                    Commenta


                    • Purtroppo con la asa sono in ritardo e sono al tetto adesso

                      Commenta


                      • mi sto informando su questa pdc all in one con bollitore integrato. da schede tecniche vedo che è da soli 200litri. mi chiedevo se sono sufficienti a produrre ACS. mi sembra di capire che l'accumulo integrato è di tipo PIT, quindi acs istantanea da serpentina immersa in acqua tecnica.
                        Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                        Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                        Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                        Commenta


                        • Buongiorno e buone feste a tutti......una domanda....ricapitolando qui tra voi, coloro che possiedono una Panasonic Aquarea chi sono di preciso?
                          In quanti di questi hanno un misuratore di potenza che ne controlla i consumi e l'andamento tale da "accertarne" il funzionamento "idoneo" e non "convulso" (vedi HPSU compact da 6 e 8kw)? E' un monitoraggio "visibile" online o lo avete in locale (in quest'ultimo caso potete postare uno screenshot del funzionamento della pdc in una giornata fredda, con temperature da 4 a -2° ad esempio)?

                          Che taglia di PDC possedete e in che zona siete?

                          Grazie

                          Commenta


                          • Ciao a tutti, vi leggo da un po' in ricerca di informazioni.
                            Sto ultimando l'acquisto di una casa singola di circa 150 mq su unico livello. Vorrei installare pompa di calore. Sto ancora valutando se installare fancoil o pavimento radiante.
                            La difficoltà maggiore al momento è trovare installatori, ne avete da consigliare in zona Monza/Milano?
                            Grazie!

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                              Buongiorno e buone feste a tutti......una domanda....ricapitolando qui tra voi, coloro che possiedono una Panasonic Aquarea chi sono di preciso?

                              Che taglia di PDC possedete e idal sn che zona siete?

                              Grazie
                              Beh, siamo in vari ad avere Aquarea. Io ho Hpm e la seguo tramite lui. Ho anche i contaimpulsi , ma non ho finalizzato un sistema tipo quello di Fabioe. Vedo che burian lo sta realizzando, penso di disturbarlo e scopiazzarlo un po.
                              Ad ogni modo, quello che chiedi posso tranquillamente fornirtelo tramite screenshot, se riesci a fartelo bastare.
                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                              Commenta


                              • Chiedevo perché “dall’altra parte” diversi possessori di HPSU Compact non sono propensi a credere che la Panasonic si comporti poi così molto meglio delle Hpsu in quanto “mancano di dati monitorati da confrontare”.

                                Commenta


                                • lo capisco, e se alla fine dell'anno il conto e' comunque positivo, c'e' da comprendere il perché dello scetticismo.
                                  Non siamo lontani se vuoi fare un giro per diporto comunque.
                                  I dati sono quelli, posso dire che si comporta davvero molto bene, considerando che e' il 3° anno.
                                  E' un validissimo prodotto. Le ho viste anche a Merano (non dimentichiamo inoltre che Burian sta proprio al freddo).
                                  Se vuoi fare un giro a vedere impianto, tranquillo, potrai vederla di persona e tirarti giu' tutti i dati che vuoi.
                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                  Commenta


                                  • Ciao, Lord, purtroppo non ho monitoraggio ancora. Mi hanno regalato per natale un raspberry pi3, 2 sdm230 devo solo prendere cavo ed adattatori e mettermi sotto, ma sono una vera capra.

                                    Posso solo darti consumi da monitor della PDC e da contakW esterno posizionato sulla linea PDC, (che comunque sono differenti di circa il 35%)

                                    Per novembre e tutto dicembre il consumo è di 14kWh/giorno di media, riscaldamento ed ACS (su contakW esterno, sul monitor PDC molti meno).

                                    Ieri ha nevicato tutto il giorno ho osservato la PDC e faceva uno sbrinamento ogni 2h circa con 0° esterni ed umidità alta.

                                    Oggi c'è un bel sole (e 7°) ma ho 20cm di neve sui pannelli fotovoltaici

                                    Devo dire che ho notato (come a detta anche di altri) cha la mia PDC fa meno fatica con -7° esterni che non 0° (non che faccia chissà che fatica).
                                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                      Ciao, Lord, purtroppo non ho monitoraggio ancora. Mi hanno regalato per natale un raspberry pi3, 2 sdm230 devo solo prendere cavo ed adattatori e mettermi sotto, ma sono una vera capra.

                                      .
                                      Appena avrai finito il tutto, ti chiedero' di darmi una mano a tirare le fila dei miei vari sensori, in maniera da riuscire ad avere un monitoraggio intuitivo.
                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                                        mi sto informando su questa pdc all in one con bollitore integrato. da schede tecniche vedo che è da soli 200litri. mi chiedevo se sono sufficienti a produrre ACS. mi sembra di capire che l'accumulo integrato è di tipo PIT, quindi acs istantanea da serpentina immersa in acqua tecnica.
                                        seguo MOLTO interessato a questa cosa

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da pepsi82 Visualizza il messaggio
                                          seguo MOLTO interessato a questa cosa

                                          ciao pepsi, ancora in itinere? Pensavo avessi gia' finito i lavori e scelto da tempo
                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                          Commenta


                                          • Qualcuno ha la tabella con le potenze termiche dell'Aquarea ai vari regimi del compressore?
                                            Quelle a catalogo sono le potenze massime giusto?
                                            Casa singola 110mq A4 no gas
                                            Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                                            PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                                            VMC Wolf CWL D 70
                                            FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggio
                                              Qualcuno ha la tabella con le potenze termiche dell'Aquarea ai vari regimi del compressore?
                                              Quelle a catalogo sono le potenze massime giusto?
                                              se cerchi i carichi parziali, Panasonic non li pubblica. Puoi provare a chiedere a loro...
                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                              Commenta


                                              • Ho provato a chiedere via mail senza successo. Proverò altre vie.
                                                Quelli sul catalogo sono i carichi massimi che tu sappia?
                                                Casa singola 110mq A4 no gas
                                                Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                                                PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                                                VMC Wolf CWL D 70
                                                FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo

                                                Commenta


                                                • panasonic da qualche parte dichiara la potenza minima in modulazione delle varie macchine? es. da 9kw c'è la versione WH-UD09HE8 biventola e la WH-UD09HE5-1 monoventola, con cop e potenze massime sotto zero ben diversi, c'è modo di capire se modulano uguale o no?

                                                  Commenta


                                                  • Credo che la prima sia trifase e l altra monofase...prova a verificare..
                                                    Casa singola 110mq A4 no gas
                                                    Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                                                    PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                                                    VMC Wolf CWL D 70
                                                    FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                                                      panasonic da qualche parte dichiara la potenza minima in modulazione delle varie macchine? es. da 9kw c'è la versione WH-UD09HE8 biventola e la WH-UD09HE5-1 monoventola, con cop e potenze massime sotto zero ben diversi, c'è modo di capire se modulano uguale o no?
                                                      Le serie che finiscono con E8, sono trifase. Sono (a ricordo) piu' performanti rispetto le monofase.
                                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                      Commenta


                                                      • ah, ok. non era chiarissimo senza scaricare il pdf. Considerando però es. la 7 e la 9kw monofase siamo sicuri che non sia lo stesso identico compressore, quindi hanno lo stesso minimo? (stessa cosa per 3,2 e 5kw o per 12 e 16kw o per 9 e 12kw trifase)

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                                                          ah, ok. non era chiarissimo senza scaricare il pdf. Considerando però es. la 7 e la 9kw monofase siamo sicuri che non sia lo stesso identico compressore, quindi hanno lo stesso minimo? (stessa cosa per 3,2 e 5kw o per 12 e 16kw o per 9 e 12kw trifase)

                                                          Non lo so...ma ricordo che le trifase hanno una marcia in piu'.
                                                          Devi chiedere a loro. Guarda che ti rispondono senza fastidi. Chiedi di parlare con chi si occupa di aquarea e ti passano qualche loro ingegnere.
                                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                          Commenta


                                                          • infatti, anche con me quando mi stavo informando sono sempre stati disponibili

                                                            io chiamerei helpdesk e chiederei contatto agente di zona
                                                            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                            Commenta


                                                            • Buongiorno, provo a chiedere a chi ha la Aquarea alta connettività, nelle schede tecniche sono previste fino ad un massimo di due resistenze elettriche (sul modello da 12 e 16 kw è possibile installarne 2 da 3 kw cadauno). Vi chiedo se tali resistenze sono per la produzione di acqua calda (forse per raggiungere temperature superiori ai 55/60 gradi) oppure sono a bordo della macchina e possono servire anche per riscaldamento quando le temperature sono rigide? Esempio pratico con modello 12 kw: a A2/W55 la pdc eroga 9 kwh, se ho resistenza di 3 kw, la produzione della pdc dovrebbe essere 12 kw?

                                                              Commenta