  • ok scusa ho frainteso allora quando tu parlavi del mio calcolo...

    io dico del calcolo fatto per casa tua dove hai usato temperatura media -1 "Se prendo i dati di un giorno freddo del gennaio scorso, con -1 di T media esterna abbiamo:
    56.1*93.1/(2383*24)*21/16*24 = 2.88 kW" (che presumo non sia quella di progetto), oppure ho sbagliato di nuovo?

    Commenta


    • Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggio
      ok scusa ho frainteso allora quando tu parlavi del mio calcolo...

      io dico del calcolo fatto per casa tua dove hai usato temperatura media -1 "Se prendo i dati di un giorno freddo del gennaio scorso, con -1 di T media esterna abbiamo:
      56.1*93.1/(2383*24)*21/16*24 = 2.88 kW" (che presumo non sia quella di progetto), oppure ho sbagliato di nuovo?
      Quello e' un esempio per dimostrare che il calcolo si puo' applicare a diverse situazioni (temperatura media esterna di -1 invece che -5, durata riscaldamento 16 ore invece di 22) e i risultati sono in linea con quelli effettivammente richiesti dalla casa in quelle medesime condizioni (la potenza media prodotta dalla pdc nello stesso giorno era di 2.6 kW).
      Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

      Commenta


      • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
        Scusate una cosa... ma il dimensionamento prevedendo 14ore di funzionamento al fine di massimizzare l'autoconsumo del fv non ha proprio senso? Io con grossomodo gli stessi valori energetici, eph 47kwh/mqanno 185mq calpestabili e gg 2600 ho un pre dimensionamento di 3.5kw con 22ore di funzionamento. Secondo voi tenere ferma la pdc dopo le 6 di sera fino al mattino in inverno non ha proprio senso?
        ciao mikX2, notavo come con lo stesso dato eph e circa gli stessi mq e gg che ho io il dimensionamento è decisamente diverso, a me il termotecnico da relazione ha calcolato 5,5 kw per la pdc ( poi pero’ voleva metterla da 14 kw)...
        i - 5 li ho visti sia quest’anno che l’anno scorso (-7)...
        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

        Commenta


        • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
          ciao mikX2, notavo come con lo stesso dato eph e circa gli stessi mq e gg che ho io il dimensionamento è decisamente diverso, a me il termotecnico da relazione ha calcolato 5,5 kw per la pdc ( poi pero’ voleva metterla da 14 kw)...
          i - 5 li ho visti sia quest’anno che l’anno scorso (-7)...
          Non e' che confondi T minima con T media? La T esterna di progetto e' una media giornaliera. Hai un link a uno storico meteo affidabile per la tua localita'? Su ilmeteo.net c'e' l'aeroporto vicino a Mantova e mette l'anno scorso al massimo un -3.6.
          Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

          Commenta


          • Si illupus parlo di minima. Qui capita abbastanza spesso arrivare a quelle temperature minime. Nel 2012 mi pare anche -11... poi le medie sono diverse è ovvio. Non mi confondo.
            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

            Commenta


            • Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
              Non e' che confondi T minima con T media? La T esterna di progetto e' una media giornaliera.
              No qui mi sa che ti sbagli, la T° di progetto è quella minima, non la media.

              Commenta


              • Andate entrambe a leggere un qualsiasi testo sull'argomento: la temperatura esterna di progetto e' una media sulle 24 ore. Una minima puntuale non ha nessun significato fisico o pratico per quanto riguarda il riscaldamento. Se per un'ora ho -10 fuori e poi 23 ore a +10, secondo voi, devo considerare valido il -10? Non ha nessun senso, stiamo parlando di case con muri, massa termica enorme, la minima puntuale non vuol dire niente.
                Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                Commenta


                • La temperatura esterna minima di progetto é il valore minimo delle medie delle decadi annuali più fredde registrate nella località.

                  quindi ha ragione illipus
                  Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7

                  La miglior fonte di energia alternativa é il risparmio energetico

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                    Si illupus parlo di minima. Qui capita abbastanza spesso arrivare a quelle temperature minime. Nel 2012 mi pare anche -11... poi le medie sono diverse è ovvio. Non mi confondo.
                    Solo il mio mi da 8.4kw a -5 e mi consiglia 11kw?
                    E ne ho passati 2 di termotecnici stesso risultato

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                      ciao mikX2, notavo come con lo stesso dato eph e circa gli stessi mq e gg che ho io il dimensionamento è decisamente diverso, a me il termotecnico da relazione ha calcolato 5,5 kw per la pdc ( poi pero’ voleva metterla da 14 kw)...
                      i - 5 li ho visti sia quest’anno che l’anno scorso (-7)...
                      Solo il mio mi da 8.4kw a -5 e mi consiglia 11kw?
                      E ne ho passati 2 di termotecnici stesso risultato

                      Commenta


                      • trovare un termotecnico preparato è come trovare un ago in un pagliaio. almeno in veneto, provincia padova e treviso ancora non ne ho trovati.

                        per curiosità, forse avevo già chiesto, ma non trovo la risposta, nella acquarea è possibile abbinare uno split interno per raffrescare ad aria in estate, sfruttando la stessa unità esterna? un po' come fa la mitsubishi zubadan.
                        Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                        Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                        Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                          Solo il mio mi da 8.4kw a -5 e mi consiglia 11kw?
                          E ne ho passati 2 di termotecnici stesso risultato
                          Appena finito il progetto termotecnico.
                          Involucro: P a -5°c 8.2kw+ventilazione.

                          Installo una 9kw. 6.5kw a -5°c.

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
                            La temperatura esterna minima di progetto é il valore minimo delle medie delle decadi annuali più fredde registrate nella località.

                            quindi ha ragione illipus
                            Si ma se rileggete la frase lui parlava di t media, mentre di fatto é una t minima di medie della decade più fredda.

                            Commenta


                            • Mettete tutti i dati eph gg temperature ecc. Così da vedere come ragionano i TT.

                              Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                              Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                              Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                              Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                              Commenta


                              • secondo me non è una questione di preparazione teorica, ma di esperienza significativa sul campo

                                il mio è un ingegnere, immagino poli di torino o milano, quindi si presume le cose le sappia, ma la prudenza la fa sempre da padrone, perchè probabilmente progettano 2-3 impianti in pdc e 30-40 con altri combustibili tradizionali

                                ora che la normativa impone molto di più l'uso di rinnovabili l'esperienza arriverà, noi però purtroppo non ne avremo beneficiato molto
                                FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                                  trovare un termotecnico preparato è come trovare un ago in un pagliaio. almeno in veneto, provincia padova e treviso ancora non ne ho trovati.

                                  per curiosità, forse avevo già chiesto, ma non trovo la risposta, nella acquarea è possibile abbinare uno split interno per raffrescare ad aria in estate, sfruttando la stessa unità esterna? un po' come fa la mitsubishi zubadan.
                                  quota quanto scritto per capire se avete informazioni in merito.

                                  inoltre volevo chiedere a illupus come mai nei suoi conti tiene conto di sole 2 ore al giorno per produzione acs, io non sarei intenzionato ad installare un bollitore direttamente di acs per ovvi motivi si sicurezza sanitaria, ma un puffer con produzione istantanea di acs tipo i cordivari da 500litri, pensi che in termini di impegno per la pdc siano analoghe le 2 modalità? non ne sono tanto sicuro.
                                  Ultima modifica di facesole; 07-02-2018, 16:49. Motivo: rimosso codice incompatibile
                                  Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                  Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                  Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                  Commenta


                                  • Per i possessori della serie H, qualcuno può aiutarmi a capire questa schermata, in particolare i valori I e O come si interpretano? (posso immaginare che stiano per Inlet e Outlet).
                                    Grazie mille
                                    File allegati

                                    Commenta


                                    • Posso dirti con certezza che ai valori che vedi puoi aggiungere un buon 40%. Io ieri ho consumato 7kWh da display, ma il contatore esterno me ne segna 11kWh.

                                      I ieri, O oggi.

                                      La schermata output l'hai sulla schermata produzione.
                                      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                      Commenta


                                      • Come fai a consumare solo 11kwh al giorno in inverno? Sembra un consumo estivo.

                                        Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                        Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                        Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                        Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                        Commenta


                                        • Ciao Burian, magari per consumi piu alti il delta di consumo rilevato dalla pdc e quello reale è minore...se viene escluso un circolatore (ad esempio) potrebbero essere sempre 3/4 kwh in totale...
                                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                            Posso dirti con certezza che ai valori che vedi puoi aggiungere un buon 40%. Io ieri ho consumato 7kWh da display, ma il contatore esterno me ne segna 11kWh.

                                            I ieri, O oggi.
                                            Grazie.
                                            Il 40% mi sembra tanto; la pinza l'hai messa ai morsetti della motocondensante?

                                            Commenta


                                            • Ciao manfre, il 35/40% in piu l'avevo calcolato a fine novembre inizio dicembre, quando ho installato il contatore esterno, comunque era per dirgli che il valore che legge a bordo macchina è piu basso rispetto al reale, di non montarsi la testa coi consumi bassi ed i cop alti.

                                              @mik, 11kWh li consumo con T esterne miti come in questi giorni (0° di minima e 7° di massima), a dicembre col freddo vero consumavo anche 19kWh/giorno. Come media ho 14kWh/g. Comunque si consumi irrisori grazie al cielo

                                              @robypeach, non ho la pinza, ho un contatore con morsetti che indica potenza, consumo istantaneo e consumo totale.
                                              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                              Commenta


                                              • In veneto mi fate sapere chi installa queste pdc? Non ricevo risposte dal modulo contatti del sito panasonic. Non capisco come mai. Il rappresentante di zona non mi risponde.

                                                Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                                Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                                                  In veneto mi fate sapere chi installa queste pdc? Non ricevo risposte dal modulo contatti del sito panasonic. Non capisco come mai. Il rappresentante di zona non mi risponde.

                                                  Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                                  Anche io non ricevo risposte tramite il modulo sul sito. Ho provato anche a chiamare ma il call center non gestisce la parte climatizzazione. Mah..
                                                  Casa singola 110mq A4 no gas
                                                  Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                                                  PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                                                  VMC Wolf CWL D 70
                                                  FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo

                                                  Commenta


                                                  • Sembra non gli interessi vendere. Bo.. se conoscete un installatore fatemi sapere grazie.

                                                    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                                    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                                    Commenta


                                                    • Ma compilate il modulo giusto?
                                                      Questa settimana ho compilato il modulo e mi risposto il rappresentante di zona in 2giorni.
                                                      Di che zona siete?

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
                                                        La 7 kW e' gia' piu' che abbondante (la 5 sarebbe 'giusta' come un calzino). Ovviamente nel tuo caso prendi la split.
                                                        47*182/(2545*24)*27.3/22*24 = 4.17 consumo_annuo / gradi_ora * dt_progetto / ore_riscaldamento * ore_giorno
                                                        Ti restano due ore al giorno per fare ACS nei giorni piu' freddi.
                                                        Allora io applico questa formula, ne prendo i risultati ma non la comprendo.
                                                        Mia abitazione a Brescia:
                                                        - superficie utile 182;
                                                        - 47.01kwh/m2;
                                                        - gradi giorno 2545;
                                                        - temperatura di progetto -7.29.
                                                        Ebbene mi viene 4,17, ma non capisco perché si divide fabbisogno moltiplicato per delta T e metratura con i gradi giorno (direi gradi ora nel tuo caso...).
                                                        Cosi facendo ed avendo la stessa casa a Palermo dividendo per 1000 gradi giorno anziché 2555 mi risulterebbe un fabbisogno calorico maggiore a Palermo rispetto a Brescia (cambia di poco usare temperatura di progetto di Palermo che sarà 0 anziché -7).
                                                        Forse sbaglio qualcosa...
                                                        Forse il fabbisogno al m2 è calcolato in base alla zona climatica...

                                                        Commenta


                                                        • in Veneto poi c'e' forse il piu' grande centro assistenza di Panasonic per climatizzazione residenziale.
                                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                                                            Sembra non gli interessi vendere. Bo.. se conoscete un installatore fatemi sapere grazie.

                                                            Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                                            Io tutte queste difficolta' non ne ho mai avute.
                                                            Ad ogni modo: Sperandio Servizi
                                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                              in Veneto poi c'e' forse il piu' grande centro assistenza di Panasonic per climatizzazione residenziale.
                                                              Di quale parli? Comunque il rappresentante di zona prov. Treviso e padova non risponde mai. Numero fornito dal servizio clienti Panasonic tramite callcenter. Per mail non ho mai ricevuto nessuna spiegazione.

                                                              Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                                              Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                              Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                              Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                                              Commenta