Se la pdc immette più del fabbisogno, ma rimane con mandata e DT nel setup, la T in casa continua a crescere fino a che raggiunge una T di equilibrio, a cui immissione di calore e dispersioni si equivalgono. Può essere 20, 21, 22.... quello che è. Ed è una situazione di equilibrio, che può rimanere così indefinitamente.
Another, quello che dici tu (ovvero DT che si abbassa) succede quando l'impianto di riscaldamento non riesce a smaltire il calore dato dal generatore. Cioè il generatore cede ad un determinato istante un tot di kW all'acqua, il riscaldamento ne cede meno in casa, il ritorno quindi si alza, il generatore cerca di mantenere la mandata uguale e il DT si abbassa (cioè si abbassa la potenza): se non si trova un equilibrio, e la potenza ceduta rimane sempre troppo alta, il ritorno si alza ancora.... e il generatore si ferma perchè il DT diventa troppo basso.
Another, quello che dici tu (ovvero DT che si abbassa) succede quando l'impianto di riscaldamento non riesce a smaltire il calore dato dal generatore. Cioè il generatore cede ad un determinato istante un tot di kW all'acqua, il riscaldamento ne cede meno in casa, il ritorno quindi si alza, il generatore cerca di mantenere la mandata uguale e il DT si abbassa (cioè si abbassa la potenza): se non si trova un equilibrio, e la potenza ceduta rimane sempre troppo alta, il ritorno si alza ancora.... e il generatore si ferma perchè il DT diventa troppo basso.