    finalmente son riuscito ad avere un preventivo per la PDC, mi hanno messo il sistema HCC, con HCC touch, scheda BMS (con utilizzo PGD che devo capire cosa è), più tre hcc room per comandare le tre zone.
    Se voglio monitorare e comandare tutto da un RaspberryPi mi basta questa roba?

    Grazie in anticipo
    Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

    Commenta


    • @GnuDuncan: si ti basta la scheda BMS che è l'interfaccia che usi per interfacciarti in modbus. Poi sul tuo raspberry dovrai comprare un adattatore usb-rs485 che trovi su ebay a pochi euro; ne ho provati tanti, ma quelli che mi hanno dato meno problemi sono quelli da 4-5€ della sodial. Comprane un paio in più che hanno la pessima abitudine di durare poco.
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

      Commenta


      • Grazie, quindi se mi basta la scheda devo valutare se prendere anche tutto il resto...
        Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

        Commenta


        • beh tutto il resto serve a fare altro; se pensi di fare da te quello che fa tutto il resto... allora non ti serve.

          It's challenging, valuta bene dove ti addentri. Una cosa è il monitoraggio una cosa è fare quel che fa l'hcc che legge sonda, controlla attuatori, etc etc
          PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

          Commenta


          • Infatti, ci sto riflettendo, anche perché più che la difficoltà è il tempo che si ha da dedicare a questa cosa il problema, almeno per me, non credo che sia più complicato di quello che faccio tutti i giorni
            Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

            Commenta


            • no, non è particolarmente complicato, è solo time consuming e si devono saper mettere insieme competenze di elettronica se ti occupi anche di metter su le tue sonde, bus, cablaggi etc etc etc termoidraulica se ti metti a scrivere PID e altri algoritmi di controllo/ottimizzazione e informatica per la progettazione e scrittura di tutto il software.

              Io ci sono stato parecchi mesi (leggasi nottate) per mettere insieme tutto e sono partito un annetto prima dell'installazione della pdc, ma ho anche un impianto particolarmente complesso con decine di sonde e attuatori, miscelatrice, doppia temperatura, vmc, controllo fancoil etc etc. Cmq è sicuramente fattibile, serve solo tempo e pazienza

              In bocca al lupo!
              PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

              Commenta


              • Gurda, in casa avevamo una azienda di elettronica (mio padre), faccio il programmatore, non è nulla che mi preoccupi in modo particolare... a parte il tempo di farlo...
                Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

                Commenta


                • Ragazzi mi allaccio a questa discussione. Sono di Prato anche io e sto valutando l'installazione a casa mia (unifamiliare circa 110 mq su due livelli con camere con soffitti alti fino a 4 metri con travi a vista) di una pompa di calore ad alta temperatura. Il mio tecnico mi ha calcolato il fabbisogno termico in 10 kw. Mi sto perdendo tra varie marche tipo daikin altherma 3h ht , kronoterm. Entrambe sono soluzioni con unità esterna ed interna con bollitore e puffer inclusi. Queste soluzioni in cosa differiscono rispetto ad una templari serie M RS32 che se non sbaglio ha unità esterna a cui abbinare separatamente un bollitore e puffer. Mi aiutate ad orientarmi dandomi le vostre esperienze di utilizzo anche a livello assistenza. Per quanto riguarda lato software il monitoraggio da remoto di templari permette la visione giornaliera dei consumi?

                  Commenta


                  • Stai sbagliando tutto già solo pensando di utilizzare una PDC ad alta temperatura. Isola in qualche modo la casa prima e perdi qualche settimana a documentarti sulle pompe di calore sopratutto

                    Consiglio: aprire un tuo thread con tutte le informazioni necessarie anziché postare qua e la le domande più disparate.
                    Monti prenestini (RM) - 1885gg
                    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                    Fotovoltaico 4.76 kWp

                    Commenta


                    • Ciao oramai sono più che qualche settiamana che mi sto documentando sulle pompe di calore con ACS. Per quanto riguarda la coibentazione di casa mi sono attivato con un tecnico termoidrauilico che mi ha anticipato l'APe ante e post progetto relativamente al quale non so niente. Quello da cui posso partire intanto è il fabbisogno energetico da luti stimato in 10 kw e nell'ape di "progetto" è basata su una PDC di 16kw e già qua non mi torna. Siccome ho visto le caratteristiche di diverse PDC chiedevo in partilocare informazione su Templari Kita a chi l'ha montata sopratutto nella mia zona (prato- Toscana) come erano le impressioni anche a livllo di supporto di assistenza locale.
                      Purtroppo denoto una certa superficialità nel tema pdc da parte di tannti professionisti e non è facile trovare e rivolgersi a quello giusto in considerazione di tutte le problematiche che possono scaturire in ambito bonus 110%. Non si può in questo caso prendere il classico software di determinazione e calcolo APE e mettere dentro i dati in maniera approssimativa. Quindi sostanzialmente a parte le informazioni che posso carpire in qua e là non ho le competenze su questa specifica materia. Per questo "sbaglierò anche tutto" ma capisci che non è facile muoversi in un contesto dove ci sono termotecnici che sostengono che la PDC funziona perfettamente ad alta temperatura (certamente dopo aver ottimizzato la dispensiore termica attraverso una corretta coibentazione di casa, capendo la differenza tra COP e SCOP) ed altri che al contrario ritengono che la PDC sia funzionale ed ottimale solo a basse temperature (magari a pavimento e questo è ovvio) e per non svuotarsi troppo le scatole ti indicano di mettere una PDC a 16kw magari di tipo ibrido. Ripeto sono ignorante in materia ma questa stortura la capisco perfettamente. E' per questo che chiedo un consiglio achi ha operato nella mia zona con persone competenti non per sentito dire ma per diretta esperienza. Il forum se non sbaglio serve a questo.
                      Ultima modifica di guacianiero; 09-10-2020, 08:47.

                      Commenta


                      • COP coefficente di prestazione, SCOP e' sempre quello ma riferito al periodo stagionale, quindi il COP stagionale. Comunque isolare e' il migliore investimento che puoi fare quando si puo' farlo.Tutto il resto viene dopo e sara' molto piu' semplice evitare errori. La coibentazione resta, le macchine no.
                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                          COP coefficente di prestazione, SCOP e' sempre quello ma riferito al periodo stagionale, quindi il COP stagionale. Comunque isolare e' il migliore investimento che puoi fare quando si puo' farlo.Tutto il resto viene dopo e sara' molto piu' semplice evitare errori. La coibentazione resta, le macchine no.
                          si si . l'ho capita bene la differenza per questo è intuibile come con la giusta coibentazione la macchina solo in un periodo limitato di tempo andrà alla massima temperatura con COP + basso ed in altri periodi a temperature di mandata + basse , ottenendo come media annuale un risultato che consenta oltre ad avere il miglior ambiente possibile conseguire un risparmio rispetto all'attuale consumo di metano. Converrai con me che determinare un fabbisogno energetico in 10 kw e indicare una PDC da 16kw sia una stortura o sto sbagliando valutazione?

                          Commenta


                          • Non è detto, una 16 kW eroga abbastanza sicuramente 16 kW alla T di 35 gradi e 7 gradi di esterna, se sali di T di mandata e hai bisogno di 10 kW a 50 gradi e zero di T esterna non è detto che te li dia....
                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                              Non è detto, una 16 kW eroga abbastanza sicuramente 16 kW alla T di 35 gradi e 7 gradi di esterna, se sali di T di mandata e hai bisogno di 10 kW a 50 gradi e zero di T esterna non è detto che te li dia....
                              Infatti ancora non conosco il progetto su quali temperature di esercizio è stato elaborato. E' per questo che dando per buono il dato volevo avere informazioni sulla Templari Kita oggetto di questo thread da parte di chi la sta usando nella mia zona

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da guacianiero Visualizza il messaggio
                                Infatti ancora non conosco il progetto su quali temperature di esercizio è stato elaborato. E' per questo che dando per buono il dato volevo avere informazioni sulla Templari Kita oggetto di questo thread da parte di chi la sta usando nella mia zona
                                Esempio la Kita Mi Cold eroga ancora la potenza termica massima (15kWt) con A2/W55 mentre la versione Plus 18kWt. Sempre la Mi Cold con A-7/W45 eroga ancora 15kWt

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Valam Visualizza il messaggio
                                  Esempio la Kita Mi Cold eroga ancora la potenza termica massima (15kWt) con A2/W55 mentre la versione Plus 18kWt. Sempre la Mi Cold con A-7/W45 eroga ancora 15kWt
                                  tante grazie. In confronto ad una Daikin Arthema 3 h Ht piuttosto che una Kronoterm qualitativamente e a livello di prestazioni come è posizionata Templari. Per quanto riguarda il puffer ed il Bollitore per ACS cosa si abbina che nel sito non mi pare di averlo visto?

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da guacianiero Visualizza il messaggio
                                    tante grazie. In confronto ad una Daikin Arthema 3 h Ht piuttosto che una Kronoterm qualitativamente e a livello di prestazioni come è posizionata Templari. Per quanto riguarda il puffer ed il Bollitore per ACS cosa si abbina che nel sito non mi pare di averlo visto?
                                    A livello prestazionale bisogna vedere che macchina prendi in considerazione (range di potenza, tipo di gas, se la T di mandata può andare oltre i 55°C etc).
                                    Penso che puoi abbinare un qualsiasi puffer e bollitore ACS a patto che sia per PdC.. Se poi serve un'altra serpentina (esempio per il solare) basta valutare i prodotti con 2 serpentine.
                                    Esempio nel preventivo che mi avevano fatto della KNV il puffer non era proprietario ma uno "generico"; solo il bollitore ACS era KNV e integra il sistema di controllo.