  • Anche io ho usufruito del 110 ma la legge 10 lho fatta prima che uscisse e me lha sbagliata lo stesso, dovrei farmi pagare da lui la 12kw e prenderne una nuova più piccola cosa impossibile

    Commenta


    • Anche io ho la Pdc probabilmente sovradimensionata (ho la 14 su 150mq si casa), però ragazzi, da qui a dire che l'extra consumo dato dagli on off sia tale da rendere conveniente buttare via la pompa esistente e comprarla nuova di taglia più piccola mi sembra eccessivo.
      Cambiare una pdc tra acquisto e installazione costerà sui 3-4mila euro, in kwh pagati all'enel sono un paio di decine di migliaia di kwh.

      Sarebbe interessante riuscire a quantificare l'extra consumo dovuto agli on-off...

      Ps: io manco ho usufruito del 110...

      Commenta


      • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
        Anche io ho la Pdc probabilmente sovradimensionata (ho la 14 su 150mq si casa), però ragazzi, da qui a dire che l'extra consumo dato dagli on off sia tale da rendere conveniente buttare via la pompa esistente e comprarla nuova di taglia più piccola mi sembra eccessivo.
        Cambiare una pdc tra acquisto e installazione costerà sui 3-4mila euro, in kwh pagati all'enel sono un paio di decine di migliaia di kwh.

        Sarebbe interessante riuscire a quantificare l'extra consumo dovuto agli on-off...

        Ps: io manco ho usufruito del 110...
        Non credo sia solo l'extra consumo degli on off ma l'usura che generano 10-100ripartenze in più al giorno, come lo stesso motore sul furgone del fornaio a domicilio che fa si solo 10.000 km annui ma tutti a botte di 300 metri per volta rispetto allo stesso motore di un elettricista o idraulico che ne fa magari 50.000 ma a botte di 20 - 100 km o piu alla volta.

        Non sono sicuro di quanto scritto sopra perche devo approfondire, ma sicuramente qualcuno qui potrà confermare o smentire.

        Se confermato la pdc non durera piu i 15-20 anni attesi, ma molto molto meno.

        Commenta


        • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio

          Non credo sia solo l'extra consumo degli on off ma l'usura che generano 10-100ripartenze in più al giorno, come lo stesso motore sul furgone del fornaio a domicilio che fa si solo 10.000 km annui ma tutti a botte di 300 metri per volta rispetto allo stesso motore di un elettricista o idraulico che ne fa magari 50.000 ma a botte di 20 - 100 km o piu alla volta.

          Non sono sicuro di quanto scritto sopra perche devo approfondire, ma sicuramente qualcuno qui potrà confermare o smentire.

          Se confermato la pdc non durera piu i 15-20 anni attesi, ma molto molto meno.
          Quello può essere, ma a questo punto tanto vale aspettare che sia da buttare e cambiarla con una taglia inferiore... Diverso è se questi on/off provocano un basso confort (come succedeva ad un utente qui dentro, non mi ricordo il nome).

          Secondo me il mercato delle PdC è ancora acerbo, e trovare professionisti in grado di fare dimensionamenti corretti è come trovare un ago in un pagliaio.
          Però è anche vero che, nel mio caso, quel numero è uscito dalla legge 10. Si sono tenuti un 20% di margine (dicendo che serve per fare ACS, e quello può essere inesperienza), ma al più potevano mettermi una 12... Quindi o il mio tecnico non sa fare la legge 10, oppure c'è un altro metodo di dimensionare la PdC.

          O magari ancora, i gradi giorno definiti per ogni località sono ora troppo conservativi per le temperature medie attuali, che si sono spostate verso l'alto...

          Sto solo pensando a voce alta eh...

          In zona Firenze comunque è ancora troppo caldo per avere un funzionamento continuo del riscaldamento, almeno a casa mia... Lo accendo solo qualche ora per dare una scaldata nelle ore centrali della giornata, per usare la produzione del fotovoltaico...

          Commenta


          • [QUOTE=Polvere79;n2172619]

            Secondo me il mercato delle PdC è ancora acerbo, e trovare professionisti in grado di fare dimensionamenti corretti è come trovare un ago in un pagliaio.

            Purtroppo i tecnici erano abituati ad avere caldaie a gas da 24 kw che andavano bene per tutte le situazioni .. quando avevi bisogno di calore accendevi e nessun problema .. la pompa di calore finchè non la installi e ne sperimenti l'uso in ogni situazione e ciascuno ha una realtà diversa ,non ne capisci il reale potenziale , è un salto di cultura termico che va assimilato, poi c'è sempre la paura di restare al freddo e il tecnico dice meglio abbondare .. di contro c'è pure la non ottimizzazione dell'uso , il tecnico che esce per mettere in funzione la pompa di calore imposta la mandata fissa e stop.. non è ottimizzata per i consumi magari abbinata al fotovoltaico , è più l'utente finale che per sua volontà si sbatte per ottimizzare .. basta pensare che non ci sia un monitoraggio on boord di serie di come sta funzionando la pompa, consumi, accensioni , qui prevale il fai da te .. chiaramente se ci fosse un monitoraggio on line di serie i problemi di dimensionamento programmazione sarebbero evidenti .. speriamo che la diffusione delle pompe di calore porti a un'evoluzione delle conoscenze .. non devono essere i singoli volenterosi che indicano la strada , ma tecnici preparati ,non ha senso che devo pagare un tecnico per poi trovarmi la soluzione a mio rischio e pericolo .. magari seguendo l'esempio di qualcuno che a sua volta ha sperimentato .. non si tratta di fare i primi della classe ma solo di spendere il giusto per avere un buon compromesso, risparmio energetico e confort.. la mia esperienza .. come per molti è stata informarmi qui farmi una mia valutazione andare contro corrente col termotecnico a mio rischio , molto sbattimento , molte cose da imparare , ma alla fine avere un buon risultato ..

            Commenta


            • A breve anche io riceverò dal termotecnico la Legge10. L’immobile da riscaldare conta 170m2, sito in zona climatica E, 2.287 gradi-giorno.
              Il termotecnico ha subito manifestato contrarietà alla pompa di calore suggerendo o una soluzione ibrida o caldaia a biomassa. Per lui non riuscirò a riscaldare adeguatamente.
              L’immobile post interventi sarà in classe B.
              Ha infine sostenuto che la zona è umida (a me onestamente non sembra tutta questa tragedia) e che anche questo aspetto sconsiglia l’utilizzo della Pdc. Ho dovuto insistere.
              Mi aspetto anche io un sovradimensionato.
              vi seguo con interesse e vi terrò aggiornati.
              Claudio

              Commenta


              • Originariamente inviato da hondista Visualizza il messaggio
                A breve anche io riceverò dal termotecnico la Legge10. L’immobile da riscaldare conta 170m2, sito in zona climatica E, 2.287 gradi-giorno.
                Il termotecnico ha subito manifestato contrarietà alla pompa di calore suggerendo o una soluzione ibrida o caldaia a biomassa. Per lui non riuscirò a riscaldare adeguatamente.
                L’immobile post interventi sarà in classe B.
                Ha infine sostenuto che la zona è umida (a me onestamente non sembra tutta questa tragedia) e che anche questo aspetto sconsiglia l’utilizzo della Pdc. Ho dovuto insistere.
                Mi aspetto anche io un sovradimensionato.
                vi seguo con interesse e vi terrò aggiornati.
                Se vai in classe b con la pompa di calore potrebbe essere saggio rimanere con la caldaia, se invece vai in classe b a prescindere dalla pompa di calore allora con la pdc andrai almeno in A2 e le cose cambiano completamente e la pdc va dimensionata molto bene specialmente sui radiatori dove un modesto sovradimensionamento ci sta (10-20%)

                Commenta


                • Avremo un pavimento radiante.
                  La classe B è stata ipotizzata dal termo tecnico durante il sopralluogo.
                  la classe di partenza è una F.
                  Villino del 1969.
                  saranno cambiati anche gli infissi.
                  L’isolamento termico sarà fatto sul tetto.
                  Ultima modifica di hondista; 20-11-2021, 13:01.
                  Claudio

                  Commenta


                  • Aspetta la legge10, cosi' alla carlona la 9kwh considerato che e' gas iniecton la vedo bene, ma come al solito sarai ostaggio del termotecnico che ti scrivera' una bestia da 16 kwh

                    Commenta


                    • Si sì, facevo una riflessione visto le considerazioni “orali” che aveva espresso
                      Claudio

                      Commenta


                      • Ciao a tutti

                        ho letto diversi messaggi di persone che si lamentano perchè la Thema non modula, o fa molti ON\OFF, volevo capire quando la macchina arriva al minimo della modulazione e se è possibile farla lavorare sempre al minimo anche in produzione ACS a 55 gradi?
                        Nelle prestazioni minime della 9 KW a 7 gradi viene indicato:


                        mandata 35 C°, fattore di carico 35%, potenza erogata 2,5 kW
                        mandata 55 C°, fattore di carico 35%, potenza erogata 3,1 kW

                        In queste condizioni mi sembra difficile andare in contro a molti ON\OFF. E' possibile forzare il funzionamento della macchina al minimo? O bloccare un consumo massimo come per esempio nei piani ad induzione?

                        Grazie
                        Ah se ci fossore installatori LG nel forum che possono venire a Ravenna contattatemi anche in privato se volete.


                        Commenta


                        • Ciao a tutti, da 10 giorni mi hanno avviato la pdc therma v 7kw splittata, ho un impianto a radiatori, la pdc va diretta senza puffer e fa solo riscaldamento, il cat l'ha impostata a punto fisso 45°, io per ora l'ho portata a 34° (sono zona E 2139 gradi giorno TP -5) vorrei impostare una curva climatica -5/38, +18/28 e vedere se è sufficiente, ho recuperato poche istruzioni e poco dettagliate.
                          La mia unità esterna quando parte è abbastanza rumorosa, come se partisse al massimo e poi modulasse, di giorno non l'ho mai sentita andare, di notte capita che si sente anche se ho inserito il modo di funzionamento "silenzioso", è possibile che non moduli bene visto che le temperature richieste sono basse?
                          Mi piacerebbe visualizzare gli assorbimenti e consumi ma mi dicono che serve una scheda aggiuntiva, chi lo fa, come ha fatto? Grazie a chi potrà aiutarmi

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
                            Ciao a tutti, da 10 giorni mi hanno avviato la pdc therma v 7kw splittata, ho un impianto a radiatori, la pdc va diretta senza puffer e fa solo riscaldamento, il cat l'ha impostata a punto fisso 45°, io per ora l'ho portata a 34° (sono zona E 2139 gradi giorno TP -5) vorrei impostare una curva climatica -5/38, +18/28 e vedere se è sufficiente, ho recuperato poche istruzioni e poco dettagliate.
                            La mia unità esterna quando parte è abbastanza rumorosa, come se partisse al massimo e poi modulasse, di giorno non l'ho mai sentita andare, di notte capita che si sente anche se ho inserito il modo di funzionamento "silenzioso", è possibile che non moduli bene visto che le temperature richieste sono basse?
                            Mi piacerebbe visualizzare gli assorbimenti e consumi ma mi dicono che serve una scheda aggiuntiva, chi lo fa, come ha fatto? Grazie a chi potrà aiutarmi
                            Io per monitorare un po i consumi guardo l applicazione del fotovoltaico e vedo quanto sta consumando, non è precisissimo ma quasi

                            Commenta


                            • Ciao,io ho una 9 kw split, radiante 187 m zona E..eph nd 40 non ancora abitata.
                              faccio esperimenti il sabato e la domenica.
                              Adesso sto mandando a punto fisso 23 gradi di ritorno e circolatore manda l'acqua 30 l costanti, riesco ad avere 19 gradi ,poi non chiedo di più per adesso(per quanto riguarda la climatica....io non riesco a trovare i punti per impostarla ma non mollo )
                              Anche la mia quando parte e rumorosa.

                              Commenta


                              • Per la climatica dovete andare nel menù installatore:
                                Dal pannellino andate su impostazioni e tenete premuta per qualche secondo la freccia in su, vi chiederà una password che di solito coincide con la versione del firmware della pdc.

                                La inserite è siete dentro

                                Commenta


                                • ... il cat l'ha impostata a punto fisso 45°, ....
                                  Mi piacerebbe visualizzare gli assorbimenti e consumi ma mi dicono che serve una scheda aggiuntiva, chi lo fa, come ha fatto? Grazie a chi potrà aiutarmi
                                  Purtroppo trovare un CAT come si deve é una fortuna. Nel mio caso, l'installatore (un amico) ha scelto tra i CAT disponibili in zona e ha richiesto un tecnico in particolare, famoso tra gli installatori per la sua disponibilità e competenza. Quando é venuto mi ha chiesto espressamente se volevo punto fisso o climatica e mi ha mostrato anche come modificare i parametri.
                                  Per i consumi li monitoro semplicemente con uno Shelly EM interfacciato con Home Assistant. Ci sono ampie discussioni anche in questo forum.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Uacko Visualizza il messaggio
                                    Per la climatica dovete andare nel menù installatore:
                                    Dal pannellino andate su impostazioni e tenete premuta per qualche secondo la freccia in su, vi chiederà una password che di solito coincide con la versione del firmware della pdc.

                                    La inserite è siete dentro
                                    Li ci arrivo e il dopo che mi incasina.

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio

                                      Se vai in classe b con la pompa di calore potrebbe essere saggio rimanere con la caldaia, se invece vai in classe b a prescindere dalla pompa di calore allora con la pdc andrai almeno in A2 e le cose cambiano completamente e la pdc va dimensionata molto bene specialmente sui radiatori dove un modesto sovradimensionamento ci sta (10-20%)
                                      I radiatori vanno sovradimensionati però, non la PDC.
                                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                                      Commenta


                                      • Ciao , adesso la mia 9 kw ha fatto un defrost ....e normale che arrivi ad assorbire 5,75 kw....mi e saltato il contatore

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio

                                          Li ci arrivo e il dopo che mi incasina.
                                          Per prima cosa devi selezionare il sensore (è la seconda voce dell'elenco), per la climatica pura metti su acqua.

                                          Poi vai su Temp. esterna modalità automatica e nei due campi metti le temperature limite della curva che vuoi impostare (la minima è la T di progetto).

                                          Inseriti questi due dati ti sposti su Temp. acqua modalità automatica e anche li metti la temperatura minima e max di mandata che vuoi dare alla curva.

                                          Questi sono i parametri base per la climatica.
                                          Per capire i più corretti da inserire in quei campi non c'è una risposta univoca perchè variano da casa a casa a seconda di diversi fattori (tipo i isolamento, radiatori/pavimento radiante/vetilconvettori, temperatura che vuoi tu ecc ecc) dunque devi fare delle prove e pian piano trovare la curva che si adatta meglio alla tua casa e alle tue esigenze.

                                          Ciao.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Uacko Visualizza il messaggio

                                            Per prima cosa devi selezionare il sensore (è la seconda voce dell'elenco), per la climatica pura metti su acqua.

                                            Poi vai su Temp. esterna modalità automatica e nei due campi metti le temperature limite della curva che vuoi impostare (la minima è la T di progetto).

                                            Inseriti questi due dati ti sposti su Temp. acqua modalità automatica e anche li metti la temperatura minima e max di mandata che vuoi dare alla curva.

                                            ​​​​​​

                                            Questi sono i parametri base per la climatica.
                                            Per capire i più corretti da inserire in quei campi non c'è una risposta univoca perchè variano da casa a casa a seconda di diversi fattori (tipo i isolamento, radiatori/pavimento radiante/vetilconvettori, temperatura che vuoi tu ecc ecc) dunque devi fare delle prove e pian piano trovare la curva che si adatta meglio alla tua casa e alle tue esigenze.

                                            Ciao.
                                            Io non trovo temp.esterna(se e scritto cosi)
                                            E nemmeno temp.acqua.

                                            La macchina deve essere impostata su auto O va bene pure riscaldamento per avere la climatica?
                                            Ciao

                                            Commenta


                                            • Buongiorno.
                                              Piccolo appartamentino di 80 m2 in Veneto in fase di ristrutturazone.
                                              Pavimento radiante a bassa inerzia per riscaldamento e fancoil canalizzati per raffrescamento.
                                              Sostituzione infissi e piccolo "cappotto" interno con 2 cm di pannelli in calcio silicato.
                                              Dite che la Lg Therma V Split da 5 kW è sufficiente o meglio andare sulla 7kW?
                                              I problemi di modulazione in regime di raffrescamento sono solo con radiante o anche con fancoil?
                                              Grazie!

                                              Commenta


                                              • Scusate dove trovo il firmware della PDC?

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
                                                  Scusate dove trovo il firmware della PDC?
                                                  Impostazioni, guarda la scritta in basso a destra in angolo

                                                  Commenta


                                                  • Ciao a tutti, abbiamo qualcuno sul forum che usa lo Smart Grid della PDC LG? Nel manuale viene riportato due modalità: una con i contatti in tensione e una via RS485. A me interessa quella via RS485 ma non trovo nulla in merito.

                                                    Qualcuno ha mai fatto qualcosa in merito?

                                                    Grazie

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio

                                                      Io non trovo temp.esterna(se e scritto cosi)
                                                      E nemmeno temp.acqua.

                                                      La macchina deve essere impostata su auto O va bene pure riscaldamento per avere la climatica?
                                                      Ciao
                                                      Per andare in climatica devi usare automatica (AI)

                                                      Però devi prima impostare i parametri che ti ho indicato nel post precedente.
                                                      Mi sembra strano che non li vedi se entri nel menù installatore come ti ho scritto prima

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Uacko Visualizza il messaggio

                                                        Per andare in climatica devi usare automatica (AI)

                                                        Però devi prima impostare i parametri che ti ho indicato nel post precedente.
                                                        Mi sembra strano che non li vedi se entri nel menù installatore come ti ho scritto prima
                                                        Io non lo vedo,prima ho provato,riesci a mandarmi una foto cosi vedo se sono io o se manca veramente qualcosa?
                                                        io ho la versione 3.0.5.6 fw

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio

                                                          Io non lo vedo,prima ho provato,riesci a mandarmi una foto cosi vedo se sono io o se manca veramente qualcosa?
                                                          io ho la versione 3.0.5.6 fw
                                                          https://ibb.co/wLk1k2H

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Uacko Visualizza il messaggio
                                                            Non ce l'ho.... ottimo Grazie

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                                                              I radiatori vanno sovradimensionati però, non la PDC.
                                                              Uno dei 2 in realta, dove non è possibile per qualunque ragione sovradimensionare i radiatori (scelta migliore di gran lunga) , si sovradimensionera la pdc per garantire qualche grado in più di mandata e far rendere comunque i radiatori, il limite di accettabilita lo danno i calcoli costo consumi confort.

                                                              Commenta