Ciao Ragazzi, ho una thermal v da 16kw biventola installata l'anno scorso... tralasciando tutti i vari settaggi che grazie al forum (grazie a voi! ) sono riuscito a fare per cavarmela visto che è sovradimensionato.. volevo sapere questo:
io uso la pdc solo per riscaldamento, tra qualche settimana la dovrò avviare.
che tipo di manutenzione va fatta? Ci sono filtri o controlli vari da svolgere? È stata messa im funzione a novembre dell'anno scorso e spenta a marzo. Ora dovrò riaccenderla e non so che precauzioni / controlli effettuare. Attendo vostre grazie mille
Commenta
-
A parte controllare il filtro all'interno dell'unità non credo ci sia da fare altra manutenzione. Quello che non mi è chiaro invece è come difendersi dal gelo: nel manuale c'è una sezione dedicata alla funzione anti congelamento
Dal manuale sembra ci sia da togliere un ponticello e attivare un dip switch sulla scheda. Qualcuno che ha la monoblocco può confermare?
Commenta
-
Originariamente inviato da fadderico Visualizza il messaggioA parte controllare il filtro all'interno dell'unità non credo ci sia da fare altra manutenzione. Quello che non mi è chiaro invece è come difendersi dal gelo: nel manuale c'è una sezione dedicata alla funzione anti congelamento
Dal manuale sembra ci sia da togliere un ponticello e attivare un dip switch sulla scheda. Qualcuno che ha la monoblocco può confermare?
Commenta
-
Ciao a tutti, dato che la mia PDC therna 12kw è troppo grande per la mia abitazione propongo x chi avesse il problema opposto al mio un cambio alla pari con una therna 9kw logicamente perfettamente funzionante e ben tenuta come la mia.....x chi fosse interessato mi contatti.... possibilmente nord Italia.... grazie
Commenta
-
Ciao a tutti chiaritemi per piacere un dubbio: l'interruttore della modalità basso rumore, come va impostato? Su ON (ovvero alto) oppure su OFF( ovvero basso). La traduzione dice che su OFF (DEFAULT) la modalità basso rumore è NORMALE mentre su ON è modalità basso rumore LIMITATA. sembrerebbe che quindi su ON sia più rumorosa ma magari è un errore di traduzione... help
Commenta
-
Originariamente inviato da Giostyle80 Visualizza il messaggioCiao a tutti chiaritemi per piacere un dubbio: l'interruttore della modalità basso rumore, come va impostato? Su ON (ovvero alto) oppure su OFF( ovvero basso). La traduzione dice che su OFF (DEFAULT) la modalità basso rumore è NORMALE mentre su ON è modalità basso rumore LIMITATA. sembrerebbe che quindi su ON sia più rumorosa ma magari è un errore di traduzione... help
chiaramente va inteso che con on è attivata e con off è disattivataMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
- 2 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da Kena Visualizza il messaggioCiao a tutti, dato che la mia PDC therna 12kw è troppo grande per la mia abitazione propongo x chi avesse il problema opposto al mio un cambio alla pari con una therna 9kw logicamente perfettamente funzionante e ben tenuta come la mia.....x chi fosse interessato mi contatti.... possibilmente nord Italia.... grazie[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioahahahah, il coreano m'briaco.
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
sono le solite traduzioni di ***** del coreano ubriaco
chiaramente va inteso che con on è attivata e con off è disattivata
Commenta
-
Originariamente inviato da Giostyle80 Visualizza il messaggio
Quindi la levetta va alzata come per il peak control. Giusto?
ma se ce l'hai sul pannello vuol dire che il dip switch è già abilitato altrimenti non vedresti la possibilità di attivarla
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
stai facendo confusione tra il dip switch, che serve per abilitare la funzionalità, ed il pulsante sul pannello che la attiva
ma se ce l'hai sul pannello vuol dire che il dip switch è già abilitato altrimenti non vedresti la possibilità di attivarla
queste due levetta vanno alzate (messe su ON) tutte e due giusto?
Mi trae in inganno il manuale perché dice che su ON la modalità rumorosa è LIMITATA mentre su OFF è NORMALE
Commenta
-
Ho una LG HM123M.U33 purtroppo quando è in standby ogni qualche ora mi fa saltare il salvavita e quando l'accendo fa saltare il salvavita ogni pochi minuti.
A qualcuno e capitato un problema del genere?
Sono indeciso se chiamare il cat o indagare con un'analizzatore di dispersione (pry-cam home) nella ricerca di qualche altra dispersione di base che non fa saltare il salva vita ma che magari sommata a quella della pompa di calore faccia saltare il tutto.
Il mio dubbio nasce dal fatto che il salva vita me lo fa scattare ogni qualche ora anche la pompa di calore ACS della stessa LG, la LG WH20S, e quindi mi sembra strano che entrambe le pompe di calore siano guaste.
Probabilmente il primo avvio è andato a buon fine perché per errore quando è stato fatto il salva vita non era presente.
Commenta
-
Originariamente inviato da Giostyle80 Visualizza il messaggio
Si esatto faccio riferimento alla levetta n.2 vicino al peak control che è il 3.
queste due levetta vanno alzate (messe su ON) tutte e due giusto?
Mi trae in inganno il manuale perché dice che su ON la modalità rumorosa è LIMITATA mentre su OFF è NORMALE
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
- 1 mi piace
Commenta
-
Scusate se mi intromettono ma penso di avere un problema
ho una therma V monoblocco da 9 kw
L ho istallata ed andrò ad abilitare in casa nuova il mese prossimo.
fino ad adesso del cumulo dell’acqua calda di occupava il solare termico
oggi ho acceso l acs dal pannello di controllo
ho fatto così (foto)
1 Foto
Commenta
-
Originariamente inviato da nietos Visualizza il messaggio
Commenta
-
Grazie per la risposta
riguardo a come è fatto L impianto:
ce 1 serbatoio 300 litri con 2 serpentine dove è collegato il solare 1 valvola 3 vie
1 serbatoio acqua tecnica 100 litri .
E possile che dopo 2 ore che gira la pompa sale da 35 a 37 gradi?
ho provato ad andare a sentire il tubo che entra nel serbatoio dalla pompa ed era bello caldo .
un grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere
Commenta
-
Converrebbe scaricarsi il manuale e iniziare a leggere , adesso e acs tra un mese sara climatica riscaldamento, consumi e se vuoi essere autonomo devi informarti, per prima cosa dovresti entrare nel menu e capire che impostazioni hai quindi, dal pannellino devi entrare nel Menu installatore, clicchi menu, vai sulla rotellina e tieni premuto freccia in alto, chiede la password che è il numero del firmware, a questo punto cerca il Menu temp impostata acqua sanitaria e vedi la temperatura minima dove parte a fare acs e massima quella che si ferma, poi sul menu impostazioni orario acqua sanitaria vedi i tempi che sta accesa tipo 30 minuti poi torna a fare riscaldamento poi dopo torna a fare acs, poi devi vedere gli orari quindi dal pannellino scorri fino a vedere icona calendario entri e nella programmazione giornaliera vedi se è impostata accensione acs da che ora a che ora per che temperatura questa programmazione ti permette di attivare la produzione di acs tipo Come fascia oraria per il reintegro ho impostato dalle 10 alle 17, mentre nei mesi freddi ho tenuto tra le 11 e le 15 (ma con il PIT a 48°). Fatte queste verifiche devi poi capire se la temperatura acs che ne so alle 10 quando parte a che temperatura e accumulo lo vedi sul pannellino , quando la temperatura scende al valore minimo che hai impostato parte acs , al limite per le prove puoi alzare la temperatura minima , vedi se parte e poi puoi abbassare , quindi il processo è sonda rileva temperatura accumulo alla temperatura minima impostata la valvola a tre vie chiude riscaldamento e commuta su acs dovresti vedere la temperatura pdc che sale fino a 55/60 gradi senti la pdc che gira almeno la ventola esterna , piano piano la temperatura accumulo sale fino alla temperatura impostata, in base al tempo che gli hai configurato per produrre acs metti 30 minuti se non basta si ferma torna a fare riscaldamento o raffreddamento dopo il tempo che hai impostato metti 1 ora torna a fare acs, ste prove comunque le avrebbe dovute fare l'istallatore
Commenta
-
Originariamente inviato da nietos Visualizza il messaggioMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da Fantario Visualizza il messaggioI centri assistenza dovrebbero essere molto più disponibili con chi ha acquistato questo tipo di prodotti.
Io ho una Pdc Lg Therma V monoblocco con boiler inerziale e accumulo da 300 LT
Sembra funzionare tutto bene, ma ogni volta che finisce un ciclo di acqua calda spunta sul display Errore CH 14
Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?
Commenta
-
vedendo il pannellino sembra che la pdc manda acqua calda vedo 48 gradi , ma sembra che non cede calore la mandata è uguale al ritorno come se ci fosse un bypass, come dicevo prima bisogna capire come è settata la produzione acs sulla pdc , hai un monitoraggio consumi pdc per capire se parte a fare acs? , quando fa acs il consumo sale e lo vedi , il fatto che la pompa gira non significa nulla , quello che bisogna fare è simulare la produzione acs e verificare cosa fa , quindi sul pannellino vedo 37 gradi temperatura accumulo , entra nel menu e controlla a che temperatura parte la produzione ACS , al limite la alzi per farla partire tipo l'accumulo è 37 alzi a 38 , poi verifichi l'orario che deve fare acs , quindi spegni la pdc e la riaccendi attendi un po e vedi se parte acs te ne accorgi perche la pdc inizia a girare la ventola , controlli la valvola a tre vie , vedi se la temperatura di mandata inizia ad alzarsi , controlli i tubi se manda sull'accumulo , se non sei in grado di fare queste prove , ti conviene chiamare chi te l'ha istallata , ma ripeto adesso è acs poi ci sara consumi, e inizi a chiedere perche consuma troppo e si entra nella climatica , per cui e meglio se vuoi essere autonomo che inizi a studiare la pdc il manuale si scarica dal sito, ma se tu apri acqua calda dal rubinetto la senti calda ? un altro problema potrebbe essere che la sonda manda un dato sbagliato , perche se esce bella calda la lasci aperta per un po se segna 37 gradi dovrebbe uscire non caldissima , ma la temperatura che vedi sul pannellino come acqua calda è sempre 37 o saleUltima modifica di formula1; 14-10-2023, 07:49.
Commenta