PDC LG THERMA V ( aria-acqua)

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da Fantario Visualizza il messaggio
    I centri assistenza dovrebbero essere molto più disponibili con chi ha acquistato questo tipo di prodotti.
    Io ho una Pdc Lg Therma V monoblocco con boiler inerziale e accumulo da 300 LT
    Sembra funzionare tutto bene, ma ogni volta che finisce un ciclo di acqua calda spunta sul display Errore CH 14
    Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?
    . Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   flow.jpg 
Visite: 663 
Dimensione: 72.1 KB 
ID: 2250049

    Commenta


    • Non sono ancora riuscito a risolvere questo errore Che 14 ,ho la pressione dell'impianto a 1,5 bar forse è troppo bassa
      Quale è la pressione corretta?

      Commenta


      • Qualcuno con una U44 che sa se hanno sistemato il problema di modulazione in regime estivo? A quanto arriva come modulazione in basso la 9 kW monoblocco? Grazie!

        Commenta


        • Io ho una U43 e per quel poco che l'ho provata ho riscontrato un consumo di circa 500 w al minimo. Il problema sono gli on/off, tantissimi

          Commenta


          • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio

            . Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   flow.jpg 
Visite: 663 
Dimensione: 72.1 KB 
ID: 2250049
            Secondo me è molto probabile che l'errore sia dovuto dalla valvola a 3 vie, magari troppo lenta così mentre la PDC è già in riscaldamento la valvola non ha ancora chiuso completamente verso l'impianto.

            Commenta


            • Ciao Ragazzi, ho una thermal v da 16kw biventola installata l'anno scorso... tralasciando tutti i vari settaggi che grazie al forum (grazie a voi! ) sono riuscito a fare per cavarmela visto che è sovradimensionato.. volevo sapere questo:
              io uso la pdc solo per riscaldamento, tra qualche settimana la dovrò avviare.
              che tipo di manutenzione va fatta? Ci sono filtri o controlli vari da svolgere? È stata messa im funzione a novembre dell'anno scorso e spenta a marzo. Ora dovrò riaccenderla e non so che precauzioni / controlli effettuare. Attendo vostre grazie mille

              Commenta


              • A parte controllare il filtro all'interno dell'unità non credo ci sia da fare altra manutenzione. Quello che non mi è chiaro invece è come difendersi dal gelo: nel manuale c'è una sezione dedicata alla funzione anti congelamento

                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Immagine2.jpg 
Visite: 480 
Dimensione: 77.0 KB 
ID: 2252075
                Dal manuale sembra ci sia da togliere un ponticello e attivare un dip switch sulla scheda. Qualcuno che ha la monoblocco può confermare?
                File allegati

                Commenta


                • Originariamente inviato da fadderico Visualizza il messaggio
                  A parte controllare il filtro all'interno dell'unità non credo ci sia da fare altra manutenzione. Quello che non mi è chiaro invece è come difendersi dal gelo: nel manuale c'è una sezione dedicata alla funzione anti congelamento

                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Immagine2.jpg 
Visite: 480 
Dimensione: 77.0 KB 
ID: 2252075
                  Dal manuale sembra ci sia da togliere un ponticello e attivare un dip switch sulla scheda. Qualcuno che ha la monoblocco può confermare?
                  Grazie, sai dirmi per caso dove trovare info per effettuare questo controllo / pulizia?

                  Commenta


                  • Lo trovi nel manuale (sarebbe il setaccio). Per la terza serie si trova in basso, vicino al sensore di pressione.

                    File allegati

                    Commenta


                    • Ciao a tutti, dato che la mia PDC therna 12kw è troppo grande per la mia abitazione propongo x chi avesse il problema opposto al mio un cambio alla pari con una therna 9kw logicamente perfettamente funzionante e ben tenuta come la mia.....x chi fosse interessato mi contatti.... possibilmente nord Italia.... grazie

                      Commenta


                      • Ciao a tutti chiaritemi per piacere un dubbio: l'interruttore della modalità basso rumore, come va impostato? Su ON (ovvero alto) oppure su OFF( ovvero basso). La traduzione dice che su OFF (DEFAULT) la modalità basso rumore è NORMALE mentre su ON è modalità basso rumore LIMITATA. sembrerebbe che quindi su ON sia più rumorosa ma magari è un errore di traduzione... help

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da Giostyle80 Visualizza il messaggio
                          Ciao a tutti chiaritemi per piacere un dubbio: l'interruttore della modalità basso rumore, come va impostato? Su ON (ovvero alto) oppure su OFF( ovvero basso). La traduzione dice che su OFF (DEFAULT) la modalità basso rumore è NORMALE mentre su ON è modalità basso rumore LIMITATA. sembrerebbe che quindi su ON sia più rumorosa ma magari è un errore di traduzione... help
                          sono le solite traduzioni di ***** del coreano ubriaco
                          chiaramente va inteso che con on è attivata e con off è disattivata
                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                          Commenta


                          • ahahahah, il coreano m'briaco.
                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Kena Visualizza il messaggio
                              Ciao a tutti, dato che la mia PDC therna 12kw è troppo grande per la mia abitazione propongo x chi avesse il problema opposto al mio un cambio alla pari con una therna 9kw logicamente perfettamente funzionante e ben tenuta come la mia.....x chi fosse interessato mi contatti.... possibilmente nord Italia.... grazie
                              Mi pare difficile tu possa trovare una macchina sottodimensionata, se trovassero le 30 kw installerebbero quelle. Ma certamente, tentar non nuoce.
                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                ahahahah, il coreano m'briaco.
                                se vuoi passare un'oretta "cerebrale" non devi fare altro che aprire il manuale dell'installatore della therma
                                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                Fotovoltaico 4.76 kWp

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                                  sono le solite traduzioni di ***** del coreano ubriaco
                                  chiaramente va inteso che con on è attivata e con off è disattivata
                                  Quindi la levetta va alzata come per il peak control. Giusto?

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Giostyle80 Visualizza il messaggio

                                    Quindi la levetta va alzata come per il peak control. Giusto?
                                    stai facendo confusione tra il dip switch, che serve per abilitare la funzionalità, ed il pulsante sul pannello che la attiva
                                    ma se ce l'hai sul pannello vuol dire che il dip switch è già abilitato altrimenti non vedresti la possibilità di attivarla
                                    Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                    Fotovoltaico 4.76 kWp

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                                      stai facendo confusione tra il dip switch, che serve per abilitare la funzionalità, ed il pulsante sul pannello che la attiva
                                      ma se ce l'hai sul pannello vuol dire che il dip switch è già abilitato altrimenti non vedresti la possibilità di attivarla
                                      Si esatto faccio riferimento alla levetta n.2 vicino al peak control che è il 3.
                                      queste due levetta vanno alzate (messe su ON) tutte e due giusto?

                                      Mi trae in inganno il manuale perché dice che su ON la modalità rumorosa è LIMITATA mentre su OFF è NORMALE

                                      Commenta


                                      • Ho una LG HM123M.U33 purtroppo quando è in standby ogni qualche ora mi fa saltare il salvavita e quando l'accendo fa saltare il salvavita ogni pochi minuti.
                                        A qualcuno e capitato un problema del genere?
                                        Sono indeciso se chiamare il cat o indagare con un'analizzatore di dispersione (pry-cam home) nella ricerca di qualche altra dispersione di base che non fa saltare il salva vita ma che magari sommata a quella della pompa di calore faccia saltare il tutto.
                                        Il mio dubbio nasce dal fatto che il salva vita me lo fa scattare ogni qualche ora anche la pompa di calore ACS della stessa LG, la LG WH20S, e quindi mi sembra strano che entrambe le pompe di calore siano guaste.
                                        Probabilmente il primo avvio è andato a buon fine perché per errore quando è stato fatto il salva vita non era presente.

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da Giostyle80 Visualizza il messaggio

                                          Si esatto faccio riferimento alla levetta n.2 vicino al peak control che è il 3.
                                          queste due levetta vanno alzate (messe su ON) tutte e due giusto?

                                          Mi trae in inganno il manuale perché dice che su ON la modalità rumorosa è LIMITATA mentre su OFF è NORMALE
                                          Sì, a quel punto sul pannellino potrai attivarla o meno
                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Schermata del 2023-10-09 04-59-58.png 
Visite: 580 
Dimensione: 44.9 KB 
ID: 2253127
                                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                                          Commenta


                                          • Scusate se mi intromettono ma penso di avere un problema
                                            ho una therma V monoblocco da 9 kw
                                            L ho istallata ed andrò ad abilitare in casa nuova il mese prossimo.
                                            fino ad adesso del cumulo dell’acqua calda di occupava il solare termico
                                            oggi ho acceso l acs dal pannello di controllo
                                            ho fatto così (foto)

                                            Commenta


                                            • Dopo 2 ore ho trovato il pannello di controllo così
                                              qualche buon anima potrebbe essere così gentile da spiegarmi cosa succede ?
                                              foto Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_5648.jpeg 
Visite: 527 
Dimensione: 1.29 MB 
ID: 2253343

                                              Commenta


                                              • Non ho trovato nella confezione della pompa le istruzioni

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da nietos Visualizza il messaggio
                                                  Dopo 2 ore ho trovato il pannello di controllo così
                                                  qualche buon anima potrebbe essere così gentile da spiegarmi cosa succede ?
                                                  foto Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   IMG_5648.jpeg  Visite: 13  Dimensione: 1.29 MB  ID: 2253343
                                                  allora bisogna capire cosa dovrebbe fare la pdc, per dire che c'è un problema in base a come è stata programmata, quindi prima devi capire come è stata impostata , non so come è fatto l'impianto per cui ci sono molte variabili in gioco, dal quel poco che hai detto e si è capito immagino che ci sia un accumulo per acs con solare e pdc , per cui il solare riscalda l'accumulo e la pdc se non basta dovrebbe integrare, quindi se fosse cosi , sull'accumulo dovresti avere un sensore che dice alla pdc quale è la temperatura nell'accumulo , e queta la vedi sul pannellino , andando sempre per ipotesi a quel punto in base alla programmazione della pdc e bisogna capire quali sono i dati impostati, in teoria quando l'accumulo scende ipotizzo a 37 gradi fa partire ACS per cui la pdc chiude la valvola a tre vie sul riscaldamento apre su accumulo e inizia a mandare acqua sempre piu calda in accumulo, fino a che viene raggiunta la temperatura programmata mettiamo 50 gradi , poi siccome quando fa acs la pdc usa la massima potenza elettrica la produzione di acs andrebbbe programmata nelle ore piu calde specialmente se si ha fotovoltaico , ma questo è lo step successivo , sul pannellino vedi i dati di entrata uscita che quando fa acs puo andare anche a 60 gradi , poi quando finisce acs e rimane li spenta la temperatura nei circuiti rimane cosi e piano piano scende se fosse attivo riscaldamento quando commuta su riscaldamento la temperatura scende perche circola acqua nell'impianto, un altra ipotesi è che ci sia un accumulo per acs e riscaldamento che la pdc tiene a tot gradi e asc e riscaldamento pescano da li , prima devi capire come è stato fatto impianto poi si capisce di che morte devi morire anche coi consumi , perchè un conto e tenere accumulo a 50 gradi per riscaldamento e acs consuma un botto, un altro portare accumulo per acs e mandare riscaldamento in base alle esigenze della casa

                                                  Commenta


                                                  • Grazie per la risposta
                                                    riguardo a come è fatto L impianto:
                                                    ce 1 serbatoio 300 litri con 2 serpentine dove è collegato il solare 1 valvola 3 vie
                                                    1 serbatoio acqua tecnica 100 litri .
                                                    E possile che dopo 2 ore che gira la pompa sale da 35 a 37 gradi?
                                                    ho provato ad andare a sentire il tubo che entra nel serbatoio dalla pompa ed era bello caldo .
                                                    un grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere

                                                    Commenta


                                                    • Converrebbe scaricarsi il manuale e iniziare a leggere , adesso e acs tra un mese sara climatica riscaldamento, consumi e se vuoi essere autonomo devi informarti, per prima cosa dovresti entrare nel menu e capire che impostazioni hai quindi, dal pannellino devi entrare nel Menu installatore, clicchi menu, vai sulla rotellina e tieni premuto freccia in alto, chiede la password che è il numero del firmware, a questo punto cerca il Menu temp impostata acqua sanitaria e vedi la temperatura minima dove parte a fare acs e massima quella che si ferma, poi sul menu impostazioni orario acqua sanitaria vedi i tempi che sta accesa tipo 30 minuti poi torna a fare riscaldamento poi dopo torna a fare acs, poi devi vedere gli orari quindi dal pannellino scorri fino a vedere icona calendario entri e nella programmazione giornaliera vedi se è impostata accensione acs da che ora a che ora per che temperatura questa programmazione ti permette di attivare la produzione di acs tipo Come fascia oraria per il reintegro ho impostato dalle 10 alle 17, mentre nei mesi freddi ho tenuto tra le 11 e le 15 (ma con il PIT a 48°). Fatte queste verifiche devi poi capire se la temperatura acs che ne so alle 10 quando parte a che temperatura e accumulo lo vedi sul pannellino , quando la temperatura scende al valore minimo che hai impostato parte acs , al limite per le prove puoi alzare la temperatura minima , vedi se parte e poi puoi abbassare , quindi il processo è sonda rileva temperatura accumulo alla temperatura minima impostata la valvola a tre vie chiude riscaldamento e commuta su acs dovresti vedere la temperatura pdc che sale fino a 55/60 gradi senti la pdc che gira almeno la ventola esterna , piano piano la temperatura accumulo sale fino alla temperatura impostata, in base al tempo che gli hai configurato per produrre acs metti 30 minuti se non basta si ferma torna a fare riscaldamento o raffreddamento dopo il tempo che hai impostato metti 1 ora torna a fare acs, ste prove comunque le avrebbe dovute fare l'istallatore

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da nietos Visualizza il messaggio
                                                        Dopo 2 ore ho trovato il pannello di controllo così
                                                        qualche buon anima potrebbe essere così gentile da spiegarmi cosa succede ?
                                                        foto Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_5648.jpeg 
Visite: 527 
Dimensione: 1.29 MB 
ID: 2253343
                                                        sta facendo ACS
                                                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da Fantario Visualizza il messaggio
                                                          I centri assistenza dovrebbero essere molto più disponibili con chi ha acquistato questo tipo di prodotti.
                                                          Io ho una Pdc Lg Therma V monoblocco con boiler inerziale e accumulo da 300 LT
                                                          Sembra funzionare tutto bene, ma ogni volta che finisce un ciclo di acqua calda spunta sul display Errore CH 14
                                                          Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?
                                                          La valvola a tre vie commuta la mandata da acs a riscaldamento e da manuale deve impiegare meno di 30", che valvola hai messo? Te lo chiedo perchè se hai una valvola che impiega di più quando la pdc torna in riscaldimento potrebbe trovare la valvola non completamente aperta e quindi con un flusso insifficiente e darti CH14

                                                          Commenta


                                                          • No no la valvola si gira e non da errori
                                                            si sente il tubo che entra nel serbatoio acs bello caldo,ma dopo 2 ore che gira la pompa
                                                            nemmeno di 1 grado si è alzata la temperatura
                                                            booo

                                                            Commenta


                                                            • vedendo il pannellino sembra che la pdc manda acqua calda vedo 48 gradi , ma sembra che non cede calore la mandata è uguale al ritorno come se ci fosse un bypass, come dicevo prima bisogna capire come è settata la produzione acs sulla pdc , hai un monitoraggio consumi pdc per capire se parte a fare acs? , quando fa acs il consumo sale e lo vedi , il fatto che la pompa gira non significa nulla , quello che bisogna fare è simulare la produzione acs e verificare cosa fa , quindi sul pannellino vedo 37 gradi temperatura accumulo , entra nel menu e controlla a che temperatura parte la produzione ACS , al limite la alzi per farla partire tipo l'accumulo è 37 alzi a 38 , poi verifichi l'orario che deve fare acs , quindi spegni la pdc e la riaccendi attendi un po e vedi se parte acs te ne accorgi perche la pdc inizia a girare la ventola , controlli la valvola a tre vie , vedi se la temperatura di mandata inizia ad alzarsi , controlli i tubi se manda sull'accumulo , se non sei in grado di fare queste prove , ti conviene chiamare chi te l'ha istallata , ma ripeto adesso è acs poi ci sara consumi, e inizi a chiedere perche consuma troppo e si entra nella climatica , per cui e meglio se vuoi essere autonomo che inizi a studiare la pdc il manuale si scarica dal sito, ma se tu apri acqua calda dal rubinetto la senti calda ? un altro problema potrebbe essere che la sonda manda un dato sbagliato , perche se esce bella calda la lasci aperta per un po se segna 37 gradi dovrebbe uscire non caldissima , ma la temperatura che vedi sul pannellino come acqua calda è sempre 37 o sale
                                                              Ultima modifica di formula1; 14-10-2023, 07:49.

                                                              Commenta