PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
-
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
questo argomento è stato discusso diverse volte qui nella sezione LG , ad ogni modo la programmazione per settare le varie temperature se a mandata fissa o gli scostamenti in piu o in meno se si usa l' impostazione automatica , la si può fare dal pannellino delle funzioni con le frecce, ci si sposta a destra fino a visualizzare l'icona calendario, all'interno hai diverse opzioni tra cui riscaldamento e puoi programmare gli orari tipo 22 / 06 , nel tuo caso dovresti avere una voce a menu tipo stanza , in questa opzione puoi impostare la temperatura di mandata per l'orario impostato , poi per riportare la mandata alla temperatura desiderata devi inserire una nuova voce per l'orario successivo dove imposti la mandata che desideri , nel caso degli scostamenti per programmazione AL vale la stesso principio inserisci + o - in gradi rispetto alla temperatura target, ad ogni modo sul manuale dovrebbe esserci una spiegazione , ma se entri nel menu non è complicato i parametri non sono molti, se per caso non compare la voce stanza il problema è che è stato settato la presenza termostato con lo switch
Commenta
-
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
Purtroppo non ho un manuale, ho provato come hai detto tu, ma mi vengono fuori queste pagine (come foto), il riscaldamento non lo controllo con pannello lg, ma con un contatto da valvole Smart sui radiatori (ho necessità di avere temperature diverse per le zone), probabilmente quando è stata avviata hanno impostato lo switch termostato sull'unità interna,
Commenta
-
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
a pag 128 trovi la discussione della visualizzazione del parametro stanza switch 8 impostato a ON , nel mio caso questa impostazione non aveva senso era stata impostata dal cat ma contatto termostato cavallottato su inverno fisso non serviva a nulla , rimosso e messo switch a off ed è comparso il parametro stanza , nel tuo caso bisogna capire se fisicamente i morsetti termostato sono collegati a un termostato fisico il termostato ha anche la funzione per commutare estate inverno ma quella la puoi fare da pennello , dare indicazioni senza conoscere fisicamente come è stato concepito l'impianto non è una cosa semplice , per i manuali o li scarichi dal sito LG registrandoti o qui trovi scorrendo le pagine dei link , addirittura raffaelem aveva postato dei link su youtube , in teoria bisognerebbe controllare cosa c'è collegato sui morsetti 17 18 19 20 per capire se è una taroccata del cat o se c'è un termostato fisico
Commenta
-
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
Nel mio caso lo switch 8 è on e sui morsetti 17/20 c'è un contatto di valvole Smart che attivano l'impianto (faccio solo riscaldamento), se usando le valvole come termostato non è possibile fare un abbassamento della temperatura di mandata con orari prestabiliti potrei levare il termostato 17/20, la pdc con switch 8 off accesa h24 (fra i radiatori sempre aperti ed un volano sul ritorno da LT 50 che preriscalda acs ho abbastanza LT in gioco per 7kw), userei comunque le valvole smart, oppure se ci fosse un' altro contatto che faccia le veci del termostato ma mi permetta di mettere comunque lo switch in off per avere stanza sul pannello LG. Scusa , non so se mi sono spiegato o se puoi aiutarmi per esperienza personale
Commenta
-
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
Non mi è chiaro il volano che preriscalda acs ,mentre un puffer sul ritorno mandata riscaldamento ci puo stare , di sicuro la semplificazione impianto è la soluzione piu semplice , puoi provare a mettere a off lo switch 8 attenzione che sta modifica ti fa vedere delle voci di menu diverse uno quello della stanza ma anche per la climatica cambia qualcosa , e a me mettendo lo switch a off aveva impostato i parametri di defoult sulle temperature mandata non so se era un caso , al limite controlli i valori e setti quelli che ti servono, quindi puoi provare spegni pdc metti switch 8 a off riaccendi ricontrolli i valori temperature riscaldamento, vedi se compare il parametro stanza , setti su risc la funzione riscaldamento , per gli orari accensione li decidi tu sulla programmazione quando accedere la pdc e quando spegnerla nel mezzo degli orari setti le mandate che vuoi , in effetti ste valvole smart bisogna capire se chiudono i circuiti un po come le testine nel radiante diminuendo l'acqua da riscaldare nella pdc , l'obbiettivo è quello di avere almeno 10 lt per kw di potenza, per cui vedi tu in base a come è fatto il tuo impianto , per me la soluzione migliore è mantenere tutto aperto e regoli la temperatura mandata per tenerti il confort che desideri se fa troppo caldo abbassi la mandata poi è la pdc che modula per tenerti la temperatura di mandata costante , se il delta tra mandata e ritorno è troppo basso in base all'isteresi poi si spegne significa che la potenzaminima erogata dalla pdc supera il fabbisogno , per i fili sul morsetto disabilitando lo switch 8 anche se collegati e come se non ci fossero per cui puoi lasciarli il problema come ti dicevo è l'acqua minima nell'impianto se no la pdc va in blocco ..
Commenta
-
Ciao a tutti,
mi hanno, o meglio dire, mi stanno installando una PDC LG Therma V Monoblocco da 12kW che farà solo riscaldamento.
Hanno messo anche un inerziale da 100 lt da Cordivari, e se ho capito, la prossima volta che vengono,
mi devono mettere una specie di sensore/termostato sul inerziale per poi far pilotare la pompa.
Ora... dato che guardando dentro alla PDC sulla scheda logica, ho visto un casino di connessioni/switch etc...
volevo chiedere, non e che la PDC per caso ha gia qualcosa al interno, dove collegare un sensore del inerziale, per poi poter pilotare la pompa ?
Mi sono procurato il manuale installazione e vedo alla pagina 35 un casino di connessioni sulla scheda PCB:
Lo chiedo a voi perche anche se il mio idraulico lo vedo abbastanza bravo, magari non si va a studiare tutto il manuale,
ma qui nel forum ci sono un casino di guru, e qualcuno magari mi illumina :-)
Grazie in anticipo
Denis
FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
Commenta
-
Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggioNessuno ha messo l'inerziale per questa PDC ?
Grazie ancora
Denis
Commenta
-
Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggioNessuno ha messo l'inerziale per questa PDC ?
Grazie ancora
Denis
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
Devi sapere la logica di funzionamento del tuo impianto...
Ma per fami capire un po (usando linguaggio da newbe)... ci sono 2 circuiti, uno dalla parte della PDC e l'altro dalla parte dei caloriferi(che diventerà a pavimento a breve)
e si trasmettono il calore tramite lo Scambiatore di calore.
L'inerziale e dalla parte della PDC e sicuramente funziona con la pompa interna della PDC.
Dalla parte del circuito caloriferi c'è la pompa della quale stavo parlando... quella deve essere pilotata da qualche sensore (inserito nell'inerziale)
Spero di aver capito bene... e spiegato per di piu :-)
Qui metto una foto... la PDC e dietro al muro.
Grazie ancora
Denis
FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
Commenta
-
Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
Non sono bravo in idraulica, come dicevo prima vorrei solo dare una mano al mio idraulico perche probabilmente lui con il tempo che ci si trova non studierà tutte le possibilità della PDC.
Ma per fami capire un po (usando linguaggio da newbe)... ci sono 2 circuiti, uno dalla parte della PDC e l'altro dalla parte dei caloriferi(che diventerà a pavimento a breve)
e si trasmettono il calore tramite lo Scambiatore di calore.
Commenta
-
Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
Non sono bravo in idraulica, come dicevo prima vorrei solo dare una mano al mio idraulico perche probabilmente lui con il tempo che ci si trova non studierà tutte le possibilità della PDC.
Ma per fami capire un po (usando linguaggio da newbe)... ci sono 2 circuiti, uno dalla parte della PDC e l'altro dalla parte dei caloriferi(che diventerà a pavimento a breve)
e si trasmettono il calore tramite lo Scambiatore di calore.
L'inerziale e dalla parte della PDC e sicuramente funziona con la pompa interna della PDC.
Dalla parte del circuito caloriferi c'è la pompa della quale stavo parlando... quella deve essere pilotata da qualche sensore (inserito nell'inerziale)
Spero di aver capito bene... e spiegato per di piu :-)
Qui metto una foto... la PDC e dietro al muro.
Grazie ancora
Denis
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
Ma perchè mettere uno scambiatore di calore ?
Fra un po se tutto va bene faremmo un impianto risc. a pavimento.
Ma nel fra tempo, per non far sporcare la PDC,
il mio idraulico ha scelto di separare i circuiti con lo scambiatore di calore.
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio...credo che potresti comandare la pompa del secondario con la pdc,
Cioe se la PDC ha una qualche interfaccia per collegare
la pompa del secondario (magari anche un sensore temp. dell'inerziale.)
Un altra cosa che vorrei capire... ma voi avete aspettato l'uscita del personale PG per la prima accensione ?
Nel senso... e obbligatoria la cosa ? ...senza riscaldamento, ho un po di freddo in questo periodo :-(
Non e che posso accenderla e poi nel fra tempo aspettare quelli da LG ?
Grazie ancora
DenisFV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
Commenta
-
Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggioIn pratica l'attuale circuito dei caloriferi (impianto molto vecchio) sporca un casino.
Fra un po se tutto va bene faremmo un impianto risc. a pavimento.
Ma nel fra tempo, per non far sporcare la PDC,
il mio idraulico ha scelto di separare i circuiti con lo scambiatore di calore.
Grazie ancora
Denis
L'impianto va comunque lavato un minimo e quel defangatore non è proprio il top, però meglio che rovinare lo scambiatore della pdc.
Prima e dopo il defangatore era megli mettere delle valvole in modo da poterlo isolare e pulirlo bene e sul suo circuito, uno sfiato automatico aiuta quando lo smonti per pulirlo.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
Ah ok.
L'impianto va comunque lavato un minimo ...
Poi ha messo una specie di liquido nel impianto per creare un qualche sigilio... boo, roba strana :-)
FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
Commenta
-
Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
Cavolo abbiamo tenuto una macchinetta a lavare tutto l'impianto pe al meno un ora... arrivava sempre rossa
Poi ha messo una specie di liquido nel impianto per creare un qualche sigilio... boo, roba strana :-)
Per lavare il mio impianto anni 80 tutti sui preventivi avevano messo in conto mezza giornata che significa almeno 4 ore.
Comunque comprendo che dovendolo buttare non è che ci si è sprecato tanto.
Commenta
-
Buongiorno, sono nuovo del forum.
Ho cercato di leggere e capire un pò ma visto le decine di messaggi faccio prima a chiedere.
Vedo che in molti avete esperienze di sovradimensionamenti ed è il mio stesso timore.
Con il 110 sto per montare una PDC TTHERMA V da 16kw, casa situata in veneto in classe energetica E di 240 metri quadri dove solitamente ne scaldo 160. Riscaldamento a termosifoni in acciaio.
In abbinata per l'acqua dei sanitari mi montano uno scaldacqua a pompa di calore inverter sempre LG WH27S da 270 litri.
In casa siamo in 4.
Ho anche una bella stufa a legna che solitamente fa si che l'attuale caldaia a condensazione non si accenda quasi mai ma essendo vecchia vorrei rinnovare gli impianti. (Stufa da non considerare in quanto nel prossimo periodo potrà andare solo al mattino presto o la sera).
Il 16kw lo limiterebbero a un consumo massimo di 4kw.
Il tutto abbinato a un'impianto fotovoltaico da 16kw e accumulo da 42kw.
Vi ringrazio in anticipo per i consigli e considerazioni.
Commenta
-
Originariamente inviato da Davide16 Visualizza il messaggioIn abbinata per l'acqua dei sanitari mi montano uno scaldacqua a pompa di calore inverter sempre LG WH27S da 270 litri.
La volevo anche io ma non ha il serpentino per il solare termico purtroppo.
Denis
FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
Commenta
-
Originariamente inviato da Davide16 Visualizza il messaggioBuongiorno, sono nuovo del forum.
Ho cercato di leggere e capire un pò ma visto le decine di messaggi faccio prima a chiedere.
Vedo che in molti avete esperienze di sovradimensionamenti ed è il mio stesso timore.
Con il 110 sto per montare una PDC TTHERMA V da 16kw, casa situata in veneto in classe energetica E di 240 metri quadri dove solitamente ne scaldo 160. Riscaldamento a termosifoni in acciaio.
In abbinata per l'acqua dei sanitari mi montano uno scaldacqua a pompa di calore inverter sempre LG WH27S da 270 litri.
In casa siamo in 4.
Ho anche una bella stufa a legna che solitamente fa si che l'attuale caldaia a condensazione non si accenda quasi mai ma essendo vecchia vorrei rinnovare gli impianti. (Stufa da non considerare in quanto nel prossimo periodo potrà andare solo al mattino presto o la sera).
Il 16kw lo limiterebbero a un consumo massimo di 4kw.
Il tutto abbinato a un'impianto fotovoltaico da 16kw e accumulo da 42kw.
Vi ringrazio in anticipo per i consigli e considerazioni.
Commenta
-
Mi pare veramente strano che con 270 litri fate 5 docce di fila. Sarete molto veloci o tenete l'acqua appena appena tiepida.
Io ho un bollitore da 300l collegato alla caldaia, tenuto a 50°C e di docce ne escono 3 di fila.. e l'ultima è tiepida.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioMi pare veramente strano che con 270 litri fate 5 docce di fila. Sarete molto veloci o tenete l'acqua appena appena tiepida.
Io ho un bollitore da 300l collegato alla caldaia, tenuto a 50°C e di docce ne escono 3 di fila.. e l'ultima è tiepida.
Commenta
-
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
50lt a doccia circa
Commenta
-
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
50lt a doccia circa
Con il ritorno che fa un preriscaldamento dell'acqua allora si.. si acquisice più autonomia a fronte di altri vantaggi/svantaggi.
Con il mio bollitore che riceve acqua direttamente dall'acquedotto a 5/8 gradi di docce ne escono 3.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
Di solito la cosa non funziona perchè man mano l'acqua si miscela con acqua più fredda. Il serbatoio dovrebbe stratificare in modo perfetto per utilizzare tutta la "carica" e per fare una doccia calda hai un intervallo di temperature ristretto sotto i 38°C è tiepida. Dipende dal serbatoio e come viene caricato.
Con il ritorno che fa un preriscaldamento dell'acqua allora si.. si acquisice più autonomia a fronte di altri vantaggi/svantaggi.
Con il mio bollitore che riceve acqua direttamente dall'acquedotto a 5/8 gradi di docce ne escono 3.
Commenta
-
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
Prima di fare il preriscaldo ero in difficoltà con la quantità di acqua calda disponibile, anche perché facciamo tutti la doccia la sera, comunque se vuoi ho postato una foto dello schema alla pagina precedente.
Commenta
Commenta