PDC LG THERMA V ( aria-acqua)

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    Qui è quando decide di comportarsi come una PDC qualsiasi :-)
    Battute a parte, queste PDC iniziano a stabilizzarsi a basse temperature e a seguire un andamento più lineare, in condizioni miti lavorano in altro modo.

    https://snapshots.raintank.io/dashbo...H6XoeT22C24SAh
    Con quale apparecchio monitorizzi la temp. di mandata dell'acqua per favore ?
    Stanotte finalmente la temperatura e scesa sotto lo zero in prov. Milano
    La mia PDC e andata tutta la note a soli 40° di mandata(invece di 62° di prima),
    e meraviglia, al mattino avevo 19,6° in media in casa.

    Questo mi dice che forse posso andare avanti con i 40° di mandata dalla mia PDC
    probabilmente per tutto l'inverno :-)

    Ancora grazie a tutti voi !!!
    Denis
    FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
    Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR

    Commenta


    • Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio

      Con quale apparecchio monitorizzi la temp. di mandata dell'acqua per favore ?
      due sonde ds18b20 messe a contatto sui tubi
      comprati il kit della shelly se devi intraprendere questa strada che fai prima

      La mia PDC e andata tutta la note a soli 40° di mandata(invece di 62° di prima),
      40° è ancora alta ma è sempre meglio che 62°

      Monti prenestini (RM) - 1885gg
      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
      Fotovoltaico 4.76 kWp

      Commenta


      • La sonda di temperatura posizionata dietro , sulla griglia bianca , è quella che usa come temperatura esterna o solo per sapere quando fare un defrost ?
        Non riesco a richiedere in HA la temperatura esterna che legge la pdc e volevo mettere un sensore temperatura aggiuntivo nella posizione dove lo legge lei

        E' normale che il pannellino sotto i 10 gradi non legga piu' la temperatura ambiente ? Esce la scritta LO e da app si legge 10 gradi fissi

        Saluti
        Ultima modifica di LLL.; 21-11-2022, 11:28.

        Commenta


        • C'è un modulo che si puo aggiungere alla nostra PDC... il codice e PENKTH000,
          con il quale si possono avere un casino di dati(anche la T di mandata/ritorno)
          ma questo modulo costa un casino.

          Io nel fra tempo ho scoperto un hackaggio che se trovo del tempo provo a farlo.
          Va a comunicare via serial bus e i dati si possono vedere anche sul touch display del LG(come sei vede nel link).
          Se a qualcuno nel fra tempo interessa lascio il link (non molto documentato pero).
          https://github.com/cribskip/esp8266_lgawhp

          Per la sonda BS18B20 ne ho ordinato 10 su Alix... vediamo quando arrivano :-)
          Costano poco piu di 1 dollaro, e poi le collego ad un esp che mi manda il tutto via WiFi.
          (tanto mi trovo poco tempo da dedicare per ora...fanno in tempo ad arrivare)

          Grazie ancora
          Denis
          FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
          Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
          Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR

          Commenta


          • Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
            C'è un modulo che si puo aggiungere alla nostra PDC... il codice e PENKTH000,
            con il quale si possono avere un casino di dati(anche la T di mandata/ritorno)
            ma questo modulo costa un casino.

            Io nel fra tempo ho scoperto un hackaggio che se trovo del tempo provo a farlo.
            Va a comunicare via serial bus e i dati si possono vedere anche sul touch display del LG(come sei vede nel link).
            Se a qualcuno nel fra tempo interessa lascio il link (non molto documentato pero).
            https://github.com/cribskip/esp8266_lgawhp

            Per la sonda BS18B20 ne ho ordinato 10 su Alix... vediamo quando arrivano :-)
            Costano poco piu di 1 dollaro, e poi le collego ad un esp che mi manda il tutto via WiFi.
            (tanto mi trovo poco tempo da dedicare per ora...fanno in tempo ad arrivare)

            Grazie ancora
            Denis
            C'è un componente che puoi aggiungere ad HA e leggere alcune cose dalla PDC senza inserire nessun hardware

            https://www.energeticambiente.it/for...07#post2209507

            Commenta


            • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio

              C'è un componente che puoi aggiungere ad HA e leggere alcune cose dalla PDC senza inserire nessun hardware

              https://www.energeticambiente.it/for...07#post2209507
              E quello che uso io per automatizzare la PDC :-)
              Grazie tante
              FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
              Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
              Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR

              Commenta


              • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                due sonde ds18b20 messe a contatto sui tubi
                comprati il kit della shelly se devi intraprendere questa strada che fai prima


                40° è ancora alta ma è sempre meglio che 62°
                Ciao Raffaelem,
                le sonde le hai messe sui tubi di mandata e ritorno? Da progetto, a parte qualche sfasamento temporale, se non erro dovrebbero stare sempre ad un dT di 5 gradi o sbaglio?
                Infine, lo Shelly offre la possibilità di pilotare una terza sonda. Ha senso posizionarla sulla griglia posteriore, tenuto conto che ho già previsto uno Shelly H&T per misurare temperatura ed umidità esterna? O sennò dove la metteresti?

                Commenta


                • Originariamente inviato da kinsky Visualizza il messaggio

                  Ciao Raffaelem,
                  le sonde le hai messe sui tubi di mandata e ritorno? Da progetto, a parte qualche sfasamento temporale, se non erro dovrebbero stare sempre ad un dT di 5 gradi o sbaglio?
                  le sonde sono sui tubi di mandata e ritorno chiaramente :-)

                  il delta dipende dalla portata che nel mio caso è fissa visto che il circolatore non è modulante, la PDC (il mio modello) se ne infischia del delta e non ha uno target mentre ho visto che sui nuovi modelli si può lavorare sia in manuale che in automatico perché hanno cambiato circolatore

                  io poi ho termosifoni quindi il diametro dei tubi non agevola, ho trovato un buon compromesso intorno ai 16lt/m che con un'isteresi di +/-4° di fatto impedisce on/off e picchi (quello che ho cercato di spiegare sopra)

                  Infine, lo Shelly offre la possibilità di pilotare una terza sonda. Ha senso posizionarla sulla griglia posteriore, tenuto conto che ho già previsto uno Shelly H&T per misurare temperatura ed umidità esterna? O sennò dove la metteresti?
                  ... l'unica cosa che mi viene in mente è piazzarla in un pozzetto del PIT, sotto quella che utilizza la PDC per controllare meglio l'ACS, magari hai il solare termico o per farci qualcosa con fotovoltaico (tipo una scena che quando lui produce al top parti in ACS solo se anche a metà scendi sotto una certa t°), dico così ma in realtà io non saprei che farci con la terza sonda

                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                  Commenta


                  • Ciao a tutti!
                    Questa estate ho sostituito la caldaia a gas con due pompe di calore LG THERMA V 14Kw trifase, modello HM143M.U33. Le due pdc sono collegate in parallelo ad un volano termico da 300 lt e solo una delle due è anche collegata mediante valvola deviatrice ad un bollitore per acs da 300 litri. Quest'ultimo viene alimentato anche da due pannelli solari a circolazione forzata con relativa centralina Baxi e da una resistenza integrativa da 3,3Kw usata solo per il ciclo anti-legionella attraverso il KIT ACS LG collegato alla pdc dedicata all'acs. L'impianto termico riscalda/raffresca circa 300 mq mediante 13 fancoils. In estate non ho avuto problemi: con entrambe le pdc accese in raffrescamento, il contatore da 8Kw non è mai saltato anche utilizzando contemporaneamente apparecchi energivori (piano induzione, forno ecc). Pochi giorni fa ho passato le pdc da estate a inverno, con temperatura di mandata a 50° ed ho acceso il riscaldamento (accertandomi che non fossero accesi altri dispositivi energivori). Dopo circa 10-15 minuti il contatore è saltato e il display riportava un uso di picco pari a 11 Kw! Sono certo che la pdc ACS non stesse funzionando in modalità acs (perché ho impostato il temporizzatore), quindi entrambe le pdc erano a lavoro per scaldare il volano termico e che la resistenza integrativa per ciclo anti-legionella non stesse funzionando (perché non ho ancora attivato la disinfezione del serbatoio sulla pdc ed è staccata).

                    Consapevole che la temperatura di 50° sia troppo alta per un impianto a fancoils, l'ho portata a 40° e da allora il contatore non è più saltato, ma ho sempre paura che succeda quando non ci sono io e mia moglie accende il forno, il piano induzione, l'asciugatrice o qualsiasi altra diavoleria simile. Per questo motivo, prima di verificare attentamente la configurazione delle pdc come suggerito spesso in questo 3d, vorrei poter conoscere il consumo reale di ogni singola PDC e magari dell'intero contatore. Ero certo di poterlo fare con l'app LG ThinQ, visto che il kit wifi viene venduto con questa funzionalità sulle brochure commerciali (ed in verità dovrebbe essere detraibile proprio grazie al monitoraggio dei consumi), ma una volta installati i kit ho scoperto che è necessario acquistare una scheda costosissima per ogni pdc al fine di monitorarne i consumi. Pessima strategia commerciale di LG.

                    Per questo chiedo a voi esperti: per monitorare i 3 consumi di pdc1, pdc2 e contatore totale, sia istantanei che storici, dovrei installare n. 3 shelly 3em da 3 pinze, giusto? Uno su pdc1, uno su pdc2 ed uno a valle del contatore. Ho visto che viene venduto anche un modello con una quarta pinza da mettere sul neutro, a cosa serve?

                    Grazie mille!

                    PS: non mi date del pazzo, ma il fotovoltaico è un investimento previsto per la prossima estate!
                    PPS: so che dovrei aumentare la potenza impegnata, ma così facendo perderei la tariffa di 0,14€/Kwh bloccata dal 2020 fino al prossimo aprile, che di questi tempi è oro colato! Lo farò a maggio.

                    Commenta


                    • Con 1 Shelly EM puoi monitorare 2 pinze amperometriche quindi te ne bastano 2 e 3 pinze

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
                        Con 1 Shelly EM puoi monitorare 2 pinze amperometriche quindi te ne bastano 2 e 3 pinze
                        Dici lo shelly monofase? Non sto capendo, scusami ma è la prima volta che mi avvicino ai dispositivi Shelly. Stai dicendo che potrei usare 2 shelly monofase con 3 pinze per ogni punto da misurare? Quindi in totale 6 shelly EM monofase e 9 pinze?

                        Commenta


                        • Scusami , non avevo letto che sei in trifase , chiedo venia. Sul trifase non so' aiutarti

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da vivido Visualizza il messaggio

                            Dici lo shelly monofase? Non sto capendo, scusami ma è la prima volta che mi avvicino ai dispositivi Shelly. Stai dicendo che potrei usare 2 shelly monofase con 3 pinze per ogni punto da misurare? Quindi in totale 6 shelly EM monofase e 9 pinze?
                            Se non sei uno smanettone, chiedi ad un elettricista di montarti su ogni fase uno shelly direttamente nel quadro.
                            Scegli sul sito un po quello quello che fa per te.

                            Denis
                            FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
                            Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
                            Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da vivido Visualizza il messaggio
                              Consapevole che la temperatura di 50° sia troppo alta per un impianto a fancoils, l'ho portata a 40° e da allora il contatore non è più saltato, ma ho sempre paura che succeda quando non ci sono io e mia moglie accende il forno, il piano induzione, l'asciugatrice o qualsiasi altra diavoleria simile. Per questo motivo, prima di verificare attentamente la configurazione delle pdc come suggerito spesso in questo 3d, vorrei poter conoscere il consumo reale di ogni singola PDC e magari dell'intero contatore. .
                              Dalle tabelle delle performance derivi i consumi nel caso peggiore quando la PDC è al massimo, senza installare nulla, cerca quelle relative alle tue già puoi farti un'idea della temperatura che non devi superare in mandata per evitare sorprese.
                              Poi gli shelly te li installi con calma se necessario, che comunque sono meglio delle centinaia di euro che occorrono per il dispositivo LG.

                              Ai fancoil puoi mandare tranquillamente a 34/35° come faccio io con un olimpia splendid, chiaramente vale lo stesso principio dei termosifoni più mandi basso più il fancoil deve essere potente. Io a quella temperatura scaldo ~65m² con un fancoil che è 3.8kW nominali.


                              Monti prenestini (RM) - 1885gg
                              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                              Fotovoltaico 4.76 kWp

                              Commenta


                              • Ciao a tutti,sto seguendo con attenzione questo post perché ci sono molte cose interessanti, anche io ho una therma V da 9kw montata a luglio e sto cercando di capire come farla funzionare al meglio...voi a che temperatura mandate l'acqua nel riscaldamento a pavimento?...in questi giorni a casa mia le temperature sono 3-12° circa.. provincia di Cuneo 550m
                                PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa

                                Commenta


                                • Buon Giorno se metto il Dip switch n. 3
                                  ON per Peak control, avrò qualche segnalazione sul display?

                                  Commenta


                                  • Buonasera,
                                    allora oggi complice il primo giorno "fresco" dalle mie parti (8°C) ho finalmente messo in funzione per la prima volta la PDC in riscaldamento.
                                    Impostata per il momento in mandata fissa a 40°C (impianto a fancoil) ho scaldato abbastanza facilmente casa. Fin anche troppo per i miei gusti (21°C).

                                    Primo problema
                                    Ho notato però un comportamento anomalo, in sostanza dei pendolamenti nei consumi. La PDC ha modulato al minimo fino a circa 1.5-1kWh poi di botto schizza a 3kWh per 3-5 minuti. Poi subito dopo un off di qualche minuto. Il tutto si ripete a cicli di più o meno un'ora. Ore 15 ho aumentato isteresi a +-4°C (Type 2) ma ha peggiorato la situazione. Allego grafico dei consumi. Qualcuno me lo spiega? Mi aspetterei un off alla fine della curva di modulazione, ma quei picchi a 3kWh cosa cavolo sono? Inutile dire i consumi..... molto alti. Dalle 12.30 alle 20.00 ben 13kW!!! E' vero che la casa era fredda (T interna 16°C) e che alle 20 era fin troppo caldo.
                                    Domani provo con mandata fissa a 35°C.
                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot 2022-11-22 19.18.29.png  Visite: 0  Dimensione: 73.2 KB  ID: 2215928

                                    Secondo problema
                                    Non trovo nel menu impostazioni la voce "Temperatura acqua in modalità automatica" che mi aveva cortesemente indicato formula1 per impostare la climatica, in pratica sono nelle stesse condizioni già evidenziate da ciop1 qui
                                    Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   IMG_20211127_155621.jpgà Visite: 331à Dimensione: 1.21 MBà ID: 2173765Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   IMG_20211127_155637.jpgà Visite: 323à Dimensione: 1.28 MBà ID: 2173766​ Ciao, volevo chiedervi due cose 1 il fw della pdc si può aggiornare?
                                    . Da quello che mi dice il tecnico no, però volevo una conferma.
                                    2 io ho il fw 3.0.5.6 ,e per regolare la climatica,
                                    Devo andare in impostazione installatore,e temperatura automatica stagionale,da li imposto le minime e le massime acqua.
                                    se qualcuno ha il 3.0.5.6 mi può confermare ?
                                    Volevo inoltre chiedervi in automatico quando imposto +1..o..-1..va a modificare tutta la curva ?
                                    Ciao e grazie
                                    Stesso suo firmware. Ho provato a settare i valori denominati "All' aperto 1, Risc" "All.aperto 2, Risc", "Acqua 1, Risc", "Acqua 2, Risc" sperando che siano le coordinate della climatica....
                                    Anche qui chiedo lumi perchè il manuale fa pietà....

                                    Grazie mille
                                    Ultima modifica di mamat; 22-11-2022, 23:12.
                                    Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
                                    Zona climatica D, 100mq, gg 1402, EPh,nd 124.82 kWh/m2

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da mamat Visualizza il messaggio
                                      Buonasera,
                                      allora oggi complice il primo giorno "fresco" dalle mie parti (8°C) ho finalmente messo in funzione per la prima volta la PDC in riscaldamento.
                                      Impostata per il momento in mandata fissa a 40°C (impianto a fancoil) ho scaldato abbastanza facilmente casa. Fin anche troppo per i miei gusti (21°C).

                                      Primo problema
                                      Ho notato però un comportamento anomalo, in sostanza dei pendolamenti nei consumi. La PDC ha modulato al minimo fino a circa 1.5-1kWh poi di botto schizza a 3kWh per 3-5 minuti. Poi subito dopo un off di qualche minuto. Il tutto si ripete a cicli di più o meno un'ora. Ore 15 ho aumentato isteresi a +-4°C (Type 2) ma ha peggiorato la situazione. Allego grafico dei consumi. Qualcuno me lo spiega? Mi aspetterei un off alla fine della curva di modulazione, ma quei picchi a 3kWh cosa cavolo sono? Inutile dire i consumi..... molto alti. Dalle 12.30 alle 20.00 ben 13kW!!! E' vero che la casa era fredda (T interna 16°C) e che alle 20 era fin troppo caldo.
                                      Domani provo con mandata fissa a 35°C.

                                      1. mandi alto ovvio che ti consumi tanto
                                      2. quelli che vedi dopo i picchi sono off (vedi che l'assorbimento è 0)

                                      diminuisci la portata e abbassa la temperatura di mandata di almeno

                                      Nel comportamento non c'è nulla di anomalo... hai la mia stessa PDC ma sulla metà della superficie, questa è l'anomalia
                                      I picchi che vedi sono quasi certamente ritorni olio ma durano troppo rispetto ai miei, credo perché è veramente esagerata per le tue condizioni


                                      PS il minimo della 9kW in termini di assorbimento non è 1kW ma ~500W


                                      Ultima modifica di raffaelem; 23-11-2022, 06:39.
                                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio


                                        1. mandi alto ovvio che ti consumi tanto
                                        2. quelli che vedi dopo i picchi sono off (vedi che l'assorbimento è 0)

                                        diminuisci la portata e abbassa la temperatura di mandata di almeno
                                        Oggi la testo con mandata a 35°C. Per la portata come faccio ad abbassarla? Mi puoi dire anche un valore indicativo da provare inzialmente?


                                        Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                        Nel comportamento non c'è nulla di anomalo... hai la mia stessa PDC ma sulla metà della superficie, questa è l'anomalia
                                        I picchi che vedi sono quasi certamente ritorni olio ma durano troppo rispetto ai miei, credo perché è veramente esagerata per le tue condizioni
                                        Grazie, per il dimensionamento se ne era parlato anche qui a suo tempo. Da Legge 10 i conti tornano, pensa che mi sono dovuto impuntare con cattiveria perchè mi avevano proposto inizialmente 15kW!!!
                                        Io ero orientato sulla 7kW ma sono dovuto scendere a compromessi con chi mi doveva firmare le carte.
                                        Detto questo, ma come mai gli off avvengono dopo un ritorno di olio? Sale troppo la mandata? In generale quanti ritorni di olio / off è lecito mediamente attendere, voglio dire 1 ritorno / off ogni ora è da ritenersi accettabile?

                                        Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                        PS il minimo della 9kW in termini di assorbimento non è 1kW ma ~500W

                                        Appunto, come mai non scende sotto 1kW allora? Settandola in modalità silenziosa potrebbe aiutare?

                                        Grazie

                                        Posterò comunque i miei esperimenti, farò un monitoraggio giornaliero ogni volta cambiando un solo parametro.
                                        Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
                                        Zona climatica D, 100mq, gg 1402, EPh,nd 124.82 kWh/m2

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da mamat Visualizza il messaggio

                                          Oggi la testo con mandata a 35°C. Per la portata come faccio ad abbassarla? Mi puoi dire anche un valore indicativo da provare inzialmente?
                                          %
                                          C'è il parametro in modalità installatore, "Capacity" o "Capacità", espresso in percentuale, prova a scendere a 90% o 85% e vedi come butta

                                          Detto questo, ma come mai gli off avvengono dopo un ritorno di olio? Sale troppo la mandata? In generale quanti ritorni di olio / off è lecito mediamente attendere, voglio dire 1 ritorno / off ogni ora è da ritenersi accettabile?
                                          uno ogni ora è quello che è stato verificato da diversi possessori
                                          mi pare meno normale la durata ma può darsi che è talmente abbondante che debbano durare di più...non sono un esperto ad ogni modo, questa potrebbe essere una domanda da servizio clienti

                                          Appunto, come mai non scende sotto 1kW allora? Settandola in modalità silenziosa potrebbe aiutare?
                                          Non ci va perché stai mandando troppo alto, 40° non sono noccioline eh :-) la mia a 480W manda a 34° con 14° esterni.
                                          Io non uso la modalità silenziosa eppure arriva al minimo... scendi di mandata e vedrai che farà altrettanto la tua (nei limiti del possibile visto che è enorme per il carico che hai).

                                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
                                            Buon Giorno se metto il Dip switch n. 3
                                            ON per Peak control, avrò qualche segnalazione sul display?
                                            No , non viene segnalato nulla sul display

                                            Commenta


                                            • Domanda (se qualcuno ne è a conoscenza)

                                              Non ho nell'impianto ne glicole ne altro , non ho una valvola che scarica l'impianto in caso di basse temperature.
                                              Se voglio metterla in off( alimentata ma in off) per 15 gg , c'è una funzione antigelo che eventualmente la riattiva al bisogno ? E' da abilitare ? (se esiste)

                                              Grazie

                                              Commenta



                                              • Ritorno olio sulla mia , ho come la sensazione che se lavora sotto 1000 w , ogni ora li fa' , se lavora sopra non li fa'. devo verificare meglio

                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   olio.jpg 
Visite: 369 
Dimensione: 118.5 KB 
ID: 2216041

                                                In compenso stanotte primo defrost che mi ha mandato in off la pdc

                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Defrost.jpg 
Visite: 342 
Dimensione: 118.9 KB 
ID: 2216042

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
                                                  Ritorno olio sulla mia , ho come la sensazione che se lavora sotto 1000 w , ogni ora li fa' , se lavora sopra non li fa'. devo verificare meglio
                                                  Accidenti la tua modula benissimo! La mia fa quei picchi e poi subito va in off. Come l'hai impostata (climatica, peak control, modalità silenziosa etc.)? Oggi la mia sta andando con mandata 33°C. Migliroati molto i consumi, modulo fino a 500W come indicato da raffaelem ma pendola ancora .... vediamo stasera il resoconto
                                                  Ultima modifica di mamat; 23-11-2022, 16:48.
                                                  Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
                                                  Zona climatica D, 100mq, gg 1402, EPh,nd 124.82 kWh/m2

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
                                                    Ritorno olio sulla mia , ho come la sensazione che se lavora sotto 1000 w , ogni ora li fa' , se lavora sopra non li fa'. devo verificare meglio
                                                    Li fa quando il compressore lavora a bassi regimi, a parita di assorbimento e mandata se fuori ci sono 14° potrebbe farli mentre a 10° no, questo vedo dai miei dati.
                                                    Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                    Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da mamat Visualizza il messaggio

                                                      Accidenti la tua modula benissimo! La mia fa quei picchi e poi subito va in off. Come l'hai impostata (climatica, peak control, modalità silenziosa etc.)? Oggi la mia sta andando con mandata 33°C. Migliroati molto i consumi, modulo fino a 500W come indicato da raffaelem ma pendola ancora .... vediamo stasera il resoconto
                                                      In realta' sono ancora alla ricerca del setting migliore perchè la vedo modulare bene dai 4/5 gradi in su' mentre diventa molto piu' incostante e pendolante a temperature piu' basse; non fa on/off ma le escursioni sono molto piu' ampie
                                                      Al momento sono in climatica solo acqua -5,14 /44,30 (portata all'85% , Delta T : Rilascia , Isteresi +4 -4)
                                                      Sono comunque ancora in piena fase di test visto che inizia ora a fare freddo

                                                      La mia è una 16 , monoblocco biventola. Peak control abilitato e modalita' silenziosa abilitata

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da mamat Visualizza il messaggio

                                                        Accidenti la tua modula benissimo! La mia fa quei picchi e poi subito va in off. Come l'hai impostata (climatica, peak control, modalità silenziosa etc.)? Oggi la mia sta andando con mandata 33°C. Migliroati molto i consumi, modulo fino a 500W come indicato da raffaelem ma pendola ancora .... vediamo stasera il resoconto
                                                        Con il pendolamento devi farci l'abitudine... ho aperto un thread un paio di anni se cerchi trovi tutti i test e colloqui che ho fatto con il servizio tecnico.
                                                        Alla fine della faccenda il sunto è che senza un circolatore modulante i saliscendi sono la norma se le temperature non scendono sotto i 10° il che non rappresenta un problema perché ciò che conta alla fine è avere la temperatura target in casa e consumare il giusto.

                                                        Io ho il circolatore all'80% ma ho provato anche a molto meno, sempre non modulante resta... sulle nuove c'è possibilità di metterlo modulante e scegliere un delta target, quelle avranno senz'altro un andamento più lineare
                                                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                                                          Con il pendolamento devi farci l'abitudine... ho aperto un thread un paio di anni se cerchi trovi tutti i test e colloqui che ho fatto con il servizio tecnico.
                                                          Alla fine della faccenda il sunto è che senza un circolatore modulante i saliscendi sono la norma se le temperature non scendono sotto i 10° il che non rappresenta un problema perché ciò che conta alla fine è avere la temperatura target in casa e consumare il giusto.

                                                          Io ho il circolatore all'80% ma ho provato anche a molto meno, sempre non modulante resta... sulle nuove c'è possibilità di metterlo modulante e scegliere un delta target, quelle avranno senz'altro un andamento più lineare
                                                          Grazie, lo vado a cercare. Ma questo "delta target" cosa sarebbe? e il "Delta t: Rilascia" che menzionava anche LLL. nel post sopra? Per nuovi modelli cosa intendi? La mia è stata installata a Luglio ma non saprei cosa cecare nelle impostazioni per capire se è provvista o meno di questa funzione (sempre ammesso che ce l'abbia). grazie mille
                                                          Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
                                                          Zona climatica D, 100mq, gg 1402, EPh,nd 124.82 kWh/m2

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                                                            Con il pendolamento devi farci l'abitudine... ho aperto un thread un paio di anni se cerchi trovi tutti i test e colloqui che ho fatto con il servizio tecnico.
                                                            Alla fine della faccenda il sunto è che senza un circolatore modulante i saliscendi sono la norma se le temperature non scendono sotto i 10° il che non rappresenta un problema perché ciò che conta alla fine è avere la temperatura target in casa e consumare il giusto.

                                                            Io ho il circolatore all'80% ma ho provato anche a molto meno, sempre non modulante resta... sulle nuove c'è possibilità di metterlo modulante e scegliere un delta target, quelle avranno senz'altro un andamento più lineare
                                                            Sulla mia si puo' impostare la percentuale e poi' c'è la voce "Delta T" dove le opzioni sono "imposta" o "rilascia" , ma non c'è la possibilita' di settare un delta t
                                                            Ho mandato una mail a Lg per capire quanto sia questo Delta T e se è in qualche modo impostabile ma al momento non mi hanno ancora risposto

                                                            Commenta


                                                            • Scusate ma ho bisogno di aiuto perchè non riesco ad impostare la climatica....
                                                              Allora: sono entrato nel menu installatore.
                                                              Modalità sensore è su acqua
                                                              Imposta temperatura riscaldamento è su Uscita
                                                              All'interno della voce "temp. automatica stagionale" ho impostato il "Modo" su Riscaldamento.
                                                              Non trovo però le voci che mia aveva indicato formula1 per impostare i parametri della climatica, ovvero io non ho le voci "Temp esterna modalità automatica" e "Temp acqua modalità automatica". Nemmeno nel manuale sono riportate.

                                                              Le uniche voci che penso possano avere attinenza con la climatica sono nella voce "temp. automatica stagionale", come da screen allegati.

                                                              Il problema è che se imposto per esempio "All'aperto 1, Risc. su -5" / "All'aperto 2. Risc su 15" / Acqua 1, Risc su 40" / Acqua 2, Risc su 33", quando imposto la PDC su AI mi si spegne di botto e la mandata mi scende sotto 27°C (e i fancoil mandano aria fredda) anche adesso che fuori sono 10°C e quindi se la matematica non è un'opinione dovrei avere la mandata a 35°C.

                                                              isteresi è ancora di default su Type 0 (+-2°C) e lo scostamento sul pannellino di comando è a 0.

                                                              Come diavolo si imposta secondo voi?

                                                              Il CAT a suo tempo quando gli dissi che volevo la climatica mi fece delle storie e mi disse brevemente che non si poteva senza termostato interno.... boh....

                                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   IMG_20221123_181527930.jpg  Visite: 0  Dimensione: 827.3 KB  ID: 2216068Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   IMG_20221123_181542748.jpg  Visite: 0  Dimensione: 813.4 KB  ID: 2216069
                                                              Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.