  • Comunque, a breve chiedo aggiornamento offerte per una 9 kW con bollitore lg 300 litri (doppia serpentina che non guasta mai) e accessori.
    Un consiglio , giacché vorrei utilizzare la pdc anche per scaldare una piscina da 60metri cubi interrata che raggiunge i 27 gradi a stento solo ad agosto chiedo consigli.
    Ho fatto due conti impostando un primario in 35 out 30 ed un secondario in20 out 28, il tutto per una potenza termica nominale da 10 kW. Vado bene?
    In questo modo intercetteremo una delle mandate dellacqua sempre in circolo collegandoli in serie uno scambiatore in titanio a piastre con una portata di circa 1,8 metri cubi ora (valore che posso modificare a mio piacimento). Che ne dite?
    In teoria con un paio di giorni porterei l'acqua a temperatura ideale (se non ho sbagliato qualche conto)

    Commenta


    • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
      Lo scambio potrebbe essere un problema ma non con quel delta, non vorrei si trattasse di un sovraccarico o overheating. Il sensore di alta mi diceva oltre 4000 quando la macchina si e’ fermata, il compressore era a 27

      esistono altri esempi di compressore one size fits all, vedi viessman vitocal 200 s, bosch compress 7000 che hannoo lo stesso compressore (scroll) su tutte le mcchine e modificano elettronicamente i range di funzionamento. Le potenze dichiarate minime e massime sono diverse tra le macchine.

      Non e’detto che cio’ si applichi a lg
      potrebbe essere che il ritorno non può superare i 55°C? è una limitazione dichiarata sia da lg che da moltissimi altri produttori, da veridificare se è così anche in realtà?
      in giallo sono kw termici o elettrici?
      puoi linkarmi dove hai visto che viessman e bosch usano lo stesso compressore per tutte le taglie?

      @
      GM-voyager ci sono bollitori paragonabili a quello di lg ma dal costo molto inferiore nel caso

      Commenta


      • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
        .
        Rimetto la foto che mi SaChe non si vedeva, mandata stabile sopra i 60, ritorno con delta 7
        OT fantastico Emoncms
        Monti prenestini (RM) - 1885gg
        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
        Fotovoltaico 4.76 kWp

        Commenta


        • @
          GM-voyager ci sono bollitori paragonabili a quello di lg ma dal costo molto inferiore nel caso
          [/QUOTE]

          Immagino, ma non si tratta del mio campo e non vorrei fare stupidaggini. Sono propenso a tutte le soluzioni. Mi piacerebbe non avere problemi. Se poi possiamo scongiurare il rischio legionella senza innalzare sistematicamente la temperatura over 60 (così ho capito) sarebbe fantastico.
          Mi affido ai vs consigli come fatto finora. Mi avete già evitato di comprare il prodotto sbagliato.
          Attendo e ringrazio

          Commenta


          • Lascia perdere il bollitore in generale e prendi un PIT, poi magari metti un 300L forse entra anche un 500L....
            Attendo al discorso piscina già ci sono passato su un paio di impianti.
            2 cose fondamentali, ti serve un inerziale almeno da 50L e non puoi dimensionare lo scambiatore con temperatura di ingresso 20.
            Quale marca/modello avevi visto esattamente?
            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

            Commenta


            • Mi dai una sigla-marca?
              Per lo scambiatore avevo visto Cordivari ma sono inox e non titanio. Avevo considerato un phc3120 da 13 piastre 10 kW con ingresso 35/30 e uscita 20/28. Ma ripeto non è il mio campo. Se hai qualche dritta ti sarei grato (anche per linerziale)

              Commenta


              • Non ricordo quanti siete in casa comunque puoi andare sun TML da 400L oppure come il mio 800L che è perfetto se siete da 5 persone a salire.
                Oppure cordivari eco combi pdc da 300 o 500L

                Per l'inerziale puoi prendere qualsiasi cosa...
                Questi i cordivari ma quello che trovi va bene
                Accumulatori inerziali | Cordivari

                Per lo scambiatore questa è una simulazione ma le portate sono elevate e non credo la 9kW riesca ad averle. Purtroppo sul simulatore di più non si può fare.
                Comunque più è potente lo scambiatore e più potrai diminuire la temperatura di mandata
                File allegati
                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                Commenta


                • Grazie 1000. Per il pit intendi una cosa come questa?
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20191002-195741.png 
Visite: 1 
Dimensione: 353.7 KB 
ID: 1971277

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da GM-voyager Visualizza il messaggio
                    Grazie 1000. Per il pit intendi una cosa come questa?
                    no intendo quello che ho in firma
                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                    Commenta


                    • Sono proprio un addormentato . Ho visto. Quindi si tratta di un serbatoio puffer contenente acqua dalla PDC che poi cederà calore alla serpentina interna immersa e con la quale alimento il sanitario? In pratica un puffer al contrario diversamente dimensionato?
                      Sarebbe possibile avere lo schema completo di come la hai collegata e della temperatura cui va mantenuto l'accumulo?
                      PS siamo4
                      Grazie

                      Commenta


                      • Confermo quello che dici.
                        Lo schema è davvero banale mandata pdc con una semplice 3 vie motorizzata.
                        La mandata o va al puffer o all'impianto di riscaldamento.
                        Per le temperature in estate lo tengo a 44 gradi mentre in inverno a 47-48.
                        Tu che hai sempre 4 persone ed una sola abitazione probabilmente con 44° sei a posto tutto l'anno.
                        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                        Commenta


                        • Perfetto. Tutto chiaro. Stilo la lista della spesa e vediamo dove arriviamo. Quindi con il pit non c'è pericolo per la leggionella? Come mai? Grazieee

                          Commenta


                          • vedi che c'è una discussione apposita, che ho aperto io, e dove Mo ha dato grandi contributi a riguardo.
                            Leggila e ti verranno chiariti tanti dubbi.

                            Stasera ho avviato una 70m di un mio carissimo amico che l'ha installata la scorsa settimana e oggi ha completato i lavori, e l'ho fatta andare in sanitario con il sondino tirato fuori dall'accumulo per spingerla a palla, e nonostante i 25hz a cui lavorava, per via del pescare in alto su un boiler solare, aveva una mandata di 62 gradi e 58 di ritorno, come se stesse giocando :-) su serpentina sottodimensionata (per caldaia). Lo dico giusto a proposito di temperature limite :-)
                            Ovviamente poi l'ho fermata, altrimenti mi sarebbe andata in sovratemperatura :-)
                            Ma tra qualche giorno ci torno come ho tempo, che voglio cacciarmi qualche altro sfizio :-)

                            Commenta


                            • Grazie cerco e mi accolturo.

                              Commenta


                              • PDC: quale accumulo? allarme legionella!

                                trovata...!

                                Commenta


                                • buongiorno, vi chiedo lumi, sto pensando di acquistare una therma V da 7kW per una villetta di 140mq su due piani con cappotto doppi vetri e tetto ventilato e riscaldamento radiante ed inoltre ACS con solare termico forzato, inoltre è installato un impianto FV da 8kWp tutto questo è in zona climatica E.
                                  Innanzi tutto vi chiedo se secondo le vostre esperienze sul campo una potenza di 7kW sia sufficiente ad avere un confort termico adeguato e poi per finire, dovendo scegliere gli accessori necessari vi chiedo alcune delucidazioni:

                                  1) devo fare una prolunga al cavo che porta al display. devo acquistare la prolunga da LG o può farla l'elettricista (circa 30mt)?
                                  2) che valvola a tre vie mi consigliate non lg per integrare il serbatoio ACS (serpentina alta)?
                                  3) che sensore di temperatura mi consigliate per l'accumulo di ACS non lg?

                                  vi ringrazio per i preziosi consigli

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                                    potrebbe essere che il ritorno non può superare i 55°C? è una limitazione dichiarata sia da lg che da moltissimi altri produttori, da veridificare se è così anche in realtà?
                                    in giallo sono kw termici o elettrici?
                                    puoi linkarmi dove hai visto che viessman e bosch usano lo stesso compressore per tutte le taglie?

                                    @
                                    GM-voyager ci sono bollitori paragonabili a quello di lg ma dal costo molto inferiore nel caso
                                    Si ci ho pensato, ma non trovo documentazione al riguardo. Dal grafico inoltre si vede come la T mandata e ritorno si equivalgano per un certo periodo a circa 55c, con compressore spento. In quel periodo la pdc mostra ancora riscaldamento acqua.
                                    Posto un’immagine presa dal sito viessmann de che mostra il compressore scroll, uguale per tutte e si vede come la modulazione in basso ed in alto sia diversa.Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   FC8182E7-3AAA-4DA8-BD1A-9A47515FED17.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 276.5 KB 
ID: 1971304 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   1AB2F787-75E6-4D24-86E4-755B2332DC50.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 314.6 KB 
ID: 1971305
                                    Molti produttori stanno utilizzando compressori scroll ultimamente, bosch junkers, viessmann e le nuove hitachi r32 sono scroll. Da quello che so io gli scroll modulano meno. Ma sono piu’ efficienti nel loro range di modulazione. Spesso infatti utilizzano gas injection cosi’ da poter limitare il range di modulazione e massimizzare l’efficienza. I compressori scroll di nuova generazione sono piu’ fcilmente integrabili con l’iniezione di vapore, quindi probabilmente piu’ cost effective.
                                    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                    Commenta


                                    • buongiorno, vi chiedo lumi, sto pensando di acquistare una therma V da 7kW per una villetta di 140mq su due piani con cappotto doppi vetri e tetto ventilato e riscaldamento radiante ed inoltre ACS con solare termico forzato, inoltre è installato un impianto FV da 8kWp tutto questo è in zona climatica E.
                                      Innanzi tutto vi chiedo se secondo le vostre esperienze sul campo una potenza di 7kW sia sufficiente ad avere un confort termico adeguato e poi per finire, dovendo scegliere gli accessori necessari vi chiedo alcune delucidazioni:

                                      1) devo fare una prolunga al cavo che porta al display. devo acquistare la prolunga da LG o può farla l'elettricista (circa 30mt)?
                                      2) che valvola a tre vie mi consigliate non lg per integrare il serbatoio ACS (serpentina alta)?
                                      3) che sensore di temperatura mi consigliate per l'accumulo di ACS non lg?

                                      vi ringrazio per i preziosi consigli

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                        Confermo quello che dici.
                                        Lo schema è davvero banale mandata pdc con una semplice 3 vie motorizzata.
                                        La mandata o va al puffer o all'impianto di riscaldamento.
                                        Per le temperature in estate lo tengo a 44 gradi mentre in inverno a 47-48.
                                        Tu che hai sempre 4 persone ed una sola abitazione probabilmente con 44° sei a posto tutto l'anno.
                                        Buonasera, vorrei condividere lo schema che ho realizzato.
                                        Qualche suggerimento?
                                        Grazie

                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20191003-162448.png 
Visite: 1 
Dimensione: 208.6 KB 
ID: 1971307

                                        Commenta


                                        • Ottimo GM!
                                          A colpo d'occhio direi solo che hai sbagliato con il puffer da 100L che va configurato come inerziale e non come separatore idraulico.
                                          Quindi mettilo direttamente sul ritorno dello scambiatore ed elimini 1 circolatore
                                          Una finezza il pit funziona al contrario, la pdc lavora sull'acqua del serbatoio e la serpentina riscalda l'acqua in ingresso dall'acquedotto
                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                          Commenta


                                          • Domanda da profano: sono necessari valvola di sicurezza, vaso di espansione e filtro sulla linea della PDC? Non sono già all'interno della PDC?

                                            Commenta


                                            • Ma se sostituisco il separatore idraulico con linerziale poi lo scambiatore come avrà la giusta portata ?

                                              Per il Pit ho sbagliato a disegnarlo

                                              G.

                                              Commenta


                                              • ora non ricordo i dati del circolatore della LG ma è un po' una inefficienza mettere 2 circolatori e comunque la pdc non dovrà andare sempre al massimo.... se diminuisci la portata avrai semplicemente meno kw di potenza e magari è anche un bene per la pdc non lavorare "a palla" poichè avrà cop migliore
                                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggio
                                                  buongiorno, vi chiedo lumi, sto pensando di acquistare una therma V da 7kW per una villetta di 140mq su due piani con cappotto doppi vetri e tetto ventilato e riscaldamento radiante ed inoltre ACS con solare termico forzato, inoltre è installato un impianto FV da 8kWp tutto questo è in zona climatica E.
                                                  Innanzi tutto vi chiedo se secondo le vostre esperienze sul campo una potenza di 7kW sia sufficiente ad avere un confort termico adeguato e poi per finire, dovendo scegliere gli accessori necessari vi chiedo alcune delucidazioni:

                                                  1) devo fare una prolunga al cavo che porta al display. devo acquistare la prolunga da LG o può farla l'elettricista (circa 30mt)?
                                                  2) che valvola a tre vie mi consigliate non lg per integrare il serbatoio ACS (serpentina alta)?
                                                  3) che sensore di temperatura mi consigliate per l'accumulo di ACS non lg?

                                                  vi ringrazio per i preziosi consigli

                                                  Ciao la prolunga me l’ha fatta l’elettricista,
                                                  la tre vie metti Caleffi o meglio ancora Far. Le specifiche sono nel manuale della pompa
                                                  il sondino devi mettere quello Lg poichè lo spinotto è proprietario.

                                                  riguardo la taglia dicci zona climatica e fabbisogno termico, ciao
                                                  Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                                  Commenta


                                                  • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   esempi - impianto pdc - risc e acs - schema - idraulico.jpg 
Visite: 2 
Dimensione: 157.2 KB 
ID: 1971315
                                                    Questo è lo schema base che faccio adottare di solito a chi mi segue...
                                                    la mandata al tml va fatta decisamente più bassa, farla alta è un errore che io ho pagato sulla mia pelle, e mi è costato parecchio modificarlo.
                                                    E poi non prendere quel tml, che è il mio e fa schifo. Troppo poca coibentazione. Se vuoi ti vendo il mio usato, ha ancora 2 anni di garanzia :-D
                                                    O 400 o 800 se vai con tml come marchio.
                                                    Sopra i 400 litri, meglio 10cm di coibentazione.

                                                    Suk, pure che c'è tutto, conviene sempre rimetterli all'esterno, perchè se si rompono quelli originali, ti costa un botto sostituirli, quindi meglio averli fuori che con due soldi li cambi.

                                                    Mo, mi ricordo che all'epoca mi parlasti delle specifiche del sondino. Te le ricordi? ok che ha il cavetto proprietario, perchè secondo me si può può bypassare facilmente, e visto quanto costa l'originale, ne vale proprio la pena se si riesce a farlo. Facciamo una prova :-)

                                                    Nuvola, i cavi li puoi prolungare tagliandoli, nessun problema. E per la tre vie, al di là del marchi, ricordati che ti serve una 3 vie motorizzata, possibilmente da 1", e a passaggio totale. Non prendere ritorni a molla o roba simile. Prezzi da 150 euro a salire, ma uno non se ne pente.
                                                    ps: ma perkè la 7 e non la 9? che se fai conto termico ti costa anche meno...!

                                                    Commenta


                                                    • Rivolto ai possessori ti ThermaV, molto banalmente: ma che canali avete usato per acquistarla? qualcuno qui in Italia centrale?
                                                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                                        [ATTACH=CONFIG]72882[/ATTACH]
                                                        Questo è lo schema base che faccio adottare di solito a chi mi segue...
                                                        la mandata al tml va fatta decisamente più bassa, farla alta è un errore che io ho pagato sulla mia pelle, e mi è costato parecchio modificarlo.
                                                        E poi non prendere quel tml, che è il mio e fa schifo. Troppo poca coibentazione. Se vuoi ti vendo il mio usato, ha ancora 2 anni di garanzia :-D
                                                        O 400 o 800 se vai con tml come marchio.
                                                        Sopra i 400 litri, meglio 10cm di coibentazione.
                                                        Ciao cosa vuol dire fare la mandata più bassa? Meglio Cordivari per il PIT?
                                                        Grazie

                                                        Commenta


                                                        • Io sto chiedendo preventivi ai venditori di zona ma anche in line (dove effettivamente c'è convenienza). Settimana prox spero di definire

                                                          Commenta


                                                          • buongiorno, ho scelto la 7kW perchè questa è l'APE: Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   APE LUCA X PDC_001.png 
Visite: 1 
Dimensione: 195.3 KB 
ID: 1971328Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   APE LUCA X PDC_002.png 
Visite: 1 
Dimensione: 155.2 KB 
ID: 1971329Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   APE LUCA X PDC_003.png 
Visite: 1 
Dimensione: 116.8 KB 
ID: 1971330 per di più il tecnico ARISTON mi aveva consigliato sempre quella da 7kW non di più ed allora mi sono fidato, scegliendo però il modello della LG.

                                                            Vi chiedo un altra cosa, avendo l'impianto fotovoltaico ho visto che questa pdc è SMART GRID READY ed anche il manuale di installazione riporta le funzioni SG però non ho ben capito dove devo collegare i cavi SG provenienti dall'invert (contatti puliti) al PCB della pompa di calore. potete darmi una mano? grazie

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                                              O 400 o 800 se vai con tml come marchio.
                                                              Sopra i 400 litri, meglio 10cm di coibentazione.
                                                              Hai mai pensato di migliorare la coibentazione con altro materiale coibentante, che ne so lana di roccia?

                                                              Commenta