Credo che quello che pensi essere un pendolamento sia un on off. Ogni sei minuti si accende e spegne. Dovresti vedere come si modifica l’assorbimento ma la pinza non e’ sufficiente. Dovresti come minimo interporre un contawatt sulla linea pdc. Prova a modificare l’isteresi per far scendere la temperatura un po di piu’. Lavorando su puffer, se non c’e’ richiesta ed i circuiti sono spenti l’acqua si raffredda subito e non dissipando calore/freddo, manda in palla la pdc. Il circolatore secondario deve comandare il primario. Se Non c’e’ richiesta termica la pdc si deve spegnere.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioCredo che quello che pensi essere un pendolamento sia un on off. Ogni sei minuti si accende e spegne. Dovresti vedere come si modifica l’assorbimento ma la pinza non e’ sufficiente. Dovresti come minimo interporre un contawatt sulla linea pdc. Prova a modificare l’isteresi per far scendere la temperatura un po di piu’. Lavorando su puffer, se non c’e’ richiesta ed i circuiti sono spenti l’acqua si raffredda subito e non dissipando calore/freddo, manda in palla la pdc. Il circolatore secondario deve comandare il primario. Se Non c’e’ richiesta termica la pdc si deve spegnere.
Quindi su, direi che fa on off, però in questo caso nessun circuito chiedeva acqua. L'assorbimento in off è di 0,55A (solo l'elettronica immagino).
In che senso "manda in palla la pdc"? Il comportamento mi sembra corretto, se non c'è richiesta (e il puffer è in temperatura) la pdc si spenge.
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Si corretto il problema è che si accende e spegne ogni 6 minuti sembra, che non è ideale. Se così fosse dovresti farlo presente al Cat. Perché LG ignora, o fa finta di ignorare, che la macchina non modulaZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Ciao Ragazzi,
Qualcuno di voi ha installato la THERMA V Monoblocco R32?? Vorrei avere qualche riscontro da qualcuno che la possiede
La mia situazione seguente.... Appartamento in provincia di Reggio Emilia, tutto sullo stesso piano, circa 90mq, consumo annuo circa 1200mc, 7 Termosifoni tutti Ghisa, sottotetto coinbentato con 20cm di cellulosa espansa. Casa degli anni 70, quindi muri come da capitolato e finestre doppio vetro di 8-10 anni fa ancora in buono stato.
Nella mia situazione sarebbe meglio la 5 o 7 o 9kw??
Avrei dei miglioramenti nei consumi rispetto alla mia caldaia a condensazione?
Riuscirei con una mandata 45° facendo andare la PDC H24 a tener calda la casa anche se ho i termosifoni in ghisa??
Grazie
Commenta
-
Una 5kW dovrebbe essere sufficiente già su 20 ore di funzionamento.
Vedi che potenza hai per i 7 termosifoni per capire a che temperatura puoi mandare.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Monoblocco monoventola vanno tutte bene per riscaldare. Più o meno ti basta la 5 ma puoi mettere pure la 9 per avere acs più rapida. Modulano molto simile. Il contatore dovrai aumentarloZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioMonoblocco monoventola vanno tutte bene per riscaldare. Più o meno ti basta la 5 ma puoi mettere pure la 9 per avere acs più rapida. Modulano molto simile. Il contatore dovrai aumentarlo
Commenta
-
Io ho 4.5kW (con fotovoltaico) e diciamo che sono un pochino al limite, calcola che quando fa ACS l'assorbimento si attesta tra i 3 e 3.5kW
Se aggiungi una lavatrice o il forno o il piano ad induzione in quel lasso di tempo rischi di far scattare il contatore (c'è comunque una tolleranza per i superamenti che adesso non ricordo ma c'è)
Io passerò sicuramente a 5kW poi si vedràMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Ho 6kw e alle volte sono al limite. Avevo 4.5 ma saltava spesso. Ma puoi tentare e vedere se ci stai Dentro. Se decidi per la 5kw potrebbe bastareZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Nel frattempo è uscito il data book per la all in one. Il circolatore è wilo, non ha serpentina ma Acs viene fatta Con scambiatore a piastre, come idrotank Mitsubishi, ha vaso di esp d valvola tre vie integrata e spazio interno per un piccolo inerziale optional.
Product Data Book | Technical Data | LGE B2B Partner Portal United KingdomZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioHo 6kw e alle volte sono al limite. Avevo 4.5 ma saltava spesso. Ma puoi tentare e vedere se ci stai Dentro. Se decidi per la 5kw potrebbe bastare
Commenta
-
Tutti d’accordo a me tiene fino a 8kw, e la therma 9kw quando fa acs arriva a 4kwh di assorbimento su boiler. Io ci sto stretto anche con i 6 ma è questione di ciò che si vuol fare..Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Si, come detto supero spesso, abbondantemente i 6.6. Pero’ ci sto dentro e non salta. Su pdc grosse non so se bastano diciamo che fino a 9kw va bene ma, lavorando sempre in modulazione, non vedo mai (solo in acs) gli assorbimenti massimi della pdcZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioIl compressore della 9Kw è da 4Kw ?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
puoi limitarla a piacere ?Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
No la 9 nel mio caso la limiti a 4kw. Con il nuovo firmware teoricamente a 15A circa 3500wZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Lg ha presentato ieri la pdc HydroSplit. Praticamente una monoblocco con circolatore e vaso di espansione esterno. Non so dove vogliano andare a parare..Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
le monoblocco mitsubishi sono senza vaso e circolatore.
forse in zone fredde quei componenti stanno meglio dentro casa. oppure in impianti grandi bisogna aggiungere un altro vaso d'espansione, quindi tanto vale averne uno, oppure se si necessita di circolatore più potente (anche se ho qualche dubbio a riguardo).
hai un link? magari si differenzia anche per altre cose (rumorosità ecc)
Commenta
-
Giovedi ho avviato la LG splittata da 7kw e volevo raccontarvi la mia esperienza.. lo faro in diversi step perche di cose da dire ce ne sono ,il tecnico CAT che mi ha seguito arriva da vigevano io abito a Borgomanero 25 km a nord di novara .. la persona era disponibile mi ha detto che è dal 2005 che fa assistenza LG e che è spesso nella mia zona perchè segue diversi grossi impianti.. ok inizialmente controlla i collegamenti e contento perchè e tutto collegato , mi diceva che in alcuni siti non ci sono ancora i collegamenti , ma parlando lui è un elettricista per cui da quel punto di vista è autonomo, inizia a chiedermi come la voglio impostata risc. raff.. io dico per ora risc poi raff. ma non so se la usero in raff la temperatura massima raggiunta internamente questa estate la casa è nuova mai abitata è stata di 25 gr per cui vediamo se gestire solo con vmc con deumidificatore .. ma siccome non avevo attiva la pdc non ho fatto le prove col caldo.. poi mi voleva impostare mandata fissa.. io ho detto no c'è istallata sonda interna mettiamo climatica.. si vede che non lo aveva mai fatto perchè ha dovuto chiamare assistenza lg e con questo al telefono ha configurato climatica.. per gestire passaggio risc raff. mi ha consigliato di mettere uno switch manuale su tre posizioni per gestire manualmente il passaggio estate inverno
per ora ha messo ponticello simulando il termostato come fosse in riscaldamento
poi ho visto che ha attivato lo switch di termostato presente questi sono le configurazioni che mi ha fatto
poi ha avviato la pompa subito è partita la produzione ACS e qui sono iniziati i primi problemi col bollitore cordivari bolly PDC poi racconto il seguito
nel parlare il tecnico ha detto che per il pannellino posto sull'unita interna se serve si puo remotare sono tre fili usando un cavo antifurto e inserendo la misura che serve tra il connettore unità interna e pannellino
Commenta
-
veniamo al problema accumulo il bolly pdc ha uno scambiatore con valvola termostatica
non so quando è arrivato in che posizione fosse la valvola ad ogni modo indica 35-60 con min max per cui si era messo sul max e la temperatura non saliva piu di 32 gradi nel bollitore e la pompa lavorava male saliva subito di temperatura e si spegneva la documentazione allegata all'accumulo non era molto illuminante poi provo a girare sul minimo vedo che migliora avevo messo posizione 2.5 leggendo poi la scheda tecnica scaricata dal sito fa riferimento a una posizione 2 per avere ottimizzazione a 55 gradi per cui se vi capita posizione 2 a questo punto la pompa lavora correttamente con differenza di 4 gradi tra andata e ritorno
a questo punto raggiunge i 5o gradi e si spegne ma continua ad andare la pompa dell'accumulo dovrebbe fermarsi perchè ha un flussostato .. si vede che sono sfortunato con sto bollitore aveva preso un colpo nel trasporto e la pompa era arrivata rotta per cui me l'avevano cambiata .. sentito venditore problema flussostato capitato anche ad altri adesso ho mi mandano il flussostato da sostituire se no colleghero la pompa sulla valvola a tre vie quando apre per acs alimenta anche la pompa
Commenta
-
Ho configurato anche wifi e attivato app .. qui mi sono imbattuto su una cosa strana il tecnico per spegnere aveva usato il pulsante illuminato che si trova sul pannellino e mi pare che si era spenta adesso se provo mi compare la scritta funzione non abilitata o similare vado a memoria sul pannellino mentre lo spegnimento da app funziona ..ipotizzavo che poteva essere l'attivazione remota ho bloccato lo spegnimento remoto ma nulla .. non so se il problema lo avete anche voi sulla splittata una volta attivato il wifi per il resto tutto bene quando partirà tra qualche mese il riscaldamento farò altre prove
Commenta
-
volevo aggiungere un elemento di cui non si è mai parlato ma che nel fare i collegamenti mi sono imbattuto
questa è l'unità interna e come vedete ha due bobine che se attivate chiudono un circuito i fili seguendoli vanno qui
che è o scambiatore che riscalda l'acqua chiedendo al tecnico mi ha detto che sono le resistenze per aiutare la pdc nei climi freddi e in effetti sul manuale istallazione
ci sono gli switch di attivazione e le configurazioni tipo a che temperatura esterna devono essere attivate ,pero mi parlava anche di un collegamento elettrico da fare ma non mi ha spiegato quale .. nel mio caso come evidenzia la foto degli swict il riscaldamento è disabilitato però sarebbe curioso saperne di piu magari per noi che viviamo al nord anche se a -7 non è un problema per la pdc
Commenta
-
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggiole monoblocco mitsubishi sono senza vaso e circolatore.
forse in zone fredde quei componenti stanno meglio dentro casa. oppure in impianti grandi bisogna aggiungere un altro vaso d'espansione, quindi tanto vale averne uno, oppure se si necessita di circolatore più potente (anche se ho qualche dubbio a riguardo).
hai un link? magari si differenzia anche per altre cose (rumorosità ecc)
non riesco a postare ne immagini ne pfdZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
le mitsubishi monoblocco non hanno nessuna unità interna. solo un quadro elettrico e il comando. tutti i componenti idraulici vanno installati a parte.
per bosch c'è il modulo interno, che per come la vedo io è ridicolo che ci sia. 3 tubi, una 3vie e un vaso d'espansione sa installarli qualsiasi idraulico e non sapendo su che impianto andrà installata tanto vale lasciare libera scelta sul dimensionamento dei componenti piuttosto di imporli racchiusi in un modulo che non è neanche tanto piccolo (quanto una caldaia) che poi va affiancato ad un bollitore ecc ecc.
tornando al discorso lg hydrosplit non so se possono essere considerate un "aggiornamento" della gamma, visto che hanno scop superiori alle monoblocco se usate a media temperatura. da vedere se ci sono anche novità software.
l'unità esterna (c'è solo da 12kw in su) è meno larga della monoblocco (uguale alla split), magari in alcuni contesti quei 30cm in meno fanno comodo, es se installata tra 2 finestre. forse ha poco senso a catalogo in aggiunta ad una monoblocco e una splittata.
d'altra parte il settore è in fermento e lg evidentemente vuole essere tra i protagonisti, tra qualche anno si scoprirà che tipologia gli installatori preferiscono montare.
parliamo di questa, vero?
Commenta
-
Si e’ quella. Per completezza mitsubishi ha l’idrobox abbinabile alle sue pacaged codice ehpx-vm2c.Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Per Formula1, complimenti per l’installazione, potresti dare dei dati su involucro, mq di radiante, lt acqua impianto ecc..?
il ponticello su termostato non ho capito a cosa serve.
la tre vie cosa hai scelto?
francamente questi bolly pdc li trovo una complicazione assurda, un’ulteriore circolatore che si rompe, lo Scambiatore, flussostato, quale sarà il guadagno di cop reale?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggioveniamo al problema accumulo il bolly pdc ha uno scambiatore con valvola termostatica non so quando è arrivato in che posizione fosse la valvola ad ogni modo indica 35-60 con min max per cui si era messo sul max e la temperatura non saliva piu di 32 gradi nel bollitore e la pompa lavorava male saliva subito di temperatura e si spegneva la documentazione allegata all'accumulo non era molto illuminante poi provo a girare sul minimo vedo che migliora
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio.. sentito venditore problema flussostato capitato anche ad altri adesso ho mi mandano il flussostato da sostituire se no colleghero la pompa sulla valvola a tre vie quando apre per acs alimenta anche la pompa
Anche qua non è chiarissimo... tuttavia non puoi collegare la pompa per la produzione di ACS alla 3 vie della produzione ACS della PDC ... altrimenti potrai farti le docce solamente intanto che la PDC carica l'accumulo... ad accumulo carico la ACS non funzionerebbe.
.. se ho capito quello che hai scritto...
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioPer Formula1, complimenti per l’installazione, potresti dare dei dati su involucro, mq di radiante, lt acqua impianto ecc..?
il ponticello su termostato non ho capito a cosa serve.
la tre vie cosa hai scelto?
francamente questi bolly pdc li trovo una complicazione assurda, un’ulteriore circolatore che si rompe, lo Scambiatore, flussostato, quale sarà il guadagno di cop reale?
Mo679 concordo che l'accumulo bolly pdc sia un po complicato per quello che deve fare , se sapevo che aveva tutta sta complicazione non l'avrei preso , veniamo al collegamento termostato , il tecnico incaricato dell'avviamento a seguito della mia richiesta di poter utilizzare anche il raffreddamento sul radiante
ha configurato la presenza del termostato, poi mi ha consigliato qualora volessi utilizzare il raffreddamento radiante di mettere un deviatore manuale collegato sui morsetti del termostato , per gestire il passaggio manuale da risaldamento a raffreddamento, quindi con il deviatore su una posizione ho il funzionamento in riscaldamento , sull'altra ho il funzionamento della pompa di calore in raffreddamento, siccome io non avevo fisicamente il deviatore ha collegato i due morsetti dove andrebbe collegato il deviatore con un filo elettrico per impostare la selezione riscaldamento, ora io non so se si poteva fare in un altro modo, ma tutto sommato devo dire che la soluzione è pratica , per passare da riscaldamento a raffreddamento qualora lo volessi fare e dopo aver istallato il deviatore, e solo di premere o girare una manopola..
Commenta
Commenta