  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
    @suk
    Ci servirebbero le schermate 4.2 entrambe le pagine
    Poi 17.10 17.11 17.12 e 17.14 solo la prima pagina

    @domascalp
    Devi avere voglia di studiare... Oppure ti affidi a una mega super eccezionale termopompa professionale... Gli lasci 20.000-30.000€ e poi paghi bollette milionarie e via!
    Ancora penso a quei poveri utenti che su youtube cascano in certe situazioni....

    PS
    Carrier ha fatto la storia tanto di cappello!
    Samsung direi non pervenuta e nemmeno da nominare. IMHO
    Hai ragione, devo applicarmi di più.. cmq grazie a voi ho capito che nn bisogna esagerare con pdc sovradimensionat, oppure installare una bistadio in Calabria...Ora il cerchio si sta stringendo Devo capire se una lg, ariston ,Mitsubishi..
    Le termopompe se mi trasferisco a zurigo

    Commenta


    • ragazzi vi riporto un report dei miei ultimi 7 giorni con la nimbus 50m.
      Le temperature non sono state freddissime (minime di 5° di notte e massime 10/11 di giorni)

      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   reportPDC.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 285.6 KB 
ID: 1972338

      Al momento ho circa 22 gradi in zona giorno costanti ed ho impostato 21.5 tra l'1 di notte e le 5 del mattino (si possono vedere alcuni off di circa mezzora finchè la casa disperde quei decimi di grado che fanno ripartire la PDC)

      Sul cop non posso lamentarmi perchè in utilizzo normale è costantemente intorno i 6.

      Il consumo medio si è attestato sui 600W attorno ai 7 gradi, ai 400w attorno ai 10 e a poco meno di 800w sui 5

      Spero che inizi a fare un po più freddo per vederla spingere come si deve
      Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
      PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
      VMC SuedWind
      Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

      Commenta


      • c'è un modo per ottenere i grafici dal sensys?

        In teoria anche con queste temperature esterne la dispersione dovrebbe essere sopra la P minima della macchina, quindi non mi aspetto on-off continui. Ieri mattina il tecnico l aveva impostata invece proprio come dispositivo on-off. Ieri sera avevo modificato, però per il primo periodo continuavo a vedere solo il simbolo del circolatore che girava ma la ventola no, poi si era accesa e poi rispenta.

        controllando ora dall'app vedo che la t ambiente rilevata è maggiore della t set (22°C contro 21*C), quindi questo mi fa pensare che l'impostazione con climatica è stata presa e non stacca se il sensys vede t uguale a quella impostata. Ora mi resta da capire se fa off per altri motivi e come impostare al meglio la climatica.

        Commenta


        • Originariamente inviato da domascalp Visualizza il messaggio
          Hai ragione, devo applicarmi di più.. cmq grazie a voi ho capito che nn bisogna esagerare con pdc sovradimensionat, oppure installare una bistadio in Calabria...Ora il cerchio si sta stringendo Devo capire se una lg, ariston ,Mitsubishi..
          Le termopompe se mi trasferisco a zurigo
          Visto dove abiti vai di Ariston e risparmi un bel po. Alla fine al mare non serve una gas injection come la LG o una Mitsubishi perchè potresti non rientrare molto rapidamente dall'investimento.
          Piuttosto spendi qualcosa per isolare meglio casa
          Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
          PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
          VMC SuedWind
          Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

          Commenta


          • Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggio
            Visto dove abiti vai di Ariston e risparmi un bel po. Alla fine al mare non serve una gas injection come la LG o una Mitsubishi perchè potresti non rientrare molto rapidamente dall'investimento.
            Piuttosto spendi qualcosa per isolare meglio casa
            lo farò sicuramente, grazie tante

            Commenta


            • Cavolo ma avrai seso anche tanto a prendere quella che ha ora ? in pratica hai buttato qualche migliaio di euro?
              AUTO BANNATO

              Commenta


              • Suk visto che la temperatura è già a 22° io metterei uno spostamento parallelo di almeno -7
                Inoltre hai 30° come temperatura minima di mandata ma hai provato se a quella temperatura fa on off?

                @steffea
                apri una nuova discussione e metti molti altri dato ad esempio come sono impostate le temperature di mandata della pdc?
                16kw su 6 convettori.... chi ha fatto l'impianto è da uccidere!!!!
                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                Commenta


                • [QUOTE=max.c;119933940]Suk visto che la temperatura è già a 22° io metterei uno spostamento parallelo di almeno -7
                  Inoltre hai 30° come temperatura minima di mandata ma hai provato se a quella temperatura fa on off?

                  max.c se metto -7 di spostamento abbasso di 7 gradi la mandata giusto? passando quindi dai 36 ai 29. secondo me sono pochi, considerato che ora a 36 mantengo la t che oscilla tra 21 e 22. secondo te? poi temo di avere un po di aria fresca che gira per colpa del fancoil.

                  per la t min, devo fare la prova mettendo t fissa a 30 e vedere se fa on off? domani sono tutto il giorno a casa e potrei provare, anche se mi aspetto una diminuzione delle temperature esterne.

                  Commenta


                  • Allora fai -2° e vedi se riesci a mantenere senza superare il setpoint, se tra un paio di giorni hai troppo caldo o troppo modifichi, teoricamente andaer in climatica vuol dire non arrivare mai al SP , se metti 20° devi arrivare a 19,9 e lì rimanere sia che fuori ci siano -5 che +15 , + facile a dirsi che a farsi.....
                    AUTO BANNATO

                    Commenta


                    • Domanda:

                      Il parametro 4.2.4 (influenza ambiente) se lo metto a zero in pratica lavora solo in climatica senza dare importanza al valore della T ambientale?

                      Ho alzato ancora la T di mandata minima da 30 a 32 ma, complice questo caldo anomalo, vedo ancora on/off nelle ore centrali. In casa abbiamo oltre 22 gradi ora.

                      Alzare ulteriormente non mi sembra il caso. Altre modi?

                      Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                      Commenta


                      • C'è poco da fare adesso anche io sono un paio di giorni che ci sono onoff , ho 15 fuori notte 12-13 , e sono sicuro che la mia è sottodimensionata per casa mia
                        AUTO BANNATO

                        Commenta


                        • @spider ma mettici qualche foto della tua installazione con una bella descrizione! non mi pare di averla vista da nessuna parte
                          Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                          Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                          Commenta


                          • Perchè ci sono foto di altre installazioni?
                            AUTO BANNATO

                            Commenta


                            • vero, forse ne ho viste in altre sedi, ma sarebbe bello vedere le varie installazioni
                              Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                              Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                Questa sarebbe la discussione sulla Nimbus.... io aprirei una sulla Aermec e i suoi problemi
                                hai perfettamente ragione...
                                mi puoi consigliare la sezione più adatta?
                                vorrei descrivere tutti gli aspetti e le problematiche che sto riscontrando, dell'impianto termoidraulico e non solo...

                                Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                sovradimensionata , alza la t minima e lavora a spot solo così puoi limitare il numero di off
                                grazie..
                                molto brevemente: (post aggiornato) T mandata PDC 35°
                                "a spot" piu o meno quante ore intendi?

                                cmq aprirò una discussione tutta mia e la storia della mia abitazione...
                                grazie ciao
                                casa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m

                                Commenta


                                • Rimani in questa sezione https://www.energeticambiente.it/pom...-aerotermiche/ apri una nuova discussione , titola con la tua pompa e metti i problemi , vedrai che qualcunaltro l'ha....
                                  AUTO BANNATO

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Suk Visualizza il messaggio
                                    max.c se metto -7 di spostamento abbasso di 7 gradi la mandata giusto? passando quindi dai 36 ai 29. secondo me sono pochi, considerato che ora a 36 mantengo la t che oscilla tra 21 e 22. secondo te? poi temo di avere un po di aria fresca che gira per colpa del fancoil.
                                    Ma no non funziona così.......
                                    Allora tu adesso hai 30 di minima quindi sotto quella non si scende
                                    poi hai curva 1 quindi ogni grado esterno aumenterà di 1 la mandata, con -7 ignora i primi 7 gradi esterni quindi fino a 13° avrai mandata 30°
                                    Per questo ti dicevo di controllare se a 30° fa on off.
                                    Dimentica l'aria fresca che gira.... tutti retaggi del popolo italiano che si riscalda con impianti a 70° per quella mezz'ora quando tornano a casa....
                                    ti metto mandata di un impianto con 50M e convettori + termosifoni....
                                    Praticamente le Maldive in casa
                                    File allegati
                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                                      Domanda:

                                      Il parametro 4.2.4 (influenza ambiente) se lo metto a zero in pratica lavora solo in climatica senza dare importanza al valore della T ambientale?
                                      Forse è sfuggita ai guru la mia domanda. Qualcuno mi sa rispondere?



                                      Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                      Commenta


                                      • E certo , lavora solo in climatica sia che metti il 4.2.1 a 3 o 4 , visto che quel numero si somma alla climatica se è 0 somma 0
                                        AUTO BANNATO

                                        Commenta


                                        • Ora è impostato a due (su scala da 0 a 20) e T ambiente a 20 mi sembra.
                                          Se metto a zero ignora la T ambiente e va solo in climatica.
                                          Ora che è a due come funziona la logica?

                                          Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                          Commenta


                                          • Allora ad essere precisi:
                                            il 4.2.4, se il 4.2.1 è a 3, viene IGNORATO (quindi può stare anche a 15 che non influenza nulla), invece attenzione la "t ambiente impostata" (non il valore misurato) comunque influenza la mandata e ad esempio mettendola a 25° aumenta la mandata moltiplicando i 5 gradi * la curva

                                            mettendo il 4.2.4 a 4 la mandata viene influenzata con la seguente formula: (T impostata - t ambiente) * (valore del 4.2.4 ) * curva impostata
                                            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                              , invece attenzione la "t ambiente impostata" (non il valore misurato) comunque influenza la mandata e ad esempio mettendola a 25° aumenta la mandata moltiplicando i 5 gradi * la curva
                                              Quindi se ho capito bene la imposto a venti e non va ad influenzare la curva in nessun modo?



                                              Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                              Commenta


                                              • Esatto ovviamente se non metti forzamento richiesta calore si spegnerà la pdc raggiunti 20 gradi
                                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                  Ma no non funziona così.......
                                                  Allora tu adesso hai 30 di minima quindi sotto quella non si scende
                                                  poi hai curva 1 quindi ogni grado esterno aumenterà di 1 la mandata, con -7 ignora i primi 7 gradi esterni quindi fino a 13° avrai mandata 30°

                                                  vediamo se ho capito,

                                                  solo climatica, curva 1, t min 35, spostamento -7 (che è come sono impostato ora ma è ancora da rifinire) dovrei avere la seguente curva:

                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   cu.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 28.4 KB 
ID: 1972353


                                                  torna?

                                                  Commenta


                                                  • Si è così...
                                                    AUTO BANNATO

                                                    Commenta


                                                    • Direi che è così
                                                      File allegati
                                                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                      Commenta


                                                      • Ha ragione , però questa T minima spostando anche la curva , in alcuni casi fà la stessa cosa dello spostamento parallelo ,
                                                        esempio con curva 1 :
                                                        min 35 - max 60 - spost 0 , ci si trova la stessa curva di minima 30 - max 60 - spost +5

                                                        casomai non comprendo il tenere una T minima identica tra 10 e 20° a cosa serva ? mi esce dal canone della climatica che via via che cala la T mi deve immettere più energia , se mando la stessa t a 20 e a 10 c'è qlc che non torna ....
                                                        AUTO BANNATO

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                          Ha ragione , però questa T minima spostando anche la curva , in alcuni casi fà la stessa cosa dello spostamento parallelo ,
                                                          esempio con curva 1 :
                                                          min 35 - max 60 - spost 0 , ci si trova la stessa curva di minima 30 - max 60 - spost +5
                                                          Ricordati che dal sito web di gestione puoi modificare lo spostamento parallelo.... se per assurdo ho spostamento -7 e voglio portarlo a +14 perchè necessito di mandare tot ore la pdc a palla con quello posso farlo.
                                                          Inoltre puoi farlo anche dalla sensys dal menù utente normale
                                                          Impostarlo come base di lavoro non ha senso

                                                          Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                          casomai non comprendo il tenere una T minima identica tra 10 e 20° a cosa serva ? mi esce dal canone della climatica che via via che cala la T mi deve immettere più energia , se mando la stessa t a 20 e a 10 c'è qlc che non torna ....
                                                          Perchè non hai visto impianti e loro relativa gestione da Trento a Siracusa
                                                          Credimi è una manna dal cielo
                                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                            Perchè non hai visto impianti e loro relativa gestione da Trento a Siracusa
                                                            non capisco cosa vuoi dire : che esistono ambienti da tenere esempio a 40° di mandata fissa tra 15 e 5 , e la T interna non sale ?
                                                            AUTO BANNATO

                                                            Commenta


                                                            • Si è proprio così 20° (esterni) fino a 10 o 20 fino a 5 o 20 fino a X.... dipende da mille fattore

                                                              lo spostamento parallelo sulla Nimbus o le altre case che comunque danno praticamente tutte la possibilità di appiattire la curva nelle temperature da 20° esterni a X gradi è una necessità di gestione in climatica.
                                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                              Commenta