Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Ahh ok.. mi è venuto in mente adesso.. avevamo già discusso del fatto che è esagerata per la tua abitazione.
    Bastava una 50M compresa acs.

    Dai consumi sembra che ci sono giorni in cui potresti lasciarla accesa h24.. andrebbe al minimo.. molti altri in cui farebbe un botto di on-off.

    I consumi non sono reali.. danno un'indicazione. Tutte le marche di pdc tipicamente li sottostimano.. ma su quelle cifre non mi preoccuperei.

    Commenta


    • Da quanto ho potuto vedere dal mio monitoraggio i dati letti dalla pdc sono sottostimati di circa 50W (consumo del circolatore che la sensys ignora)
      Con accensioni h24 va considerato circa 1.2 kWh in più al giorno
      Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
      PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
      VMC SuedWind
      Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

      Commenta


      • @Marco N. Sei sicuro che i dati della pdc siano corretti? I miei per esempio sono sballati completamente.

        @gruppo io sto facendo test contrario. Voglio vedere fin dove arrivo con pdc e anche se vado in pareggio/perdita leggera tengo spento pellet. Vuoi mettere la fatica risparmiata?

        Comunque per ora senza contare ftv fino a dicembre sono in risparmio...

        In questi giorni le T minime sono attorno ai - 2/3

        Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

        Commenta


        • Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
          @Marco N. Sei sicuro che i dati della pdc siano corretti? I miei per esempio sono sballati completamente.

          @gruppo io sto facendo test contrario. Voglio vedere fin dove arrivo con pdc e anche se vado in pareggio/perdita leggera tengo spento pellet. Vuoi mettere la fatica risparmiata?

          Comunque per ora senza contare ftv fino a dicembre sono in risparmio...

          In questi giorni le T minime sono attorno ai - 2/3

          Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

          non posso essere sicuro. prendo quei dati da Ariston e dal sensys

          Commenta


          • Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
            Comunque per ora senza contare ftv fino a dicembre sono in risparmio...
            In questi giorni le T minime sono attorno ai - 2/3
            America tu avevi monitoraggio vero? Quanto stai consumando al giorno con queste temperature?

            Originariamente inviato da Marco N. Visualizza il messaggio
            non posso essere sicuro. prendo quei dati da Ariston e dal sensys
            Direi che i dati di Marco sono abbastanza veritieri, quando sono sballati, lo sono di brutto almeno questo quello che ho visto su altri impianti
            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

            Commenta


            • Siamo sui 60 kWh di media in questi ultimi due/tre gg con queste T minime.

              T interna zona giorno 21, zona notte 18 in entrambe le abitazioni.

              I miei dati dal sensys sono sballati alla grande. Cioè proprio senza senso...



              Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

              Commenta


              • 60Kwh elettrici per produrre quanta energia termica ?
                Hai il monitoraggio della produzione di calore ?
                Hai una 110, giusto ?

                Commenta


                • Non so quanto calore. Vedo solo consumi elettrici.
                  Ho una 9 kw

                  Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                    Ho una 9 kw
                    America ha una 14kW (Elco 9)
                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                    Commenta


                    • E come mai la spacciano come nove?
                      Me lo aveva detto pure l'idraulico e se non erro lo avevi spiegato pure tu ma non ricordo il motivo.

                      Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                      Commenta


                      • retifica:
                        la classe mia climatica è D ho ricontrollato il sito del comune e secondo i miei calcoli essendo la mia zona qualche grado in meno dovrei essere intorno a 1650 gradi giorno
                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Cattura.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 80.0 KB 
ID: 1972737
                        in queste condizioni ho consumato senza pellet solo pdc 27kWh umidità quasi sempre sopra il 90%
                        un consumo di questo tipo in una giornata è inferiore al costo di 1 sacchetto di pellet.
                        in più consideriamo che scaldo h24
                        codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                        nella mia pagina personale trovate codice becharge

                        Commenta


                        • Buongiorno
                          Ieri notte mentre ero vicino all unità esterna, mi stava per venire un infarto dal rumore che ha fatto.
                          Ero fuori che fumavo una sigaretta, e sentivo la ventola della macchina che stava girando veloce, il compressore non si sentiva, ad un certo punto si ferma la ventola e parte il compressore, nel mentre mi ero avvicinato alla macchina che dopo pochi secondi ha emesso un forte rumore tipo "stridere" di metalli e fluidi che "gorgogliano" o qualcosa del genere, e subito dopo è uscito il vapore.
                          Ho capito che doveva trattarsi di uno sbrinamento, ma non mi sembra normale che faccia rumori cosi forti e brutti, pensavo si fosse fusa, poi nel giro di 2 minuti si è stabilizzata e ha ripreso a lavorare normanlente, ripartendo da 20hz a salire, la tempreatura era impostata 44, mandata 37 ritorno 38.
                          Comunque la temperatura esterna era di circa 5 gradi umidità sopra il 90%.

                          E' normale che faccia così?

                          Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                          Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                          Commenta


                          • Quando inverte per sbrinamento fa rumore certo ora bisognerebbe capire quanto lo hai sentito forte. Comunque è normale e penso che se non lo avevi mai sentito ti sembra strano.

                            Una domanda invece..... come mai mandi a 44° con fancoil su casa con cappotto? Accendi poche ore?
                            Se c'erano 5° ed ha sbrinato significa che stava spingendo parecchio... probabilmente con 6 fancoil e 44° di mandata la 50M era a "palla", anzi penso che nemmeno ci arrivi a 44°.
                            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                            Commenta


                            • Si non l avevo mai sentito e poi ero molto vicino e non me l aspettavo, sarà per quello che mi è sembrato esagerato, stasera vedrò se lo farà di nuovo.

                              La macchina parte tutti i giornidalle 10:30 alle 23 non l ho mai vista lavorare oltre 80hz e assorbire più di 1700w, tendenzialmente lavora tra 45 55 hz con assorbimenti di 900 1300w con queste temperature minima 3/5 max 12/14 umidità sempre sul 80/90% sto consumando da 13 a 16kw al giorno.
                              Le impostazioni sono minima 36 max 48 curva 1 spostamento -10 influenza 0, termostato impostato a 23, la temperatura interna in zona giorno arriva max a 22,8 poi come si stabilizzano i fan coil si stabilizza a 22,4, in zona notte 20,3 gradi. Quando controllo i parametri notò sempre che la temperatura mandata è sempre inferiore di 2 gradi a quella impostata, esempio: impostata 44 mandata 42 ritorno 39 lo scenario è sempre simile il ritorno -5 gradi della temperatura impostata.
                              la casa comunque non è fatta a cappotto l isolamento è in intercapedine.
                              Mi consigli qualche modifica?

                              Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                              Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Simomanca Visualizza il messaggio
                                non l ho mai vista lavorare oltre 80hz e assorbire più di 1700w,
                                Con la tua temperatura esterna è praticamente al massimo (a 100hz ci arriva con t esterna sotto zero)

                                Spegni la notte perchè hai caldo? I fancoil come sono impostati auto? a che temperatura?
                                36° è abbastanza alta come t di mandata minima in zona C con 987gg...

                                Originariamente inviato da Simomanca Visualizza il messaggio
                                Quando controllo i parametri notò sempre che la temperatura mandata è sempre inferiore di 2 gradi a quella impostata
                                Controlla il parametro 17.2.3 vedi come è impostato

                                Originariamente inviato da Simomanca Visualizza il messaggio
                                la casa comunque non è fatta a cappotto l isolamento è in intercapedine.
                                Non cambia nulla

                                Originariamente inviato da Simomanca Visualizza il messaggio
                                Mi consigli qualche modifica?
                                Come ti trovi adesso?
                                Di base non la farei lavorare così perchè se la vedi andare anche a 80hz non è proprio il massimo, però bisogna capire anche le tue esigenze e come preferisci avere le temperature.
                                Ovviamente una climatica h24 ti garantisce maggior comfort e magari sarebbe da provare
                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                Commenta


                                • Il 17.2.3 è impostato a 0
                                  i fancoil sono in auto zona notte a 21e mantengono il piano a 20,3 sono 1 da 200 1 da 400 e 1 da 600 dalle 13 sono gia al minimo,
                                  piano terra impostati 23 sempre in auto sempre 1 200 1 400 e 1 600 questi iniziano a lavorare a minimo intorno alle 18.
                                  il confort in casa è perfetto, io esco alle 7 la mattina e torno a pranzo alle 13:30 6 su 7 poi la sera dalle 15 alle 19 5 su 7 la mia compagna lavora 4 su 7 dalle 7:30 alle 15, i giorni che è in casa fa un po’ di pulizie e fa arieggiare la casa la mattina, non avendo ventilazione forzata.
                                  Solitamente nelle ore spenta la temperatura non va mai sotto i 20,5 piano terra e 19 piano primo.
                                  Non essendoci quasi mai nessuno la mattina sto usando questa configurazione.
                                  A cavallo della befana ho tenuto acceso per 60 ore consecutive e la cosa è andata bene con temperature simili ho consumato 17kw in 24ore la macchina lavorava sempre sui 30/40hz. mentre il giorno prima 15kw in 13 ore.

                                  Comunque gli 80hz sono abbastanza rari, solitamente più di 72 non sale, però se mi dici che sto andando sotto sforzo, proverò a tenerla accesa più di continuo almeno finché non salgono un po’ le temperature che qua da me sono le minime stagionali. Gia da settimana prossima si prevede min 10 max 15
                                  Il problema principale per me è che dovrei remotare i fan coil per abbassare di 1 grado la notte tipo 1 ora prima che si abbassi la temperatura del sensys in maniera da non andare in off. L ho provato a fare manualmente quando ero in casa ma non posso ogni giorno andare e tornare a impostare i fan.

                                  Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                                  Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                                  Commenta


                                  • Come hai potuto vedere tenerli h24 praticamente ti consuma uguale ma stressi meno la pdc e hai più comfort in casa
                                    Io i fancoil li metterei a velocità 1 lasciando la temperatura impostata a 30 sui fancoil..... Così lavorano al minimo
                                    Se vuoi fai questa prova, poi probabilmente dovrai trovare la climatica giusta e non ci penserai più.
                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                    Commenta


                                    • Questo fine settimana farò qualche prova, quando sarò vicino alla temperatura confort imposto i fan al minimo e cerco di giocare solo di climatica per mantenere la zona giorno tra 22 e 22,5
                                      grazie per i consigli

                                      Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                                      Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                                      Commenta


                                      • Ciao, per calcolare la potenza istantanea erogata dalla nimbus è valida la formula

                                        delta t x portata in lt/min x 0,07?

                                        Grazie

                                        Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da marbles04 Visualizza il messaggio
                                          Ciao, per calcolare la potenza istantanea erogata dalla nimbus è valida la formula

                                          delta t x portata in lt/min x 0,07?

                                          Si.
                                          Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                          Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                          Commenta


                                          • Grazie.
                                            Riepilogo le mie impressioni sulla nimbus.

                                            Sto verificando le prestazioni con il freddo. In genere vedo un delta di 5 gradi, con flusso dai 17 ai 21 lt/min, quindi 6-7 kwh. L'assorbimento max 2,3 kwh con compressore al 67 quando parte o con t sottozero, stasera eravamo al 35% con circa 1.3 kwh e 3 gradi esterni e acqua a 25-30 gradi. Mi risulta che il cop approssimativo non sia mai sceso sotto a 3 con compressore al 67% e t sotto zero, in media negli ultimi giorni il calcolo ritornava cop 5.

                                            Mi sono deciso a regolare i detentori per abbassare la potenza nelle camere, il comfort è migliorato.Son dovuto comunque tornare all'accensione a tempo, h24 faceva troppo caldo nella zona abitata e lo scantinato non si scaldava abbastanza (è ritornato ai 16c canonici). Le testine sono disinserite e l'acqua circola su tutto l'impianto.

                                            I defrost sono stati frequenti i giorni scorsi, sottraendo energia all'acqua (la mandata perdeva qualche grado a ciclo completo). Ho notato un aumento di onoff in quei periodi. Sarebbe bello avere un sistema di monitoraggio per avere dei dati più precisi.

                                            Confermo i suoni rilevati in fase di defrost e inversione ciclo, se fossero in locale abitato sarebbero fastidiosi, forse la splittate riflettono all'interno questo suono?

                                            Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                                            Commenta


                                            • Non sapevo della formula magica per trovare la potenza erogata.

                                              La mia appena verificato ora:

                                              T esterna -1
                                              Delta 5 gradi
                                              Flusso 23 lt/min
                                              Assorbimento 2900 w

                                              Quindi se non erro potenza erogata 8.05 kw

                                              Cop 2.7

                                              Devo decidermi a prender sto flussimetro per misurare il tutto ed avere uno storico....



                                              Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                              Commenta


                                              • America vedo che stai andando benone con meno 1 esterni sei a poco più di metà potenza.
                                                Come va il comfort sei riuscito a gestire al meglio tutti e due gli appartamenti?

                                                PS ricordate quei cop sono approssimativi visto che la sensys non mette i decimali
                                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                Commenta


                                                • Confermo i suoni rilevati in fase di defrost e inversione ciclo, se fossero in locale abitato sarebbero fastidiosi, forse la splittate riflettono all'interno questo suono?

                                                  Io ho la versione ELCO splittata e quando è in fase di defrost i rumori sono "ribaltati" internamente e sinceramente non so come toglierli e se è normale. Ho chiamato Ariston, ha risposto una signora molto "competente" che leggendo il manuale ha detto che l'unità interna massimo deve fare 39-42 db come dichiarato, altrimenti di fare reclamo... Ma a chi lo dovrei fare reclamo??
                                                  In fase defrost altro che 42 db....
                                                  .
                                                  FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                  PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                  Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                  VMC Puntuale 4 Unità

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                    Come va il comfort sei riuscito a gestire al meglio tutti e due gli appartamenti?
                                                    Comfort ottimo. 21 gradi fissi in zona giorno.

                                                    Ho aggiustato leggermente la climatica e per ora fino a - 4 si va senza problemi. Per ora il pellet è solo un lontano ricordo....



                                                    Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                                    Commenta


                                                    • Scusatemi,
                                                      avrei bisogno di qualcuno che gentilmente mi possa aiutare, ho aperto un thread apposito (spero di non infrangere qualche regola) ma se mi potete rispondere direttamente qui

                                                      Aiuto settaggi Nimbus 50m

                                                      così riesco a tenere meglio sotto controllo le notifiche.

                                                      grazie e scusate

                                                      Commenta


                                                      • Buongiorno

                                                        Qualche dato dopo 2 settimane di accensione h24.
                                                        Il confort in casa è migliorato, sopratutto nei bagni dove con i termoarredi sempre caldi è un altra storia, temperatura sempre costante 22 / 22,5 in zona giorno e 20 in zona notte.
                                                        I consumi sono passati da circa 14kw dei primi giorni a 9/10Kw di questi giorni, complici le temperature abbastanza anomale di questo fine gennaio.
                                                        Le impostazioni sono 34 minima 45 massima curva 1 spostamento -14.
                                                        Ho provato ad abbassare di più la mandata minima, ma ho notato che non riusciva a smaltire i ritorno olio e la macchina andava in off , con mandata minima 34 sembra molto più stabile.
                                                        Per il mese di gennaio il sensys dice 371kw mentre il conta watt 382kw un errore del 3% circa.
                                                        Per adesso sono veramente soddisfatto, più in là chiederò qualche consiglio per le impostazioni del raffrescamento estivo.

                                                        Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                                                        Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                                                        Commenta


                                                        • Oftimo direi simone! I fancoil a velocita minima?
                                                          FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                                                          caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

                                                          Commenta


                                                          • In zona notte impostati a 21 con velocità minima, la notte abbasso 1 grado in camera da letto, zona giorno 1 stanza uso “ufficio” 23 gradi al minimo, mente salone e cucina 23 gradi in automatico per compensare le aperture di porte e perché quando si cucina la cappa aspirante chiama aria dalle scatole elettriche e dal centro di un infisso, al minimo ci mette un po’ a recuperare quando fuori sono un po’ basse le temperature, in auto compensa bene.

                                                            Nimbus plus 50 s, 6 fancoil innova + 2 terno arredi e 50lt inerziale. Nuos evo a+ 80 lt.
                                                            Zona C 987gg, casa 140 mq 2 livelli doppio muro 12+8 + 8cm eps 150 neopor, infissi legno allumino, vetri doppia camera.

                                                            Commenta


                                                            • Simo mi sembra un ottimo risultato bene così!
                                                              Il comfort h24 è impagabile... Poi con meno di 400kwh al mese anche se sta facendo calde direi che sono consumi bassissimi
                                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                              Commenta